Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
45 страниц V  « < 42 43 44 45 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем
LordN
сообщение 27.2.2020, 21:22
Сообщение #1291


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(vadimk @ 27.2.2020, 21:52) *
*
Вопрос чем регламентируется установка отборного устройства с петлей. Места для установки не хватает катастрофически.

температурой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 28.2.2020, 10:09
Сообщение #1292





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Спасибо всем за ответы.
Попробую ориентироваться на данные производителя и его узлам.
https://rosma.spb.ru/manometers/standartnoe...ok-at-section-6
"При измерении давления среды с температурой, превышающей допускаемую рабочую температуру, необходимо устанавливать перед прибором петлевую трубку или отвод-охладитель."

Единственно боюсь чтоб не начали писать замечания по сборникам или МР 14-02-2003
"при установке манометров на объектах автоматизации, измеряемая среда в которых выше 70 °С, необходимо обеспечить снижение температуры среды, контактирующей с чувствительными элементами манометра до значений не выше 35 °С. Как правило, такое снижение температуры обеспечивается применением кольцевой трубки."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 28.2.2020, 10:09
Сообщение #1293





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



дубль

Сообщение отредактировал vadimk - 28.2.2020, 10:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 28.2.2020, 10:17
Сообщение #1294





Guest Forum






Проектировщики обычно трубку рисуют с трехходовым краном в схемах внешних проводок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 28.2.2020, 10:20
Сообщение #1295





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Так меня и просят поставить манометр с трехходовым краном.
Пока ориентируюсь на узел
https://rosma.spb.ru/projectors/
Установка манометров общетехнических, тип ТМ
Стандартное исполнение с переходником
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 28.2.2020, 10:35
Сообщение #1296





Guest Forum






Проект
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teanna_*
сообщение 2.8.2023, 21:38
Сообщение #1297





Guest Forum






Добрый день, коллеги! Может кто-то сталкивался.

Есть рабочая и резервная установка с воздухонагревателями. Для каждой свой узел регулирования. Предлагаемые поставщиком узлы регулирования с двумя байпасами, трехходовым клапаном во вторичном контуре и насосом - с постоянным расходом на источнике тепла и в воздухонагревателе.
Нельзя же принимать в этом случае схему с двумя байпасами для резервной установки, для нее не закладывается постоянный расход из тепловой сети, а нужен минимальный, чтоб поддерживать заданную температуру обратки. Или надо держать первичный байпас закрытым, иначе через него будет идти часть теплоносителя рабочего воздухонагревателя. Или неправильно понимаю.

Какие схемы применяются при подключении рабочего и резервного воздухонагревателя к общему теплопункту? Заранее спасибо за ответы.

Сообщение отредактировал Teanna - 2.8.2023, 21:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 3.8.2023, 11:00
Сообщение #1298





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



если ваша резервная установка должна обеспечить те же параметры что и основная - то и узел должен быть такой же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teanna_*
сообщение 3.8.2023, 11:25
Сообщение #1299





Guest Forum






Спасибо за ответ! Узлы должны быть одинаковые. Но может с одним байпасом. Без обеспечения постоянного расхода в тепловой сети (первичном контуре). Просто как будет распределятся теплоноситель между перемычками узлов с двумя байпасами если одна из установок стоит или не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 3.8.2023, 12:01
Сообщение #1300





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а на байпасах нет клапанов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teanna_*
сообщение 3.8.2023, 12:13
Сообщение #1301





Guest Forum






Цитата(AGAG @ 3.8.2023, 12:01) *
а на байпасах нет клапанов?

На первичном байпасе шаровый кран и обратный клапан. Теплоноситель сбрасывается с подачи в обратку
https://po-korf.ru/equipment/25/247/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 3.8.2023, 13:42
Сообщение #1302





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



понятно
тут нужен двухходовой (открыт/закрыт) на подаче для отключения узла
а зачем вам второй байпас?
и зачем в узле с трехходовым вообще эти байпасы нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teanna_*
сообщение 3.8.2023, 15:28
Сообщение #1303





Guest Forum






Двухходовой отк/закр, не даст взять минимального количества жидкости для поддержания температуры обратки резервной установки.
А схема с двумя байпасами для поддержания постоянного расхода и в источнике тепла и в воздухонагревателе.
Просто как думаю ее тут нельзя использовать. А делать класическую схему смешивающего узла с прикрытие входа А регулирующего 3-х ходового клапана на резерве.

Или делать вокруг узлов перемычку Ду 15 для циркуляции воды в теплообмениках при их простое.
Просто интересует вдруг кто-то уже обвязывал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 3.8.2023, 16:51
Сообщение #1304





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



постоянный расход можно и 3ходовым обеспечить))) зачем лишнее городить)))
а что мешает двухходовой сделать не перекрывающим до конца (постоянный проток процентов в 5?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.8.2023, 17:12
Сообщение #1305


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Когда-то я составил матрицу простейших схем смешения для систем отопления (с регулирующими клапанами). Она подойдёт и для калориферов:

Прикрепленный файл  N1_N4.png ( 39,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


Схемотехника АИТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teanna_*
сообщение 3.8.2023, 21:50
Сообщение #1306





Guest Forum






Tiptop, спасибо за схемы.
АGAG, вопрос в том, чтоб обойтись без дополнительных клапанов с приводами.
Вопрос при установке двух узлов с подмешиванием (2 байпаса, узел для постоянного расхода в тепловой сети и воздухонагревателе) для рабочей и резервной установки , пойдет часть теплоносителя рабочей через первичный байпас резервной установки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 4.8.2023, 1:07
Сообщение #1307





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



У вас 2 одинаковых смесительно- регулирующих узла . С байпасами или без, одна установка "грузится" в режиме работы, вторая стоит как резервная. При аварии первой вторая начинает работать как основная. Так?
Тогда 2 одинаковых узла регулирования. И первичный контур, рассчитанный на работу обоих - первой в режиме поддержания Т обратки калорифера от Т уставки, второй работа в дежурном режиме.
А уж сколько байпасов, и проч. "лабуды" предусмотреть на узлах регулирования, решать или вам, или теплотехнику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 4.8.2023, 6:30
Сообщение #1308





Группа: Участники форума
Сообщений: 2089
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Teanna @ 3.8.2023, 13:25) *
Спасибо за ответ! Узлы должны быть одинаковые. Но может с одним байпасом. Без обеспечения постоянного расхода в тепловой сети (первичном контуре). Просто как будет распределятся теплоноситель между перемычками узлов с двумя байпасами если одна из установок стоит или не работает.

Байпас нуже для поддержаия подачи /обратки в нагретом состоянии. Д.б. обе прогреты, чтобы при пуске не встало или не разморозилось при отсутствии циркуляции. Т.е. два байпаса нормальное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teanna_*
сообщение 4.8.2023, 7:03
Сообщение #1309





Guest Forum






Цитата(327 @ 4.8.2023, 1:07) *
У вас 2 одинаковых смесительно- регулирующих узла . С байпасами или без, одна установка "грузится" в режиме работы, вторая стоит как резервная. При аварии первой вторая начинает работать как основная. Так?
Тогда 2 одинаковых узла регулирования. И первичный контур, рассчитанный на работу обоих - первой в режиме поддержания Т обратки калорифера от Т уставки, второй работа в дежурном режиме.
А уж сколько байпасов, и проч. "лабуды" предусмотреть на узлах регулирования, решать или вам, или теплотехнику.

Спасибо за ответ. Так и есть. Но будет ли работать нормально если производитель предлагает поставить два узла с 2 байпасами. Будет ли первичный байпас резервной установки забирать часть расхода необходимого для узла рабочей установки (распределятся расход между двумя первичными байпасами двух узлов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 4.8.2023, 8:44
Сообщение #1310





Группа: Участники форума
Сообщений: 2089
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Байпас настраивается на очень небольшой расход, чтобы трубы были прогретыми. На общий расход влияния не оказывает.
В готовом недовском или подобном узле есть существенный недостаток: этот узел рассчитан на перепад примерно 3 м.в.ст., если будет сильно больше, например при работе от гор. теплосети, то цирк. насос встанет. Если меньше, то не хватит расхода. Измерить и отрегулировать избыточный или недостаточный расход теплоносителя нечем, т.к. нет балансировочного вентиля. Отсутсвует обр. клапан в перемычке, т.е. возможен переток из подачи в обратку при повышенном перепаде. Короче, эти узлы чаще всего непригодны для реальной работы. несмотря на немаленькую стоимость. Исправить положение несложно , нужно поставить балансировочный клапан и обр. клапан в перемычке.

Сообщение отредактировал AI 155 - 4.8.2023, 9:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teanna_*
сообщение 4.8.2023, 9:43
Сообщение #1311





Guest Forum






Цитата(AI 155 @ 4.8.2023, 8:44) *
Байпас настраивается на очень небольшой расход, чтобы трубы были прогретыми. На общий расход влияния не оказывает.
В готовом недовском или подобном узле есть существенный недостаток: этот узел рассчитан на перепад примерно 3 м.в.ст., если будет сильно больше, например при работе от гор. теплосети, то цирк. насос встанет. Если меньше, то не хватит расхода. Измерить и отрегулировать избыточный или недостаточный расход теплоносителя нечем, т.к. нет балансировочного вентиля. Отсутсвует обр. клапан в перемычке, т.е. возможен переток из подачи в обратку при повышенном перепаде. Короче, эти узлы чаще всего непригодны для реальной работы. несмотря на немаленькую стоимость. Исправить положение несложно , нужно поставить балансировочный клапан и обр. клапан в перемычке.

AI 155, спасибо за ответ! По всем описаниям и литературе, через данные первичные байпасы может сбрасываться 100% теплоносителя. Т.е. данные узлы изначально изготавливаются для обеспечения постоянного расхода в котле- источнике тепла и воздухонагревателе. Т.е. первичный байпас по назначению узла вообще не должен перекрываться. Клапан во вторичном байпасе прикрылся, часть воды сбросилась через первый байпас из подачи в обратку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 4.8.2023, 9:51
Сообщение #1312





Группа: Участники форума
Сообщений: 2089
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Они разные бывают. Есть со 100%, есть 0,5%. В вентиляции обычно второе.
Какой конкретно узел обсуждаем ?

Цитата(Teanna @ 3.8.2023, 14:13) *

Если этот с радиаторным вентилем в байпасе, то он ближе к 0,5%, необходим для поддержания трубы в нагретом состоянии.
Какой у вас перепад давления перед узлом или какой источник теплоснабжения, если не знаете перепад.

Сообщение отредактировал AI 155 - 4.8.2023, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 4.8.2023, 10:06
Сообщение #1313





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(Teanna @ 3.8.2023, 21:50) *
Tiptop, спасибо за схемы.
АGAG, вопрос в том, чтоб обойтись без дополнительных клапанов с приводами.
Вопрос при установке двух узлов с подмешиванием (2 байпаса, узел для постоянного расхода в тепловой сети и воздухонагревателе) для рабочей и резервной установки , пойдет часть теплоносителя рабочей через первичный байпас резервной установки?


для ситуации рабочая / резервная - клапана дополнительные нужны именно для переключения рабочая / резервная
или предусматривать удвоенный расход и балансиры - и по итогу будет завышенная обратка, что для закрытой системы не страшно
я бы убрал все эти байпасы - оставил только трехходовой с минимальным обязательным протоком и не парился)))

Цитата(AI 155 @ 4.8.2023, 9:51) *
Если этот с радиаторным вентилем в байпасе, то он ближе к 0,5%, необходим для поддержания трубы в нагретом состоянии.


а какой смысл в этом байпасе с 0,5%? зачем греть обратку?
когда 100% хотя бы понятно - постоянный расход. правда трехходовой на источнике сделает постоянный расход без проблем)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teanna_*
сообщение 4.8.2023, 10:11
Сообщение #1314





Guest Forum






Цитата(AI 155 @ 4.8.2023, 9:51) *
Если этот с радиаторным вентилем в байпасе, то он ближе к 0,5%, необходим для поддержания трубы в нагретом состоянии.
Какой у вас перепад давления перед узлом или какой источник теплоснабжения, если не знаете перепад.

SUR. Просто при минимальной настройке 0,5% клапан обратный не откроется. Все таки по описанию избыток воды целиком сбрасывается.
Котельная заводская , на вводе в ИТП Т1 4,5атм, Т2 3,5атм
При нулевой отопительной мощности (положение вентиля В) вентиль полностью перекрывает поток от котла и жидкость циркулирует только в контуре В
(рис. 1(2)) и теплообменнике при работе насоса узла 7. При этом – для предотвращения остановки протока в котловом контуре узел оборудован байпасом который пропускает поток Б (рис. 1(2)) обратно в котел через
обратный клапан 3. На ветви байпаса установлен регулировочный вентиль 2 который служит для настройки оптимального давления открытия обратного клапана только в момент перекрытия трехходовым вентилем 6потока к теплообменнику.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 4.8.2023, 10:25
Сообщение #1315





Группа: Участники форума
Сообщений: 2089
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(AGAG @ 4.8.2023, 12:06) *
я бы убрал все эти байпасы - оставил только трехходовой с минимальным обязательным протоком и не парился)))

Если покупной узел, то байпас уже есть и при необходимости вентиль можно закрыть.
Цитата(AGAG @ 4.8.2023, 12:06) *
а какой смысл в этом байпасе с 0,5%? зачем греть обратку?
когда 100% хотя бы понятно - постоянный расход. правда трехходовой на источнике сделает постоянный расход без проблем)))

Иногда труба проходит в холодных местах, а узел или калорифер в ремонте.

Цитата(Teanna @ 4.8.2023, 12:11) *
SUR. Просто при минимальной настройке 0,5% клапан обратный не откроется. Все таки по описанию избыток воды целиком сбрасывается.
Котельная заводская , на вводе в ИТП Т1 4,5атм, Т2 3,5атм
При нулевой отопительной мощности (положение вентиля В) вентиль полностью перекрывает поток от котла и жидкость циркулирует только в контуре В
(рис. 1(2)) и теплообменнике при работе насоса узла 7. При этом – для предотвращения остановки протока в котловом контуре узел оборудован байпасом который пропускает поток Б (рис. 1(2)) обратно в котел через
обратный клапан 3. На ветви байпаса установлен регулировочный вентиль 2 который служит для настройки оптимального давления открытия обратного клапана только в момент перекрытия трехходовым вентилем 6потока к теплообменнику.

0.5% это для примера м. б. больше/меньше. С перепадом 10 м настройка вентиля байпаса не влияет на гидр. режим узла.
..........
Узел по ссылке -это для коттеджей.

Сообщение отредактировал AI 155 - 4.8.2023, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 4.8.2023, 11:50
Сообщение #1316





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



если данный узел в ремонте - байпас не поможет)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 4.8.2023, 12:27
Сообщение #1317





Группа: Участники форума
Сообщений: 2089
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Он уже есть, смысл его обсуждать. Иногда помогает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 4.8.2023, 13:17
Сообщение #1318





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Байпас перед кзр настраивается при пнр. Наладчик знает что с этим делать. Если ИЖС, то откроет побольше, если ИТП/город, то поменьше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teanna_*
сообщение 4.8.2023, 13:46
Сообщение #1319





Guest Forum






Цитата(AGAG @ 4.8.2023, 10:06) *
для ситуации рабочая / резервная - клапана дополнительные нужны именно для переключения рабочая / резервная
или предусматривать удвоенный расход и балансиры - и по итогу будет завышенная обратка, что для закрытой системы не страшно
я бы убрал все эти байпасы - оставил только трехходовой с минимальным обязательным протоком и не парился)))

Удвоенный расход не рассматривается.
Примерно так и запроектировано. Т.е. узел регулирования смешивающий с 3-х ходовым и одним байпасом. Для резервной установки порт регулирующего клапана открыт на 3-5% в дежурном режиме. Но надо обосновать почему нельзя ставить узлы производителя с двумя байпасами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 4.8.2023, 14:38
Сообщение #1320





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



что мешает у производителя запросить правильный узел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

45 страниц V  « < 42 43 44 45 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных