|
  |
Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем |
|
|
|
Гость_Nima_*
|
17.6.2010, 2:57
|
Guest Forum

|
Простите меня, несведущую, но вот по старым справочникам по вентиляции можно использовать теплоноситель 130гр. Возможен ли такой вариант при современном оборудовании с использованием 3-х ходового клапана . Клапан допускает температуру до 110гр. И если насос можно поставить на обратке, то как поступить с клапаном? Возможна ли его работа при установке на обратке? Только не кидайте в меня помидорами! Ситуация такова, что у местной котельной по паспортным данным выход теплоносителя 130гр., по факту выше 105гр. не бывает. Схему приняли для фактической температере по просьбе " трудящихся". Куратор жеско стоит на соблюдении паспортных данных. Тех. задания, как такового, нет. Плииииз!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
18.6.2010, 17:15
|
Guest Forum

|
Цитата(Nima @ 17.6.2010, 5:57)  Возможна ли его работа при установке на обратке? Возможна.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.6.2010, 17:15
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2010, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
одна проектная конторка предлгает вот такую схему овбязки калориферов для вент систем схема какая то странная, на мой взляд все перепутано, трехходовой клапан стоит на подаче почемуто и насос тоже. Есть какие мысли по поводу этой предложеной схемы?
Прикрепленные файлы
1_006.jpg ( 275,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 229
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
18.6.2010, 19:18
|
Guest Forum

|
Ставят и на подаче и на обратке. Схема бюджетная.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2010, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
всегда считал что правильнее обвязвать так
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2010, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А вы внимательно рисунок посмотрели? Тот это рисунок?(насчет неточностей)
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2010, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(инж323 @ 18.6.2010, 23:27)  А вы внимательно рисунок посмотрели? Тот это рисунок?(насчет неточностей)  говорите уже, не томите
Сообщение отредактировал vovganmgk - 18.6.2010, 19:47
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
18.6.2010, 19:46
|
Guest Forum

|
Еще вот так можно
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2010, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(Boris Blade @ 18.6.2010, 23:46)  Еще вот так можно да можно и на луну слетать по приведенной схеме не понятен принчип работы узла в принципе почему обратный клапан вынесен за ось треходового, зачем сбрасывать постоянно теплоноситель подачи в обратку? для меня это совсем не понятно. Может ктонить обьяснить четко и понятно как и почему? и что лучше 1-я схема или 2-я ?
Сообщение отредактировал vovganmgk - 18.6.2010, 20:02
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
18.6.2010, 20:12
|
Guest Forum

|
Роль обратного клапана такая же как и на схеме 2 , нарисовано так. (У Арктики тоже), если привыкли к другому изображению, переверните. схемы 1 и 2 и Арктики бюджетные - нечем настраивать расходы. В 1 схеме непонятно зачем установлен обратный клапан.
Чесно говоря все схемы не очень, если будет менятся перепад давления между Т1 И Т2 они все будут разрегулированы.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.6.2010, 20:30
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Nima_*
|
18.6.2010, 20:29
|
Guest Forum

|
Boris Blade, спасибо Вам! Наконец, дождалась подтверждения своим предположениям.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
18.6.2010, 20:31
|
Guest Forum

|
Какого подтверждения? Малость не понял.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
18.6.2010, 20:57
|
Guest Forum

|
Данфос так же обратный клапан рисует , только еще со стрелочкой.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Nima_*
|
19.6.2010, 12:48
|
Guest Forum

|
Предположение о возможности установки трехходового клапана на обратке.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
20.6.2010, 11:36
|
Guest Forum

|
Самая лудшая схема для обычных применений.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_x-fit_*
|
1.7.2010, 16:09
|
Guest Forum

|
от эксплуатационщика: госп. специалисты, очень всё интересно, схемы содрал, претензии написал, ужо исправляют... декорация такая - нужна схема понижения температуры перегретой воды до 95 град. (паспорт вентустановок), поможите ссылкой на готовую схемку.... пасибо
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
1.7.2010, 22:31
|
Guest Forum

|
Можно использовать схему выше с пересчетом. Вот здесь много разных схем обвязки.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mortiss_*
|
20.7.2010, 13:44
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! Может ли температура обратного теплоносителя на выходе из калорифера при графике 95/70 быть не 70, а скажем 35? Калорифер обеспечивает нагрев воздуха до требуемых значений, но обратка при этом имеет низкую температуру. Нижний предел температуры обратки как-то регламентируется (не считая защиты от замерзания)? Или калорфер должен четко работать в температурном графике и возвращать 70 (или около того)?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
21.7.2010, 14:50
|
Guest Forum

|
Цитата(mortiss @ 20.7.2010, 14:44)  Здравствуйте! Может ли температура обратного теплоносителя на выходе из калорифера при графике 95/70 быть не 70, а скажем 35? Калорифер обеспечивает нагрев воздуха до требуемых значений, но обратка при этом имеет низкую температуру. Нижний предел температуры обратки как-то регламентируется (не считая защиты от замерзания)? Или калорфер должен четко работать в температурном графике и возвращать 70 (или около того)? Обратка получается ровно такой, какой позволяет ей быть параметры установки в данный момент. Если автоматика справляется с удержанием температуры воздуха в подаче, то это охзначает, что ваш теплообменник чуток переразмерен...но это никому не опасно...))) Лучше переохладить обратку от температурного графика, чем сбросить перегретую обратку!
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2010, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Boris Blade @ 20.6.2010, 12:36)  Самая лудшая схема для обычных применений. Компенсационный балансировочник FC 1-2 на байпасе -спорный вариант. Установка его там оправдана только в том случае, если Вы используете режим отключения циркуляционных насосов 2-го контура (калорифера) в теплый период. На мой взгляд - глупейшая из экономий (отключение насосов). Во всех остальных случаях он только ухудшает коэффициент регулирования (авторитет клапана). Бесспорно, на классную литературу Вы ссылаетесь в посте от 1.07
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2010, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(v-david @ 25.7.2010, 20:00)  Компенсационный балансировочник FC 1-2 на байпасе -спорный вариант. Если не знать для чего он, то и правда, лучше не ставить.... Балансировочник там для подбора дебита через калорифер. Насос, если не с частотником, имеет 3 скорости..... а балансовый позволяет плавно двигать рабочую точку между скоростями.....
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2010, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(mortiss @ 20.7.2010, 14:44)  Здравствуйте! Может ли температура обратного теплоносителя на выходе из калорифера при графике 95/70 быть не 70, а скажем 35? Калорифер обеспечивает нагрев воздуха до требуемых значений, но обратка при этом имеет низкую температуру. Нижний предел температуры обратки как-то регламентируется (не считая защиты от замерзания)? Или калорфер должен четко работать в температурном графике и возвращать 70 (или около того)? Как-то уж очень вольно Вы манипулируете терминами. "при графике 95/70" означает, что подается 90 снимается 70. Правильно я понимаю, что промежуточного теплообменника нет? Тогда при чем здесь 35? Схему в студию! Калорифер будет возвращать носитель с неопределенной температурой, коряво конечно сказано, но в классических схемах обратка из калорифера никак не регулируется. Регулируется температура выходного воздуха. А уж температура носителя - ну какая получится. Нет, ну конечно можно "навернуть" кучу всяких регулировок, а смысл? Отвечаю конкретно: обратка из калорифера и нижняя граница "графика" для Вашего случая одно и то же (если Вы, конечно, не используете какие-то экзотические схемы).
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
25.7.2010, 20:23
|
Guest Forum

|
Обратный клапан -небольшая защита на случай аварийного отключения циркуляционного насоса. Можно и убрать. Насчет литературы, согласен. До ее прочтения толком не представлял как это работает, как посчитать и как отрегулировать.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 25.7.2010, 20:29
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
25.7.2010, 20:34
|
Guest Forum

|
поз. 1-3 Насчет балансировочников, если мне дать волю, ставил бы две штуки)))
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2010, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Да в принципе и одного балансировочника достаточно. А этот 1-3 обычно ставят только для предотвращения перетока горячего носителя в первичном контуре в обратку. В принципе, если правильно выбраны расход-напоры он не нужен, если мы опять же не отключаем насос 2 контура в теплый перид (сдуру) я "перепер" кое-что в ехеl, может интересно будет: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry541890
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2010, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.7.2010
Пользователь №: 64894

|
Так с 2-х ходовым особенно и спорить нечего, там все понятно и говорить можно только о некоторых нюансах, как то ставить балансировочный или нет.. и т.д. Вся неразбериха в умах начинается при применении 3-х ходового клапана, вот здесь уже можно повести принципиальные, схемные споры. Для начала надо определить ДЛЯ ЧЕГО нужно применять 3-х ходовой клапан (а не 2-х ходовой) в узле обвязки воздухонагревателя приточной установки, просьба не смешивать с узлами системы отопления
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2010, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
[quote name='m769' date='12.8.2010, 15:44' post='549431'] особенно и спорить нечего, там все понятно
Истина! А тогда зачем вообще использовать 3-хходовые, если на 2-хходовых все работает и "все понятно"? Вопрос не праздный. По определению эта схема - с переменным расходом по первичному контуру (подача от ИТП) и постоянным по вторичному (насосная по калориферу) и как нельзя лучше в нее вписывается именно 2-хходовой. 3-хходовой-то зачем? Для удобства монтажа? Сомнительное удобство. Не вижу смысла, поясните, если кто знает. Просто как еще один из вариантов? Так никто и не спорит, что их много...
Сообщение отредактировал v-david - 13.8.2010, 16:29
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2010, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(v-david @ 13.8.2010, 16:29)  поясните, если кто знает. Пояснял уже не раз....теперь последний и в дискуссию вступать не буду, т.к. работы полно... 1. узел с 2-ходовым: переменный расход от ИТП или котельной - назовём Д1 (дебит 1) + постоянный расход через перемычку Д2 - через калорифер переменный расход Д1+Д2 т.к. Д1 переменный 2. узел с 3-ходовым смесителем: переменный расход от ИТП или котельной Д1 и переменный расход через перемычку Д2 на смешение - через калорифер постоянный расход Д1+Д2 т.к. Д1 и Д2 меняются обратно пропорционально (увеличивается Д1, на столько же уменьшается Д2) Постоянство расхода через калорифер имеет свои преймущества: неизменный гидравлический режим калорифера, т.е. постоянная скорость и потери; быстрее устанавливается и более точно поддерживается температура воздуха за счёт того, что идёт прямое пропорциональное регулирование 3-ходовым и быстрее устанавливается 0 точка процессором; Не так влияют изменения давления в сети от ИТП на температуру воды после смешения...... 3-ходовой дороже 2-ходового, но разница не критическая..... Я предпочитаю 3-ходовой.....
Сообщение отредактировал jota - 13.8.2010, 16:53
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.8.2010, 10:08
|
Guest Forum

|
Глупый вопрос от не профи в ОВ, на какую температуру считается смесительный узел: 1. На минимальную 2. На среднюю 3. На максимальную. И почему?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2010, 10:13
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50453
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Boris Blade @ 22.8.2010, 11:08)  Глупый вопрос от не профи в ОВ, на какую температуру считается смесительный узел: 1. На минимальную 2. На среднюю 3. На максимальную. И почему? 4. На расчётную. А почему - ну надо же на что-то считать и подбирать элементы.
|
|
|
|
|
|
|
  |
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|