Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
45 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.5.2017, 13:10
Сообщение #1201





Guest Forum






Почему два калорифера , а не один ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youngman
сообщение 9.5.2017, 15:06
Сообщение #1202





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174620



Цитата(Blade runner @ 9.5.2017, 13:10) *
Почему два калорифера , а не один ?

Северное исполнение подразумевает. Либо электрический, что не вариант.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.PNG ( 118,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.5.2017, 15:16
Сообщение #1203





Guest Forum






по замыслу изготовителя первый калорифер должен быть гликолевым.
А он гликолевый ?
.................
Чем продиктован выбор этого изготовителя и такой конструкции вент. установки ?

Сообщение отредактировал Blade runner - 9.5.2017, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.5.2017, 15:37
Сообщение #1204





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Youngman @ 9.5.2017, 15:06) *
Северное исполнение подразумевает. Либо электрический, что не вариант.

Сказки сказываете. Какое северное исполнение, если Вы считаете на -30? На эту температуру даже в подмосковье вообще никто не парится, ставят одноступенчатый нагрев. Если первая ступень выполнена как в Вашей схеме, то скорее всего это обломки от схемы с рекуператором (дорого наверное показалось заку). Но в таких схемах первый ступени как правило делают на антифризах. Че Вы там колхозите?

Сообщение отредактировал v-david - 9.5.2017, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youngman
сообщение 9.5.2017, 17:46
Сообщение #1205





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174620



Цитата(v-david @ 9.5.2017, 15:37) *
Сказки сказываете. Какое северное исполнение, если Вы считаете на -30? На эту температуру даже в подмосковье вообще никто не парится, ставят одноступенчатый нагрев. Если первая ступень выполнена как в Вашей схеме, то скорее всего это обломки от схемы с рекуператором (дорого наверное показалось заку). Но в таких схемах первый ступени как правило делают на антифризах. Че Вы там колхозите?

-48 С расчетная. А с преднагревом вышло недоразумение, точнее с теплоносителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youngman
сообщение 9.5.2017, 19:40
Сообщение #1206





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174620



Цитата(Blade runner @ 9.5.2017, 15:16) *
по замыслу изготовителя первый калорифер должен быть гликолевым.
А он гликолевый ?
.................
Чем продиктован выбор этого изготовителя и такой конструкции вент. установки ?

Теплообменник обычный медно-алюминиевый, двухрядный, подключение прямоток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.5.2017, 20:06
Сообщение #1207





Guest Forum






Такую мощную установку надо на незамерзающей жидкости делать (на гликоле), а то заморозят в первую же зиму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_texnflot_*
сообщение 28.11.2017, 10:14
Сообщение #1208





Guest Forum






О необходимости смесительного узла
в системе водяного обогревателя
приточной установки.
Прикрепленный файл  NagrewSytki.pdf ( 6,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 115
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 28.11.2017, 10:32
Сообщение #1209





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
О необходимости смесительного узла в системе водяного обогревателя приточной установки.

Видно что человек в больше степени теоретик, чем практик.
Все эти умозаключения справедливы, если температура теплоносителя из котельной точно успевает соответствовать графику и калорифер также работает на этом графике. В других случаях без узла смешения не обойтись.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_texnflot_*
сообщение 28.11.2017, 12:18
Сообщение #1210





Guest Forum






Как раз трудные девяностые, когда
понятия не имели о смесительных узлах.
практика заставила серьезно заняться
теорией. И вообще мне нравится принцип
Бориса Годунова (Пушкина), который сказал
сыну Федору: " Учись мой сын, наука
сокращает нам опыты быстротекущей жизни."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 28.11.2017, 14:39
Сообщение #1211





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(texnflot @ 28.11.2017, 10:14) *
О необходимости смесительного узла
в системе водяного обогревателя
приточной установки.
Прикрепленный файл  NagrewSytki.pdf ( 6,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 115


Жесть жесть жесть.

Вы такой бред больше не пишите.
Тоесть вы тут прям как "капитан" очевидность - при наличии на обьекте "погодного регулирования" - и неизменности стабильности других параметров и отрегулированной системой на постоянный расход (да еще и неизменяемый расход) написали что узел не нужен. (чисто для прикола - а сколько у вас было именно таких обьектов?)
А теперь попробуйте выйти - из узкого взгляда и расказать как у вас будут работать в "данном" режиме :
1) Установки с пластинчатым рекуператором - в режиме размораживания - или "недоведения" до размораживания ( на какой из режимов по итогу спроектируете свой расход?
2) Установки с переменным расходом
3) Установки с воздушным отоплением и переменными теплопоступлениями, а еще не дай бог с желанием заказчика изменить установленную температруру например на ночное время
......
Да их сотни этих примеров.
Это все совсем совсем другое для разных схем теплоснабжения.

Вообщем - есть желание проектировать так - проектируйте.




А еще скажем заказчику -
Ты урод написал в ТЗ 22С .... вот и невыеживайся .... нехрен ее регулировать .... Вот тебе автоматика с двумя кнопками - вкл и выкл smile.gif

А и еще - выдадим для фреоновых систем графики конденсации/испарения производителям на разные температуры.
Выдадим задание электрикам - с подключением вентиляторов через частотники.
И оставим в автоматизации вент систем - уже реально 2 кнопки - или даже одну с положениеми Вкл и Выкл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irak
сообщение 17.1.2018, 10:07
Сообщение #1212





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317586



Может ли кто-нибудь объяснить как работает схема обвязки калорифера с трехходовым клапаном без насоса

Сообщение отредактировал irak - 17.1.2018, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.1.2018, 10:13
Сообщение #1213


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(irak @ 17.1.2018, 14:07) *
Может ли кто-нибудь объяснить как работает схема обвязки калорифера с трехходовым клапаном без насоса

что там объяснять? плохо работает, вообще никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 30.1.2018, 22:05
Сообщение #1214





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Здравствуйте!
Подскажите КИПовцу по ОВ. По проекту две стандартные приточки с узлами смешения, т.е. с трехходовыми клапанами и насосами присоединены
не напрямую к сетевому теплоносителю, а к трубопроводам системы отопления. Теплоснабжение системы отопления тоже обычное, т.е. с трех-
ходовым клапаном и насосом. Это получается какое-то каскадное регулирование. А насколько это правильно?















Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 31.1.2018, 10:50
Сообщение #1215


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Vandr @ 30.1.2018, 22:05) *
Здравствуйте!
Подскажите КИПовцу по ОВ. По проекту две стандартные приточки с узлами смешения, т.е. с трехходовыми клапанами и насосами присоединены
не напрямую к сетевому теплоносителю, а к трубопроводам системы отопления. Теплоснабжение системы отопления тоже обычное, т.е. с трех-
ходовым клапаном и насосом. Это получается какое-то каскадное регулирование. А насколько это правильно?


Достаточно правильно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.1.2018, 10:54
Сообщение #1216


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vandr @ 30.1.2018, 22:05) *
приточки с узлами смешения, т.е. с трехходовыми клапанами и насосами присоединены не напрямую к сетевому теплоносителю, а к трубопроводам системы отопления. Теплоснабжение системы отопления тоже обычное, т.е. с трехходовым клапаном и насосом. Это получается какое-то каскадное регулирование. А насколько это правильно?

Это ошибка.

Сообщение отредактировал tiptop - 31.1.2018, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 31.1.2018, 19:05
Сообщение #1217





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Вчера я неправильно назвал использование использование смешанного теплоносителя каскадным регулированием.
На первый взгляд просто поверхность нагрева калориферов должна быть примерно в 3 раза больше, чем при использовании
сетевого теплоносителя. Сегодня включали приточки на половинной производительности и отопление объекта почти
заглохло. На улице было плюс 4 градуса, а что будет хотя бы при минус десяти? И все-таки, господа-товарищи, насколько
правильно нетрадиционное подключение приточек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 6.2.2018, 21:09
Сообщение #1218





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Добрый вечер! Мой вопрос или глупый, или форум в зимней спячке, хи. В продолжение о кривом подключении приточек.
Имеем циркуляционный насос Wilo-Top-S 40/10 с потребляемой мощностью более 600 ватт. Для отопления надо насос 30/7
мощностью около 200 ватт. Т.е. примерно 400 ватт расходуется бесполезно. За сутки - 9,6 кВтчас, за полгода - более 1700 кВтчасов.
Как теперь объяснить такой перерасход электроэнергии для небольшой госбюджентой организации. А ведь у нас энегоресурсы строго
лимитируются. Есть даже специальный Госкомитет по энергосбережению. Вот такой вот каприз проЭктанта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 7.2.2018, 7:15
Сообщение #1219





Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(Vandr @ 7.2.2018, 1:09) *
Добрый вечер! Мой вопрос или глупый, или форум в зимней спячке, хи. В продолжение о кривом подключении приточек.
Имеем циркуляционный насос Wilo-Top-S 40/10 с потребляемой мощностью более 600 ватт. Для отопления надо насос 30/7
мощностью около 200 ватт. Т.е. примерно 400 ватт расходуется бесполезно. За сутки - 9,6 кВтчас, за полгода - более 1700 кВтчасов.
Как теперь объяснить такой перерасход электроэнергии для небольшой госбюджентой организации. А ведь у нас энегоресурсы строго
лимитируются. Есть даже специальный Госкомитет по энергосбережению. Вот такой вот каприз проЭктанта.


муха и слон разные животные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 7.2.2018, 20:08
Сообщение #1220





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Вот теперь все понятно. Какой вопрос - такой ответ. Спасибо, добрый человек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 6.3.2018, 17:18
Сообщение #1221





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Хрень какая то нездоровая -
Даже если посадили на систему отоплениея - что есть не хорошо, но не то что бы катострофа - правильно спроектированная система не должна просаживать систему отопления.
Ну и явно что то накосячено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fater63
сообщение 9.3.2018, 15:24
Сообщение #1222





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 233951



Добрый день, дорогие форумчане!
Кто может ответить, на что влияет скорость откр/закр клапана в смесительном узле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.3.2018, 15:52
Сообщение #1223





Группа: Участники форума
Сообщений: 4291
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Fater63 @ 9.3.2018, 15:24) *
Добрый день, дорогие форумчане!
Кто может ответить, на что влияет скорость откр/закр клапана в смесительном узле?

Вам бы в "Песочницу", там, таким все отвечают. Даже на такие вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fater63
сообщение 10.3.2018, 9:41
Сообщение #1224





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 233951



Цитата(Галиев @ 9.3.2018, 15:52) *
Вам бы в "Песочницу", там, таким все отвечают. Даже на такие вопросы.

Не говорите мне что делать, и я не скажу куда вам идти.
Если не можешь ответить, лучше промолчи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 10.3.2018, 10:43
Сообщение #1225





Guest Forum






Цитата(Fater63 @ 9.3.2018, 15:24) *
Добрый день, дорогие форумчане!
Кто может ответить, на что влияет скорость откр/закр клапана в смесительном узле?

Примерно, как в авто, колеса которого поворачиваются через 3 мин. после поворота руля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.3.2018, 11:03
Сообщение #1226





Группа: Участники форума
Сообщений: 4291
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Fater63 @ 10.3.2018, 9:41) *
Не говорите мне что делать, и я не скажу куда вам идти.
Если не можешь ответить, лучше промолчи.

"Песочница", пожалуй не для вас. В "Мусорку"!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 11.4.2018, 16:08
Сообщение #1227





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Fater63 @ 9.3.2018, 15:24) *
Добрый день, дорогие форумчане!
Кто может ответить, на что влияет скорость откр/закр клапана в смесительном узле?


В правильно работающем смесительном узле и автоматике - практически не на что не влияют.
В неправильно спроектированной системе могут влиять как позитивно "быстрее пытаться исправлять проектный косяк", так и негативно - если бы косяк "исправляли" медленнее, то не получили бы гидроудар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
феномен
сообщение 16.4.2018, 18:02
Сообщение #1228





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310



Всем здравствуйте.
На одном из объектов произошла такая ситуация в морозные дни. В венткамере 10 приточных установок. В одной установке, по причине отказа автоматики разморозился калорифер. В результате давление в сети теплоснабжения упало. Результат разморозились еще 9 калориферов. Как избежать подобную участь в дальнейшем. Понятно что осмотры, проверки и .т.д. системы автоматики. После служба эксплуатации, клялась и божилась, что все проверяли, смотрели и тестировали. Однако. Есть предложения ставить датчики протока на смесительные узлы. в случаи, отсутствия протока ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ отсечь калорифер, тем самым сохранить давление в системе теплоснабжения. Имеет ли затея резон?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 16.4.2018, 18:16
Сообщение #1229





Guest Forum






Было что то похожее, в морозы слесарь решил перезагрузить контроллер отопления в итоге отопление встало.
один калорифер порвало, с перепуга слесарь закрыл краны на все остальные в общем все заморозил.
Один уцелел, специально выяснял, почему он уцелел. в чем разница. выяснил.

Сообщение отредактировал crm00168 - 16.4.2018, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
феномен
сообщение 16.4.2018, 18:27
Сообщение #1230





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310



В моем случаи не человеческий фактор. Хотя конечно все может быть, но откинув все эти может и если ... схема с протоком имеет жизнь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

45 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных