Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
45 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 29.5.2014, 8:21
Сообщение #1051





Guest Forum






Цитата(Dio_Rock @ 29.5.2014, 8:13) *
А как насчет клапанов Broen MF3?

ничего сказать не могу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sinitsynboris
сообщение 25.7.2014, 6:05
Сообщение #1052





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 24.3.2014
Пользователь №: 228000



Помогите советом . Установлен ЦК GEA . Температура на подаче 8 гр на обратке 9 . Почему нет съема ? Помогите советом . Что сделать , и в чем может быть причина .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 4.8.2014, 12:43
Сообщение #1053





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Добрый день

Подскажите какой вариант теплоснабжения приточной вентиялционной установки принять. какой будет работать.

Ситуация: автономная телпогенераторная, которая работает на систему радиаторного отопления и теплоснабжение приточной установки.


Вариант 1. Резместить узел регулирования приточной установки непосредственно на коллекторе в теплогенераторной. Расстояние от узла до приточной установки будет примерно 8-10м. Насос подобрать из расчета преодоления сопротивления трубопроводов, трехходового клапана, калорифера и т.д..

Вариант 2. Разместить узел регулирования в непосредственной близости у приточной установки. Насос подобрать из расчета преодоления сопротивление узла регулирования и калорифера. Поставить дополнительный циркуляционный насос на коллекторе в теплогенераторной, который будет обспечивать циркуляцию между коллектором и узлом регулирования приточки. преодоления сопротивления трубопроводов от коллектора до узла регулирования.

Прикрепленный файл  sxema.jpg ( 261,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81


Меня смутили, что якобы должен быть какой-то перепепад давления на узле регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.8.2014, 13:41
Сообщение #1054





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



не сочтите за посыл, сочтите за информацию: http://www.sauter-controls.com/en/products...r/valvedim.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 4.8.2014, 15:47
Сообщение #1055





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(v-david @ 4.8.2014, 16:41) *
не сочтите за посыл, сочтите за информацию: http://www.sauter-controls.com/en/products...r/valvedim.html



А можно как-то попроще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.8.2014, 15:56
Сообщение #1056





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Ну вообще-то я предположил, что как раз так и будет попроще. Выбираешь схему, программа подбирает регулирующие элементы, клапан и привод. Знать бы что Вас не устроило? Ясно, что вариантов решения несколько и выбор одного надо делать "по месту", как тут можно однозначно ответить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 5.8.2014, 17:54
Сообщение #1057





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



С Англицким не лады

вот выбрал, вроде верную схему, типа без перепада на коллекторе

Прикрепленный файл  2014_08_05_20_45_34________________.png ( 30,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79


Дальше уже сложнее, нужно выбрать типа клапана по конструкции.

Прикрепленный файл  2014_08_05_20_49_05________________.png ( 48,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37



В списке есть клапаны с Kvs 4 и 6,3 м3/ч и перепадом dp соответсвенно 0,214 и 0,086 бар, линейно и равнопроцентной расходной характеристикой. Который выбирать то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.8.2014, 18:20
Сообщение #1058


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



надо выбирать исходя из:
* возможностей автоматики
* устойчивости системы АРУ
* удобства обслуживания.
считаем: 10метров в одну сторону. это 20 метров в обе. скорость носителя - порядка 1м/с. а лучше 0,7 м/с
итого, транспортное запаздывание составит от 10 до 14секунд + время реакции датчика, которое будет порядка 10сек.
сумма 25. чтоб разморозить CuAl Т/О как раз такого времени более чем достаточно, а значит к автоматике и её алгоритмам должны быть предъявлены самые жёсткие требования.
оно у вас имеется?
полагаю - нет.
значит надо выбирать схему с минимальным транспортным запаздыванием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.8.2014, 22:47
Сообщение #1059





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Эх, Лев! Это только вершина айсберга... там еще столько всего интересного! Но есть вариант. Забить на всю эту науку и купить готовый узелочек "у производителя". Из плюсов один - будет на кого валить, других, увы, нет.
Сэр shadow, без обид, а Вы точно внимательно прочли эту или подобные темы? Что-то мне подсказывает, что это далеко не так. Понимаю, скорее всего это у Вас случайная потребность и вовсе не Ваш профиль, но уж раз так случилось ну потрудитесь немного, пожалуйста, самостоятельно. Как-то нет особого желание постить по нескольку раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 6.8.2014, 6:28
Сообщение #1060





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



v-david, производитель мне предлагает просто насос и двухходовой клапана Kvs=2.5; R2015-2P5-S1 с электроприводом LR 24А-SR, без вопросов какой у меня вообще источник теплоснабжения.

LordN, у этого электропривода время поворота, т.е. время полного открытия клапана 90 секунд, а вы говорите, что за 25 секунд можно заморозить калорифер.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.8.2014, 11:11
Сообщение #1061





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



посмотрите вот эту пару: Siemens-VVG44 & Siemens-SQS65.

Кстати 25 сек это даже оптимистический прогноз. Правда отсчитанный на полностью закрытый клапан, если чуть приоткрыт, то ужу можно жить

Сообщение отредактировал v-david - 6.8.2014, 11:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  www.payor.ru_f_Siemens_SQS35_85.pdf ( 347,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  Siemens_VVG44.pdf ( 233,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 6.8.2014, 11:47
Сообщение #1062





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



А мне вообще седельный клапан при такой схеме нужен, может взять роторный ESBE по диаметру трубы как обычно на контурах отопления делается?

Вот есть такое ифн. письмецо ВЕЗА по поводу циркуляционного насоса в узле обвязки и т.д., может я чего не так понимаю, но по моему ничего криминального в этих 10 м и медленном приводе нет.

Прикрепленный файл  ____________________.doc ( 372 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84


Сообщение отредактировал shadow - 6.8.2014, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 6.8.2014, 12:07
Сообщение #1063





Guest Forum






Лично мне без разницы быстрый привод или медленный.
Можно поставить регулирующий кран серии VRG ESBE с оригинальным приводом или приводом Gruner 225С-024T-05-W (0... 10В) с адаптером 225-SPADPT,
только кран подобрать не по диаметру присоединяемой трубы, а по расчету .

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 6.8.2014, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.8.2014, 18:14
Сообщение #1064





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(shadow @ 6.8.2014, 12:47) *
Вот есть такое ифн. письмецо ВЕЗА

Просмотрел, в целом здраво, хотя есть несколько мутных мест.

Конкретные решения зависят от многих факторов, но общие рекомендации (мои, просьба не относится как к бесспорным) в двух словах такие. 3хходовой клапан в основном применяется в схемах, где не страшен перегрев обратки (автономка), во всех остальных лучше 2хходовой. 3ходовые пары привод\клапан как правило обладают меньшими располагаемыми перепадами, поэтому их обязательно надо сравнивать с напором питающего насоса в ТП, чтоб не меньше. Ну а дальше - чистая схемотехника, вариантов много, частично в Вашем письме они показаны. Частично я вот тут распинался: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st&p=894377. Кстати гляньте тему.

Сообщение отредактировал v-david - 6.8.2014, 18:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.8.2014, 19:10
Сообщение #1065


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(shadow @ 6.8.2014, 10:28) *
LordN, у этого электропривода время поворота, т.е. время полного открытия клапана 90 секунд, а вы говорите, что за 25 секунд можно заморозить калорифер.

я же говорю, это всё компетенция автоматики. если автоматика умеет, то все ok, если нет - пиши пропало..

Цитата
Эх, Лев! Это только вершина айсберга... там еще столько всего интересного! Но есть вариант. Забить на всю эту науку и купить готовый узелочек "у производителя". Из плюсов один - будет на кого валить, других, увы, нет.
такова селявуха, что поделаешь.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 13.8.2014, 6:49
Сообщение #1066





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, определиться с узлом обвязки.
Известны следующие данные:
Температура 115-70 град. цельсия, давление в подающей - 6 кгс/см2, в обратке - 4 кгс/см2; сопротивление калорифера = 6,48 кПа, Ду присоединяемых патрубков - 20 мм; расход через калорифер составляет 1,152 м3/ч
Подобрана приточная установка Компакт 31В3М, к ней требуется разработать узел регулирования, чтоб был как можно проще, но при этом обеспечивал защиту от замерзания теплоносителя и поддерживал температуру воздуха после калорифера +23 град. цельсия, при температуре наружного воздуха минус 39 град. цельсия.
За основу схемы смотрю в сторону http://www.abok.ru/pages.php?block=gold1, (а), но возможно ли подобрать трехходовой клапан для данной схемы фирмы Данфосс? Или лучше предпочесть количественное регулирование?
P. S. Допускается небольшое снижение/повышение температуры обратки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 13.8.2014, 7:26
Сообщение #1067





Guest Forum






Цитата(FonViZZin @ 13.8.2014, 7:49) *

Надо двухходовый клапан ставить, большой перепад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konez_cveta
сообщение 13.8.2014, 8:52
Сообщение #1068





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.6.2013
Пользователь №: 196928



Здравствуйте! А может быть кто-нибудь может подсказать марку и/или производителя циркуляционного насоса для перекачивания 60-и % раствора гликоля? Я смогла найти только дабовский VSA, но у него максимальный расход 4,2 м3/ч, а у меня больше =(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 13.8.2014, 9:13
Сообщение #1069





Guest Forum






Цитата(konez_cveta @ 13.8.2014, 9:52) *
Здравствуйте! А может быть кто-нибудь может подсказать марку и/или производителя циркуляционного насоса для перекачивания 60-и % раствора гликоля? Я смогла найти только дабовский VSA, но у него максимальный расход 4,2 м3/ч, а у меня больше =(

Надо знать какой гликоль и требуемые производительность/напор насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konez_cveta
сообщение 13.8.2014, 9:21
Сообщение #1070





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.6.2013
Пользователь №: 196928



Цитата(Kagamine Len @ 13.8.2014, 10:13) *
Надо знать какой гликоль и требуемые производительность/напор насоса.

теплоноситель - этиленгликоль, производительность - 6,4 м3/ч, напор - 1,0 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 13.8.2014, 9:38
Сообщение #1071





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата
Надо двухходовый клапан ставить

т.е. двухходовой после перемычки на Т1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 13.8.2014, 9:44
Сообщение #1072





Guest Forum






Схема Д http://www.abok.ru/pages.php?block=gold1

Цитата(konez_cveta @ 13.8.2014, 10:21) *
теплоноситель - этиленгликоль, производительность - 6,4 м3/ч, напор - 1,0 м

распространенные марки насосов до 40-50% обычно.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 13.8.2014, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konez_cveta
сообщение 13.8.2014, 10:15
Сообщение #1073





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.6.2013
Пользователь №: 196928



Цитата(Kagamine Len @ 13.8.2014, 10:44) *
Схема Д http://www.abok.ru/pages.php?block=gold1


распространенные марки насосов до 40-50% обычно.

ага, в процессе поиска я это уже поняла. может кто-нибудь сможет не распространенный насос подсказать, тут уже даже цена роли не играет))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 13.8.2014, 10:43
Сообщение #1074





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



konez_cveta Grundfoss magna 1 или 3 подходят, зайдите на их сайт и воспользуйтесь программой WebCaps - там во вкладке "Жидкости" укажите требуемые параметры. При 60 % гликоля корпус и рабочее колесо д.б. стальными
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 13.8.2014, 11:00
Сообщение #1075





Guest Forum






Цитата(konez_cveta @ 13.8.2014, 11:15) *
ага, в процессе поиска я это уже поняла. может кто-нибудь сможет не распространенный насос подсказать, тут уже даже цена роли не играет))

Цитата
Циркуляционный насос производства датской компании Smedegaard. Компания производит высококачественные циркуляционные насосы с применением электродвигателей австрийской фирмы ATD и могут быть использованы на сисмтемы с процентным содержанием этиленгликоля до 60%.

http://a-tepla.ru/index.php?option=com_con...&Itemid=276

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 13.8.2014, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konez_cveta
сообщение 13.8.2014, 11:47
Сообщение #1076





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.6.2013
Пользователь №: 196928



Цитата(FonViZZin @ 13.8.2014, 11:43) *
konez_cveta Grundfoss magna 1 или 3 подходят, зайдите на их сайт и воспользуйтесь программой WebCaps - там во вкладке "Жидкости" укажите требуемые параметры. При 60 % гликоля корпус и рабочее колесо д.б. стальными


Цитата(Kagamine Len @ 13.8.2014, 12:00) *

Спасибо огромное за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 13.8.2014, 22:58
Сообщение #1077





Guest Forum






Цитата(FonViZZin @ 13.8.2014, 7:49) *
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, определиться с узлом обвязки.
Известны следующие данные:
Температура 115-70 град. цельсия, давление в подающей - 6 кгс/см2, в обратке - 4 кгс/см2; сопротивление калорифера = 6,48 кПа, Ду присоединяемых патрубков - 20 мм; расход через калорифер составляет 1,152 м3/ч
Подобрана приточная установка Компакт 31В3М, к ней требуется разработать узел регулирования, чтоб был как можно проще, но при этом обеспечивал защиту от замерзания теплоносителя и поддерживал температуру воздуха после калорифера +23 град. цельсия, при температуре наружного воздуха минус 39 град. цельсия.
За основу схемы смотрю в сторону http://www.abok.ru/pages.php?block=gold1, (а), но возможно ли подобрать трехходовой клапан для данной схемы фирмы Данфосс? Или лучше предпочесть количественное регулирование?
P. S. Допускается небольшое снижение/повышение температуры обратки

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 14.8.2014, 4:47
Сообщение #1078





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Kagamine Len спасибо)
Из какой программы изображение?

Сообщение отредактировал FonViZZin - 14.8.2014, 4:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 14.8.2014, 5:43
Сообщение #1079





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(FonViZZin @ 14.8.2014, 5:47) *
Kagamine Len спасибо)
Из какой программы изображение?

http://www.tahydronics.com/ru/knowledge-to...ol/ta-shunt-12/
гляньте и здесь:
http://www.sauter-controls.com/en/products...r/valvedim.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 14.8.2014, 7:39
Сообщение #1080





Guest Forum






Цитата(FonViZZin @ 14.8.2014, 5:47) *
Kagamine Len спасибо)
Из какой программы изображение?

http://www.tahydronics.com/ru/knowledge-to...ol/ta-shunt-12/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

45 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных