Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
45 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем
asm
сообщение 13.10.2009, 7:54
Сообщение #661





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(jota @ 13.10.2009, 1:36) [snapback]443480[/snapback]
Нездоровая идея........ У Вас мешанина идей. Разная логика у систем ИТП, котельной и холодоснабжения. Если для чиллера постоянный расход обязателен, для котла желателен, то для ИТП - вреден т.к. повышает обратку. Некоторые повышения давления при закрытии регулирующих клапанов ими же и корректируются. Безусловно, стабильнее и экономичнее будут работать системы с насосом в ИТП с частотником по dP=C

Не заложили частотники. Заложили бы, вопросов бы не было. Ну, кроме балансировочника между коллекторами, куда обвязки подключены, чтобы при закрытии всех 4 клапанов, хоть какая-то циркуляция была...

Обратку ИТП мой контроллр контролировать будет в любом случае, и расти она будет из-за малого съёма тепла, а чем этот съём вызван: остановкой движения теплоноителя во вторичном контуре, или отсутствием съёма этого же самого тепла калориферами при сохранении расхода, какая разница? Очень прошу ответить на этот вопрос.

Ещё один очень дилетантский вопрос: какой порядок KVS у простого шарового полдюймового крана, и шайбы с диаметром дырочки 2мм?

Сообщение отредактировал asm - 13.10.2009, 8:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 13.10.2009, 9:23
Сообщение #662





Guest Forum






1. Валтек VT314, VT315 1/2", Kvs=16,8 м3/ч
2. труба 1/2", отверстие 5 мм, примерно 0,61 м3/ч

2. труба 1/2", отверстие 2 мм, Kvs=0,13 м3/ч

Сообщение отредактировал LordN - 13.10.2009, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.10.2009, 15:11
Сообщение #663





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(asm @ 13.10.2009, 7:54) [snapback]443527[/snapback]
Ну, кроме балансировочника между коллекторами, куда обвязки подключены, чтобы при закрытии всех 4 клапанов, хоть какая-то циркуляция была...
Обратку ИТП мой контроллр контролировать будет в любом случае......

Я обычно делаю байпасс с миним. протоком(балансовый) сразу за первыми вентилями обвязки - для того чтобы трасса не остывала и при включении установки не погнало бы холодный воздух....
Обратку в ИТП от вентиляции я бы не стал контролировать автоматикой - может закрыть подачу и заморозить калориферы.... Калориферы обычно считаются на обратку более низкую чем отопление: теплосъём интенсивный и перепад температур лучше взять больше чем в отоплении....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 13.10.2009, 15:20
Сообщение #664





Guest Forum






автоматика без проблем держит заданную температуру в дежурном режиме и прогревает калорифер перед пуском, и без проблем регулирует обратку, как при работе так и в дежурном. пониженная обратка - когда калорифер переразмерян, с этим автоматика тоже справляется.
постоянный неконтролируемый проток ухудшает регулирование и неэкономичен.
назначение ему -защитное.и вообще он не нужен с этим регул. вентиль справиться.
В человеке все должно быть прекрасно и ремень и кокарда и исподнее.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 13.10.2009, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 13.10.2009, 19:09
Сообщение #665





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(jota @ 13.10.2009, 16:11) [snapback]443841[/snapback]
Я обычно делаю байпасс с миним. протоком(балансовый) сразу за первыми вентилями обвязки - для того чтобы трасса не остывала и при включении установки не погнало бы холодный воздух....

Это понятно. Но я так и не понял, чем минимальный проток при закрытых клапанах калориферов хуже постоянного протока, не зависящего от степени их открытия. Обратка ИТП по любому зависит от съёма тепла, а съём тепла вроде как одинаково-никакой, при закрытых клапанах, что при наличии минимального, ччто при наличии максимального протока.
Учитывая, что в обязанности автоматики ИТП входит контроль незавышения оратки, остановленная венсистема в любом случае будет иметь теплоноситель, температура которого сопоставима с разрешённой обраткой ИТП. Причём, постоянный расход во вторичном контуре ИТП позволит во-первых, легко балансировать потребителей, и во-вторых, наиболее оптимально настроить ПИД регулятор клапана ИТП, которому важно в том чисте и транспортное запаздывание между воздействием на клапан и изменением т-ры подачи во вторичный контур, которое при переменном расходе суть переменно, а при постоянном - постоянно.

Цитата
Обратку в ИТП от вентиляции я бы не стал контролировать автоматикой - может закрыть подачу и заморозить калориферы.... Калориферы обычно считаются на обратку более низкую чем отопление: теплосъём интенсивный и перепад температур лучше взять больше чем в отоплении....

В моём случае, я обязан контролировать непервышение обратки, сливаемой в теплосеть.
Но я могу устроить себе очень плавный старт вентиляторов, растянутый на несколько минут, могу прогреться как следует, контроллеры вентиляции и ИТП объединены в сеть, и я, в конце концов, могу на 5 минут при пуске завысить обратку теплосети, также, в ПИД-регуляторе клапана ИТП , на момент пуска, я могу разрешить клапану быстрое открытие, но ограничить скорость закрытия, это убережёт от резкого просаживания температуры теплоносителя, и исключит автоколебания.

Цитата(Boris Blade)
постоянный неконтролируемый проток ухудшает регулирование и неэкономичен.

Не понял, о неэкономичности какой природы идёт речь?
И как постоянный проток во вторичном контуре ИТП ухудшает регулирование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 13.10.2009, 20:01
Сообщение #666





Guest Forum






у калорифера ухудшает, я про калорифер писал. что касается Вашей схемы с оазвернутым клапаном, такая схема есть в книжке ТА, и вполне работоспособна.


Сообщение отредактировал Boris Blade - 13.10.2009, 20:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 14.10.2009, 7:33
Сообщение #667





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(Boris Blade @ 13.10.2009, 21:01) [snapback]444018[/snapback]
у калорифера ухудшает, я про калорифер писал. что касается Вашей схемы с развернутым клапаном, такая схема есть в книжке ТА, и вполне работоспособна.

Ну, как я понимаю, со стороны калорифера эта схема эквивалентна схеме с 2 ходовым клапаном.
Честно говоря, я разницы между 2 ходовым и 3 ходовым (общим концом к калориферу) не замечал никогда, а Вы?

Обвязку уже сварили, поэтому мой вопрос стал чисто риторическим, но всё же хотелось бы понять, чем так плох постоянный расход во вторичном контуре ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.10.2009, 10:36
Сообщение #668





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(asm @ 14.10.2009, 7:33) [snapback]444137[/snapback]
хотелось бы понять, чем так плох постоянный расход во вторичном контуре ИТП.

Вы не разобрались как работает ИТП. Постоянный расход вторичного контура вентиляции с развёрнутым 3х-ходовым клапаном узла регулировки калорифера - это значит перепуск подачи в обратку и рост температуры обратки. Если поставите контроль обратки, снизите подачу - регулирующий клапан тоже среагирует - если вентустановка одна это полбеды, хотя и здесь два клапана в ИТП и калорифера могут войти в режим автоколебаний.....в любом случае установка клапанов в рабочую точку займёт значительно большее время т.к. у них будет режим взаимной коррекции по температуре. Если же таких установок несколько, тогда каждый клапан будет оказывать влияние на все остальные и это уже будет полная ж.....т.е беда. Такая система может вообще не уравновеситься.
Вы не обратили внимания на моё замечание, что такая схема применяется только для чиллеров или котельных без контроля максимума обратки - там, в таких схемах применяется постоянный расход с постоянной температурой подачи от чиллера или котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 14.10.2009, 19:08
Сообщение #669





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(jota @ 14.10.2009, 11:36) [snapback]444193[/snapback]
Вы не разобрались как работает ИТП. Постоянный расход вторичного контура вентиляции с развёрнутым 3х-ходовым клапаном узла регулировки калорифера - это значит перепуск подачи в обратку и рост температуры обратки.


Ну, что при разной скорости циркуляции в системе отопления при ограничении обратки теплосети приходится снижать температуру подачи во вторичный контур, я экспериментально в прошлом году выяснял. Всё логично, и "красивее" всего с т.з. понимания это формализуется, если рассуждать не со стороны вторичного контура, а со стороны теплосети, теплосъём-то одинаковый был.

Также и тут. Если мои вентустановки стоят, теплосъём одинаковый, и регулиреуется он клапаном ИТП, и положение этого клапана будет одним и тем же. Какая теплообменнику разница, нагреть более холодную обратку, которая медленно течёт, или более быструю, но тёплую?
Вот автоматике разница есть, в силу разного (при переменном расходе) времени реакции датчика т-ры воды на управляющее воздйствие на клапан.

Цитата
Если поставите контроль обратки, снизите подачу

А если вода во вторичном контуре течёт медленно, на выходе теплообменника я не занижал подачу, но из-за низкой скорости вода остывала в трубе, и к моменту входа в теплообменник уже изрядно подостыла, что будет? Я открою клапан калорифера, вода начнёт течь быстро, и теплообменник получит порцию более холодной, чем в случае быстрой циркуляции во время простоя воды. Тоже будет бросок.

Например: текла вода быстро, и на входе и на выходе теплообменника она была +60, из-за ограничения обратки теплосети.
Текла вода медленно, на выходе ТО было 90 на входе 30.
Делаю я старт в превом случае, получаю необходимость догреть весь объём труб до рабочих +90, но с +60. Делаю я старт во втором случае, получаю необходимость не менее резко нагреть лишь половину объёма, но с +30.
Объём труб у меня 0.2 куба, расход, в случае пуска одной приточки - 4 куба в час, полынй оборот вод сделает за 3 минуты, и в течении первых нескольких 3 минутных интервалов, ан вход ТО бедт поступать вода разной, не зависящей от съёма воздухом, температуры. Стабильности это явно не добавит. А если мы говорим о большом здании, где контур вентиляции в подвале, а полтора десятка приточек на чердаке, расколбас системы из-за того, что в ней бегает участками холодная, а участками горячая вода будет длительным.

Цитата
- регулирующий клапан тоже среагирует - если вентустановка одна это полбеды, хотя и здесь два клапана в ИТП и калорифера могут войти в режим автоколебаний.....

Ну это уже проблема автоматчика, то есть меня. И решается она успешно, кучей разных методов. Начиная от введения зоны нечувствительности и заканчивая сглаживанием показаний датчиков. В конце концов, ИТП не обязан прецезинно температуру держать. В моём случае, он обязан "высосать" из теплосети столько тепла, сколько мне нужно, и не завысить обратку. За минуту-две входить в температурный график никто цели и не ставит. Скажу даже больше: в моей ситуации я планирую не делать температурного графика подачи вообще. Я попробую сделать так, чтобы ИТП выдавал такой теплоноситель, при котором клапана работающих вентсистем будут открыты в районе 50%, это позволит иметь максимальную нечувствительность к колебаниям температуры теплоносителя, связнным с дёрганьем давления теплосети, пусками и остановами отдельных установок.

Цитата
в любом случае установка клапанов в рабочую точку займёт значительно большее время т.к. у них будет режим взаимной коррекции по температуре.

А переменный расход во вторичном контуре не займёт у меня больше времени при устновке клапана ИТП в рабочую точку?
У меня есть рассогласование уставки и реальной т-ры подачи, но объём воды, протекающий за единицу времени через ТО у меня переменен и неизвестен. В таких условиях нельзя вычислить оптимальный коэффициент пропорциональности для ПИД регулятора, и для избежания автоколебаний придётся его занижать в РАЗЫ (кратность определяется соотношением минимального и максимального протока) относительно системы с постоянным расходом.

Цитата
Если же таких установок несколько, тогда каждый клапан будет оказывать влияние на все остальные и это уже будет полная ж.....т.е беда.

Чем больше установок, тем меньше возмущение от старта/пуска каждой.
Самый плохой вариант - две sad.gif

Цитата
Такая система может вообще не уравновеситься.

Ну, кое-как она уравновесится, и такое сотояние можно красиво именовать "динамическим равновесием" smile.gif))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.10.2009, 19:51
Сообщение #670





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если по-быстрому, примем какую-нибудь реальную ситуцию, например:
в ИТП первичный контур расчётная 130/70*С, текущая, по Тнар - 100/60.....; вторичный контур - расчётная 90/65, текущая 80/55....
Управляющий 3ходовой клапан включённый не как смеситель, а как разделитель выполняет количественную регулировку калорифера, возвращая часть высокотемпературного теплоносителя в обратку. Получается, что через калорифер проходит часть теплоносителя охлаждаясь с 80 до 55*С и к этой обратке домешивается перепущенный теплоноситель с температурой 80* и общая температура обратки становится выше, предположим на 10*, т.е. 65*С. Если не снизить температуру обратки, значит в тепловую сеть будет возвращаться не 60*С как по графику, а 70*С. Значит автоматика начнёт зажимать первичный контур, чтобы снизить обратку во вторичном. Этот процесс с большой инерцией, поскольку регулировка идёт в первичном контуре не по подаче, а по обратке вторичного - вода должна обежать весь контур, чтобы дать сигнал через термодатчик управлению. Это может быть десятки минут.... после того, как скорректировалась подача в ИТП по температуре обратки из вентиляции, в игру вступают клапаны вентустановок, которые пропускают больше теплоносителя по прямой - его ж температура понизилась, значит надо больше. Температура в обратке от вентиляции ещё больше понизится и в автоматике ИТП снимется ограничение по температуре обратки и регулирующий клапан ИТП вновь откроет проток, устанавливая температуру по запрограммированной эквитерме.
Увы Вы не одиноки....здесь есть ещё несколько господ с идеей Fix насчёт постоянного расхода первичного контура....один из них KGP - можете сконтактироваться и понять друг друга.
Проблема ваша в том, что отвергаете мировой опыт и практику и вам кажется, что вы дошли до очень простого и логичного решения..... Если экспериментиовали бы у себя дома - ваше право, а так .....железо жалко.....
Поэтому я так много и написал.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 14.10.2009, 23:40
Сообщение #671





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(jota @ 14.10.2009, 20:51) [snapback]444473[/snapback]
Если по-быстрому, примем какую-нибудь реальную ситуцию, например:
в ИТП первичный контур расчётная 130/70*С, текущая, по Тнар - 100/60.....; вторичный контур - расчётная 90/65, текущая 80/55....
Управляющий 3ходовой клапан включённый не как смеситель, а как разделитель выполняет количественную регулировку калорифера, возвращая часть высокотемпературного теплоносителя в обратку. Получается, что через калорифер проходит часть теплоносителя охлаждаясь с 80 до 55*С и к этой обратке домешивается перепущенный теплоноситель с температурой 80* и общая температура обратки становится выше, предположим на 10*, т.е. 65*С. Если не снизить температуру обратки, значит в тепловую сеть будет возвращаться не 60*С как по графику, а 70*С. Значит автоматика начнёт зажимать первичный контур, чтобы снизить обратку во вторичном.


Парадоксально, но с т.з. автоматики эта задача видна в ином ракурсе.
Каким бы концом не стоял трёхходовой клапан, количество тепла, снимаемое воздухом с калорифера будет одним и тем же.
Аналогично, количество тепла, и, следовательно степень открытия клапана ИТП будет одинаковой. Приду ли я к такой степени открытия ограничивая обратку первого контура, или поддерживая подачу вторичного, какая разница?

Это не совсем идея фикс, я не жажду великих открытий.
Просто авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев как-то сказал: "Хорошо летают только КРАСИВЫЕ самолёты".
Вы поймите, я - автоматчик, и перед реализацией технологического алгоритма в виде программы, его, алгоритма, работа, должна хорошо моделироваться в голове. И по мере представления, что-то выглядит красивым, а что-то не очень.

Ну вот, скажите прямо, абстрагируясь от того, что находится на вторичном контуре, в каком случае возможно быстрое и точное регулирование посредством клапана на обратке первичного: когда во вторичном постоянный расход, или когда он переменный, причём в десять и более раз?
Именно на уровне эмоций от попытки представить работу второго варианта он мне не нарвится. Именно этот вариант навязывает мне в разы более низкую скорость регулирования.

Когда Вы пишете про сильно инертные процессы, Вы не берёте в расчёт то, что ИТП, с автоматикой, настроенной на постоянный расход вторичного контура реагирует на изменнения температуры в десяток раз оперативнее, чем ИТП, настроенный на расход переменный.

Имея на руках два варианта, с постоянным и переменным расходом, один из которых просто кажется более красивым, задумываюсь, а какова цена выбора красивого варианта, может, оно того не стоит?
Оказывается, что ценой этого выбора будет необходимость ограничение температуры подачи во вторичном контуре для непревышения обратки в первичном. Точнее, алгоритм этот будет в обоих случаях, просто для одного он будет как бы аварийным, и никогда ему работать не придётся, а для второго он будет штатным.

Кратковременное превышение обратки теплосети при останове системы будет в обоих случаях. В одном оно будет связано с тем, что пришла горячая обратка от калорифера, а в другом с тем, что холодная обратка стала течь медленнее, а клапан-то об этом не "знает", он пытается её греть адекватным для "бысрой" обратки колчиеством теплоносителя...

Просаживание подачи при старте тоже будет в обоих, ведь при переменном расходе средняя т-ра воды по всей трубе будет такой же, как одинаковая для всего объёма т-ра воды в трубе при постоянном расходе. Выход из этого просаживания в случае с переменным расходом будет медленным потому, что я буду вынужден настроить ПИД на самый меделнный вариант регулирования, а в случае с постоянным расходом выход будет тоже медленным, но по другой причине, потому, что стоящее каскадом выше ограничение обратки должно быть в несколько раз медленнее поддержания подачи.

Эксперименты на железе ставить, к сожалению, возможности нет, а было бы так здорово: собрать систему так, и эдак, настроить их предельно оптимально и сравнить скорость выхода на режим, устойчивость ко всяким возмущениям...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.10.2009, 0:27
Сообщение #672





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ваш случай - клинический.... biggrin.gif
Красота не заменяет цель. Цель подать вентиляцией воздух установленной температуры, остальные цели вторичные.
Поэтому задача ваша, как автоматчика, меняется на зеркальную: самое точное и быстрое регулирование температуры воздуха вентустановки при постоянном дебете через калорифер, т.е. качественное регулирование. Заметьте, что не ИТП, а непосредственно калорифера. Регулирование переносится как можно ближе к объекту (Т воздуха) регулирования.
Вообще в системном регулировании принята иерархическая модель (это не только тепло). В нашем случае, первичное регулирование температуры происходит на ТЭЦ по температуре н.в. с учётом инерции тепловых сетей и нагрузок; вторичное регулирование происходит в ИТП по текущей Тнар и установленной эквитерме в контроллере и, наконец третья ступень - узел калорифера где происходит точное регулирование по задаче - температуре подающего воздуха. Эта иерархия управления позволяет управляющей арматуре работать почти всё время на пологом и прямом участке характеристике. И с каждой ступенью вниз скорость и точность реакции управления возрастает.
В рассматриваемом случае начать надо бы с последней ступени - узла калорифера. Определится с задачей: что важнее режим нагрева воздуха и быстрая реакция на его количественное изменение - а в современных системах вентиляции с клапанами с электроприводом количество воздуха через калорифер может менятся достаточно быстро. Поэтому на последней ступени регулирования я ставлю смесительные клапана с самым быстрым приводом (15 сек - полный ход) - или красивый режим в подводящих трубах.
Далее идём к второй ступени регулировки: теплообменник ИТП если независимая схема. Регулирующий клапан в первичном контуре и контролирует температуру подачи во вторичном. Но температура тоже меняется по эквитерме, тем самым при потеплении на улице, снижается и температура подаваемая на калориферные установки - этим стабилизируется работа клапанов 3 ступени - им ненадо большого хода для поддержки постоянной температуры воздуха и работают они точно и короткое время....
Если подключение зависимое, тогда применяются 2 ступени и режим для клапанов калориферов более тяжёлый - им приходится работать на более крутой и короткой х-ке в связи с большей разницей температур.
Обычно вентиляция во всём мире считается на больший перепад температур чем система отопления. Если в независимой системе перепад на системе отопления в мире принимается не более 20*С (в России 25*С и больше) то для вентиляции 30*-40*С при одинаковой температуре подачи. Поэтому практически от вентиляции не бывает превышения обратки (если нет перепусков).
Я не вижу в чём принцип поддержания температуры в подаче из ИТП уродливее, чем поддержание постоянного расхода через теплообменник ИТП. Тем более постоянный и максимальный расход это работа насоса на высокой мощности и с максимальным потреблением тока. Вы как автоматчик должны знать, что циркуляционные насосы чем меньше дебет, тем меньше загружены и тем меньше потребляют энергии и совсем не боятся даже почти полной остановки циркуляции воды. Если полюбопытствуете и посмотрите характеристики любого циркуляционного насоса - вам это станет ясно.
Поэтому, извините, я вашей красоты не понимаю.... Может Вы импрессионист, а мне не дано.... smile.gif
Но, предложенную Вами логику управления я вовсю применяю для систем охлаждения и с котельными, потому что там меняются принципы и другая иерархия.....но об этом я писал в предыдущих постах...

Сообщение отредактировал jota - 15.10.2009, 0:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 15.10.2009, 7:57
Сообщение #673





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Не во всём согласен в плане иерархии регулирования, но у своего варианта осознал существенный недостаток: если во вторичном контуре установлено много приточек, а включить нужно только одну, то она на подаче будет иметь не рассчётную для неё температуру, а ограниченную контролем обратки 1-го контура т-ру. Будь приточка в контуре одна, т-ра быстро вырастет до номинальной, но если приточек много, а включить надо только одну-две, т-ра не вырастет никогда.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrey86_*
сообщение 21.10.2009, 13:05
Сообщение #674





Guest Forum






Здравствуйте. Пожалуйста, можно пример ИТП с контролем обратки теплоснабжения подключенной по зависимой схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_askue1_*
сообщение 22.10.2009, 4:53
Сообщение #675





Guest Forum






Уважаемые специалисты!Не могли бы вы прокомментировать обвязку водяного калорифера,показанную на фото?Сомнение вызывает наличие фильтра-сетки в контуре циркуляции перед насосом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.10.2009, 12:22
Сообщение #676





Guest Forum






Фото где посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 23.10.2009, 7:53
Сообщение #677





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(askue1 @ 22.10.2009, 4:53) *
Уважаемые специалисты!Не могли бы вы прокомментировать обвязку водяного калорифера,показанную на фото?Сомнение вызывает наличие фильтра-сетки в контуре циркуляции перед насосом.


После того, как несколько раз сталкивался с тем, что несмотря на промытость системы после монтажа и наличие фильтра на подаче, насос на обратке ловит окалину, шуршит и клинится, я стал сторонником фильтра и перед ним. Просто должно быть установлено необходимое количество манометров, и службе эксплуатации надо следить за состоянием этого фильтра...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.10.2009, 22:52
Сообщение #678





Guest Forum






тО ли я такой, толи насосы, чесно говоря ни раразу с этим явлением не сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IT__*
сообщение 16.11.2009, 11:39
Сообщение #679





Guest Forum






Специально зарегистрировался на форуме, чтобы поддержать коллегу ASM. Я тоже автоматчик и меня тоже достали двухходовые клапаны при запитке приточек от промежуточного теплообменника в ИТП.
Ни разу не видел, чтобы подобная схема у кого-то нормально работала. Хотя понятие "нормально" у каждого свое. Особенно у проектантов, которых на объекте я видел только 2 раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 1.12.2009, 13:49
Сообщение #680





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Здравствуйте!
В обсуждении схем обвязки калориферов как-то вскользь проскакивало замечание о том, что схему обвязки ,которая представлена ниже на рисунке, лучше не использовать.
Прикрепленный файл  схема1.jpg ( 54,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50

Почему лучше не использовать - так и не объяснили толком. Можно использовать схему
Прикрепленный файл  схема2.jpg ( 54,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38

(повышение температуры обратки не волнует, у нас практически никогда от теплосетей новое строительство не питается, одни инд. котельные). Почему же схема 2 лучше схемы 1? И откуда ждать неприятностей при использовании схемы 1?
И вдогонку вот такая схема
Прикрепленный файл  схема3.jpg ( 89,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

В принципе, повторяет схему 1. Калорифер в системе один. Что по этому поводу скажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.12.2009, 17:36
Сообщение #681


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



просто разные подходы... клапаны на смешение и на разделение. просто в первом случае имеем постоянногорячую трассу до установки даже при холодном теплообменнике (можем закрыть расход на калорифер, т.е. расход сетевой все же переменный), во втором варианте имеем возможность сохранять постоянным расход сетей, что не маловажно для своих котельных....
а в третьей схеме насос вообще лишний...
как мне думается

Сообщение отредактировал ssn - 1.12.2009, 17:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 1.12.2009, 20:24
Сообщение #682


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(aforest @ 1.12.2009, 13:49) *
И вдогонку вот такая схема


А что будет гонять насос при калорифере, когда будет закрыт порт А?
Бросьте вы эти разделяющие клапана. Дорогие они. И уменьшать проток через калорифер чревато боком

Сообщение отредактировал WhiteShark - 1.12.2009, 20:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 2.12.2009, 17:53
Сообщение #683





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Сорри, третья схема должна была выглядеть вот так:
Прикрепленный файл  схема3.jpg ( 87,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

Я ,например ,склоняюсь к схеме 1. Насколько помню ,трехходовой - он должен работать без перепада давления на первичной стороне. Это его правильный режим работы. Во второй схеме вроде бы все тоже неплохо, но там ,как я понимаю, подмес всегда будет работать, если конечно, первичный насос (которого на схеме нет ,а только предполагается) не передавит насос вторичного контура ,но прогнозировать это ,как мне кажется, очень сложно ,а вернее, невозможно. А по первой схеме во вторичный контур сколько нужно, столько и берется, хоть вся вода там будет из первичного контура, хоть вся вода из вторичного (через подмес). Ноги у этой проблемы растут из вот такого случая: большой спортцентр, но контур обвязки калориферов не был сделан ,пока не пришли холода, а потом вдруг резко обо всем этом вспомнили. И нашли денег. Но немного. А в котельной стоит на контур вентиляции насос IMP GHN 120/80, который ,как я понимаю ,запроектировали с учетом возможности всех атомных войн, потому что он слишком мощный, и в своем рабочем диапазоне как по напору, так и по производительности превышает потребные параметры раза в два-три. То есть стал вопрос ,как убрать перепад давления перед подмешивающими клапанами, потому что регуляторы давления ставить - жаба заказчика давит (как я уже упомянул, денег нашли ,но немного), дросселировать напор насоса - не поможет, потому что когда трехходовые начнут закрываться (а такое непременно случится)), подача будет падать, напор насоса будет расти ,и дорастет метров до десяти, и будет тогда веселье. Поэтому было принято решение сделать обвязку по схеме 1, а насос баттерфляйчиком задросселировать. Дешево и сердито. Вот и хотел спросить ,что общественность по этому поводу думает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 2.12.2009, 18:57
Сообщение #684


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Схема 2 в вашем случае, IMHO, preferable. Во-первых, мне она больше нравится тем, что количество горячей воды, поступающей во вторичный контур, на мой взгляд более controllable. Во-вторых, раз у вас такой крутой насос, пусть теряет свою мощь, гоняя по калориферу расход воды, превышающий расчетный. Оно и безопасней в какой-то мере. А такое позволяет сделать схема 2, а не 1, при таком же маленьком трехходовом. Только учтите, что температура на входе в калорифер будет пониже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 2.12.2009, 19:00
Сообщение #685





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Спасибо ,учтем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.12.2009, 12:24
Сообщение #686





Guest Forum






Насколько помню ,трехходовой - он должен работать без перепада давления на первичной стороне. Это его правильный режим работы.
Не понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 4.12.2009, 9:57
Сообщение #687





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Ну это значит, что между точками А и В нет перепада давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 5.12.2009, 14:14
Сообщение #688





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(aforest @ 1.12.2009, 13:49) *
Здравствуйте!
В обсуждении схем обвязки калориферов как-то вскользь проскакивало замечание о том, что схему обвязки ,которая представлена ниже на рисунке, лучше не использовать.

Почему лучше не использовать - так и не объяснили толком. Можно использовать схему

(повышение температуры обратки не волнует, у нас практически никогда от теплосетей новое строительство не питается, одни инд. котельные). Почему же схема 2 лучше схемы 1? И откуда ждать неприятностей при использовании схемы 1?


ИМХО, вторая схема будет стабильнее работать при нестабильно давлении, так как она трёхходовым клапаном делит поток воды более-менее пропорционально.
Первая же схема, всё давление просадит на обратном клапане, и циркуляция через воздушный калорифер будет осуществляться только за счёт насоса. Если зимой насос внезапно встанет в схеме 1, то калорифер порвёт в клочья, если в схеме 2, то через него продолжит течь вода, причём система сохранит работоспособность, и сможет дальше греть воздух.
1й схеме насос жизненно необходим всегда, второй он жизненно необходим только в момент остановки воздуха, чтобы при сильно закрытом клапане была циркуляция воды.
Можно, конечно, добавить балансировочник к байпасу с обратным клапаном 1й схемы, но это добавит ей капризности касательно перепада между подачей и обраткой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 5.12.2009, 14:26
Сообщение #689


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Цитата
ИМХО, вторая схема будет стабильнее работать при нестабильно давлении, так как она трёхходовым клапаном делит поток воды более-менее пропорционально

Вода в трехходовом клапане делиться в пропорциях открытия/закрытия портов huh.gif. Может и 1:10, может и 10:1, и 1:1 делится. Всё зависит от импульса регулирования.

Цитата
Первая же схема, всё давление просадит на обратном клапане

на обратном клапане просадится ровно столько, сколько выйдет по расчету Кvs и расходу. Ни больше, ни меньше.
При остановке насоса в любой из схем должен закрывать порт Б и циркуляция будет везде. Балансировочник на байбасе не нужен нигде (по крайней мере - гидравлически), потому что каждый из двух контуров настраивается своим балансиром.
Схемы обеспечивают постоянный расход на обоих контурах. Применяется как правило при котельных. Данфос рекомендует избегать таких обвязок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.12.2009, 15:01
Сообщение #690


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Прикрепленный файл  ST837634_1.JPG ( 156,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 292
Прикрепленный файл  ST837635_1.JPG ( 194,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

45 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 1:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных