Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вытяжка от пристройки к жилому дому..., Может я чего не понимаю???
revalan
сообщение 4.2.2009, 1:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28136



Уважаемые коллеги,мне предстоит проектировать систему вентиляции в подвале пристройки к жилому зданию.
Меня смущает то,что в самой пристройке уже есть механическая приточно-вытяжная система вентиляции и вытяжной воздуховод зачем-то поднимается по фасаду высотки естественно выше конька кровли.
Разве нельзя поднять его просто выше уровня крыши пристройки и дело с концом???
Или тут дело в каких-либо экологических нормах,т.к. здание жилое?!
Посмотрите прикрепленное фото.
Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  пристройка_с_дворовой__территории.JPG ( 557,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.2.2009, 2:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1.Неясно что будете выбрасывать...из подвала
2. В ваших нормах должно быть указано расстояние по горизонтали и по вертикали в зависимости от качества удаляемого из подвала воздуха до ближайшего окна
3. Дополнительные требования могут быть по преобладающему направлению ветра, если выбросы имеют токсические вещества или неприятные запахи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.2.2009, 2:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вытяжки на фото сделаны по СНиПу.Если вы еще запроектируете вытяжек, то так же пойдете, если нельзя объединить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_leva_*
сообщение 4.2.2009, 9:07
Сообщение #4





Guest Forum






Выхлоп сделан правильно. И Вам придется так сделать, поскольку надо выводить выше конька крыши рядом стоящего здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
revalan
сообщение 4.2.2009, 13:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28136



Выбрасывать из подвала буду много чего-там и санузлы и солярии и даже мини-бассейн будет...
А нормируемые расстояния до ближайшего окна не подскажете?
Согласитесь не рационально получится если санузлы находятся в противоположном от жилого здания крыле подвала пристройки!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.2.2009, 13:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я не знаю ваших норм. У нас расстояние до возможных проёмов поступления воздуха принимается по номограммам в зависимости от степени загрязнения воздуха и розы ветров. Для вас наши нормы не пройдут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 4.2.2009, 13:42
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Расстояние до окна? Выхлопа вытяжки из с/у, солярия и много чего-там? Насколько мне известно неприятные запахи даже маркой оос не считаются ибо не нормируются. И единственным компетентным творцом выходит проектировщик ОВ. Думаю, либо чистите так чтобы вернуть в помещение, либо рассеивайте над кровлей.
Раздел 10 41-го СНиПа 31-01 "Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы."-открытое окно на любом этаже выше выброса и усё, а наветренным фасадом является каждый, но в разной степени долгосрочности.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 4.2.2009, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
revalan
сообщение 9.2.2009, 22:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28136



10.5 Выбросы в атмосферу из систем вен¬
тиляции производственных помещений следует
размещать по расчету или на расстоянии от при¬
емных устройств для наружного воздуха не ме¬
нее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертика¬
ли при горизонтальном расстоянии менее 10 м.
Кроме того, выбросы из систем местных отсо¬
сов вредных веществ следует размещать на вы¬
соте не менее 2 м над кровлей более высокой
части здания, если расстояние до ее выступа
менее 10 м.

А это нельзя счесть аргументом и сделать выброс на расстоянии более 10 м от жилого здания над пристройкой и не тянуть воздуховод до конька более высокой части?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 13:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных