Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
45 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем
Андрей 1917
сообщение 29.7.2016, 22:18
Сообщение #1171





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.7.2016
Пользователь №: 301831



Да, оба провода от насоса идут в распаечную коробку. 220 через ваго идет дальше а второй обрывется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 1917
сообщение 3.8.2016, 9:58
Сообщение #1172





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.7.2016
Пользователь №: 301831



И ещё вопрос: что такое догрев??
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC03248.JPG ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klenad
сообщение 29.9.2016, 16:07
Сообщение #1173





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.7.2016
Пользователь №: 300777



Цитата(Андрей 1917 @ 3.8.2016, 9:58) *
И ещё вопрос: что такое догрев??

Присоединяюсь к вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 29.10.2016, 11:37
Сообщение #1174





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



Больше похоже на прогрев перед каждым стартом. Если такой финкции нет так это оно и есть чтобы при пуске не вылетало по термостату мороза пока автоматика отработает....у нас по умолчанию 300 секун и подъем на 6 градусов у вас в процентах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.10.2016, 11:44
Сообщение #1175





Guest Forum






Цитата(Андрей 1917 @ 29.7.2016, 15:57) *
Ещё вопрос, как управляется циркуляционный насос. У него 2 провода, один 220 а другой видимо управляющий, но ни к чему не подключен. На другой вентустановке вообще один, 220. Он типа работает всегда??

У некоторых насосов бывает сигнал выхода обобщенной аварии. Или в автоматике есть такой вход , пригнали провод , а термоконтакта нет или термоконтакт не такой системы . Сделали бы фото телефоном , чтобы марку насоса видно было. Циркуляционный насос бывает управляется автоматикой , бывает не управляется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 13.12.2016, 7:25
Сообщение #1176





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



Вопрос о точности регулирования температуры после калорифера особенно первого подогрева на сколько точно можно поддерживать температуру... поделитесь опытом если есть по приводам с повышенным разрешением хода 1:1000 о целесообразности их применения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.12.2016, 9:24
Сообщение #1177





Guest Forum






В устоявшемся режиме может о,1... 0,2 *С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 13.12.2016, 11:33
Сообщение #1178





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



Цитата(Blade runner @ 13.12.2016, 10:24) *
В устоявшемся режиме может о,1... 0,2 *С

А вот как раз в момент ПИД регулирования допустим у меня контролер 1:1000 а привод 1:100 замена привода улучшит работу узла в частности уменьшит амплитуду колебаний температуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.12.2016, 11:45
Сообщение #1179





Guest Forum






Я бы с гидравлики начал.
................
А что собств надо улучшить и на сколько ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youngman
сообщение 7.5.2017, 11:06
Сообщение #1180





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174620



Добрый день!
Коллеги, будет ли работоспособна данная схема обвязки калорифера первого подогрева? И, возможно ли обеспечить температуру в обратке 70°С установкой перемычки между прямой и обратной линией?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.pdf ( 13,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 7.5.2017, 11:20
Сообщение #1181





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Думаю что замерзнет в виду неравномерного расхода теплоносителя через калорифер 1-го подогрева и низкой входящей температуры.
Странное решение основную нагрузку возлагать на 2-й подогрев, а первый пускать по остаточному принципу.
Я б сделал наоборот. 1-м догрел бы до +5, а вторым уже пытался бы догреть до +15.
Параллельно подключить никак ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 7.5.2017, 14:34
Сообщение #1182


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 999
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Мне вот тож интересно, что будет с калорифером первой ступени, когда задвижечка на второй закроется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youngman
сообщение 7.5.2017, 19:10
Сообщение #1183





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174620



Изначально и было параллельно подключено. Первый подогрев через промежуточный теплообменик, независимый контур с этиленгликолем. Проблема в том, что заказчик не хочет ПТО и гликоль, а хочет все на воде 150/70°С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 7.5.2017, 20:01
Сообщение #1184





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
. Проблема в том, что заказчик не хочет ПТО и гликоль, а хочет все на воде 150/70°С.

И в чем проблема сделать параллельные обвязки калориферов по зависимой схеме ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.5.2017, 20:37
Сообщение #1185


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Youngman @ 7.5.2017, 15:06) *
Добрый день!
Коллеги, будет ли работоспособна данная схема обвязки калорифера первого подогрева? И, возможно ли обеспечить температуру в обратке 70°С установкой перемычки между прямой и обратной линией?

плохая схема.
разморозите оба т/о.
ставьте теплообменники параллельно по воздуху и одним узлом вытягивайте.
или последовательно, но тогда прямотоком. т.е. 150 подаете на -48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youngman
сообщение 7.5.2017, 21:07
Сообщение #1186





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174620



Цитата(Wiz @ 7.5.2017, 20:01) *
И в чем проблема сделать параллельные обвязки калориферов по зависимой схеме ?

В этом проблемы нет, но поставщик оборудования не гарантирует работу калорифера 1-го подогрева на теплоносителе 150°С. Менять поставщика уже не вариант. Плюс калорифер получается переразмеренным, то есть нужно подбирать другой теплообменник на параметры 150/70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 7.5.2017, 22:48
Сообщение #1187





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
но поставщик оборудования не гарантирует работу калорифера 1-го подогрева на теплоносителе 150°С.

А кто или что мешает в узле обвязки перейти на пониженный график ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youngman
сообщение 8.5.2017, 18:34
Сообщение #1188





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174620



Цитата(Wiz @ 7.5.2017, 22:48) *
А кто или что мешает в узле обвязки перейти на пониженный график ?

А вот так если сделать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.pdf ( 13,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.5.2017, 18:42
Сообщение #1189


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



уже лучше, но надо смотреть что будет твориться в контурах при разных температурах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 8.5.2017, 18:51
Сообщение #1190





Guest Forum






я бы калориферы последовательно соединил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.5.2017, 20:29
Сообщение #1191





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Но учтите, схемы с трехходовым клапаном автоматически подразумевают постоянный расход по первичному контуру
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.PNG ( 108,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youngman
сообщение 9.5.2017, 7:23
Сообщение #1192





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174620



С трехходовым получатся так. Беспокоит отрицательная температура воздуха -30°С, то есть вероятность разморозки все равно высокая.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.pdf ( 14,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.5.2017, 7:28
Сообщение #1193





Guest Forum






Калориферы соедините последовательно в противоток и один общий смесительный узел. Лишнюю площадь калориферов прикрыть картонкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youngman
сообщение 9.5.2017, 9:39
Сообщение #1194





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174620



Цитата(Blade runner @ 9.5.2017, 7:28) *
Калориферы соедините последовательно в противоток и один общий смесительный узел. Лишнюю площадь калориферов прикрыть картонкой.

Противок не рекомендуется поставщиком оборудования.
Предлагаете такую схему? Так обычно европейские коллеги делают и насос на прямой. Но у них, как правило, всегда используется гликоль с низкими температурами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  321.pdf ( 13,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.5.2017, 9:41
Сообщение #1195


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Youngman @ 9.5.2017, 13:39) *
Противок не рекомендуется поставщиком оборудования.
Предлагаете такую схему? Так обычно европейские коллеги делают и насос на прямой. Но у них, как правило, всегда используется гликоль с низкими температурами.

да, только два насоса поставьте и на каждый т/о защиту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.5.2017, 10:45
Сообщение #1196





Guest Forum






Цитата(Youngman @ 9.5.2017, 8:39) *
Противок не рекомендуется поставщиком оборудования.
Предлагаете такую схему? Так обычно европейские коллеги делают и насос на прямой. Но у них, как правило, всегда используется гликоль с низкими температурами.

На эскизе параллельно по воде.
Я предлагал последовательно по воде и направление движения воды- в противоток по отношению к воздуху.
Если калориферы переразмеряны, то лишнюю площадь прикройте , например картонкой или куском жести.

Сообщение отредактировал Blade runner - 9.5.2017, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.5.2017, 12:02
Сообщение #1197





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Blade runner @ 9.5.2017, 12:45) *
На эскизе параллельно по воде.
Я предлагал последовательно по воде и направление движения воды- в противоток по отношению к воздуху.
Если калориферы переразмеряны, то лишнюю площадь прикройте , например картонкой или куском жести.

Это умозрительные "философские" рассуждения - "прикрыть картонкой".

Да, когда-то такие рекомендации даже в сериях были, только культурней - "зашить стальным листом". Вот только сколько именно зашить (прикрыть)? Экспериментировать?

Но всё это поддается расчету. При противоточной схеме наибольшая опасность замораживания, т.к. наиболее охлажденный теплоноситель перекрещивается с самым холодным воздухом. "Прикрыв картонкой" мы уменьшим поверхность нагрева, но увеличим скорость движения воздуха. Т.е. увеличим коэффициент теплопередачи и теплосъем с калориферов. Причем по-разному у первого и последнего ряда.

И тут "бабушка надвое сказала", как это скажется. Особенно не в одной расчетной точке, а во всем диапазоне температурного графика. Да еще когда работает автоматика регулирования, поддерживающая конечную температуру воздуха.

А в случае "переразмеренных" ВН любая автоматика, хоть с насосным смещением, хоть "советская" с количественным регулированием приведет к неизбежному снижению обратки, вплоть до замерзания или срабатывания защиты.

Это я не голословно утверждаю, а на основании множества режимных расчетов. Через несколько дней выложу бесплатную программу Лидер-Воздухонагреватели, где это легко делается.

И рекомендация может быть прямо противоположной - применять не противоток, а прямоток, и не "закрывать картонкой".

А в общем случае могу посоветовать:

1. Не делать запаса поверхности. Нужна не лишняя поверхность, а требуемая температура воздуха, с некоторым запасом. И, даже если запаса нет, автоматика увеличит расход ТН в критичных точках. И здесь надо количественно оценить, а возможен ли такой расход. В некоторых случаях сопротивление ВН может быть десятки метров, это не пропустит никакое оборудование.

2. В большинстве случаев более оптимальным является пониженная температура ТН, чем повышенная, тем более ненаучно-фантастичная 150 градусов.

На прилагаемых картинках:

1. Режимные графики прямоточной переразмеренной установки Теплоноситель по отопительному графику 95-70.
2. Режимные графики противоточной переразмеренной установки Теплоноситель по отопительному графику 150-70.
3. Режимные графики противоточной переразмеренной установки Теплоноситель по отопительному графику 95-70.

Обратите внимание на температуры обратной воды после ВНУ.

Все три варианта с качественным регулированием, т.е. с постоянным расходом ТН, но с переменной температурой. Если же взять только отдельную расчетную точку, при расчетных температурах, то результат может быть слишком оптимистичным.

Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 9.5.2017, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.5.2017, 12:11
Сообщение #1198





Guest Forum






Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.5.2017, 11:02) *
Это умозрительные "философские" рассуждения - "прикрыть картонкой".

Чисто практика.
На сколько прикрыть ?
Насколько больше превышение , на столько и прикрыть.
.............
В прямотоке регулируются заметно хуже.

Сообщение отредактировал Blade runner - 9.5.2017, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.5.2017, 12:31
Сообщение #1199


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Через несколько дней выложу бесплатную программу Лидер-Воздухонагреватели, где это легко делается.
это будет прекрасно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.5.2017, 13:04
Сообщение #1200





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



А мне в принципе непонятно, что это такое можно греть вторым подогревом в 2 раза по мощности больше, чем первым... Я бы с этого начал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

45 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных