|
  |
Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем |
|
|
|
|
1.10.2009, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756

|
Так это схема с постоянным расходом в обоих контурах. Трехходовой на разделение потоков стоит. Почему по вашему схема нездаваемая?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2009, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Konstantin T. @ 1.10.2009, 17:35) [snapback]440903[/snapback] Так это схема с постоянным расходом в обоих контурах. Трехходовой на разделение потоков стоит. Почему по вашему схема нездаваемая? Постоянный расход значим для схем при своем котле. А для ТСО недопустимо по всем нормативам переток из Т1 в Т2, что будет осуществляться через трехходовый.Если трехходовый, то он на слияние потоков- или если на обратке то разделение, но это чуть по другому алгоритм тогда. Ведь каждый из вариантов проходим и удобен при различных условиях работы схемы.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10.2009, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756

|
Цитата(LordN @ 16.2.2009, 19:06) [snapback]353968[/snapback] поменяйте местами трехходовик и перемычку. трехходовик разверните на разделение. в перемычку обр.клапан. насос на подачу. иначе вы устанете настраивать свой узел. а так у вас появятся шансы  p.s. анализируя работу гидравлики рисуйте диаграмки. вода всегда течет оттуда где давление больше, туда где давление меньше. Цитирую пост со страницы №7, по мнению LordN схема рабочая и ничего в ней менять не надо. А то что там в обратку сбрасывается вода, и что? схема то рабочая.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
2.10.2009, 12:10
|
Guest Forum

|
Колеги, мы что то..... выбирай выражения не на базаре все же находишься......, двести раз. Посему ИМХО схема не прокатит: 1. Зуп даю вентустановка подобрана на 90/70. Гарантировано автор проекта не знает как расчитать правильные пропорции смешения. Опять начнем многабукаф писать о том по какой методике считать? 2. Крайне велика вероятность ошибки эксплуатационщика или наладчика. Это все именно при такой схеме. Опять же праздник почти гарантирован. 3. Никто не забыл что весь обычный данфос-шманфос до 140С? Спец арматурку купим?
Чета все забыли про двухконтурную систему про которуя я говорил. Смотрим арифметику в самую дорогую розницу. Теплообменник на памяти 200кВт - 1000Евро Регулятор температуры прямого действия - 700Евро Насос с частотным преобразователем - 1200 Евро Регулятор температуры - 200Евро Воздушный датчик - 50Евро
В контуре гликоль, никаких защит не надо. Нет риска замерзания. Для пущей перестраховки можно термостат на обратку теплоцентрали вдуть. Гибкость управления температурой притока. Хоть +10 при +7 на улице.
Сообщение отредактировал MMM - 2.10.2009, 19:06
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10.2009, 14:03
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Ага, а монтаж, транспорт, место под это всё дело - всё забесплатна.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10.2009, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756

|
Установка на 140/70 подобрана, да даже если 90/70 это было бы только лучше, расход то больше, а при большей дельте расход меньше. Вот то, что у наладчика и эксплуатационщика руки кривые, совсем не значит, что схема не рабочая. Да, и никакого гликоля там нет. Предложение от заказчика переставить 3-хходовой на обратку (зеркально) и все будет в шоколаде.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10.2009, 17:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Константин, поясните, вам нужен узел для замкнутого контура без гидроразделителя или для работы от ЦТС?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2009, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756

|
В том то и дело, что он работает от ЦТС и уже смонтирован...
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2009, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Ой, а я опять в эту тему вернулся  Вот, бывают же совпадения: буквально сегодня рисовал специалисту ОВ схему, похожую на картинку выше с трёхходовиком общим концом к ИТП и отдельным байпасом с обратным клапаном, но остался непонятым. Дело в том, что имеются четыре калорифера которые получают теплоноситель от специально установленного только для них теплообменника. Насос в контуре без частотника, и механизмов регулировки давления (кроме как выбрать одну из трёх его скосростей) нет. (Честно говоря, неофициально, мимо пректа, я уже попросил вварить между коллектором подачи и обратки маленький 2 ходовой регулирующий клапан. Мне он перепал бесплатно, свободный выход на контроллере для него найдётся, датчики давления в ИТП есть, авось, его параметры позволят как-то стабилизировать давление) Что-то мне подсказывает, что калориферам нужна такая обвязка, которая обеспечит постоянный расход со стороны ИТП, так как только в этом случае покрутив балансировочный вентиль на магистрали можно получить стабильное расчётное давление на клапанах, и следовательно попасть в их диапазон регулирования. Но обвязки запроектировали и собрали так, что общий конец 3х клапана стоит к калориферу, а обратный клапан установлен в байпасе, выходящем из клапана. Ну да, калорифер получает постоянный расход, что полезно для регулирования, но со стороны ИТП-то мы получаем расход переменный. Я открою все клапана на 100%, у меня будет один расход, и одно давление на насосе. Я закрою их, допустим, на 50%, так у меня расход уменьшится, и давление-то вырастет, правда? А при бОльшем давлении у меня уже не 50% расход будет при 50% открытии, а бОльший. В чём я неправ? Неужели этот эффект будет не так заметен, чтобы портить жизнь, точность регулирования и поддержания температуры? Насос UPS 40-60, суммарный расход калориферов почти 10 кубометров в час.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2009, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Странно, что Вы прочтя тему так и не поняли...... Что за ИТП переживаете...? Насос должен быть подобран такой, который обеспечивает необходимый расход при открытых регулировочных вентилях всех калориферов и всё.... дальше не думайте, если тяжко....
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2009, 17:41
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
А байпас в ИТП на насосе, да с регулятором давления в подающей на калориферы? Я так понимаю схема независимая?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2009, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Насос подбран по объёму и давлению, схема независимая. За то, что рахода хватит при открытых клапанах я не опасаюсь. Я опасаюсь за другое. Если все клапана закрываются, расход-то уменьшается, и согласно графику характеристики насоса, растёт давление, не сильно, от минимума до максимума - раза полтора. То есть, у меня на регулирующих клапанах будет разное давление в разные моменты времени. Это нормально?
JJJJ: Нету там никаких байпасов, никаких регулировок, как я понимаю, исходили из того, что что при таком насосе при полном закрытии аварий произойти даже теоретически не может.
Вы мне главное скажите: я парвильно разумею, что обвязка, изображённая в посте #629 в моей ситуации была бы идеальной? И со стороны ИТП постоянный расход, постоянное давление на клапанах, и со стороны калорифера, благодаря отдельному байпасу и насосу - постоянный расход.
Сообщение отредактировал asm - 9.10.2009, 19:10
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2009, 19:24
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
asm, если хотите внятной помощи - рисуйте свою схему.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
10.10.2009, 11:18
|
Guest Forum

|
Причем не только схему, но и маркировки всех элементов, параметры (температура, давление) на входе и номинальное сопротивление калорифера.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
10.10.2009, 13:12
|
Guest Forum

|
и как ращитовали
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
10.10.2009, 13:59
|
Guest Forum

|
че то я не пойму, регулирующие клапана и балансировочники вроде автоматчики должны сщитать, а тема в вентиляции?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
10.10.2009, 14:01
|
Guest Forum

|
С каких пор автоматчики стали расчитывать механические элементы?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
10.10.2009, 14:05
|
Guest Forum

|
Вот она таблитца, шифр РР, автоматика -это не только провода и лампочки, может быть и гидравлика и пневматика. еще есть перечень закладных устройств шифр ЗК. Вот и бьются Овешники, делая не свой раздел.  еще есть эскизные чертежи общих видов нетиповых конструкций, это как к регвентилю и балансировочнику прикручиваться, шифр Н. на радиаторах отопления-терморегуляторы тоже область автоматчика.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 10.10.2009, 14:24
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
10.10.2009, 14:27
|
Guest Forum

|
вентиляционщиков крупно разводят не оплачивая выполнение чужих разделов
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
10.10.2009, 14:32
|
Guest Forum

|
Вы издеваетесь? У автоматчика и так головняков хватает со всеми своими проводами, алгоритмами и модулями расширения. Ему еще и все смежные разделы знать? А вот ОВшнику знать теорию управления в границах выдачи задания, знать не помешало бы. Цитата(Boris Blade @ 10.10.2009, 15:27) [snapback]442855[/snapback] вентиляционщиков крупно разводят не оплачивая выполнение чужих разделов Никто не говорит, что надо выполнить раздел автоматизация. Но задание выдать! А в задание входит: - куда какие датчики, - куда какие аварии - куда какое управляющее воздействие и с каким предположительным алгоритмом.
Сообщение отредактировал exelente - 10.10.2009, 14:34
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
10.10.2009, 14:37
|
Guest Forum

|
Ваши стремления выызывают уважение, на практике такие инженеры ов мне не встречались. провода -это один из спасобов решения задачи, не более того, есть приточки с на пневматике, а тут как инженеру ОВ быть? кроме проводов есть еще и эфир, когда нибудь применят квантовую телепортацию, а может регулировать и дядька в фуфайке, это тоже автоматика.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 10.10.2009, 14:42
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
10.10.2009, 14:50
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 10.10.2009, 15:37) [snapback]442858[/snapback] есть приточки с на пневматике, а тут как инженеру ОВ быть? Не разу не видел. Вам видимо повезло больше. Но однако. Какая разница пневматика или электричество? Управляющие воздействия те же, аварии и датчики те же. Хочет автоматчик масляную гидравлическую систему управления и устройства, та велкам.. Цитата(Boris Blade @ 10.10.2009, 15:37) [snapback]442858[/snapback] есть приточки с на пневматике, а тут как инженеру ОВ быть? кроме проводов есть еще и эфир, когда нибудь применят квантовую телепортацию, а может регулировать и дядька в фуфайке, это тоже автоматика. Даже прокоментировать боюсь. Троллинг и пособничество ему сегодня на форуме в мои планы не входили
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
10.10.2009, 14:55
|
Guest Forum

|
пневматика бывает во взрывоопасных производствах. Провод, это среда передачи информации, поверьте пишу без всякого потайного умысла. эфир - имеется ввиду радиоэфир. квантовая телепортация уже реализована, никакой фантастики. Вернемся к регулирующим узлам (и почему его называют смесительным? в разделе ОВ отрисован узел, на местах где долен быть регвентиль, стоит пустой квадрат с размерами и ссылка на АОВ, с балансировочником тоже самое. в ов изображают краны, трубы, фильтра , насосы. не забывая про закладные. Проблемма то в том , что ОВ хлеб отбирает, вот и все.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 10.10.2009, 15:08
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
10.10.2009, 15:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 10.10.2009, 15:55) [snapback]442862[/snapback] поверьте пишу без всякого потайного умысла. Про телепортацию очень уж сильно было сказано Но если тему таки развивать, то хоть мужик, хоть кванты будут снимать показания неких по сути одинаковых измерительных устройств и осуществлять одно и то же перемещение механических элементов. Но что мерять, как и что двигать это дело механиков. Если уж совсем что то сложное, то действовать тандемом с автоматчиком. Цитата(Boris Blade @ 10.10.2009, 15:55) [snapback]442862[/snapback] на местах где долен быть регвентиль, стоит пустой квадрат с размерами и ссылка на АОВ, с балансировочником тоже самое. в ов изображают краны, трубы, фильтра , насосы. Можно и так, но зачем автоматчику знание смежных разделов? Всеравно же учить не будет. Было несколько примеров на памяти заставить автоматчика чего то там по механике спроектировать. Даже слушать перлы автоматизатора было страшно, не дай алах бы до объекта бвы дорвался
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
10.10.2009, 15:11
|
Guest Forum

|
я и говорю, это не смежный раздел для автоматчика, это его самый что ни на есть родной. В гугле наберите квантовая телепортация, найдете про реализованные и подтвержденные эксперименты, что то вроде передачи километров на 20. правда тут какая среда, затрудняюсь ответить. Про пустые квадраты-так работают проектные институты (с советских времен) заставлять автоматчика не надо, вы же смежники, надо дружно жить или выгнать такого. Я тоже калориферы и приточки подбираю, иногда инженерам ОВ. Я все к тому, что заметил, как вопрос касается динамики регулирования, так ОВ и плавает, не понимают о чем речь (ну вроде переразиеренности калорифера) за искличениеем немногих, Вас в том числе. Причина незнания как выяснилась проста еще добавлю, все сказанное справедливо и для др. клапанов, например устройство и обсчет камеры рециркуляции.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 10.10.2009, 15:28
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
10.10.2009, 15:30
|
Guest Forum

|
Если и было так принято в советских институтах, так значит сейчас расхлебываем последствия. Высшая и всеобъемлющая инженерная каста (а именно о ней идет речь) не может появиться без желания членов касты, а его нет и быть не может. Никто и полупопием не пошевелит, чтобы прочитать книжку не совсем по профилю. А автоматика абсолютным большинством воспринимается как электрические схемы.
Так что моя позиция - позиция буржуев у которых спецы по всем разделам равны.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
10.10.2009, 15:33
|
Guest Forum

|
конечно равны, они ведь смежники, так идолжно быть. я и не инженерная каста и уже ей не буду, перешел в другое качество. Приятно побеседовать с грамотным человеком, спасибо. Модератору: Чтобы сервер не засорять информациооным мусором, удалите мою писанину.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 10.10.2009, 15:39
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
10.10.2009, 15:35
|
Guest Forum

|
Я за здоровый флуд по теме обсуждения
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2009, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Слушайте, я же не экспертизу проекта прошу провести. Я просто идею проверить хочу. Мне КАЖЕТСЯ, что если есть свой контур ИТП, и на нём висят только 4 обвязки, то имеет смысл сделать обвязки АВ стороной клапана к ИТП, чтобы обеспечить постоянный расход, что добавит стабильности в работу автоматики ИТП и сдетает характеристику регулирования клапана обвязки более предсказуемой, так как на входе клапана будет теплоноситель с постоянным давлением..
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2009, 0:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(asm @ 12.10.2009, 23:01) [snapback]443455[/snapback] Я просто идею проверить хочу. Нездоровая идея........ У Вас мешанина идей. Разная логика у систем ИТП, котельной и холодоснабжения. Если для чиллера постоянный расход обязателен, для котла желателен, то для ИТП - вреден т.к. повышает обратку. Некоторые повышения давления при закрытии регулирующих клапанов ими же и корректируются. Безусловно, стабильнее и экономичнее будут работать системы с насосом в ИТП с частотником по dP=C
|
|
|
|
|
|
|
  |
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|