Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
45 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем
Гость_DinaZavr_*
сообщение 11.6.2009, 6:16
Сообщение #271





Guest Forum






Цитата(exelente @ 10.6.2009, 19:12) [snapback]398403[/snapback]
А что там? (я очень быстро глянул и не анализировал)

Ветка-то про сложные обвязки с массой вопросов. А в этом чертеже - нате вам. "Кое-что есть". А что есть-то?

"Обвязка" с двумя арматуринами? А кто и как к этой арматуре будет добираться, на высоту 25 метров? "Человек-паук"?
Но, даже если бы такое устройство на полу было, любой воздухонагреватель должен иметь не только отключающую арматуру, но и воздушик и спускник между отключающей арматурой и калорифером. Иначе его просто не заполнить водой и не слить воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_оап_*
сообщение 11.6.2009, 7:50
Сообщение #272





Guest Forum






>>Ну если вас устроят сумашедшие потери тепла(т.е. газ, т.е. деньги) и повышенный риск заморозки, то рекуперация не нужна
Сделать рекуперацию нет возможности, суммарный расход воздуха 30 т.м3/ч из них 24 т.м3/ч забирает аспирация (ничего не поделаешь такая технология)
Может кто подкинет такую схему подключения калорифера

А допускается в зданиях категории Б делать вентиляцию с рекуперацией? снип запрещает или нет?

Сообщение отредактировал оап - 11.6.2009, 7:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 11.6.2009, 10:42
Сообщение #273





Guest Forum






Цитата
Может кто подкинет такую схему подключения калорифера

А ветку в которой находитесь слабо полистать?

Цитата
А допускается в зданиях категории Б делать вентиляцию с рекуперацией? снип запрещает или нет?
Через гликоль да ради бога! Выброс от аспирации перед гликолевым теплообменником естественно чистить, и естественно не карманными фильтрами)))


2 DinaZavr
Спасибо за коментарий. Про воздушник и спускник вот не обратил внимание.
Меня вот лично "смутило" :
а. полное отсутствие балансировочной арматуры.
б. Расположение термостатов тоже умилило.
Эти два пункта дадут такой перерасход тепла, что хотя аэропорт и не бедные товарищи, но когда всплывет "скока же денег с теплом все эти годы утекало в трубу!" до проектанта могут и добраться))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 11.6.2009, 11:36
Сообщение #274





Guest Forum






Прислали мне коллеги на анализ вот такую прелесть))
http://www.a-clima.ru/obvyz/

В представительстве говорят такое уже много лет делают newconfus.gif

Про марки насосов, которые не указаны, даже спрашивать страшно...

Учитывая объем производства сей компании (а тем более материнской компании!), масштаб бедствия даже сложно представить... mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.6.2009, 11:47
Сообщение #275





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(exelente @ 11.6.2009, 11:36) [snapback]398660[/snapback]
Учитывая объем производства сей компании, масштаб бедствия даже сложно представить...

Нормальные узлы в принципе. Только проектировщик не должен тупо смотреть на Квс, а посчитать самому по температуре и другим параметрам. Тем более, что есть программы подбора и он-лайн и дистрибутивы... Или довериться менагерам - всё равно лучше, чем наугад.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 11.6.2009, 12:06
Сообщение #276





Guest Forum






2 jota
Не нормальные. Посчитайте расходы в контурах на 25%, 50% и 75% открытия трехходового и все будет понятно.
Отдельно особенно круто, что заявляется 150С и то, что предполагается подключение к городским сетям.

Балансировочник на стороне Б трехходового в конце концов перекроют и тогда начнется песня о перепаде в 2-3 бара на входе в смесительный узел + насос со всеми вытекающими припевами.

Даже если будут присоединять к котельной и балансировочник на стороне Б будет открыт, то один фих более кривой характеристики работы узла создать не возможно.

Во всей работоспособной теоретически схеме правильно подобран и стоит только один элемент:
Балансир на входе в узел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 11.6.2009, 13:14
Сообщение #277


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(exelente @ 11.6.2009, 13:06) [snapback]398685[/snapback]
2 jota
Не нормальные. Посчитайте расходы в контурах на 25%, 50% и 75% открытия трехходового и все будет понятно.


А как вы посчитали эти расходы, не зная никаких перепадов давлений и сопротивлений?
А еще открою секрет: расход в контуре калорифера и контуре, что идет к ИТП, постоянен и не зависит от степени открытия.

Цитата(exelente @ 11.6.2009, 13:06) [snapback]398685[/snapback]
Отдельно особенно круто, что заявляется 150С и то, что предполагается подключение к городским сетям.


Не 150 категорически, а максимум 150. Про городские сети - ни слова.

Цитата(exelente @ 11.6.2009, 13:06) [snapback]398685[/snapback]
В представительстве говорят такое уже много лет делают newconfus.gif


Так не приходило ли вам в голову, что вы неверно представляете работу узла? Схему рекомендуют Honeywell, Tour&Andersson, Siemens... Не поленитесь отмотать назад n-цать страниц

P.S. Граждане, не захламляйте тему! Большая просьба. Последние 2 страницы можно удалить смело. spam.gif

Сообщение отредактировал WhiteShark - 11.6.2009, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.6.2009, 13:27
Сообщение #278





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(exelente @ 11.6.2009, 12:06) [snapback]398685[/snapback]
Не нормальные.

Не понял ничего....
Я применял похожие узлы, правда без второй перемычки с балансовым. Вторая перемычка нужна для настройки угла наклона характеристики, но редко кто умеет это делать, поэтому не ставлю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 11.6.2009, 15:35
Сообщение #279





Guest Forum






Цитата(WhiteShark @ 11.6.2009, 14:14) [snapback]398738[/snapback]
1. А как вы посчитали эти расходы, не зная никаких перепадов давлений и сопротивлений?
2. А еще открою секрет: расход в контуре калорифера и контуре, что идет к ИТП, постоянен и не зависит от степени открытия.
3. Не 150 категорически, а максимум 150. Про городские сети - ни слова.
4. Так не приходило ли вам в голову, что вы неверно представляете работу узла?
5. Схему рекомендуют Honeywell, Tour&Andersson, Siemens... Не поленитесь отмотать назад n-цать страниц

6. P.S. Граждане, не захламляйте тему! Большая просьба. Последние 2 страницы можно удалить смело

1. Приходилось немножко проектировать и понимаю к чему будут подключены в итоге эти узлы laugh.gif
2. Бред насчет контура калорифера в принципе, а насчет контура идущего к ИТП бред при подключении по данной схеме.
3. 120, так написано в каталоге данфос.
4. Приходило в голову, что вы не знакомы с уравнением бернулли. И это заметте не хамство.
5. Я отдельно выделяю сименс за абсолютно бредовую методику подбора узлов. Двоешники обычно активнее отличников и часто попадают на различные высокооплачиваемые должности в том числе и в обозначенные компании. Просто у двоешников обычно больше времени на активность.
Догадайтесь почему.
6. Не надо удалять последние две страницы, здесь идет речь о важных вещах. О том как нельзя делать.

И хочу вас попросить впредь не атаковать колег с криками "ату его!"
Давайте вести себя более степенно.

2 jota
2-я это в смысле которая из двух?
Которая на стороне Б трехходового? Если да то зачем вы считаете надо менять угол наклона характеристики в контуре теплоснабжения??

Сообщение отредактировал exelente - 11.6.2009, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.6.2009, 16:05
Сообщение #280


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



на сколько я понимаю, последняя схема расчитана на постоянный расход теплоносителя через узел. Значит велика возможность возврата очень тёпленького теплоносителя в тепловой узел. а при централизовнном теплоснабжении это не совсем хорошо

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 11.6.2009, 16:45
Сообщение #281


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Верно понимаете. Поэтому эта схема применяется при использовании индивидуальных котлов в основном, ну и при согласовании потенциального завышения обратки в других случаях.
А расходы действительно постоянны

Сообщение отредактировал WhiteShark - 11.6.2009, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 11.6.2009, 18:06
Сообщение #282





Guest Forum






О уравнении бернулли.
Расчетные уравнения для смесительного узла в приложении.

Что касается той самой схемы, то при снижении сопротивления балансиров и обратников на перемычках характеристики узла будут стремиться к той самой идеальной модели качественного регулирования о которой говорит WhiteShark. При увеличении сопротивления на перемычках, те же характеристики устремятся к чистой колличественной модели, причем очень криво.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Методика_расчета.doc ( 62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.6.2009, 19:21
Сообщение #283





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(exelente @ 11.6.2009, 15:35) [snapback]398823[/snapback]
jota
2-я это в смысле которая из двух?
Которая на стороне Б трехходового? Если да то зачем вы считаете надо менять угол наклона характеристики в контуре теплоснабжения??

Извиняюсь, уже на бегу к выходу писал, поэтому и неточно. smile.gif
Перемычка на стороне АВ (калоифера) это вторая, первая на 3х-ходовом. Я имел ввиду, что второй перемычкой с балансовым изменяем угол характеристики или лучше степень влияния (авторитет) трёхходового на изменение температуры подачи в калорифер. smile.gif
Если теперь начнёте меня пытать - сбегу...

Сообщение отредактировал jota - 11.6.2009, 19:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 11.6.2009, 19:50
Сообщение #284





Guest Forum






Ниче не понял
можно по моей схемке в файлике. между какими номерами точек ставим перемычку и повышаем авторитет?


...Чуть позже он дописал...

А... Все теперь понял! Вечер туплю)))

Так и я двумя руками за то, чтобы балансир туда поставить!
А на вертикальных перемычках перемычках по большому счету даже обратные клапана не нужны.


Сообщение отредактировал exelente - 11.6.2009, 19:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.6.2009, 20:00
Сообщение #285





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Блин, вот чувствовал, что втянете в дискуссию.....
Авторитет можно только понизить..... перемычка с обратным клапаном и балансовым. Изменяя количественно потоки через перемычку и 3х-клапан, тем самым меняем коэф.смешения. При закрытом балансовом вентиле на второй перемычке, весь поток идёт через клапан - авторитет найвысший. По мере перепуска части потока через перемычку, авторитет т.е. влияние клапана на изменение температуры подачи уменьшается. Характеристика зависимости температуры Т1 от положения клапана становится более пологой.
Всё! Аминь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 11.6.2009, 20:27
Сообщение #286





Guest Forum






так а смысл этого мероприятия откроете?
Я же правильно понимаю, что балансир вы все таки ставите на сброс со смесительного узла обратно в сеть?
Я говорил про балансир на выходе из 3-х ходового в смесительный узел...
Если я опять таки не понял, то можно на картинке плиз... и со стрелочками... unsure.gif
По любому говорим об одном но вще на разных языках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.6.2009, 20:46
Сообщение #287





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(exelente @ 11.6.2009, 20:27) [snapback]398896[/snapback]
можно на картинке плиз... и со стрелочками...

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 11.6.2009, 21:04
Сообщение #288





Guest Forum






Спасибо, обдумаю мысль про авторитета rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.6.2009, 21:15
Сообщение #289





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Но я этой второй перемычки не ставлю. С ней надо уметь работать. А если наладчики без понятия тогда с ней ещё хуже. Лучше уже балансовый ставить в первую перемычку, а вторую вообще не делать. Просто здесь я повторил ту схему без всех элементов, которую Вы раскритиковали и я считаю, что не совсем справедливо....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 11.6.2009, 22:22
Сообщение #290


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



У вас и в ссылке в посте 275 схемы разные. Обратите внимание на направление, в котором обратый клапан ближний к калориферу пропускает поток.
На картинке от jota схемка вырождается в схему с трехходовым на смешении и переменным расходом в снабжающем контуре. В посте 275 сохраняется гидравлическая развязка колец. Видимо, здесь причина взаимных недопониманий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 12.6.2009, 0:43
Сообщение #291





Guest Forum






2 WhiteShark
Кстати да, круто. я не ожидал... и в голову такой схемы не приходило.
Эту схему надо отдельно думать и считать если она такова с точностью до черточки, иначе я не совсем понимаю что куда течет.
По посту 275 я отдельно пройдусь. Не зряж я напрягся и уравнения выложил.

2 jota
Я правильно понимаю, что смесительный 3-х ходовой перевернут и работает в режиме разделения, от сети тепло приходит сверху слева, а обратный клапан со стороны калорифера случайно расположился в перевернутом положении?
Поставьте пожалуйста стрелочки потоков.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.6.2009, 11:38
Сообщение #292





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(exelente @ 12.6.2009, 0:43) [snapback]398924[/snapback]
jota
Поставьте пожалуйста стрелочки потоков.

Какие ещё стрелки? blink.gif Есть обратные клапана и буквы на клапане. Рисунок на другом компе в другом конце города,- не буду перерисовывать. Со стороны ИТП раход переменный, со стороны калорифера - постоянный. В клапане смешивается обратка калорифера и подача из ИТП. Во 2 перемычке бай-пасс по обратке.... Уже не знаю как Вам ещё объяснять - может на англ. легче?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.6.2009, 12:14
Сообщение #293





Guest Forum






На общее обсуждение, Это будет работать?
Просьба модератору снести файл глюколь который поболье. лоханулся малость

Сообщение отредактировал Boris Blade - 12.6.2009, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.6.2009, 12:45
Сообщение #294





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Boris Blade @ 12.6.2009, 12:14) [snapback]398986[/snapback]
Это будет работать?

А что это? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.6.2009, 12:47
Сообщение #295





Guest Forum






Попытка совместить гликолевы рекуператор и вкалорифер. Так сказать идея.
Режим 1: работает рекуператор, регулирующий кран на теплобменнике закрыт
Режим 2 при недостаточной мощности рекуператора осуществляется догрев через теплобменник.
Задумывалось избавиться от отдельного калорифера вторго подогрева.
Сильно не пинайте.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 12.6.2009, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.6.2009, 12:49
Сообщение #296





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Получится, что будете греть и воздух на выбросе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.6.2009, 12:59
Сообщение #297





Guest Forum






Предполагается устанавить за калориферами на вытяжке датчик температуры, отдельно регулирующий контур рекуператора на максимум или заданное значение тпелоизвлечения, что бы не греть вытяжной воздух.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 12.6.2009, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.6.2009, 13:51
Сообщение #298





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я вообще-то слабо понял, что Вы написали....
Но я бы так не делал. Есть простые, обкатанные и надёжные схемы рекуперации с промежуточным теплоносителем. Никогда и нигде не встречал, чтобы нагрев и рекуперация были в общем контуре. Не хочу разбираться в вашей схеме....если её считаете рабочей и более простой и дешёвой - пробуйте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 12.6.2009, 14:14
Сообщение #299





Guest Forum






2 Jota.
Вы сообщили то что мне и было надо. Такого не видел...
Ваша схема крута... не знаю еще чем... я ее подумаю и ченьть скажу.
Можно для примера живую схему с наименованием арматуры и расходами?
Или хотя бы для примера расходы и Kvs`ы и диаметры арматуры скажите по уже выложенной схеме

2 Boris Blade
Идея бредовая в корне.
Постараюсь объяснить без сложностей.
Гликолевый рекуператор - способ использовать низкотемпературное тепло.
Водяной калорифер - высокотемпературное тепло.
Смешивать их запрещают уравнения теплового баланса, изучаемые примерно на 3 курсе института.

Если совсем просто, то вы пытаетесь утверждать, что в теплообменниках мощность постоянна. Сообщаю вам, что это не так и что она прямо пропорциональна среднему перепаду температур между теплоносителями.
Если вы смогли обойти закон Фурье, то с инженерным бизнесом срочно должны завязать и бегом получать нобелевскую. Столько денег в ОВК не заработать.

Сообщение отредактировал exelente - 12.6.2009, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.6.2009, 14:44
Сообщение #300





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(exelente @ 12.6.2009, 14:14) [snapback]399025[/snapback]
Jota.
Можно для примера живую схему с наименованием арматуры и расходами?
Или хотя бы для примера расходы и Kvs`ы и диаметры арматуры скажите по уже выложенной схеме

Посмотрите: http://www.hnc.ru/man/?get=files/
Valvedim
Инсталируйте эту прогу от Sauter и с ней можно обсчитать различные схемы обвязки калориферов. Правда всё на англ. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

45 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных