Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Перепутали подачу с обраткой, Система котел/чиллер - фанкойл
Гость_Abbas_*
сообщение 31.1.2009, 18:56
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте,
Система котел/чиллер - фанкойл. Когда тянули теплотрассу от здания к котельной повернули на 90, обратка пересеклась с подачей, в результате в котельной не правильно подключили трубы к коллекторам. В данный момент обогреваемся очень даже отлично, заказчик доволен, но что будет когда придет теплое время года???
Подскажите пожалуйста, возникнут ли проблемы и по какой причине?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 1.2.2009, 23:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Салам, Аббас. Я так понял что подача с котельной врезана в обратный коллектор ТП здания и к обратным патрубкам фанкойла подошла подача, а вышла с фанкойлов вода со стороны подачи, да? Если бы ты набросал схемку, было бы понятно, а так не очень. Если так, как я говорю, то у тебя никакого регулирования сейчас нет, хотя циркуляция работает, автоматика работать не будет и в теплое время будет очень жарко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 1.2.2009, 23:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Самонаводящиеся вопросы:
Есть ли автоматические балансировочные клапаны, перепускные клапана на ветках?
Есть ли клапаны, управляющие потоком через фанкойл?
Если они есть, то имеется ли на них знак направления движения потока, которое надо соблюдать при установке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Abbas_*
сообщение 2.2.2009, 12:05
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(ruben @ 2.2.2009, 0:21) [snapback]346895[/snapback]
Салам, Аббас. Я так понял что подача с котельной врезана в обратный коллектор ТП здания и к обратным патрубкам фанкойла подошла подача, а вышла с фанкойлов вода со стороны подачи, да? Если бы ты набросал схемку, было бы понятно, а так не очень. Если так, как я говорю, то у тебя никакого регулирования сейчас нет, хотя циркуляция работает, автоматика работать не будет и в теплое время будет очень жарко.

Салам Рубен, спасибо за ответ. С котельной все в порядке, и с патрубками фанкойлов все правильно подключили, единственная ошибка произошла в теплотрассе. Когда тянули ее было 3 поворота, в одном из них сварщики поменяли трубы местами, т.е. одна прошла через другую с помощью утки, типа правая стала левой, а левая правой. В итоге закопали трассу, а другая бригада ни чего не подозревая уже подключила эти трубы к котельной.

Цитата(Гена @ 2.2.2009, 0:36) [snapback]346897[/snapback]
Самонаводящиеся вопросы:
Есть ли автоматические балансировочные клапаны, перепускные клапана на ветках?
Есть ли клапаны, управляющие потоком через фанкойл?
Если они есть, то имеется ли на них знак направления движения потока, которое надо соблюдать при установке?

Ни чего этого нет. Клапана там не нужны. Это склад внутри которого будет находиться продукция, которой требуется круглый год и 24 часа в сутки +17 градусов, поэтому фанкойлы выключаться не будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 2.2.2009, 13:07
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Скорее всего, ничего страшного. Если память мне не изменяет, мощность фанкойлов (как по теплу, так и по холоду) при перепутывании обратки с подачей может снизиться на 3-5%. А может и нет. Это зависит от конструкции прибора. Может, у кого еще здесь был такой опыт и он Вам ответит точнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 2.2.2009, 15:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Понял. Как я понимаю суть вопроса, движение теплоносителя в калорифере по отношению к воздуху должно быть противоточное - при этом будет достигнут максимальный КПД. Если при ошибке меняется направление движения теплоносителя по отношению к движению воздуха, то эффективность упадёт примерно на 40...50 %. Эту цифру мне озвучил представитель фанкойла марки BINI в Киеве. По твоей марке ты сам можешь созвониться с представителем и спросить. В принципе можно и посчитать. Однако если у тебя, Аббас, сейчас зимой тепло и весной никакого регулирования не будет - т.е. перепускных клапанов нет, то ничего страшного не произойдет. Т.е. эффективность фанкойлов упадет прим. в половину и обратка на котельную будет приходить завышенная.

Сообщение отредактировал ruben - 2.2.2009, 15:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 2.2.2009, 16:13
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(ruben @ 2.2.2009, 15:43) [snapback]347155[/snapback]
Понял. Как я понимаю суть вопроса, движение теплоносителя в калорифере по отношению к воздуху должно быть противоточное - при этом будет достигнут максимальный КПД. Если при ошибке меняется направление движения теплоносителя по отношению к движению воздуха, то эффективность упадёт примерно на 40...50 %. Эту цифру мне озвучил представитель фанкойла марки BINI в Киеве.

Не та цифра. Процентов 10 максимум. А если теплообменник фанкойла однослойный, так и вообще по барабану.
А на 50% падает мощность радиатора подключенного "снизу-вверх", и то, только при недостатке циркуляционного напора из-за "запирания" принудительной циркуляции естественной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Abbas_*
сообщение 4.2.2009, 9:13
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 2.2.2009, 17:13) [snapback]347181[/snapback]
Не та цифра. Процентов 10 максимум. А если теплообменник фанкойла однослойный, так и вообще по барабану.
А на 50% падает мощность радиатора подключенного "снизу-вверх", и то, только при недостатке циркуляционного напора из-за "запирания" принудительной циркуляции естественной.

радиатор фанкойла McQuay MHW050 6-ти рядный
а как это "снизу-вверх"?

Сообщение отредактировал Abbas - 4.2.2009, 9:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.2.2009, 17:45
Сообщение #9


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



1. На шестирядном можно много мощности потерять. Надо знать, как включены ряды.
2. Подача - снизу радиатора, обратка-сверху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 4.2.2009, 18:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(Alex_ @ 4.2.2009, 18:45) [snapback]348520[/snapback]
1. На шестирядном можно много мощности потерять. Надо знать, как включены ряды.
2. Подача - снизу радиатора, обратка-сверху.

Да, согласен. Я это и имел в виду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных