Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
45 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем
Гость_Nima_*
сообщение 17.6.2010, 2:57
Сообщение #751





Guest Forum






Простите меня, несведущую, но вот по старым справочникам по вентиляции можно использовать теплоноситель 130гр. Возможен ли такой вариант при современном оборудовании с использованием 3-х ходового клапана . Клапан допускает температуру до 110гр. И если насос можно поставить на обратке, то как поступить с клапаном? Возможна ли его работа при установке на обратке? Только не кидайте в меня помидорами! Ситуация такова, что у местной котельной по паспортным данным выход теплоносителя 130гр., по факту выше 105гр. не бывает. Схему приняли для фактической температере по просьбе " трудящихся". Куратор жеско стоит на соблюдении паспортных данных. Тех. задания, как такового, нет. Плииииз! ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.6.2010, 17:15
Сообщение #752





Guest Forum






Цитата(Nima @ 17.6.2010, 5:57) *
Возможна ли его работа при установке на обратке?


Возможна.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.6.2010, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 18.6.2010, 19:13
Сообщение #753





Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



одна проектная конторка предлгает вот такую схему овбязки калориферов для вент систем

схема какая то странная, на мой взляд все перепутано, трехходовой клапан стоит на подаче почемуто и насос тоже.

Есть какие мысли по поводу этой предложеной схемы?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_006.jpg ( 275,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.6.2010, 19:18
Сообщение #754





Guest Forum






Ставят и на подаче и на обратке. Схема бюджетная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 18.6.2010, 19:23
Сообщение #755





Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



всегда считал что правильнее обвязвать так
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20100618232203.jpg ( 305,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.6.2010, 19:27
Сообщение #756





Группа: Участники форума
Сообщений: 33481
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А вы внимательно рисунок посмотрели? Тот это рисунок?(насчет неточностей) biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 18.6.2010, 19:28
Сообщение #757





Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(инж323 @ 18.6.2010, 23:27) *
А вы внимательно рисунок посмотрели? Тот это рисунок?(насчет неточностей) biggrin.gif


говорите уже, не томите



Сообщение отредактировал vovganmgk - 18.6.2010, 19:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.6.2010, 19:46
Сообщение #758





Guest Forum






Еще вот так можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 18.6.2010, 20:01
Сообщение #759





Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(Boris Blade @ 18.6.2010, 23:46) *
Еще вот так можно


да можно и на луну слетать
по приведенной схеме не понятен принчип работы узла в принципе почему обратный клапан вынесен за ось треходового, зачем сбрасывать постоянно теплоноситель подачи в обратку? для меня это совсем не понятно.
Может ктонить обьяснить четко и понятно как и почему? и что лучше 1-я схема или 2-я ?

Сообщение отредактировал vovganmgk - 18.6.2010, 20:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.6.2010, 20:12
Сообщение #760





Guest Forum






Роль обратного клапана такая же как и на схеме 2 , нарисовано так. (У Арктики тоже), если привыкли к другому изображению, переверните.
схемы 1 и 2 и Арктики бюджетные - нечем настраивать расходы.
В 1 схеме непонятно зачем установлен обратный клапан.

Чесно говоря все схемы не очень, если будет менятся перепад давления между Т1 И Т2 они все будут разрегулированы.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.6.2010, 20:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nima_*
сообщение 18.6.2010, 20:29
Сообщение #761





Guest Forum






Boris Blade, спасибо Вам! Наконец, дождалась подтверждения своим предположениям. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.6.2010, 20:31
Сообщение #762





Guest Forum






Какого подтверждения? Малость не понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.6.2010, 20:57
Сообщение #763





Guest Forum






Данфос так же обратный клапан рисует , только еще со стрелочкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nima_*
сообщение 19.6.2010, 12:48
Сообщение #764





Guest Forum






Предположение о возможности установки трехходового клапана на обратке. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.6.2010, 11:36
Сообщение #765





Guest Forum






Самая лудшая схема для обычных применений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_x-fit_*
сообщение 1.7.2010, 16:09
Сообщение #766





Guest Forum






от эксплуатационщика:
госп. специалисты, очень всё интересно, схемы содрал, претензии написал, ужо исправляют...
декорация такая - нужна схема понижения температуры перегретой воды до 95 град. (паспорт вентустановок), поможите ссылкой на готовую схемку.... пасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 1.7.2010, 22:31
Сообщение #767





Guest Forum






Можно использовать схему выше с пересчетом.
Вот здесь много разных схем обвязки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mortiss_*
сообщение 20.7.2010, 13:44
Сообщение #768





Guest Forum






Здравствуйте!
Может ли температура обратного теплоносителя на выходе из калорифера при графике 95/70 быть не 70, а скажем 35? Калорифер обеспечивает нагрев воздуха до требуемых значений, но обратка при этом имеет низкую температуру. Нижний предел температуры обратки как-то регламентируется (не считая защиты от замерзания)? Или калорфер должен четко работать в температурном графике и возвращать 70 (или около того)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 21.7.2010, 14:50
Сообщение #769





Guest Forum






Цитата(mortiss @ 20.7.2010, 14:44) *
Здравствуйте!
Может ли температура обратного теплоносителя на выходе из калорифера при графике 95/70 быть не 70, а скажем 35? Калорифер обеспечивает нагрев воздуха до требуемых значений, но обратка при этом имеет низкую температуру. Нижний предел температуры обратки как-то регламентируется (не считая защиты от замерзания)? Или калорфер должен четко работать в температурном графике и возвращать 70 (или около того)?

Обратка получается ровно такой, какой позволяет ей быть параметры установки в данный момент.
Если автоматика справляется с удержанием температуры воздуха в подаче, то это охзначает, что ваш теплообменник чуток переразмерен...но это никому не опасно...)))

Лучше переохладить обратку от температурного графика, чем сбросить перегретую обратку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 25.7.2010, 20:00
Сообщение #770





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Boris Blade @ 20.6.2010, 12:36) *
Самая лудшая схема для обычных применений.


Компенсационный балансировочник FC 1-2 на байпасе -спорный вариант. Установка его там оправдана только в том случае, если Вы используете режим отключения циркуляционных насосов 2-го контура (калорифера) в теплый период. На мой взгляд - глупейшая из экономий (отключение насосов). Во всех остальных случаях он только ухудшает коэффициент регулирования (авторитет клапана). Бесспорно, на классную литературу Вы ссылаетесь в посте от 1.07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.7.2010, 20:11
Сообщение #771





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(v-david @ 25.7.2010, 20:00) *
Компенсационный балансировочник FC 1-2 на байпасе -спорный вариант.

Если не знать для чего он, то и правда, лучше не ставить....
Балансировочник там для подбора дебита через калорифер. Насос, если не с частотником, имеет 3 скорости..... а балансовый позволяет плавно двигать рабочую точку между скоростями.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 25.7.2010, 20:18
Сообщение #772





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(mortiss @ 20.7.2010, 14:44) *
Здравствуйте!
Может ли температура обратного теплоносителя на выходе из калорифера при графике 95/70 быть не 70, а скажем 35? Калорифер обеспечивает нагрев воздуха до требуемых значений, но обратка при этом имеет низкую температуру. Нижний предел температуры обратки как-то регламентируется (не считая защиты от замерзания)? Или калорфер должен четко работать в температурном графике и возвращать 70 (или около того)?


Как-то уж очень вольно Вы манипулируете терминами. "при графике 95/70" означает, что подается 90 снимается 70. Правильно я понимаю, что промежуточного теплообменника нет? Тогда при чем здесь 35? Схему в студию!
Калорифер будет возвращать носитель с неопределенной температурой, коряво конечно сказано, но в классических схемах обратка из калорифера никак не регулируется. Регулируется температура выходного воздуха. А уж температура носителя - ну какая получится. Нет, ну конечно можно "навернуть" кучу всяких регулировок, а смысл? Отвечаю конкретно: обратка из калорифера и нижняя граница "графика" для Вашего случая одно и то же (если Вы, конечно, не используете какие-то экзотические схемы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.7.2010, 20:23
Сообщение #773





Guest Forum






Обратный клапан -небольшая защита на случай аварийного отключения циркуляционного насоса. Можно и убрать.
Насчет литературы, согласен. До ее прочтения толком не представлял как это работает, как посчитать и как отрегулировать.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 25.7.2010, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.7.2010, 20:34
Сообщение #774





Guest Forum






поз. 1-3
Насчет балансировочников, если мне дать волю, ставил бы две штуки)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 25.7.2010, 21:08
Сообщение #775





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Да в принципе и одного балансировочника достаточно. А этот 1-3 обычно ставят только для предотвращения перетока горячего носителя в первичном контуре в обратку. В принципе, если правильно выбраны расход-напоры он не нужен, если мы опять же не отключаем насос 2 контура в теплый перид (сдуру)

я "перепер" кое-что в ехеl, может интересно будет:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry541890
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m769
сообщение 12.8.2010, 14:44
Сообщение #776





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.7.2010
Пользователь №: 64894



Так с 2-х ходовым особенно и спорить нечего, там все понятно и говорить можно только о некоторых нюансах, как то ставить балансировочный или нет.. и т.д. Вся неразбериха в умах начинается при применении 3-х ходового клапана, вот здесь уже можно повести принципиальные, схемные споры. Для начала надо определить ДЛЯ ЧЕГО нужно применять 3-х ходовой клапан (а не 2-х ходовой) в узле обвязки воздухонагревателя приточной установки, просьба не смешивать с узлами системы отопления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.8.2010, 16:29
Сообщение #777





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



[quote name='m769' date='12.8.2010, 15:44' post='549431']
особенно и спорить нечего, там все понятно

Истина! А тогда зачем вообще использовать 3-хходовые, если на 2-хходовых все работает и "все понятно"?
Вопрос не праздный. По определению эта схема - с переменным расходом по первичному контуру (подача от ИТП)
и постоянным по вторичному (насосная по калориферу) и как нельзя лучше в нее вписывается именно 2-хходовой.
3-хходовой-то зачем? Для удобства монтажа? Сомнительное удобство. Не вижу смысла, поясните, если кто знает.
Просто как еще один из вариантов? Так никто и не спорит, что их много...

Сообщение отредактировал v-david - 13.8.2010, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.8.2010, 16:52
Сообщение #778





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(v-david @ 13.8.2010, 16:29) *
поясните, если кто знает.

Пояснял уже не раз....теперь последний и в дискуссию вступать не буду, т.к. работы полно...
1. узел с 2-ходовым: переменный расход от ИТП или котельной - назовём Д1 (дебит 1) + постоянный расход через перемычку Д2 - через калорифер переменный расход Д1+Д2 т.к. Д1 переменный
2. узел с 3-ходовым смесителем: переменный расход от ИТП или котельной Д1 и переменный расход через перемычку Д2 на смешение - через калорифер постоянный расход Д1+Д2 т.к. Д1 и Д2 меняются обратно пропорционально (увеличивается Д1, на столько же уменьшается Д2)
Постоянство расхода через калорифер имеет свои преймущества: неизменный гидравлический режим калорифера, т.е. постоянная скорость и потери; быстрее устанавливается и более точно поддерживается температура воздуха за счёт того, что идёт прямое пропорциональное регулирование 3-ходовым и быстрее устанавливается 0 точка процессором; Не так влияют изменения давления в сети от ИТП на температуру воды после смешения......
3-ходовой дороже 2-ходового, но разница не критическая.....
Я предпочитаю 3-ходовой.....

Сообщение отредактировал jota - 13.8.2010, 16:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.8.2010, 10:08
Сообщение #779





Guest Forum






Глупый вопрос от не профи в ОВ, на какую температуру считается смесительный узел:
1. На минимальную
2. На среднюю
3. На максимальную.
И почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 22.8.2010, 10:13
Сообщение #780


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50453
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Boris Blade @ 22.8.2010, 11:08) *
Глупый вопрос от не профи в ОВ, на какую температуру считается смесительный узел:
1. На минимальную
2. На среднюю
3. На максимальную.
И почему?

4. На расчётную.
А почему - ну надо же на что-то считать и подбирать элементы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

45 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 1:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных