Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
45 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем
инж323
сообщение 1.9.2009, 16:09
Сообщение #571





Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А кто пробовал на импортных комплектующих(приточка, в неё ТО, клапан рег. ) собрать ту старую совейскую схему(без насоса) и получилось ли попасть в номенклатуру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 1.9.2009, 16:21
Сообщение #572





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(инж323 @ 1.9.2009, 17:09) [snapback]429974[/snapback]
А кто пробовал на импортных комплектующих(приточка, в неё ТО, клапан рег. ) собрать ту старую совейскую схему(без насоса) и получилось ли попасть в номенклатуру?


Как ее можно собрать если нет характеристик калорифера.
Зависимости к-та теплопередачи.
Живого сечения по трубам...
Надо считать!!
На Российских калориферах. Много раз.
Вернее, в подавляющем числе случаев это старая схема с клапаном после калорифера. Так и есть в статье Степанова.
Тут необходимо учитывать детали.
Из импортного мне нравятся эл. приводы заслонок, воздушные клапана. Все остальное есть у нас и по гораздо меньшим ценам.
Ну, а если жена хочет шубу....дочка купаться в теплом море, спасает узел смешения.

Ну так начнем составлять область применения узлов смешения.
1. Узел смешения нужен:
А) Для защиты?
Б) Для регулирования?
Он нужен при нарушениях температурного графика? Каких?
Зависит ли это от уставки по Тпритока.
А может при переразмеренных калориферах?
Или в системах с переменным расходом воздуха?

Сообщение отредактировал Бойко - 1.9.2009, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.9.2009, 16:27
Сообщение #573





Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не. Приточка уже пусть подобрана и на наши расчетные в ТС и пусть по проге подбора "их производителя"- чего на калорифере теряем и чего на клапане потерять и в сколь метров уложиться придется.И как потом при 0( минус 2) гр. С все это получается с потерями и скоростями в крайних зонах.
При 95\70 нормально еще выходит, а вот на 130-70 как смоглось?

А нуда, вы потому его и узлом смешения называете, что он ну не совсем только узел управления.Вот только оборудование что б могло работать в условиях с ТСО, то надо ИХ узел и лучше на 95\70 и ... чуем давным давно этот список , чего понадобиться, что б оборудование улеглось в применяемые к графику 135\70.
Вот тока...телефоны в спецификациях одни и нет характеристик и.... нервическое потирание ладоней.....

Сообщение отредактировал инж323 - 1.9.2009, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 1.9.2009, 16:31
Сообщение #574





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 1.9.2009, 17:09) [snapback]429974[/snapback]
А кто пробовал на импортных комплектующих(приточка, в неё ТО, клапан рег. ) собрать ту старую совейскую схему(без насоса) и получилось ли попасть в номенклатуру?

Почему нет? Только централизованый график это дело не так просто реализуемое.
А с калориферами если канальное оборудование, то можно же из нескольких делать, а если установки, то надо производителей знать. Розенберг например нельзя с такой системой в большинстве случаев, шаг теплообменников шагает чуть ли не порядками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 1.9.2009, 16:47
Сообщение #575





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



"...Не. Приточка уже пусть подобрана и на наши расчетные в ТС и пусть по проге подбора "их производителя"- чего на калорифере теряем и чего на клапане потерять и в сколь метров уложиться придется.И как потом при 0( минус 2) гр. С все это получается с потерями и скоростями в крайних зонах.
При 95\70 нормально еще выходит, а вот на 130-70 как смоглось?"


Так нет.
Тут дело в том, что прог выбирает больший, да не просто больший, а до переразмеренности.
В принципе, проблем не вижу. Надо просто повозиться при пуске. Может клапан подогнать. Но тогда во всех отношениях лучше "Аргонавт". Под боком и качественно другое устройство.

Незнаю, есть прекрасные калориферы в России, например, опять Кострома. rolleyes.gif


Цитата(exelente @ 1.9.2009, 17:31) [snapback]429988[/snapback]
Почему нет? Только 1. централизованый график это дело не так просто реализуемое.
А с калориферами если канальное оборудование, то можно же из нескольких делать, а если установки, то надо производителей знать. 2. Розенберг например нельзя с такой системой в большинстве случаев, шаг теплообменников шагает чуть ли не порядками.


1. Почему? И кто отвечает? И почему надо применять узлы смешения?
2. Вот, вот.

А предлагаемые расчетные параметры по Т2=70*, это точно диверсия. rolleyes.gif

Нормально работают установки с Т2 расчетн 35, 20*
Защита 12* по воде. Но только два уровня.


Сообщение отредактировал Бойко - 1.9.2009, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 1.9.2009, 16:56
Сообщение #576





Guest Forum






Цитата(Бойко @ 1.9.2009, 17:47) [snapback]429999[/snapback]
1. Почему? И кто отвечает? И почему надо применять узлы смешения?


Еще раз для менее понятливых плиз..))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 1.9.2009, 17:03
Сообщение #577





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Снижение графика в рамках ПТЭ не является оснаванием для "разводки на бабки" всей страны. В каждом отдельном случае для отечественного калорифера можно посчитать и выбрать допустимый диапазон снижения графика Т1. Обычно он устраивает. Проверить его при пуске. И с богом.
Скоро появятся господа с речами об ответственности перед будущими покалениями. Только кого? Датчан?

Сообщение отредактировал Бойко - 1.9.2009, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.9.2009, 17:04
Сообщение #578





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Бойко понесло в бескрайние просторы демагогии.....
1. Насчёт клапана завода Костромы - до боли знакомая штука: корпус - чугун отливается в земляные формы; регулирующие поверхности и шток на токарном станке. Кривизна головки клапана - как получится. Уплотнители - обычная сальниковая набивка, регулярно поджимать и через пару лет высыхает и течёт. При перепаде более 1,5 бар - страшнейший шум, свист.....
Редуктор тарахтит как трактор Беларусь, потому что зубчатые колёса тоже топором срублены, постоянно вытекает масло. Электродвигатели горят как свечи.... Аналоговый регулятор работает так, что привод в постоянном движении - т.е. проскакивает 0 точку.....
Вопрос - откуда мне известно? - Эти клапана были разработаны совместно с ПКБ Пунтукас Вильнюс. Я как раз был техническим консультантом по применению этих клапанов в модульных теплопунктах. Эти теплопункты экспортировались в Калининград. До сих пор наверно вспоминают там недобрым словом. Хорошо что хоть электродвигатели начали ставить немецкие - эти "стонали, но держали"
В России всегда были талантливые теоретики. Но когда их очень приличные разработки попадают к нашим людям на производство.......
если б немцы с их дисциплиной, или японцы с их автоматикой......у нас были бы великолепные вещи...
Так что г-н Бойко и иже с ним гордые отечественной арматурой - ваш выбор или подешевле, а потом платить и ремонтировать всю жизнь, или подороже и забыть на долгое время.....
2. Насчёт Danfoss. Не только Danfoss, есть T&A; Samson и т.д. - у всех схемы похожие....это конкуренты и я не думаю, что они договорились. У нас есть Salda и Amalva, которые тоже разрабатывают и прогоняют на стендах узлы... т.е это не заговор против России, как некоторые вместе с г-ном Степановым думают....
3. Я раз и навсегда зарёкся не работать с кустарной техникой и всяческими "самопалами" - себе дороже такой патриотизм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.9.2009, 17:12
Сообщение #579





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Бойко @ 1.9.2009, 16:47) [snapback]429999[/snapback]
Нормально работают установки с Т2 расчетн 35, 20*

Тут соглашаюсь безоговорочно. Когда подбираю калорифер вместе с узлом регулировки температуры, программа подбирает (по указанию) на максимальную эффективность отбора тепла и тогда именно такие температуры Т2 получаются.....Это позволяет уменьшить первичный дебет и, соответственно, экономия в трубах, насосах и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 1.9.2009, 17:21
Сообщение #580





Guest Forum






Амалва узлы только недавно пришла в разум и стала адекватно узлы подбирать, просто один из инженеров питерского представительства два года компоссоировал им мозг. Наконец дошла несложная мысль в головы. То что было раньше это же жесть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.9.2009, 17:24
Сообщение #581





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(exelente @ 1.9.2009, 17:21) [snapback]430017[/snapback]
Наконец дошла несложная мысль в головы.

Угу....что стенд надо иметь, чтоб проверять расчёты яйцеголовых.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 1.9.2009, 17:28
Сообщение #582





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(jota @ 1.9.2009, 18:04) [snapback]430012[/snapback]
.....
Эти клапана были разработаны совместно с ПКБ Пунтукас Вильнюс. Я как раз был техническим консультантом по применению этих клапанов в модульных теплопунктах. Эти теплопункты экспортировались в Калининград. До сих пор наверно вспоминают там недобрым словом. Хорошо что хоть электродвигатели начали ставить немецкие - эти "стонали, но держали"


Нет, серьезно, это КОГДА было?

У меня нет достаточного опыта эксплуатации клапанов из Кастромы. То что знаю эксплуатируется уже пять лет. Проблем нет. Регулируемые элеваторы тгоо же завода эксплуатируются десятки лет. Многократно окупились. Замечаний по исполнению нет. Только предложения.
Контроллер уже давно не аналоговый, а на базе однокристальной ЭВМ (из тех которые летают).
Ну да бог с ним с Костромой.

Теперь по теме.

Существенное - определяющее отличие, В ЕВРОПЕ в большинстве случаев
НЕТ КАЧЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ОТОПИТЕЛЬНОМУ ГРАФИКУ.
Отсюда узлы смешения. И по другим ценам.

Сообщение отредактировал Бойко - 1.9.2009, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.9.2009, 17:32
Сообщение #583





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Бойко @ 1.9.2009, 17:28) [snapback]430021[/snapback]
В ЕВРОПЕ в большинстве случаев
НЕТ КАЧЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ОТОПИТЕЛЬНОМУ ГРАФИКУ

Откуда информация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 1.9.2009, 17:43
Сообщение #584





Guest Forum






А чего не так что ли? Как то больше вроде больше децентрализованное у вас практикуется.. Нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 1.9.2009, 17:44
Сообщение #585





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



От отчаившихся на Родине друзей и знакомых. Которые сейчас работают у операторов теплоснабжения.
На другой ветке я выкладывал график Вильнуса. Он далеко не качественный, а тем более не отопительный (Точнее не во всех участках).
Такой график более совершенен. Дает существенные эффекты. За такими будущее.
У нас из-за: масштабов (Сеть СнПб больше сетей всей Европы вместе взятых); дурости, разгильдяйства пока иначе.
Для нас узлы смешения в РЯДЕ случаев, как ПЕПЕЛЬНИЦА от мерседеса на Оке.
Мы суем ТО, что ТАМ, но не ТУДА.
Я не обвиняю запад в сговоре. Глупо. В отсутствии законов, стандартов, ИНСТИТУТОВ ндзора фирмы поступвют как эффективные мененджеры.
Кроме себя винить некого.

Сообщение отредактировал Бойко - 1.9.2009, 17:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.9.2009, 17:56
Сообщение #586





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(exelente @ 1.9.2009, 17:43) [snapback]430027[/snapback]
А чего не так что ли? Как то больше вроде больше децентрализованное у вас практикуется.. Нет?

И централизованное и децентрализованное параллельно. Там где есть инфраструктура - централизованная

Цитата(Бойко @ 1.9.2009, 17:44) [snapback]430028[/snapback]
На другой ветке я выкладывал график Вильнуса.

Обычный график 120*/70*С с коррекцией по наружной температуре. Системы отопления не выше 80*/60*С, поэтому говорить об "отопительном графике" тепловых сетей бессмысленно. Обычно небольшие котельные работают по отопительному графику в сельских районах.....
Но в любом случае обязателен принцип "разно уровневой" системы регулирования температуры: 1. в котельной; 2.в ИТП; 3. в помещении (термостатные вентили или зонные регуляторы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.9.2009, 18:05
Сообщение #587


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



господа, давайте поменьше эмоций и побольше смысла.
нафлудили черте сколько, а по теме-то есть что сказать кроме известного тезиса про "раньше были времена, а теперь мгновения.."?
или давайте закроем тему, вычистим от лишнего и вернемся когда-нибудь..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 1.9.2009, 18:05
Сообщение #588





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(jota @ 1.9.2009, 18:56) [snapback]430032[/snapback]
И централизованное и децентрализованное параллельно. Там где есть инфраструктура - централизованная
Обычный график 120*/70*С с коррекцией по наружной температуре. Системы отопления не выше 80*/60*С, поэтому говорить об "отопительном графике" тепловых сетей бессмысленно. Обычно небольшие котельные работают по отопительному графику в сельских районах.....
Но в любом случае обязателен принцип "разно уровневой" системы регулирования температуры: 1. в котельной; 2.в ИТП; 3. в помещении (термостатные вентили или зонные регуляторы)


Полностью согласен. Вместо слова обычныей добавил бы слово количественный. Про три уровня тоже, но добавил бы связанный.
Т.е. стремятся (не значит повсеместно) к связанному управлению этими уровнями. Осуществляется ГИБКОЕ управление СПРОСОМ и гибкая система тарифов. Например в Финляндии распространена система оплаты не за тепло, а за связку ТЕПЛО-НАПОР. И отсюда узлы смешения. В потенциале это огромный выйгрыш.

Сообщение отредактировал Бойко - 1.9.2009, 18:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.9.2009, 18:24
Сообщение #589





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Бойко @ 1.9.2009, 18:05) [snapback]430037[/snapback]
Например в Финляндии распространена система оплаты не за тепло, а за связку ТЕПЛО-НАПОР.

Насколько мне известно, единственные критерии оплаты - показания квартирных, домовых...и т.д. тепловых счётчиков. Другое дело, что цена кВт индексируется в зависимости от цены на нефть....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 1.9.2009, 18:33
Сообщение #590





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(LordN @ 1.9.2009, 19:05) [snapback]430036[/snapback]
господа, давайте поменьше эмоций и побольше смысла.
нафлудили черте сколько, а по теме-то есть что сказать кроме известного тезиса про "раньше были времена, а теперь мгновения.."?
или давайте закроем тему, вычистим от лишнего и вернемся когда-нибудь..

LordN! А что Вас не устраивает.
1. Разобрались с насосом на перемычке.
2. Разобрали теорию заговоров.
3. Поняли, что использование узлов смешения в России обусловлено:
- большим шагом импортного оборудования (установка попадает в переразмеренную). Такого разрыва в отечественных образцах нет;
- отсутствием (малой доступностью) характерик теплообменного оборудования необходимых для расчета;
- модой, подкрепленной деньгами.
Отдельно стоят системы с переменным расходом воздуха.
4. Разобрали влияние графиков теплоснабжения. Сразу (из-за огромного количества нерегулируемого жилья) отказаться от качественного регулирования по отопительной нагрузке отказаться НЕВОЗМОЖНО. Надо стремится.
5. Рассмотрели альтернативное импортному оборудование.

Использование узлов смешения для защиты калорифера не рассмотрели из-за наличия других, нормальных способов.

ВЫВОД. Узел смешения в большинстве случаев в Российских сетях нужен КАК КОРОВЕ СЕДЛО.
И его применение надо обосновыватьять в КАЖДОМ СЛУЧАЕ, но не крайней необходимостью смены автомобиля.
Помоему. Продуктивно. ИХМО

Сообщение отредактировал Бойко - 1.9.2009, 18:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.9.2009, 18:33
Сообщение #591





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(LordN @ 1.9.2009, 18:05) [snapback]430036[/snapback]
давайте закроем тему, вычистим от лишнего и вернемся когда-нибудь..

Я, за!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.9.2009, 18:45
Сообщение #592


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
1. Разобрались с насосом на перемычке.
в каком месте? ткните пальцем плз..
Цитата
Использование узлов смешения для защиты калорифера не рассмотрели из-за наличия других, нормальных способов
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 1.9.2009, 18:56
Сообщение #593





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(LordN @ 1.9.2009, 19:45) [snapback]430059[/snapback]
в каком месте? ткните пальцем плз..
smile.gif

Пост 564. Алгоритм управления к-том смешения и предупреждения автоколебаний. Описан в у Манюка стр.начиная со 130. Ранее в первоисточнике - инструкции ОРРЭС. Там правда пишут про системы отопления.

Может быть я недопонимаю. Какие проблемы с защитой калорифера? Чем неустраивают существующие схемы?
Еще одно дополнение. Солиноид, поддон, датчик затопления, запасной калорифер.
Причем я серьезно. Главное аварийную ситуацию сделать штатной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.9.2009, 19:20
Сообщение #594


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Главное аварийную ситуацию сделать штатной
да уж, хороша шутка.. я оценил.

Цитата
Алгоритм управления к-том смешения и предупреждения автоколебаний. Описан в у Манюка стр.начиная со 130
речь об этой книге?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.9.2009, 21:21
Сообщение #595


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а СП по тепловым пунктам тоже врагами писалось? там схемы рекомендованы тоже со злым умыслом?
я на заводе эксплуатировал системы в которых стояли клапана вроде описанных вами... из за постоянных протечек через шток (туда сюда поёрзает недельку и все, хватит видимо... ресурс вышел) пришлось отказаться от этих игрушек.. ну или постоянно слесарь по кругу ходит в цехе и сальники крутит. тоже выход.
по поводу импорта - а я и не против... акромя всеми уважаемого завода в г. Кострома есть ещё например ВЕЗА, которая делает абсолютно под любую теплопроизводительность свои калориферы, с любым шагом, как захочется... для них то можно закладывать узлы смешения? или тоже враги кругом? Откуда страшные цены на узлы кстати? у ВЕЗЫ узлы смешения стоят вполне понятных денег... и не на данфосе кстати собраны.

да, и кстати.... все же ведь схема с насосом в перемычке требует такки наличия этого насоса и рег клапана... откуда лишние навяленные детали то берутся? тот же набор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.9.2009, 0:43
Сообщение #596





Guest Forum






как я представляю работу калориффера

Про однокристальную ЭВМ , которая летает даже любопытно стала, просветите пожалуйста, а то ассоциации с К155ЛА3+КТ315Г и платой с лужеными дорожками.

Сообщение отредактировал LordN - 2.9.2009, 5:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.9.2009, 5:01
Сообщение #597


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
как я представляю работу калориффера
я примерно также это представляю.

правда хорошо бы иметь софтину подбора калорифера с таким функционалом чтоб сразу можно было оценить всю картинку?..
кто-нить из производителей еще сподобился бы на такое..

ну да ладно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 2.9.2009, 8:52
Сообщение #598


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(Boris Blade @ 2.9.2009, 1:43) [snapback]430153[/snapback]
как я представляю работу калориффера

А я скромно замечу, что график совпадает с выдаваемым моей программой на страничке 12. Хотя вы его строили, наверное, по данным производителя... Значит, я так же представляю работу калорифера в вакууме wub.gif Или мы возвращаемся к тому, что было, или 18 страниц надо вычистить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.9.2009, 9:36
Сообщение #599





Guest Forum






Если речь о схеме тов. Степанова, честно говоря, вообще ничиго не понял. хорошо бы ясное , четкое описание алгоритма работы. (тайно подозреваю, что он такой же как в обычной схеме), если так то можно его отключать при положительных Тнаружных для расширения диапазона работы клапана, через него не будет протекать весь поток. или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.9.2009, 9:43
Сообщение #600





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(LordN @ 2.9.2009, 5:01) [snapback]430162[/snapback]
кто-нить из производителей еще сподобился бы на такое..

Можете поиграть с этой.....правда до -10*С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

45 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 1:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных