Как подключить 2 радиатора к стояку? |
|
|
Гость_LAV-electro_*
|
2.2.2009, 15:35
|
Guest Forum

|
Новострой 3этаж из 17. Отопление двухтрубка. Как правильно (с макс. КПД) подключить 2 радиатора к стояку? Отдельные радиаторы уже подключил. Привожу что есть и возможную схему подключения. Т подачи-рука терпит ~50град. В квартире с конверторами было 13градусов, сейчас 18-19град. осталось подключить одну комнату 16м.кв. Радиаторы Rifar по 6 секций оставлю клапан Danfos RTD-N(про регулировку знаю). Данные спросил у сантехника:Давление 9кгс/см2, разница давлений 0,1кгс/см2, разница температуры прямая обратка 10-15град.Цельсия.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
2.2.2009, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Самовольно менять отопительные приборы на двухтрубке - это ЖЕСТЬ! Вы жилищный кодекс посмотрите, теперь все косяки на вас спишут!
|
|
|
|
|
2.2.2009, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Мало того что Ж/К нарушили, так еще и технически и визуально, сделали Г...но.
1.ППР на системы центр.отопления использовать нельзя. 2.кол-во ребер на 16кв, на вскидку мало.(вы мощьность отопительного прибора считали по теплопотерям?) 3.Термоголовка неработать, а мучаться будет. ППР развели так пагано, в надежде что занавеской закроеться и видно не будет, занавеска для терморегулятора"смерть". 4.Вентиля под термоголовкой стучать будут на системе центр.отопления.Сама термоголова приработе скрежетать будет, так что ночью заснуть несможете.
|
|
|
|
|
2.2.2009, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(shadow @ 2.2.2009, 17:58) [snapback]347281[/snapback] Самовольно менять отопительные приборы на двухтрубке - это ЖЕСТЬ! Вы жилищный кодекс посмотрите, теперь все косяки на вас спишут! Можно подумать на однотрубке их менять хорошо и правильно. Я конечно не оправдываю самовольное вмешательство в систему, но если бы у меня "В квартире с конверторами было 13градусов", то я бы начал с проекта, и его соответствия натуре.
Сообщение отредактировал Const82 - 2.2.2009, 20:52
|
|
|
|
|
2.2.2009, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(Const82 @ 2.2.2009, 19:47) [snapback]347360[/snapback] Можно подумать на однотрубке их менять хорошо и правильно. Я конечно не оправдываю самовольное вмешательство в систему, но если бы у меня "В квартире с конверторами было 13градусов", то я бы начал с проекта, и его соответствия натуре. А естли увереность что, он существует в природе, и вам его дадут посмотреть, если даже и наидете.
|
|
|
|
|
2.2.2009, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Нет такой уверенности нет  . Но 13 градусов этож не в какие ворота не лезет. И СНИПу который ссылается на ГОСТ противоречит. А вот какие методы решения этой проблему? В каждом конкретном случае смотреть нужно. Возможно при отсутствии проекта, исполнительной доказать факт самовольного вмешательства будет сложно доказать?
|
|
|
|
|
2.2.2009, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Надо было приглашать эксплуатирующую организацию для замеров температуры и составления акта. В правилах оказания коммунальных условиях оговорено снижение оплаты из-за снижения качества этой слуги (отопления). Если я не ошибаюсь при температуре 13 или 12 С вообще не оплачивается.
|
|
|
|
|
3.2.2009, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 14.11.2007
Из: москва
Пользователь №: 12894

|
Рафшан и Джамшут отдыхают.(фото) А по-поводу жилищного кодекса не согласен. У нас дома проводился. кап ремонт. с заменами батарей. Батареи ест-но чугуний) мы сказали не хотим. Устанавливающая организация сказала не вопрос. Какие хотите? Мы показали картинку они сказали марку по мощности обогрева. Сходили купили. Все ок. все довольны.
|
|
|
|
Гость_LAV-electro_*
|
3.2.2009, 17:01
|
Guest Forum

|
Спасибо за комментарии!!! Тепло мне надо сегодня, а не когда-нибудь может быть. Хотелось получить ответы на вопросы, а здесь похоже не специалисты-инженеры, а теоретики.
|
|
|
|
Гость_seva1965_*
|
3.2.2009, 17:03
|
Guest Forum

|
при такой схеме как на чертеже будут прогреваться,возможно ,только первые секции приборов. а вообще разрешение надо брать у эксплуатирующей организации.все "собаки" будут Ваши.
|
|
|
|
Гость_LAV-electro_*
|
3.2.2009, 17:44
|
Guest Forum

|
Попытаюсь ещё раз  . Меня интересует: Как правильно (с макс. КПД) подключить 2 радиатора к стояку? По документам - всё согласовано с использованием клапана Danfos RTD-N  . Привожу возможные схемы подключения 3шт
2радиатора.dwg ( 41,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3627Какой вариант лучше? Если есть другие - подскажите.
|
|
|
|
|
3.2.2009, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325

|
Цитата(LAV-electro @ 3.2.2009, 17:44) [snapback]347875[/snapback] Попытаюсь ещё раз  . Меня интересует: Как правильно (с макс. КПД) подключить 2 радиатора к стояку? По документам - всё согласовано с использованием клапана Danfos RTD-N  . Привожу возможные схемы подключения 3шт
2радиатора.dwg ( 41,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3627Какой вариант лучше? Если есть другие - подскажите. сх №3 а насчет можно или нет.... я один раз видел как балкон приделали к жилой 9-ти этажке, вот это жесть )
|
|
|
|
|
3.2.2009, 20:09
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
На мой скромный взгляд, если перечислить в порядке уменьшения теплопередачи, то получится так: сх №2 разностороннее присоединение (кусок обратки между радиаторами выкинуть); сх №3 одностороннее присоединение; сх №1 сцепка с разносторонним присоединением
|
|
|
|
|
4.2.2009, 0:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
+1
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
4.2.2009, 0:38
|
Guest Forum

|
Схемы №1 и 2 вообще рассматривать нельзя. Что касается теплопередачи то она во всех случаях будет одинаковой. Расход теплоносителя и площадь отопительных приборов везде одинаковы.
Сообщение отредактировал Stan - 4.2.2009, 0:50
|
|
|
|
Гость_LAV-electro_*
|
4.2.2009, 8:25
|
Guest Forum

|
Цитата(Stan @ 4.2.2009, 0:38) [snapback]348082[/snapback] Схемы №1 и 2 вообще рассматривать нельзя. Что касается теплопередачи то она во всех случаях будет одинаковой. Расход теплоносителя и площадь отопительных приборов везде одинаковы. Посмотри ссылку http://www.rifar.ru/Rifarconstruction.htmЦитата(ivan-l-ing @ 3.2.2009, 20:09) [snapback]347932[/snapback] На мой скромный взгляд, если перечислить в порядке уменьшения теплопередачи, то получится так: сх №2 разностороннее присоединение (кусок обратки между радиаторами выкинуть); сх №3 одностороннее присоединение; сх №1 сцепка с разносторонним присоединением Спасибо! Это первый нормальный ответ на вопрос.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
4.2.2009, 13:30
|
Guest Forum

|
Цитата(LAV-electro @ 4.2.2009, 8:25) [snapback]348165[/snapback] Спасибо! Это первый нормальный ответ на вопрос. Ну тогда лепи как знаешь. Можешь ещё трубой вокруг окна сверху обогнуть.  Хозяин - барин. Жалко, что за техническую порнографию не сажают  Цитата(LAV-electro @ 4.2.2009, 8:25) [snapback]348165[/snapback] Не убедительно.
|
|
|
|
|
4.2.2009, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 2.11.2008
Пользователь №: 24825

|
Из моего личного опыта : нижняя подводка- радиаторы соединить последовательно и только стальной трубой.
|
|
|
|
Гость_LAV-electro_*
|
5.2.2009, 19:31
|
Guest Forum

|
Господа! Я инженер-электрик. Прежде чем что-то делать я изучаю вопрос. Постараюсь ответить на ваши реплики: 1) ППР на системы центр.отопления использовать нельзя. Отвечаю: СНиП 2.04.05-91 п.3.22* и прил.25*. Применяемые мной трубы относятся к полипропилену (ПП-3). 2) Последовательное подключение радиаторов: В электрике мощность уменьшается в 4 раза. Объясняю. Берём 2 нагревателя по 1кВт. Параллельное соединение - 2кВт, последовательное - 0,5кВт. Пример - нагреватели с 3 положениями переключения мощности. 1положение(0,25Р) - последовательное подключение 2х тэнов, 2положение(0,5Р) 1тэн, 3положение(1Р) параллельное подключение 2х тэнов, где Р-макс. мощность нагревателя(кВт). В моём случае (при последовательном подключении) дальний радиатор грется почти не будет. 3) Внешний вид. Это времянка (сопли) - тепло нужно сегодня. Пока не купил (не нашёл) удлинители протока. Куплю - будет одностороннее подключение. Но это не решает проблемы подключения 2х радиаторов к одному стояку. 4) Нижнее подключение. Перепад давлений прямая-обратка 0,1кгс/см2=1метр водяного столба. Осевое расстояние (верх-низ) радиатора = 0,5м. Вы думаете такого запаса давления хватит? Фактический пример: У нас на лесничном марше стоят конвекторы с перепутанным подключением горячая-прямая-низ холодная-обратка-верх. Холодная обратка - очень холодная даже с полностью открытым клапаном Danfos RTD-N в положении N. У себяв квартире (на конвекторе, с верхним подключением) переводя клапан Danfos RTD-N в положении N разницы темпервтур прямая обратка почти нет.
|
|
|
|
|
5.2.2009, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 2.11.2008
Пользователь №: 24825

|
Процессы проходящие в системе отопления имеют мало общего с электричеством. По поводу монтажа радиаторов посмотрите справочник , желательно старого издания , а не рекламу.
|
|
|
|
|
5.2.2009, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(LAV-electro @ 5.2.2009, 18:31) [snapback]348990[/snapback] Господа! Я инженер-электрик. Прежде чем что-то делать я изучаю вопрос. ------------------------------------------------------- Это хорошо, что желаете, разобраться, только тернистым путем идете, каждый своим делом должен заниматься. promgaz+1
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
5.2.2009, 23:00
|
Guest Forum

|
Если электрику применить к гидравлике, так шибанет, мало не покажется  Ничего подобного раньше не слышал. Повеселил электрик
|
|
|
|
|
24.3.2009, 1:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 9.3.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2313

|
[quote name='LAV-electro' date='5.2.2009, 19:31' post='348990'] Господа! Я инженер-электрик. Прежде чем что-то делать я изучаю вопрос. 4) Нижнее подключение. Перепад давлений прямая-обратка 0,1кгс/см2=1метр водяного столба. Осевое расстояние (верх-низ) радиатора = 0,5м. Вы думаете такого запаса давления хватит?
Ты мягко говоря ошибаешься... Если хочешь аналогии с электрикой, то сопротивлением труб можно пренебречь, как и проводов. Значительное сопротивление имеет RTD-N - его можно сравнить с потребителем в электрике. Поэтому тебе и было разрешено заменить приборы, но поставить RTD-N. З.Ы. электрик на совещании: "мы не сможем выполнить проект в срок, т.к. овэшники нам не вовремя выдали задание, а потом еще изменяли его"
|
|
|
|
|
24.3.2009, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 15.10.2007
Из: Tallinn
Пользователь №: 12002

|
Всем добрый день. По Теме возник вопрос. Если рассматривать последовательное подcоединение как прeдложил Stan- Схема__4.dwg. Как уэнать на сколько изменится теплоотдача 2-ого радиатора относительно первого (если радиаторы одинакового размера)? Кто знает методику подбора отопитльных проборов при таком подсоединении ? Коллеги по работе поступают следующим образом : Если необходимо получить равные теплоотдачи 2-ух радиаторов, то 2-ой, отдаленный от стояка радиатор должен быть по теплоотдачи на 20 % больше первого (то есть большего размера). Но этот процент обосновать не могут. Как поступаете вы?
|
|
|
|
|
24.3.2009, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
Похоже будто из большого окна сделали два маленьких. И почему вам не понравилось то как были конвекторы присоеденены? Делайте так же как было: подача сверху, обратка снизу, а приборы эти можно рассматривать как один целый прибор. Не вижу поводов для подковырок со стороны так называемых специалистов.(сами дома небось лампочку заменить боитесь). Цитата(sterroid @ 2.2.2009, 22:05) [snapback]347339[/snapback] 4.Вентиля под термоголовкой стучать будут на системе центр.отопления.Сама термоголова приработе скрежетать будет, так что ночью заснуть несможете. можно поподробнее, никогда такого не слышал. Цитата(Jevgeni @ 24.3.2009, 14:16) [snapback]368974[/snapback] Если необходимо получить равные теплоотдачи 2-ух радиаторов, то 2-ой, отдаленный от стояка радиатор должен быть по теплоотдачи на 20 % больше первого (то есть большего размера). Как поступаете вы? а смысл? во второй прибор попадает тот же теплоноситель с температурой ниже на пол градуса(максимум!).
|
|
|
|
|
24.3.2009, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 15.10.2007
Из: Tallinn
Пользователь №: 12002

|
Цитата а смысл? во второй прибор попадает тот же теплоноситель с температурой ниже на пол градуса(максимум!) С этим согласен. Температуре меняется не значительно. А вот циркуляция судя повсему будет меньше чем в первом. Отсюда и получается разница в теплоотдаче. IMHO.
|
|
|
|
|
24.3.2009, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
надо знать о чем мы говорим, или это 2х6секц через 200мм, или это 2х12 через 2м.
|
|
|
|
Гость_SVR_*
|
21.7.2010, 13:00
|
Guest Forum

|
Продолжу тему вопросом к специалистам. Имеется один стояк на 2 комнаты, на нем висят чугунные радиаторы, и годов им под 50, никогда не снимались не менялись. Сейчас начинается повальная замена стояков на пластик, вопрос как подключють новые биметалические батареи. На данный момент картина такая:  Додумался только до такой схемы:  Синий - стояк, желтый - соединение радиатор-радиатор, красный - краны. Вопрос: прав/неправ, минусы плюсы, или как надо/лучше/правильнее.
|
|
|
|
|
21.7.2010, 18:06
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Решение не верное. На стояк кран нельзя ставить. От сцепки потеряете тепло и увеличится сопротивление. Подключите как было, максимум обратку с радиаторов можно прокинуть под приборами, теплосъем чутка увеличится. Если старых приборов хватало зимой можно прикрутить терморегуляторы, если не особо, то ограничьтесь шаровыми кранами для отключения.
|
|
|
|
|
22.7.2010, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700

|
Я не понимаю, в стране кризис с пробками на радиаторы? Зачем городить такое г...о под окном? Да + еще и на стояк ставить кран - это вообще верх идиотизма.
ЗЫ Наболело после прочтения темы.
|
|
|
|