|
  |
Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем |
|
|
|
Гость_exelente_*
|
11.8.2009, 11:23
|
Guest Forum

|
Задела почему то история с неоцененой схемой смесительного узла с насосом на перемычке. Под это дело озадачился и провел небольшую работку. 1. Вордовский файл давно хотел сделать. Относится к рассматриваемой проблеме, через выбор расхода через калорифер. Выбирать предлагается из условия: При расчетной уличной температуре Re в трубах калорифера не менее 10000. 2. Насос предлагается ставить на перемычке, его расход подбирать из сображений здравого смысла. Например как в файле ПеДеЭф. 70% от максимального. 3. Расчет калорифера в екселе, как демонстрация, чего например получится. P.S. 70% в екселе в смысле, что на рисунке с характеристикой насоса сетевой расход 3,5 м3/ч + насос 1,5 м3/ч = расход через калорифер 5 м3/ч. 3,5 - это 70% от 5.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2009, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В своей схеме не указали где подача
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
11.8.2009, 11:48
|
Guest Forum

|
Ночью делал... подача из двухходового.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2009, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
А если давление из системы будет выше чем напор насоса?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
11.8.2009, 12:18
|
Guest Forum

|
Давление регулируется двухходовым. Пропускаемый расход на калорифер больше - давление перед калорифером больше, это давление может заткнуть насос. Пример рабочей точки с неправильно подобраным (или неправильно регулирующим) двухходовым - крайняя левая точка на рисунке в PDF. Но если берем сетевую воду с давлением прямая/обратка - 8/5бар, то ситуация не реальна. Перепад сетевого давления не может измениться в разы. Тем более нереальна в случае индивидуальной котельной. Считаю дискус на тему нюансов российских реалий неуместен  А в случае котельной в схеме можно изменить двухходовой на трехходовой. Он будет перепускать избыточный теплоноситель обратно в котельную. Гидравлическая стабилизация.
Сообщение отредактировал exelente - 11.8.2009, 12:24
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2009, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
2х - ходовой регулирует расход, а не давление. Перепад давления диктует сопротивление нагрузки, т.е. калорифер. Т.е. давление сети после вентиля и напор насоса в принципе одинаковы. При одинаковых давлениях возможны качели при любом изменении давлений. Поэтому установку насоса в перемычке серъёзно можно рассматривать если применять смесительную камеру с взаимной эжекцией потоков (как и писал ранее, когда векторы скоростей потоков или совпадают или сходятся под острым углом) Многие путают схему с 3х ходовым клапаном в калориферных узлах с схемой с 3х ходовым клапаном фенкойлов. В том же журнале ещё один деятель громит схему с 3х-ходовым, предполагая что идёт перепуск подачи в обратку. Т.е. схема разделения, а не смешивания - А/В/С а не А/В/АВ. И Вы попались на этом - гидравлическая стабилизация это для холодильной машины. Для котла это или ненужно, или решается в самой котельной с помощью стрелки.
Сообщение отредактировал jota - 11.8.2009, 12:49
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2009, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Мы тоже натерпелись в свое время от этого Специалиста. Но не все так просто. Схема с насосом в перемычке имеет ровно такое же право на существование так же как и другие. Ее преимущество в том что: - насос рассчитан на меньший расход и может работать не все время, а только если нужно выдерживать температуру обратки и в дежурном режиме; - насос работает при пониженной температуре, что важно при особенно прогреве, когда через насос идет горячая вода (стандартные насосы могут работать до 105..110град). Минус- насос не может работать как повысительный. Разделять регулирование на количественное и качественное не понятно. При работе со смесительным узлом (качественное регулирование) при регулировании теплообменника ВСЕГДА изменяется расход горячей воды. Что касается расчетных программ - то же не все просто: расход воды через калорифер определяется не из тепловой задачи, а из совместного решения сопротивления контура теплообменника (калорифер+ обратный клапан) и характеристики насоса. При этом определяется расход через перемычку и НОВАЯ температура на входе в теплообменник (смешение + обратка). НОВАЯ температура воды на выходе определяется из теплового расчета калорифера. При этом разница между Новой температурой воды на входе в теплообменник и НОВОЙ температуры обратки, умноженная на полученный расход через теплообменник должна быть равна разнице между температурой воды на входе в узел смешения и НОВОЙ температуры обратки умноженной на расход ГОРЯЧЕЙ воды в узле (расход через калорифер минус расход в перемычке). При этом должна выдерживаться заданная мощность теплообменника (темп. воздуха на входе и выходе). Анализировать результаты программы без увязки балансов крайне затруднительно. С ув. Московко Ю.Г.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2009, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Московко Ю.Г. @ 11.8.2009, 13:53) [snapback]421910[/snapback] Минус- насос не может работать как повысительный. Так ведь минус этот весьма условный.Всегда , практически, есть 10-20 метров перепада в точке подключения по зависимой схеме, да и с независимой не так все и плохо(ну нет у насосов в ИТП\Цтп такого шага малого по типоразмерам. Но ведь при этом он качает подмешивающий объем теплоносителя, а не необходимый калориферу в текущих условиях.И это заведомо меньшая установленная мощность двигателя насоса по электроэнергии. К тому же удобная схема при пограничных условиях, когда этот типоразмер калорифера маловат, а следующий великоват. Ведь вы же трактуете(насос может работать не все время) лишь один алгоритм работы всего узла.А отчего ж не видеть как плюс это схемное решение с снижением расчетной Т теплоносителя в калорифере для обеспечения приемлимых скоростей в нем, собственно не меняя расчетных Т в самой сети теплоснабжения вентсистемы.(То что вы упоминаете , как -не все так просто...).Ведь весьма весомый плюс.А вот повысительным неработает, ну и так и не очень то и надо было.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2009, 14:50
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(Московко Ю.Г. @ 11.8.2009, 13:53) [snapback]421910[/snapback] Что касается расчетных программ - то же не все просто: расход воды через калорифер определяется не из тепловой задачи, а из совместного решения сопротивления контура теплообменника (калорифер+ обратный клапан) и характеристики насоса... При этом должна выдерживаться заданная мощность теплообменника (темп. воздуха на входе и выходе). Анализировать результаты программы без увязки балансов крайне затруднительно. С ув. Московко Ю.Г. Вот позволю не согласиться с уважаемым. Не гидравлика определяет расходы для удовлетворения потребностей в теплоотдаче, а именно термодинамика. Как раз наша с вами задача обеспечить удержание (регулирование) расчетных расходов.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2009, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если ещё точнее - задача держать температуру воздуха. Расход теплоносителя определяется автоматикой как функция температуры воздуха и температуры теплоносителя. Высчитывать и проверять расход теплоносителя при разных температурах - напрасный труд. Достаточно определить крайние состояния системы для выбора регулирующего клапана. Между крайними состояниями процесс ведёт автоматика сравнивая задачу с фактом и приближая последний к задаче, управляя клапаном.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2009, 15:10
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Не соглашусь и с маэстро! Держите воду (расход или температуру зависит от обвязки) такой, какая нужна для данной температуры воздуха и будет вам нужной температуры воздух обеспечен законами сохранения ))) Это я о том, что надо все таки держать воду. И информацию о том, какой должна быть вода для каждого из состояний наружного воздуха, весьма несложно предварительно рассчитать. А вот прикрутить такой контроллер к клапану.. это уже как станок с ЧПУ
Сообщение отредактировал WhiteShark - 11.8.2009, 15:14
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2009, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(WhiteShark @ 11.8.2009, 15:10) [snapback]421984[/snapback] Держите воду Держать воду - это отопление и ГВ. В вентиляции держать нуна воздух По-вашему, все существующие контроллеры для вент. ф топку
Сообщение отредактировал jota - 11.8.2009, 15:18
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2009, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
На самом деле все сложнее. В нашем подходе мы поступаем следующим образом. Расчетным путем (многоходовой иттерационный теплогидравлический рачет) мы получаем некоторую матрицу параметров теплообменника при разном расходе воды через него с учетом подмеса обратки - эти параметры при заданной мощности т-о. Далее накладываем сеть (потери в зависимости от расхода в циркуляционном контуре) на характеристику насоса и получаем расход через т-о (при этом температура на входе своя, обратка своя, но тепловая мощность равна заданной). В этом случае температура обратки как получится, потому что насос нерегулируемый. Если насос с переменной частотой, тот же самый алгоритм, но накладывается дополнительное условие - получение заданной температуры обратики. Совершенно верно, узел смешения сам находит свой равновесный режим. Но в даном случае мы говорим о расчете узла смешения. С ув. Московко Ю.Г.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2009, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Московко Ю.Г. @ 11.8.2009, 15:23) [snapback]421992[/snapback] Но в даном случае мы говорим о расчете узла смешения. Вы имеете ввиду, наверно, поверочный расчёт. Это выходит из зоны проектирования, а уже исследования которые к тому же требуют экспериментальной проверки. В проектировании достаточно определить поле реагирования клапана, Kvs, линейный или пропорциональный способ регулирования......т.е. имеется ввиду не расчёт узла смешения (я их называю узел регулирования температуры), а подбор по известным параметрам и кроме этого, как я писал ранее, узлы регулирования температуры подбираются не абы к чему, а привязаны к конкретному вентагрегату, конкретного производителя. Хотя в этом отношении точность не имеет особого влияния, потому что различия компенсируются реакцией контроллера.
Сообщение отредактировал jota - 11.8.2009, 15:52
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
11.8.2009, 21:28
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 11.8.2009, 13:46) [snapback]421905[/snapback] 2х - ходовой регулирует расход, а не давление. Давай вот друг друга учить не будем Можно бодаться и разными словами говорить об одном и том же. А нафига? Расход и давление в рамках различных труроводов строго связаные понятия известными всем уравнениями. И вообще господа, вы все заумничались. Проще надо быть. Все пять человек говорят об одном и том же, но так как не все умные слова друг друга собеседники понимают, то завязывается спор.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2009, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754

|
у нас применяется немного иной узел обвязки приточки с 3-х ходовым. на перемычке стоит обратный кл. узлы работают, проблем нет... а где вообще можно почитать как спасти теплообменник от разморозки?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2009, 10:19
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Буквально на предыдущей страничке есть статья Степанова
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2009, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754

|
видел, интересуют реальные "замеры"
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
13.8.2009, 11:25
|
Guest Forum

|
Цитата(WhiteShark @ 13.8.2009, 11:19) [snapback]422797[/snapback] Буквально на предыдущей страничке есть статья Степанова  Зачем издеваться над колегами? 2 Roma Перед тем как чего то ляпнуть, надо читать то куда собрался ляпнуть. Теса длинная и познавательная. В разное время много разных людей выше по тексту высказались. Про тонкости защиты от заморозки я писал последним. Пост 392. Файл *.doc
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2009, 11:34
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата как спасти теплообменник от разморозки? кардинально - не использовать воду.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
13.8.2009, 11:43
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ 13.8.2009, 12:34) [snapback]422851[/snapback] кардинально - не использовать воду.  Кстати управление кардинально упрощается если не офреоне говорим. Теплообменник гликоль-вода + насос с управлением вкл/выкл или частотник. Но контур должен быть равен мощности минимально выпускаемого теплообменника.
Сообщение отредактировал exelente - 13.8.2009, 11:44
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2009, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Итак если кому-то еще интересно. По последнему визиту к Степанову: никакие доводы не принимаются, если хотите пройти Главгосэкспертизу выполняйте обвязку как в статье, перед мной 4 группы проектировщиков были, всех завернул с тем же. На мой резонный довод, что раз у проклятых империалистов так все не правильно, где в тех же странах, например, северной Европы свалки заваленные размороженными установками? Он ответил, что у них вобще все давно на электричестве. В общем все переходим на электрические нагреватели и мороз нам не страшен :-). Кстати тем кто собирался писать в АВОК, какой смысл? Статья опубликована в рубрике "Точка зрения", а как говорится мнение редакции может не совпадать с мнением авторов, можно хоть десять точек зрения туда послать, это не помешает в экспертизе Степанову бороться с "...технической диверсией..."
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
13.8.2009, 12:42
|
Guest Forum

|
Цитата(inPut @ 13.8.2009, 13:13) [snapback]422875[/snapback] Итак если кому-то еще интересно. По последнему визиту к Степанову: никакие доводы не принимаются, если хотите пройти Главгосэкспертизу выполняйте обвязку как в статье, перед мной 4 группы проектировщиков были, всех завернул с тем же. На мой резонный довод, что раз у проклятых империалистов так все не правильно, где в тех же странах, например, северной Европы свалки заваленные размороженными установками? Он ответил, что у них вобще все давно на электричестве. В общем все переходим на электрические нагреватели и мороз нам не страшен :-). Кстати тем кто собирался писать в АВОК, какой смысл? Статья опубликована в рубрике "Точка зрения", а как говорится мнение редакции может не совпадать с мнением авторов, можно хоть десять точек зрения туда послать, это не помешает в экспертизе Степанову бороться с "...технической диверсией..." В контролирующие инстанции обратиться? Эксперт не имеет права аргументировать по сценарию "Йатаксказал". А в разделе "Точка зрения" можно публиковать спорные утверждения типа "Деверсанты атакуют". Публиковать завеломо ложную информацию вроде "Капилярный термостат до калорифера" нельзя ни в каком разделе. Давайте не путать понятия.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2009, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
А не считаете ли господа, что АВОК, в лице авторитета должен вмешаться? Иначе что это за ассоциация..... Когда у меня возникли проблемы в прошлом с чиновником гос. учреждения, я обратился за помощью к президенту нашей ассоциации и получил поддержку и реальную помощь влиянием.... Правда, я член нашей ассоциации и обращался к своему президенту
А спорить с экспертом последнее дело..... Вот получить письменный аргументированный ответ вправе...
Сообщение отредактировал jota - 13.8.2009, 13:02
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
13.8.2009, 13:05
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 13.8.2009, 13:59) [snapback]422899[/snapback] А спорить с экспертом последнее дело..... Вот получить письменный аргументированный ответ вправе... Так и не надо с ним спорить, жалоба в прокуратуру и привет.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2009, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(exelente @ 13.8.2009, 13:05) [snapback]422903[/snapback] Так и не надо с ним спорить, жалоба в прокуратуру и привет. И что приложит.....? Вот если бы деньги вымогались, тогда да.... А так что? жалобы на профнепригодность прокуратура не принимает..... Не знаю кто у вас курирует экспертизу.....надо по инстанциям идти. Но до этого, надо письменно получить ответ эксперта. Скорее всего его не будет. Эти избегают оставлять следы..... Я когда-то с диктофоном ходил, чтоб хоть что было......
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
13.8.2009, 13:58
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 13.8.2009, 14:11) [snapback]422908[/snapback] И что приложит.....? Вот если бы деньги вымогались, тогда да.... А так что? жалобы на профнепригодность прокуратура не принимает..... Не знаю кто у вас курирует экспертизу.....надо по инстанциям идти. Но до этого, надо письменно получить ответ эксперта. Скорее всего его не будет. Эти избегают оставлять следы..... Я когда-то с диктофоном ходил, чтоб хоть что было...... Отсутствие ответа уже правонарушение. Пусть напишет замечания. Эти замечанияне удовлетворят. Пусть пишет, что другого ответа не будет или говорит, что ничего не напишет.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2009, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
С экспертизой ссорится себе дороже... легче втюхать бумажки которые ее устроят, а потом сделать все по своему... Единственное что настораживает, сейчас сдаем последние объекты которые делятся на стадии П и РД, при этом при разработке РД можно вообще на П даже не ориентироваться., а вот следующие пойдут уже по новой системе где сразу РП будет, на экспертизу соответственно тоже все попадать будет, и тут уж не схитришь...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
15.8.2009, 13:06
|
Guest Forum

|
Уроды плодятся до тех пор пока не нашлось несколько человек сподвигших общество сбрасывать уродов со скалы
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2009, 7:43
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Смотрите, какую прекрасную программульку создал наш коллега! http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=40972Радует, что скоро мы все придем к единому пониманию аспектов функционирования, расчеиа и конструирования обвязок
|
|
|
|
|
|
|
  |
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|