Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
45 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем
инж323
сообщение 26.8.2009, 10:33
Сообщение #481





Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Московко Ю.Г. @ 26.8.2009, 11:09) [snapback]427945[/snapback]
С ув. Московко Ю.Г.

Термин "переразмеренность" внесистемен и пока является неким сленгом.Вы оперируете переразмеренностью с точки зрения нагрева воздуха.Но часть имеющих к этому отношение специалистов трактует переразмеренность относительно теплоносителя.Вобщем обе версии с инж точки зрения правы,но вносят сумятицу.
Тут присутствует переменность и нефиксированность температур по воздуху и она в разных регионах разная и на каждом объекте тоже переменна.
А вот с точки зрения Т теплоносителя у нас имеются достаточно весомые аргументы фиксации температуры.Это и графики, как по сетевой воде, так и в выбранном графике по подключению(коряво сказано,но не будет ругаться) ситем теплоснабжения.
И с этой точки зрения правильней рассматривать переразмеренность относительно Т теплоносителя.
Хотя и аргумент о фиксации по Т воздуха для системы вентиляциивыглядит более значимым, но ведь он слишком переменен.И в разделе вентиляция нет ограничений касающихся теплоносителя в трубе.
Но ведь для ясности( разность мнений во многом в данном случае зависит от неправильного толкования каждого этого термина для себя) стоит определиться с термином этим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 26.8.2009, 10:47
Сообщение #482


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



По поводу последнего поста.

Давайте отталкиваться от того чтО мы хотим обеспечить: температуру воздуха на выходе из приточки или температуру обратки на выходе из калорифера. Все-таки у нас есть СНиП, который требует температуру воздуха зимой не ниже положенной. То есть цель - обеспечение санитарных условий. А теплоснабжение калориферов - это техническое решение для достижения цели. Требований к температуре обратки нормативных нет. Понятно, что есть какое-то оптимальное значение для тепловых сетей. Но оптимальное оно в конечном итоге чисто с экономической точки зрения. Здоровье приоритетней. Так что, IMHO, смотреть надо глазами воздуха на это дело.

А что с того, что температура воздуха нефиксирована? Расчет мы делаем на максимум. Конечно, с экономической точки зрения, переразмеренность и по воздуху у нас всегда, когда температура воздуха выше параметров Б. Но тут уж целостность теплообменника важней biggrin.gif

Сообщение отредактировал WhiteShark - 26.8.2009, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.8.2009, 10:58
Сообщение #483





Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(WhiteShark @ 26.8.2009, 11:47) [snapback]427983[/snapback]
Требований к температуре обратки нормативных нет.

Вы так больше не говорите нигде. biggrin.gif

А переразмеренность- да хоть только для этой темы установить, что б однозначно понимать, что имеем в виду под этим можно.В данном случае мы не правомочны,но для разговора можно по любому сейчас установить,но однозначно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 26.8.2009, 11:06
Сообщение #484





Guest Forum






Добавлю и свое про переразмереность.
То что вы колеги пишете очень длинно о таком явлении.
Переразмеренный - с большей площадью теплообмена. Фактически речь идет о запасе по мощности. Отсюда с большей удельной (на градус перепада) способностью нагревать/охлаждать. Описание и обсуждение последствий мне думается неуместным в профессиональных кругах. Не вчера все вроде выпустились и споры преподаватель- студент в прошлом.

P.S. Прошу прощения за офтоп, но срочно нужна помощь и поэтому прошу колег поучаствовать здесь.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry427998
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 26.8.2009, 11:12
Сообщение #485





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



чтобы не обсуждать термины переразмеренны, недоразмеренны, предлагаю говорить о теплообменниках :
-с меньшей чем необходимо (недо-);
- с необходимой:
-с большей чем необходимо поверхностью (пере-).
Если теплообменник имеет необходимую поверхность, то при расчетных параметрах (130С,-26..+18С) у него обратка будет равна 70С, температура воздуха +18С, без узла обвязки расход воды горячей и через т-о, например, 1000кгчас.
При подключении узла обвязки, температура воды на входе в т-о уменьшится, станет, например 125С, а температура обратки увеличится и станет, например, 72,5С. При этом расход воды через т-о увеличится и станет, например, 1200кгчас, расход горячей воды увеличится незначительно, например, 1050кгчас.
Задаю вопрос, все ли согласны с тем, что температура обратки при работе с узлом смешения увеличится? С тем, что именно так поплывут расходы? Если нет, давайте обсуждать.
С ув. Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.8.2009, 11:15
Сообщение #486





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(инж323 @ 26.8.2009, 10:33) [snapback]427967[/snapback]
Термин "переразмеренность" внесистемен и пока является неким сленгом.

+1 и к тому же запутывает понятие.
1. Непонятное мне цепляние к температурам подачи и обратки как к аргументам. Аргументом является температура подаваемого воздуха! Дополнительным аргументом безопасности - минимальная температура обратки (мера против замерзания)
2. Как можно рассматривать калорифер с заданными режимами: "при расчетных параметрах воды 130/70C и при -26С (Московко Ю.Г.)" без расхода теплоносителя. Если посчитали теплопередачу, расходы по воздуху и по воде должны быть, иначе что это за расчёты. Я это к тому, что запутываете сами себя нереальными предпосылками.....
3. Различие узлов регулирования без насоса и смесителя и с насосом и смешением в том, что узел без насоса - количественное регулирование, а с насосом - качественное. Узел регулировки калорифера с насосом меняет температуру подачи в калорифер, а не количество теплоносителя. Я об этом писал выше, но не хотят слышать.
4. При использовании узла с насосом и смешением используется более низкая температура чем в тепловых сетях. Это определяет и больший размер (площадь теплообмена) калорифера. Задача подобрать такой калорифер, который обеспечивает температуру воздуха на граничных условиях в тоже время температура обратки не опускалась ниже безопасной по замерзанию...или увеличивается температура подачи (с узлом смешения и расчётной температурой подачи ниже чем в теплосетях - это не проблема), или включается частичная рециркуляция, или преднагрев - есть способы обезопасить калорифер......
Т.е. "переразмеренный" - термин не употребляемый ни на практике, ни в расчётах.
5. О том, что с узлом регулирования с насосом калориферы больше чем при прямом подключении к теплосетям, г-н Степанов прав. Неправ он в другом, и я об этом писал ранее....: при качественном регулировании и постоянном протоке, меньше температурный напор в калорифере, более равномерно нагревается воздух по сечению, значительно точнее регулируется температура воздуха, точнее контролируется минимальный порог обратки - а значит экономится энергия и увеличивается надёжность. Всё это с лихвой перекрывает увеличение стоимости калорифера за счёт его некоторого увеличения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 26.8.2009, 11:16
Сообщение #487


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(инж323 @ 26.8.2009, 11:58) [snapback]427991[/snapback]
Требований к температуре обратки нормативных нет.

Вы так больше не говорите нигде.


Имелась ввиду независимая схема подсоединения в ИТП tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 26.8.2009, 11:20
Сообщение #488





Guest Forum






Цитата(Московко Ю.Г. @ 26.8.2009, 12:12) [snapback]428004[/snapback]
Задаю вопрос, все ли согласны с тем, что температура обратки при работе с узлом смешения увеличится? С тем, что именно так поплывут расходы? Если нет, давайте обсуждать.
С ув. Московко Ю.Г.

Ничего никуда не поплывет. При схеме с 3-хходовым при -26 пермычка физичеки закрыта, при схеме с 2-х ходовым нет перепада давления открывающего обратный клапан и перемычка так же закрыта. Нет смешения.
Можно сложнее, но чета я устал спорить о институтских понятиях. За которые дядьки двойки ставили wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 26.8.2009, 11:21
Сообщение #489


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



jota. как вы точно под нумером 4 в предыдущем посте сказали то, что я пытался донести smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.8.2009, 11:25
Сообщение #490





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(WhiteShark @ 26.8.2009, 10:47) [snapback]427983[/snapback]
Требований к температуре обратки нормативных нет.

Как это?
Есть требования не превышать Тобр и есть график. Естественно если есть вводной тепловой счётчик. Если его нет, могут быть требования и по Т2мин и по Т2макс
Объяснение простое - потребитель обязан снять тепловую энергию в температурной вилке. Возврат теплоносителя с повышенной температурой это нерациональное использование тепла и дополнительные потери в тепловых сетях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.8.2009, 11:31
Сообщение #491





Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(WhiteShark @ 26.8.2009, 12:16) [snapback]428011[/snapback]
Имелась ввиду независимая схема подсоединения в ИТП tongue.gif

И даже в этом случае.


Почему специально сделал фиксацию на эту преловутую переразмеренность понятно.
Но вот смотрите- указали 130; -26; +18 ,но это одна конкретная приточка для одного объекта, а на нем еще 130,-26, +15 и еще так же и +24.Расходы их пусть одинаковые и все они пусть примерно влетают в один комплектный калорифер.
Вот так наверное будет наглядней может?
Что имеем с Т обратки, с Ж насоса, с скоростями в трубках калорифера?
И еще немаловажно- алгоритм работы узла .Вариантность одной схемы,но под разные алгоритмы, как с тем же насосом на перемычке.Всегда он работает или "изредка"- это просто разный закладываемый алгоритм управления и смешивать не стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.8.2009, 11:40
Сообщение #492





Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(exelente @ 26.8.2009, 12:20) [snapback]428014[/snapback]
Ничего никуда не поплывет. При схеме с 3-хходовым при -26 пермычка физичеки закрыта, при схеме с 2-х ходовым нет перепада давления открывающего обратный клапан и перемычка так же закрыта. Нет смешения.
Можно сложнее, но чета я устал спорить о институтских понятиях. За которые дядьки двойки ставили wink.gif

Теоретически да, если вы попали точно с производительностью, температурами по воздуху и по теплоносителю этот типоразмер калорифера.А такое бывает практически только в лабораторных работах, за которые вам и поставили какую то оценку. Номенклатура выпускаемого оборудования несколько уже , чем необходимо и разбег переменных параметров несколько шире, кроме даже Т ниже расчетной.Потому и говорить о мгновении неработы насоса на перемычке нецелесообразно. он почти всегда работает.Вы хоть раз Т1 соответствующую графику видели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 26.8.2009, 11:46
Сообщение #493





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Коллеги, получается полный бардак.
Я предлагаю продвигаться сейчас по физике процесса работы теплообменников, чтобы прийти к некому единому мнению.
Если кто имеет свое понимание, то пожалуста делайте ссылку соответствующий текст из моего поста и аргументируйте.
С ув. Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.8.2009, 11:50
Сообщение #494





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Бардака нет, есть разный подход, т.е. разные школы.
Остаюсь далее доброжелательным наблюдателем.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 26.8.2009, 11:51
Сообщение #495





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 26.8.2009, 12:40) [snapback]428040[/snapback]
Теоретически да, если вы попали точно с производительностью, температурами по воздуху и по теплоносителю этот типоразмер калорифера.А такое бывает практически только в лабораторных работах, за которые вам и поставили какую то оценку. Номенклатура выпускаемого оборудования несколько уже , чем необходимо и разбег переменных параметров несколько шире, кроме даже Т ниже расчетной.Потому и говорить о мгновении неработы насоса на перемычке нецелесообразно. он почти всегда работает.Вы хоть раз Т1 соответствующую графику видели?

Чур меня))) Чеж вы такое говорите то?)))))
У меня таких лабораторных на каждом объекте по 5-10.
Кстати я сейчас не говорил о насосе на перемычке. Имелись ввиду классические схемы.
Т1 соответствующую графику +-10% вижу постоянно. Чаще конечно -. Еслиб не этот факт, то проблем от переразмеренности было куда больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.8.2009, 12:29
Сообщение #496





Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Московко Ю.Г. @ 26.8.2009, 12:46) [snapback]428047[/snapback]
Коллеги, получается полный бардак.
Я предлагаю продвигаться сейчас по физике процесса работы теплообменников, чтобы прийти к некому единому мнению.
Если кто имеет свое понимание, то пожалуста делайте ссылку соответствующий текст из моего поста и аргументируйте.
С ув. Московко Ю.Г.

Скорее правильней будет именно так, что б разборода не было.
Хотя и физика процесса скорее не будет разнотрактуемой(она ж глупая, все равно одна biggrin.gif ).
Может тогда и кратко и потом уже к технике регулирования и схемным решениям, что б прописать уж алгоритм работы и управления вариантно и не маятся больше разночтениями?
Ежели да, то и начинайте.(но тогда остальные участники не пишут или пишут допом с цитатой, а то ведь кашу опять сделаем нечитаемую)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 26.8.2009, 12:41
Сообщение #497





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 26.8.2009, 13:29) [snapback]428071[/snapback]
Скорее правильней будет именно так, что б разборода не было.
Хотя и физика процесса скорее не будет разнотрактуемой(она ж глупая, все равно одна biggrin.gif ).
Может тогда и кратко и потом уже к технике регулирования и схемным решениям, что б прописать уж алгоритм работы и управления вариантно и не маятся больше разночтениями?
Ежели да, то и начинайте.(но тогда остальные участники не пишут или пишут допом с цитатой, а то ведь кашу опять сделаем нечитаемую)

Дойдут вот когда нибудь руки... biggrin.gif
Хотя койчего уже сделано..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 26.8.2009, 13:42
Сообщение #498





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Коллеги, давайте пройдем до конца физику процесса. Я задаю постулат и мы его принимаем или нет. Идем дальше если все согласны:
инж23
exelente
jota
ssn
Whiteshark
Lord (Лев, не молчи)
Если не согласны то обсуждаем только данный постулат.
Теплообменник имеет необходимую поверхность, внешние условия расчетные -26...+18С, вода на входе 130С на выходе 70С. Расход воды 1000кгчас.
Постулат 1. Если внешние условия не изменились, то при увеличении расхода воды, например, до 1200кгчас, увеличивается температура воздуха, например, +20С, и увеличивается температура обратки, например, 72,5С.
Объяснение.
Расход воздуха не изменился, температура воздуха на входе прежняя. коэффициент теплоотдачи по воздуху не изменился. но увеличилась несколько температура оребрения, поэтому немного увеличилась температура воздуха, следовательно и несколько увеличилась тепловая мощность т-о.
По воде: увеличение расхода воды на 20% казалось бы, должно привести к увеличению мощности т-о на 20%, но воздушная сторона имея на несколько порядков меньше коэффиц. теплоотдачи, не может снять эту располагаемую мощность. Поэтому вода выходит с большей температурой, тепловая мощность со стороны воздуха- расход воздуха х ( -26...+ 20) должна быть равна тепловой мощности по воде - 1200х(130-72,5).
С ув Московко Ю.Г.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 26.8.2009, 14:22
Сообщение #499





Guest Forum






Цитата(Московко Ю.Г. @ 26.8.2009, 14:42) [snapback]428125[/snapback]
Коллеги, давайте пройдем до конца физику процесса. Я задаю постулат и мы его принимаем или нет. Идем дальше если все согласны:
инж23
exelente
jota
ssn
Whiteshark
Lord (Лев, не молчи)
Если не согласны то обсуждаем только данный постулат.
Теплообменник имеет необходимую поверхность, внешние условия расчетные -26...+18С, вода на входе 130С на выходе 70С. Расход воды 1000кгчас.
Постулат 1. Если внешние условия не изменились, то при увеличении расхода воды, например, до 1200кгчас, увеличивается температура воздуха, например, +20С, и увеличивается температура обратки, например, 72,5С.
Объяснение.
Расход воздуха не изменился, температура воздуха на входе прежняя. коэффициент теплоотдачи по воздуху не изменился. но увеличилась несколько температура оребрения, поэтому немного увеличилась температура воздуха, следовательно и несколько увеличилась тепловая мощность т-о.
По воде: увеличение расхода воды на 20% казалось бы, должно привести к увеличению мощности т-о на 20%, но воздушная сторона имея на несколько порядков меньше коэффиц. теплоотдачи, не может снять эту располагаемую мощность. Поэтому вода выходит с большей температурой, тепловая мощность со стороны воздуха- расход воздуха х ( -26...+ 20) должна быть равна тепловой мощности по воде - 1200х(130-72,5).
С ув Московко Ю.Г.

У Семен Семеныч!
Сколько уже можно обсуждать пять страниц учебника от третьего курса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 26.8.2009, 14:55
Сообщение #500


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Юрий Георгиевич, а если согласны (как я сейчас)? Можно не отвечать? biggrin.gif А то тут каждый пост станет невозможно длинным. bestbook.gif

to exelente Когда ж вы нам явите этот замечательный учебник? Только чтоб было описано все про обвязку калорифера wink.gif
Не сомневайтесь: тут все с высшим. Только не все заканчивали СПБГУОК (Санкт-Петербургский Университет Обвязок Калорифера)
Да и зачем вы пишете в этой теме, если вам все ясно? Тут люди собрались, у которых сомнения.

Сообщение отредактировал WhiteShark - 26.8.2009, 15:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 26.8.2009, 15:03
Сообщение #501





Guest Forum






Цитата(WhiteShark @ 26.8.2009, 15:55) [snapback]428185[/snapback]
to exelente Когда ж вы нам явите этот замечательный учебник? Только чтоб было описано все про обвязку калорифера wink.gif А то не все заканчивали СПБГУОК (Санкт-Петербургский Университет Обвязок Калорифера)


Я уже два или три раза выладывал то, что мне больше всего нравится. Там кроме теплообмена еще очень много полезного + таблицы свойств почти всего что есть в природе. Я по нему учился.

Павлов. Примеры и задачи. Лежит в книгохранилище.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.8.2009, 6:04
Сообщение #502


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Lord (Лев, не молчи)
я уже запутался совсем во всем.. smile.gif
я готов согласится со всем и со всеми, а особенно с тем, кто мне внятно объяснит алгоритм и условия включения/выключения насоса на перемычке.

пока я вижу только это:
1. насос включен на стоянке.
2. насос включен на старте.
3. насос выключен при темп. на улице выше +5*С
4. насос выключен при работе при полностью открытом клапане подачи.
...

кто готов заполнить пробелы в алгоритме управления насосом?

p.s. а потом сравнить то что получится, сравнить и увидеть насколько проще (а раз проще, то и надёжнее) алгоритм работы насоса с частотником на удержание заданного перепада давления на т/о. схема: Прикрепленный файл  насос_пч_дифф.давл.pdf ( 6,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 27.8.2009, 7:30
Сообщение #503





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Для exelente: мне крайне неловко говорить о таких вещах знающим людям. Вспомните, что утверждение о том, что обратка всегда плывет приняли не все и не сразу. Но надо пройти этот путь раз и навсегда, иначе эта тема будет возникать каждые 3 месяца. Мне было бы гораздо проще выложить расчет т-о в узле обвязки, но смысл в том, чтобы разобраться в физике процесса.
Если нет возражений идем дальше.
Теплообменник имеет необходимую поверхность, внешние условия расчетные -26...+18С, вода на входе 130С на выходе 70С. Расход воды 1000кгчас.
2.Если внешние условия не изменились, то при уменьшении температуры воды на входе, например, 120С, то при прежнем расходе воды уменьшается температура воздуха, например, +16С. Чтобы получить заданную темп. воздуха 18С, необходимо увеличить расход воды, например, до 1300кгчас, при этом иемпература обратки увеличится и станет, например 73,5С.
Объяснение.
По воздуху. Расход воздуха не изменился, температура воздуха на входе прежняя, на выходе должна быть 18С, коэффициент теплоотдачи по воздуху не изменился.
По воде. От воды требуется отдать заданную тепловую мощность при пониженном потенциале, что можно сделать только увеличением расхода воды. Но температура обратки как мы уже договорились ранее не остется прежней, т есть 70С, а поплыла и стала выше, например 73,5С.
Обьяснение прежнее: увеличение расхода воды на 30% казалось бы, должно привести к соответствующему увеличению мощности, но воздушная сторона имея на несколько порядков меньше коэффиц. теплоотдачи, не может снять эту располагаемую мощность. Поэтому вода выходит с большей температурой, тепловая мощность со стороны воздуха- расход воздуха х ( -26...+ 18) должна быть равна тепловой мощности по воде - 1300х(120-73,5).
Ваши сомнения?
Следующий шаг- теплообменник в узле обвязки.
С ув Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.8.2009, 8:00
Сообщение #504





Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



По п. 2
При увеличении расхода до 1300 кг\час. Пусть так.
Что имеем при увеличении при тех же параметрах расхода тн, увеличивая до 1150 кг.\час и тоже до 1500 кг.\час
Картина по Т2? Она плавает,но как вверх, так и вниз от 70 гр. С.? Или только вверх?
(уточнение вопросом задано для более детального освещения вопроса)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 27.8.2009, 8:10
Сообщение #505





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Для инж323.
Это уже конкретный вопрос. Чтобы нее отвечать голословно я подговлю расчет и выложу.
С ув. Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 27.8.2009, 8:11
Сообщение #506


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



я по прежнему не понимаю, каким образом мы взяли и увеличили так просто расход с 1000 до 1200... чем? как? давайте решим как это сделать на практике. если это сделать принципиально невозможно, зачем обсуждать эту физику (имеено в таком варианте построения схемы)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 27.8.2009, 8:26
Сообщение #507


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(Московко Ю.Г. @ 27.8.2009, 8:30) [snapback]428396[/snapback]
2.Если внешние условия не изменились, то при уменьшении температуры воды на входе, например, 120С, то при прежнем расходе воды уменьшается температура воздуха, например, +16С. Чтобы получить заданную темп. воздуха 18С, необходимо увеличить расход воды, например, до 1300кгчас, при этом иемпература обратки увеличится и станет, например 73,5С.

blink.gif Я немножко не понял: почему вдруг температура на входе изменилась от 130 до 120? Вы сейчас имеете ввиду температуру в тепловых сетях или температуру на входе в теплообменник? Если в сетях, то какая при этом схема обвязки, давайте определимся (потому что, она как то при этом отреагирует). Если на входе калорифера, то, опять же: падение температуры это результат работы обвязки калорифера или падения температуры в сетях при полностью открытом на проход регулирующем клапане (максимальной подаче горячей воды)?
Соглашусь с ssn. Почему, как и где увеличивается и расход, о котором вы говорите?

Сообщение отредактировал WhiteShark - 27.8.2009, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 27.8.2009, 8:50
Сообщение #508





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Для всех.
Сейчас я рассматриваю т-о абстрагированно, узла обвязки нет. Мы сейчас обсуждаем работу т-о при изменении условий работы, чтобы постепенно подойти к работе в узлах обвязки.
В передыдущем примере, номер 2. изменили температуру входа воды (узла нет, просто график подачи такой).

Выкладываю реальные цифры работы т-о при изменении температуры воды, только с тем чтобы показать, что температура обратки плывет вверх.
Теплообменник КВ-4-1, сечение 0,514х0,556, 3-х рядный, число ходов воды 8, число входов выходов 8, кол-во труб в одном попер. ряду 22, шаг оребрения 2,5мм, шаг 25х25мм. Программа разработана совм. с каф теплотехники МЭИ. Расход воздуха взят специально такой, чтобы на расчетном режиме его поверхность как раз соответствовала нормальной. Расход воздуха 8024м3час, мощность во всех случаях одинакова 98+- 0,5 кВт, температура воздуха в пределах 18,15...18,21С.
Температура воды на входе Расход воды, кгчас Температура обратки

130 1404 70,18
120 1872 75,13
110 2808 80,02

С ув. Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.8.2009, 8:58
Сообщение #509





Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Московко Ю.Г. @ 27.8.2009, 9:10) [snapback]428406[/snapback]
Для инж323.
Это уже конкретный вопрос. Чтобы нее отвечать голословно я подговлю расчет и выложу.
С ув. Московко Ю.Г.

Не совсем конкретный таки. Воздух так же от -26 до +18, то же его колво с таким же (с инж. точностью,не с точки зрания науки) циркулирует и мы его греем теплоносителем.При этом график снижен относительно Т нар.(т.е. должно быть 130, а в реале 120) и в паре с Т1 связана графиком Т2.Тогда упомянутые 1300кг\час умножаем на дельту Т=(120- соответствующую в графике Т1при этой же Т н.в. Т2) вот оно тепло казалось бы.Но эта связка Т1 и Т2 в графике нормативна, тогда крутим Ж через теплообменник.При фиксации этой дельты Т,далее поймав её выбрали(оч. точно попали в номенклатуру и взяли именно этот насос- пусть так вот совпало).
И тут график стал чуть правильней соответствовать Т н.в. стал Т1= 125, а насос то прежний и мы имеем Т2 завышенную.
А назавтра Т1 вообще упал до Т1= 110 гр.С, а насос все прежний,но мы уже не можем иметь Т по воздуху.Тепло продавленное насосом через ТО меньше количеством и То не догревает воздух до требуемого.
Просто в этих всех подборах стоит обращать внимание на требования нормируемые всегда(Т1 и Т2, с учетом реала), конкретные для этой приточки Т притока по воздуху, и теми меняя которые мы может состыковать все требуемые и нормируемые при использовании этого типоразмера ТО. Тут просто не одна степень свободы выбора, а две.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 27.8.2009, 9:09
Сообщение #510


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Для Московко

Если без обвязки, то как говориться и "спору нет" (С) Пушкин А.С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

45 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 1:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных