Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как определить потери в сети
Drean
сообщение 1.2.2009, 15:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Такая ситуация. Насос потребляет н-ое кол-во кВт мощности, но разность показаний манометров до и после насоса не ссотвествует сколанному напору с рабочей паспортной характеристики насоса. Например насос 1Д 500-63, 500 - расход, 64м - подача. При замеренном потреблении, мощность составила 133 кВт и 400 кубов в час расхода, т.е. напор=потери в сети должен равняться примерно 67 метров, а разность манометров составляет 14 метров. Где истина ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.2.2009, 15:23
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Drean @ 1.2.2009, 15:13) [snapback]346705[/snapback]
разность манометров составляет 14 метров.

... у насоса ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 1.2.2009, 17:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Цитата(tiptop @ 1.2.2009, 15:23) [snapback]346708[/snapback]
... у насоса ?

На обратном трубопроводе сразу до насоса и после - на подающем стоят манометры, где разница избыточных давлений равна 14 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.2.2009, 18:16
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Скорей всего, что-то не так с показаниями манометров (или одного манометра).
Или они (он) неисправны,
или врезки импульсных трубок сделаны неаккуратно,
или (фантастика!) трубопровод на выходе насоса намного уже, чем на входе. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 1.2.2009, 18:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Цитата(tiptop @ 1.2.2009, 18:16) [snapback]346767[/snapback]
Скорей всего, что-то не так с показаниями манометров (или одного манометра).
Или они (он) неисправны,
или врезки импульсных трубок сделаны неаккуратно,
или (фантастика!) трубопровод на выходе насоса намного уже, чем на входе. smile.gif

Ответ принимается, но результата нет. Поставлю вопрос другим образом. Можно ли со 100-ой%(ну илили максимально близкой) уверенностью судить о напоре насоса по его характеристике?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vunder
сообщение 1.2.2009, 18:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.10.2005
Из: Ленинград
Пользователь №: 1318



Цитата(Drean @ 1.2.2009, 15:13) [snapback]346705[/snapback]
потери в сети должен равняться примерно 67 метров

вы правильно скололи? 63 м при нулевой подаче, а у вас она далеко не нулевая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 1.2.2009, 19:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Цитата(Vunder @ 1.2.2009, 18:29) [snapback]346775[/snapback]
вы правильно скололи? 63 м при нулевой подаче, а у вас она далеко не нулевая...

Сколол я правильно, а 63 м напор при номинальной подаче в 500 м3/ч dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vunder
сообщение 1.2.2009, 19:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.10.2005
Из: Ленинград
Пользователь №: 1318



выскажу предположение, пока без тщательного осмысления, что оказывает влияние гравитационная составляющая (разница удельных весов нагретого и охлажденного теплоносителя)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.2.2009, 19:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Каким образом определили моментную потребляемую эл. мощность?
Как определяли расход жидкости.
Что это вообще за система, что перекачивает, какое статическое давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.2.2009, 20:28
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(jota @ 1.2.2009, 19:39) [snapback]346818[/snapback]
моментную потребляемую эл. мощность

Это что-то новенькое... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 1.2.2009, 20:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Цитата(jota @ 1.2.2009, 19:39) [snapback]346818[/snapback]
Каким образом определили моментную потребляемую эл. мощность?
Как определяли расход жидкости.
Что это вообще за система, что перекачивает, какое статическое давление?

На основании инструментального обследования.
Мощность определил клещами.
Расход определил портативным расходомером.
Закрытая система отопления теплоэнергетического цеха лыжного комбината с сетевым насосом 1Д 500-63, паровыми подогревателями типа 1ПП. Статическое давление незнаю.

Сообщение отредактировал Drean - 1.2.2009, 20:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.2.2009, 20:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tiptop @ 1.2.2009, 19:28) [snapback]346831[/snapback]
Это что-то новенькое... smile.gif

я..... о мгновенной мощности.....просто машинально перевёл с литовского, на котором вообще-то работаю.....
А именно - имею подозрения по некоторым числам, по которым нет объяснений....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.2.2009, 20:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Drean @ 1.2.2009, 19:37) [snapback]346836[/snapback]
Мощность определил клещами.
Расход определил портативным расходомером.
Закрытая система отопления теплоэнергетического цеха лыжного комбината с сетевым насосом 1Д 500-63, паровыми подогревателями типа 1ПП.

1. Клещами определили ток. Мощность получается расчётом
2. "портативным расходомером" - это скорее всего тестер привязанный к числу измерительной дмафрагмы или типу арматуры.
3. Давление, создаваемое циркуляционным насосом численно равно гидравлическому сопротивлению циркуляционного контура. Поэтому при более низком чем высота напора насоса сопротивлении нагрузки, насос должен был выйти на перегрузку со значительным увеличением расхода и соответственно тока и мощности. Однако названные Вами цифры говорят о другом: расход, мощность и КПД в рабочей зоне, в то же время напор свидетельствует об обвале характеристики. Это значит, что замеры выполнены ошибочно.....потому что с такими данными постоянно должна была срабатывать тепловая защита насоса......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 2.2.2009, 19:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Цитата(jota @ 1.2.2009, 20:57) [snapback]346848[/snapback]
1. Клещами определили ток. Мощность получается расчётом
2. "портативным расходомером" - это скорее всего тестер привязанный к числу измерительной дмафрагмы или типу арматуры.
3. Давление, создаваемое циркуляционным насосом численно равно гидравлическому сопротивлению циркуляционного контура. Поэтому при более низком чем высота напора насоса сопротивлении нагрузки, насос должен был выйти на перегрузку со значительным увеличением расхода и соответственно тока и мощности. Однако названные Вами цифры говорят о другом: расход, мощность и КПД в рабочей зоне, в то же время напор свидетельствует об обвале характеристики. Это значит, что замеры выполнены ошибочно.....потому что с такими данными постоянно должна была срабатывать тепловая защита насоса......

1. Токоизмерительными клещами АТК 2200 померял мощность каждой фазы и сложив значения, получил активную мощность насоса.
2. Можете называть как угодно, но в оригинале он звучит как портативный ультразвуковой расходомер Portaflow 300.
3. Я с вами согласен и считаю, что так как насосу более 30 лет, то его паспортная характеристика уже давно не соотвествует фактической и при замене насоса буду ориентироваться на показания манометра..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.2.2009, 19:56
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Drean @ 2.2.2009, 19:35) [snapback]347323[/snapback]
так как насосу более 30 лет, то его паспортная характеристика уже давно не соотвествует фактической

Нереально...
Электрическая мощность (не буду говорить "мгновенная" - это здесь ни при чём smile.gif ) всё-таки преобразуется в мощность собственно насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.2.2009, 20:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я не электрик, а теплоэнергетик хотя и работал и энергетиком тоже, но мне кажется, что простое сложение замеренных мощностей клещами на симметричной 3ф нагрузке неверно, т.к. фазы сдвинуты на 120* между собой.
Мощность равна P = 3^ 1/2*U I cos φ
А на практике мощность численно равна половине фазного тока в кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 2.2.2009, 21:12
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Я тоже теплоэнергетик и в электрической части моей работы следую рекомендацимя и указаниям специалистов ссоветствующей специальности и если человек с опытом и квалификацией так говорит, то у меня даже не возникает желания с порить с ним. Здесь я не акцентирую внимание на электрику, поэтому и задал вопрос относительной теплоэнергетической части.
Прошу давайть ответы относительно четко поставленного вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.2.2009, 21:47
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Прости, Drean...
Немного алгебры:
P = 3^ 1/2*Uлин I cos φ = 3^ 1/2*3^ 1/2*Uфазн I cos φ = 3 Uфазн I cosφ

Сообщение отредактировал tiptop - 2.2.2009, 21:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.2.2009, 22:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Drean @ 2.2.2009, 20:12) [snapback]347374[/snapback]
Прошу давайть ответы относительно четко поставленного вопроса.

относительно четко поставленного вопроса - чётко поставленный ответ:
1. Сомневаюсь в правильно определённой эл. мощности.
2. Перепад надо мерять одним и тем же поверенным манометром (переставляя с подачи на всас) чтобы исключить погрешность или вообще неправильные показания...
3. Не может быть пятикратного отличия от пасспортных данных даже в РФ biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP123_*
сообщение 3.2.2009, 11:12
Сообщение #20





Guest Forum






Вы вероятнее всего взяли шильдик на насос или простоего марку, на котором указаны предельные характеристики насоса: напор и расход.
Найдите в справочнике кривую механической характеристики насоса. На ней по известному расходу найдете напор. Сравните его с показаниями манометров, думаю совпадет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 3.2.2009, 22:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Цитата(tiptop @ 2.2.2009, 21:47) [snapback]347392[/snapback]
Прости, Drean...
Немного алгебры:
P = 3^ 1/2*Uлин I cos φ = 3^ 1/2*3^ 1/2*Uфазн I cos φ = 3 Uфазн I cosφ

Токи я не мерял, для этого есть у клещей функция ваттметра. Не исключено что он считает как раз приведенной вами формуле.

Цитата(jota @ 2.2.2009, 22:05) [snapback]347404[/snapback]
относительно четко поставленного вопроса - чётко поставленный ответ:
1. Сомневаюсь в правильно определённой эл. мощности.
2. Перепад надо мерять одним и тем же поверенным манометром (переставляя с подачи на всас) чтобы исключить погрешность или вообще неправильные показания...
3. Не может быть пятикратного отличия от пасспортных данных даже в РФ biggrin.gif

1. Клещи поверенные. Скалывалу мощность не только с этого насоса, все путем.
2. Согласен. Мой косяк. В след. раз буду своим манометром мерять давления.
3. На само деле никто не знает, вопрос стоит чему из приведенных варинтов верить.

Цитата(KGP123 @ 3.2.2009, 11:12) [snapback]347607[/snapback]
Вы вероятнее всего взяли шильдик на насос или простоего марку, на котором указаны предельные характеристики насоса: напор и расход.
Найдите в справочнике кривую механической характеристики насоса. На ней по известному расходу найдете напор. Сравните его с показаниями манометров, думаю совпадет.

Поднимите глаза повыше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.2.2009, 22:23
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Drean @ 3.2.2009, 21:16) [snapback]347990[/snapback]
Токи я не мерял, для этого есть у клещей функция ваттметра. Не исключено что он считает как раз приведенной вами формуле.

Померьте фазный ток и разделите это число на 2. Вы получите число приблизительно равное мощности 3ф двигателя...И наоборот, двойная мощность - фазный ток. - Это практика. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВиталийА_*
сообщение 4.2.2009, 19:44
Сообщение #23





Guest Forum






1.Реальная - замеренная вами эл.нагрузка может не соответствовать и показывать завышеннные значения ввиду изношенности насоса . Реальная механическая характеристика будет тоже отличаться в некоторой степени от паспортной в связи с износом. Но не в 5 раз.
2.Не исключено что точки врезки манометров ( или одна из них ) удалены от насоса. Правильны замеры у фланцев.
Кроме того имеет значение как врезаны - прожгли отверстие в трубе эл. сваркой с иголку при прожиге мог образоваться наплыв, на отверстие нахлобучили патрубок и опять обварили. В этом случае может возникнуть в месте врезки и местный недренируемый микроскопический пузырек воздуха который как известно сжимаем и приведет к искаженным показаниям - это как пример . Такая большая разница в предполагаемых данных и фактических - это очень смахивает на неправильные показания манометров или хотя бы одного из них. Даже если при поверке манометров - причиной могут быть некачественные врезки, дефекты импульсной трубки, трехходовых кранов сделанные специалистом с синим носом.
Кроме того само отверстие отбора тоже могло обрасти солями и создаваться местное турбулентное движение искажающее показания манометров.
С уважением, ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_elena33_*
сообщение 4.2.2009, 21:31
Сообщение #24





Guest Forum






А в чем весь замысел "ребуса", уважаемый? Не работает сеть?
1. Насос сетевой, следовательно имеется питательный или подпиточный насос , т.е. давление на обратке, а насос дает положенное 63-67 м..
2. Нагрузка на эл. двигателе-а какой номинальный ток эл. двигателя - ведь вы его измеряли?























































































































Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 11:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных