Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
45 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем
Гость_exelente_*
сообщение 23.8.2009, 10:47
Сообщение #451





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 23.8.2009, 5:57) [snapback]426802[/snapback]
Однако пост был длинноват. dont.gif

Не длиннее обсуждаемой статьи biggrin.gif
Кто сможет изложить то же самое короче, велком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 23.8.2009, 10:58
Сообщение #452





Guest Forum






Цитата(ssn @ 23.8.2009, 11:11) [snapback]426815[/snapback]
есть график 150/70. вентустановка хочет в себя 95/70. каким образом в данной схеме на установке иземнить график?
и ещё интересно, переходные процессы... количественное регулирование при нынешних ТО (не старых КВБ и КВС, а ТО производителей вент установок) это не самый лучший вариант... диаметр трубочек слишком мал и мёрзнет все на раз два.
по поводу согласования которое было не так давно.... мы были субподрядчиками. ген подрядчик не захотел спорить и сам переделал наши решения. т.е. вроде как прогнулись решения, но не нашими руками.

Па пунктам.
1. Исходная для размышлений мысль не "установка хочет", а "есть график" и под него точится и калорифер и его объвязка. Думаю у Везыеще сохранились теплообменники точеные под 150. У европейцев централизованое теплоснабжение 150/70 мне каца не часто встретишь. Вот все стандартное под 90/70 (водогрейная котельная) и заточили.
2. Диаметр трубочек тут не совсем к месту упомянут. Когда в трубе +70 замерзнуть очень проблематично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.8.2009, 11:05
Сообщение #453





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(exelente @ 23.8.2009, 1:04) [snapback]426786[/snapback]
Потезисно smile.gif

1. Есть поворотные и есть седельные 3х-ходовые клапаны. Так вот, у седельных гидравлическая характеристика такая, что мысленно можно представить два 2-х ходовых: один на прямом, второй на перемычке с работой в противофазе и на смешивающую камеру. Балансировочный клапан ставится на обратку, обычно. Его функция - ограничение максимума и всё - т.е. диафрагма. И нужна для того, чтобы не посадить сеть и другие установки... Автоколебания - дефект не клапана, а несоответствие автоматики или способа управления и заключаются колебания в том, что при регулировании плунжер или ротор проскакивает нулевую точку и возвращается назад и в то же время получая сигнал от датчика Т уже реакции на проскок и т.д.....этот процесс может продолжаться достаточно долго...
Автоколебания как раз чаще бывают на высокотемпературных режимах прямого регулирования по температуре подачи воздуха и без циркуляционного насоса с смешением. А происходит это потому, что изменение Твозд к 1мм хода(поворота) штока значительно больше, характеристика клапана крутая, поэтому вероятность неточного попадания увеличивается.
2. Чем выше температура, тем меньше проток через калорифер, тем выше температурный напор теплообмена и дельтаТ на самом калорифере. Это старая система регулирования, как правильно заметил exelente и была потому, что небыло надёжных насосов..... Насос увеличивает проток и понижает крутизну х-ки регулирующего клапана, уменьшает температурный напор и неравномерность нагрева воздуха по сечению, что в свою очередь даёт более точный замер температуры датчиком, уменьшается риск прихватки калорифера на граничных областях регулирования.....Да, увеличивается физический размер калорифера, площадь теплообмена, но это окупается более точной регулировкой температуры, а следовательно экономией энергии и улучшение комфорта.
3.-5. Даже не хочу комментировать. Такую работу насоса в перемычке надо смоделировать, чтобы утверждать .... Лично участвовал в переделке десятка ИТП и узлов регулирования калориферов, где стоял насос на перемычке из-за неудовлетворительной работы и провалах в регулировании температуры.

PS В Европе в теплосетях максимум 120*С, система отопления/вентиляции максимум 80*С

Сообщение отредактировал jota - 23.8.2009, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.8.2009, 11:31
Сообщение #454





Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(exelente @ 23.8.2009, 11:58) [snapback]426821[/snapback]
Когда в трубе +70 замерзнуть очень проблематично.

С полпинка. И при Т около 0 на улице.Оч. часто наблюдаемо на приточках подключенных на независимую схему- скорости малые получаются и на крайних трубках практически уходят в ниже минимальных и прихватывает их запросто.Что Т, что скорости в калорифере- они ж среднепалатные, а по краям не такие.
Но термостат по воздуху(конечно же после калорифера) успевает отработать.Но и термостат можно уложить так , что и не сработает.И получить разморозку при наладке.
Нет ничего не достижимого- всегда есть возможность получить логически вытекающий из предыдущих действий и "подборов\расчетов" результат, а можно и обойти эти "камни".

Йота, да нормально работает схема с насосом на перемычке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 23.8.2009, 12:08
Сообщение #455





Guest Forum






Зачем вы все это написали? Правда не понял к чему huh.gif
Описанное с одной стороны странно если написанное ставило цель мне чего то объяснить т.к. мне все хорошо понятно, с другой вроде увидел нотки спора...
Если мы спорим, то:
1. Автоколебания будут именно на системе с трехходовым и насосом. Почему предлагаю обсудить в личке со ссылками на литературу. Практика показывает, что такой подход быстрее приводит к консенсусу.
2. На обсуждение там же.
3. Ну на нет и суда нет.

В тему выложим итог обсуждения.

То что в европе низкие температуры теплоносителей и к чему это приводит я говорил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 23.8.2009, 12:14
Сообщение #456





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 23.8.2009, 12:31) [snapback]426829[/snapback]
С полпинка. И при Т около 0 на улице.Оч. часто наблюдаемо на приточках подключенных на независимую схему-


Если калорифер подобран на 130, а не на 80 скорости жидкости нормальные.
Если в обратке средняя по больнице +70 фик что прихватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.8.2009, 12:50
Сообщение #457





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(exelente @ 23.8.2009, 12:08) [snapback]426835[/snapback]
1. Зачем вы все это написали?
2. Описанное с одной стороны странно если написанное ставило цель мне чего то объяснить т.к. мне все хорошо понятно, с другой вроде увидел нотки спора...

1. Не имею ответа.... smile.gif
2. Ни объяснять, ни спорить....см. пункт 1.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.8.2009, 12:51
Сообщение #458





Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



При обратке +70 не видел, а вот при обратке +57 видел сработку по термостату и неоднократно.При этом пулей снимали боковины приточки и меряли Т по контуру калорифера.На крайних трубках около 0 гр.С .
Калорифер при этом был конечно же на 130 "подобран".С потерями - 13 см. вод. столба.

"Если в обратке средняя по больнице +70 фик что прихватит. "
Заметили, как вы передернули о какой Т вели речь.В обратке или на подаче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.8.2009, 17:15
Сообщение #459


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



в самом общем случае насос на перемычке должен иметь питание от ПЧ, ПЧ должен следить за падением на т/о.
для такой системы управление двуходовым и обеспение активной защиты имеет место быть. т.е. оно само собой получится.
для всех остальных схем без участия перепада давления на т/о и частотника - задача не формализуема в общем случае. т.к. каждый раз придётся искать входные параметры и законы для обеспечения защиты и работы.
падение на т/о менее 1метра вод.ст. это уже пц теплообменнику. о чем вообще речь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 23.8.2009, 17:56
Сообщение #460


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



1 где то в начале темы я выкладывал письмо с обоснованием своей схемы (упс.. пардон.. не моей схемы, а схемы принятой мной) и там были ссылки на возможность схемы с насосом в перемычке. есть такая буква с СП по тепловым пунктам.... однако в СП этот насос работает постоянно но с разным расходом, а тут вообще не понятно зачем оно надо...
2 график 150/70.... в точке излома 70/40... далее, при температуре около 0 имеем подачу около 75 и обратку около 45. причем обратку, как правильно заметил инж323 среднюю... какая то трубка в потоке, какая то нет. а если ещё и ТО переразмерен, то ваще привет... при попытке потдержания нужной температуры воздуха без контроля обратки машина сама себя разморозит. (ну или встанет по датчикам защиты)
напрасно вы думаете что диаметр трубочек тут нипричем. из за них то и необходимо делать схемы с постоянным расходом жидкости... просто представьте себе скорость воды в сечении трубочки... на входе в ТО пусть будет 1,5. а дальше арифметика. общее колво трубочек и их площадь. и вы увидите, как мала скорость (и это выходит на расчетную нагрузку). а если ещё и уменьшать расход... вообщем я против такой схемы.
а про предложение перенести датчик заморозки и установить его до калорифера, тут честное слово просто не понимаю логику. как при этом защищается калорифер? через что? через вычислительный блок?

Сообщение отредактировал ssn - 23.8.2009, 17:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 24.8.2009, 10:29
Сообщение #461





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 23.8.2009, 13:51) [snapback]426840[/snapback]
При обратке +70 не видел, а вот при обратке +57 видел сработку по термостату и неоднократно.При этом пулей снимали боковины приточки и меряли Т по контуру калорифера.На крайних трубках около 0 гр.С .
Калорифер при этом был конечно же на 130 "подобран".С потерями - 13 см. вод. столба.

"Если в обратке средняя по больнице +70 фик что прихватит. "
Заметили, как вы передернули о какой Т вели речь.В обратке или на подаче.

Хорошо, хорошо, сдаюсь biggrin.gif
Я понимаю, что мои мысли никто читать не может и не должен. Я имел ввиду, что в нормально подобраном калорифере на 130С, скорость жидкости в трубачках должна быть 1 м/с, если это не так потери хороший ориентир для отбраковки предложений недалеких поставщиков.

2 LordN
Абсолютно не обязательно ПЧ. Без него тоже замечательно будет работать. График выше по тексту.

2 ssn
Ну подумайте о чем вы говорите. Какая разморозка при нуле? Даже при переразмереном калорифере. Даже без подмешивающего насоса вообще. biggrin.gif
И откройте пожалуйста чуть выше пост с графиками работы этого самого подмешивающего насоса.
А что касается датчика на заморозку, то еще раз: Речь не о термостате, а о датчике температуры. Т.е. расчитываем, что при - 26 минимально допустимая обратка например +30, Ставим уставку +40 при ожидаемой температуре +70 и спим спокойно. При правильно выбраной скорости воды в трубках это может быть единственная и предельно надежная защита. Сценарий для неотработки аварии даже в голову не приходит.
Ну соответственно при нуле вполне допустима обратка +5 - +10.
А кто не умеет подбирать калориферы - его проблемы wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.8.2009, 10:43
Сообщение #462





Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"А кто не умеет подбирать калориферы ..."
А % этот спец успел получить у поставщика и поставщик вообще то так подобрал, свой % продаж обеспечивая.
Все телефоны были в спецификации. А вот подробные бланки заказа удалось только к сдаче выдавить, а там вот ... такие потери в калориферах.И пошел пинг понг меж проектировщиком, поставщиком и монтажником.Монтажника вообще то сперва давили,но ... бумажек не хватило.Бланки заказов подвели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.8.2009, 10:52
Сообщение #463


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Ну подумайте о чем вы говорите. Какая разморозка при нуле? Даже при переразмереном калорифере.
а при -0.1*С ? а? то-то..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 24.8.2009, 16:41
Сообщение #464


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



обратка +5 - +10 полный криминал.... у везы например стандартная уставка на температуру обратки +30
в переходный период (как раз когда температура около 0 /ну понятное дело не 0, а чуть меньше/ опасность как раз таки и возникает, даже с насосом...
вы попробуйте в какой нить программе подбора ТО проделать сделующее:
1 расход воздуха 1000 м3/ч, расчетная температура -32, температура в за калорифером +18, температурный график 110/70 сетей, график приточки 90/70.
2 не сложно, подбираем ТО, находим насос и определяем количество воды которое этот насос гоняет по контуру "перемычка - ТО" в расчетном режиме.
3 усложняем задачу, и смотрим что будет при -3С... исходные данные для второй задачи: конкретный ТО, расход и температура воздуха на входе и выходе, расход воды через ТО и температура на входе в смесительный узел.... остаётся только одна неизвестная в этом уравнении... это температура воды на выходе из ТО.
и тут, в зависимости от того, на сколько правильно выбран ТО, на столько и опустится эта температура обратки (да и подачи тоже). Чем больше площадь, тем меньше должен быть температурный напор от теплоносителя, т.е. (Т1+Т2)/2 что бы остаться в нужных киловатах... и далее, получится, что для того, что бы держать +18С на выходе по воздуху надо подать на приточку допустим +35 а выйдет +10... и +10 это будет средняя температура всего потока.... и тут то и возникнет нормальная такая реальная опасность разморозить калорифер.
выход тут какой самый простой напрашивается? изменить расход воды через калорифер либо добавив сопротивление, либо просто убавив скорость насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.8.2009, 9:10
Сообщение #465


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



я написал такое страшное, что даже коментировать никто не хочет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 25.8.2009, 14:38
Сообщение #466





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



1. Я, к сожалению, прозевал всю последнюю дисуссию, но из беглого взгляда вижу, что появились сторонники Степанова (частично).
2. Для ssn. Боюсь , что несколько буду повторятся.

Для нормально подобранного т-о на расчетном режиме работа смесительного узла АБСОЛЮТНО не нужна (уменьшение температуры на входе за счет подмеса). Например, при расчетной нар. темп.-28С вода на входе 90С, на выходе 70С, при этом воздух 18С. Если работает узел обвязки, то при этих условиях обратка может быть 75С,80С,85С град в зависимости от подачи насоса.

Если же т-о переазмерен изначально, то на расч. режиме обратка м.быть 65С,55С,45С итд., то есть тем ниже, чем больше переразмерен т-о. Если есть требование держать обратку 70С, то в этом случае на расчетном режиме узел смешения НУЖЕН, так как только с ним (если нет воздушного перепускного клапана) можно поднять обратку до 70С.

На нерасчетных режимах узел смешения нужен, если (обратка без узла) может быть ниже 20...30С. При работе при минус -3С (водух), темп. подачи воды уменьшается соотв. графику, например 80С, и без узла смешения темп. обратки м.б., например, 15С, что есть плохо. Если используется узел смешения, насос за счет подмеса уменьшает темп. воды на входе в теплообменник. увеличивает расход воды и повышает обратку, т. образом т-о не впадает в аварийный режим.
Таким образом работа смесительного узла нужна только на частичных режимах и только.
Со всем этим хорошо справляется насос в перемычке- он начинает работать только тогда, когда темп. обратки становится ниже уставки.
Схемы с 2- или 3- ходовым краном ранозначны, так как кран все равно регулирует расход ГОРЯЧЕЙ воды (а не расход воды через т-о, который может быть в разы больше). Расходы ГОРЯЧЕЙ воды в 2-или 3-х ходовой схеме РАВНЫ.
С ув. Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.8.2009, 15:52
Сообщение #467





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Московко Ю.Г. @ 25.8.2009, 14:38) [snapback]427614[/snapback]
1. Для нормально подобранного т-о на расчетном режиме работа смесительного узла АБСОЛЮТНО не нужна (уменьшение температуры на входе за счет подмеса). Например, при расчетной нар. темп.-28С вода на входе 90С, на выходе 70С, ........
2. Если есть требование держать обратку 70С, ......
3. Таким образом работа смесительного узла нужна только на частичных режимах и только.
Со всем этим хорошо справляется насос в перемычке- он начинает работать только тогда, когда темп. обратки становится ниже уставки.
4. Расходы ГОРЯЧЕЙ воды в 2-или 3-х ходовой схеме РАВНЫ.

Дискуссия на форуме длится уже с давних времён и обсуждаются одни и те же вопросы....к сожалению не помню куда постил, поэтому быстрее написать заново чем искать.....

По-порядку:
1. Вы можете правильно подобрать калорифер по гидравлике и по теплопередаче для расчётных условий. Но расчётные условия - теоретические. Как поведёт себя калорифер в обычных условиях? В условиях, когда реакция температурного регулирования тепловых сетей отстаёт от изменений Тнар.в. или вообще не придерживается.....При отсутствии смесительного узла начнётся количественное регулирование теплоносителя, следовательно меняется гидравлический режим т.е. скорость теплоносителя в трубках, меняется теплопередача к воздуху - т.е. фактически меняются характеристики калорифера.....Всё это уже давно пройденный этап. Ранее при регулировке 2х ходовыми клапанами с электроприводом (тогда болгарская арматура была в основном), очень редко вписывались в расчётный режим. Приходилось или закрывать часть калорифера фаенерой, или открывать подсос наружного воздуха мимо калорифера особенно в переходные периоды.
2. Мне странно слышать, особенно от Вас: "...есть требование держать обратку 70С" - это требование касается верхнего предела, а не нижнего. Что-то часто путают это и отсюда встречаются "удивительные" технические решения
3. Система с насосом на перемычке в условиях, когда перед перемычкой стоит 2х-ходовой клапан - система гидравлически крайне неустойчивая. Этот недостаток можно снивелировать специальным смесительным узлом в месте соединения потоков, но так никто не делает. А неустойчивость возникает потому, что насос на перемычке включён параллельно давлению сетей или насосу котельной и на него (насос) действует встречный перепад давления. Причём этот перепад всё время меняется под воздействием 2х-ходового клапана. Это опыт из практики.....
4. Тоже не совсем точно.
Система с 2х-ходовым клапаном, перемычкой и насосом на подаче или обратке работает с переменным дебетом: постоянный - насос через перемычку + дебет большого контура который регулируется 2х-ходовым клапаном
Система с 3х-ходовым работает теоретически с постоянным дебетом, который зависит от Kvs клапана и давлений сети и насоса.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.8.2009, 18:27
Сообщение #468


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



2 Московко Ю.Г.
вы уж извиняйте, но я очень не согласен со всем что вы написали. (ну разве что кроме посделнего, про клапаны 2х и 3х ходовые). Даже понятие переразмеренного как то перевернули.... наоборот вроде, чем больше площадь, тем меньше разность температур для одной и той же мощности.

Система с 3х-ходовым работает теоретически с постоянным дебетом
это если этот 3х ходовой на разделение потока, а если на смешение, то абсолютно так же как и двух ходовой (расход через ТО постоянный, из сети переменный) опять же как мне думается...

Сообщение отредактировал ssn - 25.8.2009, 18:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.8.2009, 19:23
Сообщение #469





Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Московко Ю.Г. @ 25.8.2009, 15:38) [snapback]427614[/snapback]
1. Я, к сожалению, прозевал всю последнюю дисуссию, но из беглого взгляда вижу, что появились сторонники Степанова (частично).


Для нормально подобранного т-о на расчетном режиме работа смесительного узла АБСОЛЮТНО не нужна (уменьшение температуры на входе за счет подмеса). Например, при расчетной нар. темп.-28С вода на входе 90С, на выходе 70С, при этом воздух 18С. Если работает узел обвязки, то при этих условиях обратка может быть 75С,80С,85С град в зависимости от подачи насоса.

.
С ув. Московко Ю.Г.

Видимо получается достаточно беглый взгляд.
Приточка 10000 кубов.укомплектована Т\О из номенклатуры этого ряда с возможностью нагрева этого колва воздуха на дельту Т какую то .
Теперь реал.
Воздуха 9500 кубов., подогреть от минус 36 до плюс 25. Теплоноситель 130\70
И второй вариант:
Воздуха 9500 кубов. Греть с минус 28 до плюс 15 теплоноситель тот же.
Узел регулирования, да хоть 2-х ,хоть 3-х ходовый с насосом на перемычке.
Получится переразмеренность или недоразмеренность , иль ну прям вот четко тютелька в тютельку попали с размером т\о?
Производитель любой,но конкретный может быть выбран.
А насчет обратки "75С,80С,85С град в зависимости от подачи насоса. "- зайдите в Энергонадзор и получите согласование такого варианта в составае проекта.Получатся выполненными ТУ по энергоэфективности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.8.2009, 19:40
Сообщение #470





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ssn @ 25.8.2009, 18:27) [snapback]427729[/snapback]
Система с 3х-ходовым работает теоретически с постоянным дебетом
это если этот 3х ходовой на разделение потока, а если на смешение, то абсолютно так же как и двух ходовой (расход через ТО постоянный, из сети переменный) опять же как мне думается...

Не так же.
2ходовой регулирует только поток одного направления, в то время как поток через перемычку постоянный. Сумма потоков меняется.
3ходовой регулирует оба направления: увеличивая одно, тем самым уменьшает другое. Сумма не меняется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 25.8.2009, 19:44
Сообщение #471





Guest Forum






Цитата(LordN @ 24.8.2009, 11:52) [snapback]427095[/snapback]
а при -0.1*С ? а? то-то..

Ну за язык то тянуть не надо)) Но если прицепиться к конкретным словам и поспорить, то при обратке 0 (на выходе из патрубка, а на улице -0.1 тоже не замерзнет если скорости воды будут в рамках допустимого cool.gif

Цитата(ssn @ 25.8.2009, 10:10) [snapback]427428[/snapback]
я написал такое страшное, что даже коментировать никто не хочет?

Не видел просто...
У меня выше по тексту (страниц n назад) выложена програмка экселевская. Посчитает какая будет температура при -3 на улице в по разному подобраных калориферах.
Но речь не о том, я говорю о адекватных проектировщиках и их детищах. Когда в выхлопную трубу авто запихали тряпку, машина полюбому не поедет. Если плохо подобрали калорифер, он полюбому или замерзнет или сделает парилку в обслуживаемой зоне.

Цитата(ssn @ 25.8.2009, 19:27) [snapback]427729[/snapback]
2 Московко Ю.Г.
Даже понятие переразмеренного как то перевернули.... наоборот вроде, чем больше площадь, тем меньше разность температур для одной и той же мощности.

это если этот 3х ходовой на разделение потока, а если на смешение, то абсолютно так же как и двух ходовой (расход через ТО постоянный, из сети переменный) опять же как мне думается...

Про переразмеренность правильно сказали. Про 2-х/3-х ходовой не совсем, не так уж и одинаково. Разделение или смешение безразлично гидравлике, разница только в характеристиках клапанов дляразных режимов.
А критерий "думается" не совсем подходит для спора по инженерному делу wink.gif

2 Московко Ю.Г.
Не то чтобы сторонники, но и не противники. Нельзя человека судить как специалиста только за то, что он излишне экспресивен и косноязычен. Это с техникой из разных плоскостей. А решение вполне себе. Будет повод запроектирую, побалуюсь в наладке.

2 jota
1. Не так уж и сильно меняется характеристика ТО. Лимитирующий процесс со стороны воздуха.
Если переразмерено в пределах 10%, в переходные периоды колличественное регулирование зэ бэст оф.
Описаная проблема в 98% случаев в 2-3 бар сетевого перепада и клапане с линейной характеристикой.
Остальные два процента - програмное поддержание контроллером температуры обратки.
2. Знаю, что с низу ограничение по договорам есть типа 5%, но не слышал чтоб за это штрафовали.
3. Ничего оно не неустойчивее. Правильный подбор насоса см. выше.
4. см. п. 3.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 25.8.2009, 20:08
Сообщение #472





Guest Forum






Цитата(jota @ 25.8.2009, 20:40) [snapback]427746[/snapback]
Не так же.
2ходовой регулирует только поток одного направления, в то время как поток через перемычку постоянный. Сумма потоков меняется.

Сумма потоков меняется. И поток через перемычку меняется. Рабочая точка у насоса(без ПЧ) на перемычке не постоянна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.8.2009, 22:17
Сообщение #473


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



очень хочется ченить ответить но по причине ***** молчу. как рыба ап лёт.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.8.2009, 22:25
Сообщение #474





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я сожалею, что втянулся. Тем более не собираюсь ничего доказывать с помощью примитивных формул....Процессы там происходят значительно более сложные.
Я сообщил из опыта: по вызовам, там где видел насосы на перемычке, то ли ИТП, то ли калориферный узел - я давал команду убрать и ставить другой насос на обратку(подачу); больше на этот объект вызовов небыло....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 25.8.2009, 22:29
Сообщение #475





Guest Forum






Цитата(LordN @ 25.8.2009, 23:17) [snapback]427796[/snapback]
очень хочется ченить ответить но по причине ***** молчу. как рыба ап лёт.. smile.gif

Скрытный какой... biggrin.gif

Цитата(jota @ 25.8.2009, 23:25) [snapback]427803[/snapback]
Я сожалею, что втянулся. Тем более не собираюсь ничего доказывать с помощью примитивных формул....Процессы там происходят значительно более сложные.
Я сообщил из опыта: по вызовам, там где видел насосы на перемычке, то ли ИТП, то ли калориферный узел - я давал команду убрать и ставить другой насос на обратку(подачу); больше на этот объект вызовов небыло....

Ну какие там процессы? Это же жалкая вода с глубочайше изученными гидродинамическими режимами.
Не выдумывайте. Стокса интегрировать здесь не надо biggrin.gif
Говорю как специально обученный специалист по стоксу и более сложным вещам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 26.8.2009, 8:06
Сообщение #476





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Спасибо всем за такую быструю реакцию.
Это говорит о том, что несмотря ни на что в стране остались думающие люди. Возражений много, попробую ответить на малую часть.
1. Температура обратки является такой же искомой величиной, как и температура воздуха на выходе из т-о. При анализе тепловых процессов в т-о забудьте об расчетной температуре обратки. ЕЕ НЕТ. ОНА ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА Т-О.
2. Переразмеренный теплообменник -это теплообменник, у которого на расчетном режиме вы не попали в температуру обратки. Если она ниже заданной- т-о переразмерен. Если она выше, теплообменник имеет меньшую, чем необходимую площадь.
3. Чтобы не путаться в логарифмических перепадах буду оперировать физическими процессами.
ПЕРЕРАЗМЕРЕННЫЙ теплообменник при заданном перепаде температуры воды, например, 130/70С имеет подогрев воздуха больше заданного. Чтобы обеспечить необходимую температуру воздуха нужно УМЕНЬШАТЬ подачу воды в него. Это приводит к тому, что вода успевает в трубках сильнее ОХЛАЖДАТЬСЯ и на выходе она имеет температуру МЕНЬШЕ расчетной (заданной), то есть меньше 70С.
Все выводы о работе теплообменников необходимо строить из условия, что температура воды на выходе НЕИЗВЕСТНА. Как постулат: ПЕРЕРАЗМЕРЕННЫЙ т-о имеет температуру обратки НИЖЕ заданной (расчетной).

При работе узла смешения (подмесе холодной воды) на расчетном или любых других режимах температура обратки ВСЕГДА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Физически: за счет подмеса холодной воды уменьшается температура воды на входе, поэтому, для поддержания температуры воздуха на выходе нужно увеличивать расход воды через т-о, вода не успевает охладиться.
Если же т-о подобран АБСОЛЮТНО точно, и на расчетном режиме он будет иметь 130-70C и воздух -26 +18C, то при установке узла обвязки (с насосом в обратке) температура обратки УВЕЛИЧИТСЯ автоматически. Далее будут проблемы с надзором.
Расход воды через т-о и расход ГОРЯЧЕЙ воды в системе разные вещи. Расход ГОРЯЧЕЙ воды в системе всегда меняется с 2-х или с 3- ходовым краном, без разницы.
С ув. Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 26.8.2009, 8:48
Сообщение #477


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



писать с ШИФТОМ это модно наверно... smile.gif
Физически: за счет подмеса холодной воды уменьшается температура воды на входе, поэтому, для поддержания температуры воздуха на выходе нужно увеличивать расход воды через т-о, вода не успевает охладиться.
за счет чего интересно знать можно изменить расход воды да ещё сделать это по температуре подачи в калорифер?
вы правильно сказали, изменяем температуру входа в калорифер (разбавляем обратной водой). расход через ТО постоянный. таким образом, температура обратки ещё падает, уменьшается тепловая мощность калорифера.
если тепловой мощности мало (воздух на выходе не +18 а +16) открывается рег клапан (2х или 3х не важно) и увеличивается температура воды на входе в ТО.
расход через ТО постоянный (ну почти постоянный из за влияния давления сети и фаз лун, но не отличается в разы по крайней мере)

Сообщение отредактировал ssn - 26.8.2009, 8:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 26.8.2009, 9:34
Сообщение #478


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(Московко Ю.Г. @ 26.8.2009, 9:06) [snapback]427885[/snapback]
1. Температура обратки является такой же искомой величиной, как и температура воздуха на выходе из т-о. При анализе тепловых процессов в т-о забудьте об расчетной температуре обратки. ЕЕ НЕТ. ОНА ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА Т-О.
2. Переразмеренный теплообменник -это теплообменник, у которого на расчетном режиме вы не попали в температуру обратки. Если она ниже заданной- т-о переразмерен. Если она выше, теплообменник имеет меньшую, чем необходимую площадь.


С этим тезисом согласен полностью!
А вот со вторым не совсем. Я разделяю ваше определение переразмеренности теплообменника, и следствием из него, что температура обратки в таком будет ниже.
Представьте для простоты попутное движение воздуха и воды и калорифер, состоящим из двух частей: подобобранной тютелька в тютельку (то есть на передачу требуемого расчетного количества теплоты воздуху) и излишней. После того, как воздух пройдет первую часть теплообменника, он будет иметь уже нужную температуру (+18 напр.), а вода - расчетную на выходе. Но так как движение сред и теплообмен между ними будут продолжаться еще и в довеске, то произойдет так, как вы описываете.
А вот как может быть температура обратки выше расчетной при его недоразмеренности не могу представить.

Второе
Цитата(Московко Ю.Г. @ 26.8.2009, 9:06) [snapback]427885[/snapback]
ПЕРЕРАЗМЕРЕННЫЙ теплообменник при заданном перепаде температуры воды, например, 130/70С имеет подогрев воздуха больше заданного. Чтобы обеспечить необходимую температуру воздуха нужно УМЕНЬШАТЬ подачу воды в него. Это приводит к тому, что вода успевает в трубках сильнее ОХЛАЖДАТЬСЯ и на выходе она имеет температуру МЕНЬШЕ расчетной (заданной), то есть меньше 70С.


и

Цитата(Московко Ю.Г. @ 26.8.2009, 9:06) [snapback]427885[/snapback]
Физически: за счет подмеса холодной воды уменьшается температура воды на входе, поэтому, для поддержания температуры воздуха на выходе нужно увеличивать расход воды через т-о, вода не успевает охладиться.

Не совсем мне понятно вот это представление об увеличении "скорости охлаждения" воды от уменьшения ее скорости, как вы сказали "не успевает". Строго говоря, коэффициент теплоотдачи к трубкам от воды как раз заметно падает. На мой взгляд, причина большего изменения температуры воды в том, что тепловой баланс нерушим, как СССР, а при прочих равных в формуле Q=G*Cp*delta(t) уменьшается G и, как следствие, увеличивается delta(t).

Сообщение отредактировал WhiteShark - 26.8.2009, 9:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 26.8.2009, 10:09
Сообщение #479





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Для WhiteShark
С первым положением ( температура воды на выходе величина искомая) разобрались и очевидно все его приняли.
Будем продвигаться в понимании процессов теплообмена далее.
Недоразмеренный теплообменник-тот, у которого при расчетных параметрах воды 130/70C и при -26С температура воздуха ниже расчетной. То есть у него малая поверхность теплообмена и он выдает меньшую мощность, при этом температура обратки 70С.
Чтобы увеличить температуру воздуха и сделать ее расчетной есть только один путь необходимо увеличить расход воды . Других вариантов нет (если температура воды на входе постоянная).
При увеличении расхода воды через теплообменник "она не успевает охладиться" так как это было ранее (до увеличения расхода) и выходит с большей температурой, то есть больше чем 70С.
Термин "не успевает охладиться" можно рассматривать с другой стороны- чтобы увеличить тепловую мощность теплообменника (при неизменной температуре воды на входе) необходимо увеличить средний (логарифмический напор). Это можно сделать только увеличением температуры воды на выходе. Именно это и происходит при увеличении расхода воды.
С ув. Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 26.8.2009, 10:32
Сообщение #480


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(Московко Ю.Г. @ 26.8.2009, 11:09) [snapback]427945[/snapback]
С первым положением ( температура воды на выходе величина искомая) разобрались и очевидно все его приняли.

Лично мне очевидно, что его не все приняли как раз. Оттого и разное видение подходов к расчетам. Да и вы лично не акцентировали бы внимание на этом тогда в предыдущем посте smile.gif
Цитата(Московко Ю.Г. @ 26.8.2009, 11:09) [snapback]427945[/snapback]
Недоразмеренный теплообменник-тот, у которого при расчетных параметрах воды 130/70C и при -26С температура воздуха ниже расчетной. То есть у него малая поверхность теплообмена и он выдает меньшую мощность, при этом температура обратки 70С.

И с этим абсолютно солидарен! Как, в принципе и с ниженаписанным вами. wub.gif

Просто если уж мы имеем переразмеренный калорифер и обвязку к нему (читай "насос"), то нет у нас возможности увеличить расход воды, чтоб поднять температуру обратки увеличив напор, за счет того, что вода "не успеет" остыть biggrin.gif

Сообщение отредактировал WhiteShark - 26.8.2009, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

45 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 1:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных