|
  |
Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем |
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.8.2010, 10:23
|
Guest Forum

|
А попроще можно, предположим задано 95-70, на какую?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2010, 11:58
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(Boris Blade @ 22.8.2010, 11:23)  А попроще можно, предположим задано 95-70, на какую? Смесительный узел считается на определенный расчётный расход теплоносителя, который в свою очередь зависит от температурного перепада (Т1-Т2) в контуре, где установлен узел. Причем, температурный перепад принимается по температурному графику при расчетной температуре наружного воздуха. В вашем случае температурный перепад 95-70=25*. Т.о. если уж совсем проще, то считается не на 95*, не на 70*, а на Т1-Т2=95-70=25*
Сообщение отредактировал Gemini - 22.8.2010, 12:04
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2010, 12:11
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
комплектовка - на максимальную в сетях работа - на весь диапазон
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2010, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Boris Blade @ 22.8.2010, 10:08)  на какую температуру считается смесительный узел: На такую, на которую подобран калорифер.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.8.2010, 14:47
|
Guest Forum

|
На 95*С ?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2010, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Boris Blade @ 22.8.2010, 14:47)  На 95*С ? Откуда я могу знать на какую температуру подбирался калорифер? Смотрите в данные проекта...характеристики вентиляционных устройств - должен быть отдельный лист.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.8.2010, 16:47
|
Guest Forum

|
Речь не о реальном устройстве, калорифер предположим подобран на 95... 70*С. Для расчета регулирующего вентиля и насоса какая температура принимается?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2010, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Boris Blade @ 22.8.2010, 16:47)  Для расчета регулирующего вентиля и насоса какая температура принимается? Вам уже Gemini ответила.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.8.2010, 16:57
|
Guest Forum

|
Замечательно, четыре разных ответа. Вопрос для знающих, а что СНИП говорит на эту тему?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.8.2010, 17:03
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(jota @ 13.8.2010, 17:52)  їПояснял уже не раз....теперь последний и в дискуссию вступать не буду, т.к. работы полно... 1. узел с 2-ходовым: переменный расход от ИТП или котельной - назовём Д1 (дебит 1) + постоянный расход через перемычку Д2 - через калорифер переменный расход Д1+Д2 т.к. Д1 переменный 2. узел с 3-ходовым смесителем: переменный расход от ИТП или котельной Д1 и переменный расход через перемычку Д2 на смешение - через калорифер постоянный расход Д1+Д2 т.к. Д1 и Д2 меняются обратно пропорционально (увеличивается Д1, на столько же уменьшается Д2) Постоянство расхода через калорифер имеет свои преймущества: неизменный гидравлический режим калорифера, т.е. постоянная скорость и потери; быстрее устанавливается и более точно поддерживается температура воздуха за счёт того, что идёт прямое пропорциональное регулирование 3-ходовым и быстрее устанавливается 0 точка процессором; Не так влияют изменения давления в сети от ИТП на температуру воды после смешения...... 3-ходовой дороже 2-ходового, но разница не критическая..... Я предпочитаю 3-ходовой... Я извиняюсь за несколько запоздалый ответ, возможно уже неактуальный. Расход через перемычку будет постоянным, а следовательно и Ваше утверждение верным, только в том случае, если насос установлен на именно ней, а не в другом месте контура калорифера. Если же насос стоит в любом другом месте, то расход через нее меняется от 0 до расхода насоса вторичного контура при постоянстве расхода через калорифер. Т.е. мы просто говорим о разных схемах, не более. Суть одна - добиться постоянного расхода, и желательно наибольшего, через калорифер. И цель одна - не разморозить, что весьма вероятно при уменьшении расхода по калориферу, особенно если учесть его частичное загрязнение. Я предпочитаю 2-хходовые с насосом НЕ на перемычке, но это дело вкуса. Ну а по-поводу СНИПа, разве могут даже очень умные и уважаемые люди "прописать" Вам все варианты?
Сообщение отредактировал v-david - 23.8.2010, 7:31
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.8.2010, 7:52
|
Guest Forum

|
Цитата(Gemini @ 22.8.2010, 14:58)  Смесительный узел считается на определенный расчётный расход теплоносителя, который в свою очередь зависит от температурного перепада (Т1-Т2) в контуре, где установлен узел. Причем, температурный перепад принимается по температурному графику при расчетной температуре наружного воздуха. В вашем случае температурный перепад 95-70=25*. Т.о. если уж совсем проще, то считается не на 95*, не на 70*, а на Т1-Т2=95-70=25* Цитата(v-david @ 23.8.2010, 10:30)  Ну а по-поводу СНИПа, разве могут даже очень умные и уважаемые люди "прописать" Вам все варианты? Ну как то же считют отопление и вентиляцию. Это такая страшная тайна или попросту не знають? Кстати , если у меня перепад предположим 5 градусов подаю 100 и обратка 95, я че должен на 5 градусов считать?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.8.2010, 8:00
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.8.2010, 8:17
|
Guest Forum

|
Насчет расхода в схеме с двухходовым ТА че то другое пишеть.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.8.2010, 8:57
|
Guest Forum

|
К чему это я все, возьмем схему в посте выше, в формуле расчета Kv вентиля присутствует падение давления, которое в свою очередь зависит от плотности среды при какойто температуре. В схеме см. пост выше клапан как пропускал через себя воду, так и пропускает с температурой воды подаче и соответсвенно плотности при этой температуре. Но почему считать нужно Т1-Т2, как сообщила Gemini .
В свою очередь в Т1 меняется от 120* при Тнаружной мин до Т при Тнаружной отключения отопления, предположим 50*. Отсюда и вопрос на какую температуру подбирать клапан на 120*с, на 50*С, на среднее или на разность Т1-Т2, или принимают некоторое допущение для простоты расчета?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.8.2010, 9:12
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Boris Blade @ 23.8.2010, 8:17)  Насчет расхода в схеме с двухходовым ТА че то другое пишеть. Да, если использовать 2 балансовых и подогнать гидравлику первичного и вторичного контуров. Т.е. схем много и каждая имеет своё объяснение.... и ещё, я не агитатор! Цитата(Boris Blade @ 23.8.2010, 8:57)  в формуле расчета Kv вентиля присутствует падение давления, которое в свою очередь зависит от плотности среды при какойто температуре. Отсюда и вопрос на какую температуру подбирать клапан на 120*с, на 50*С, на среднее или на разность Т1-Т2, или принимают некоторое допущение для простоты расчета? Плотность настолько мало меняется, что учитывая точность расчётов и всевозможные эмпирические коэффициенты при расчёте конструкции самого калорифера, нет практического смысла это изменение учитывать..... В теплотехнике всё считается на расчётный режим - самый тяжёлый (теплопотери, гидравлика и т.д.). Потом вводится регулировка температуры по иерархии: ТЭЦ или котельная, тепловой пункт, местные доводчики: узлы калориферов и фенкойлов, термостаты радиаторов.... На эту тему было огромное количество обсуждений на форуме и не стоит начинать всё сначала
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.8.2010, 10:19
|
Guest Forum

|
Если я правильно понял, для Т1 макс. если по хорошему, а по простому принимается допущение , что плотность воды =1000 и все тут , заткнись и считай (это я про себя).
Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.8.2010, 10:28
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(jota @ 23.8.2010, 11:11)  Да, если использовать 2 балансовых и подогнать гидравлику первичного и вторичного контуров. Т.е. схем много и каждая имеет своё объяснение.... и ещё, я не агитатор! biggrin.gif
"В теплотехнике всё считается на расчётный режим - самый тяжёлый (теплопотери, гидравлика и т.д.). Потом вводится регулировка температуры по иерархии: ТЭЦ или котельная, тепловой пункт, местные доводчики: узлы калориферов и фенкойлов, термостаты радиаторов.... На эту тему было огромное количество обсуждений на форуме и не стоит начинать всё сначала Дважды подпишусь под этим. Даю методику расчета узла с двухходовым с автоматическим составлением спецификаций и подготовкой к автоматическому созданию в реальном масштабе (с некоторыми допущениями) чертежей узла. Для чертежей требуется Solid Works (с автокадом корреспондируется, пример "рыбы" прилагаю). Материал немного сыроват, доделываю. Может кому сгодится, в принципе удобно - от расчета до чертежа - 2 минуты. Остается оформить, но это уже можно поручить "не занятым" сотрудникам.
Сообщение отредактировал v-david - 23.8.2010, 12:05
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(v-david @ 23.8.2010, 12:05)  Даю методику расчета Большую работу проделали. Правда были похожие программки....но это не умаляет Вашего труда.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Да, это просто "приспособа" под проектирование.
Сообщение отредактировал v-david - 23.8.2010, 14:18
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 18:32
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(Boris Blade @ 23.8.2010, 8:57)  К чему это я все, возьмем схему в посте выше, в формуле расчета Kv вентиля присутствует падение давления, которое в свою очередь зависит от плотности среды при какойто температуре. В схеме см. пост выше клапан как пропускал через себя воду, так и пропускает с температурой воды подаче и соответсвенно плотности при этой температуре. Но почему считать нужно Т1-Т2, как сообщила Gemini .
В свою очередь в Т1 меняется от 120* при Тнаружной мин до Т при Тнаружной отключения отопления, предположим 50*. Отсюда и вопрос на какую температуру подбирать клапан на 120*с, на 50*С, на среднее или на разность Т1-Т2, или принимают некоторое допущение для простоты расчета? Мне кажется Вы чуть чуть запутались не столько в температурах, сколько в том, где какие величины используются  предлагаю разобраться пошагово.....вот смотрите, н-р нам надо подобрать клапан для смесительного узла... Клапан подбирается по пропускной способности Кv , которая как Вы правильно заметили, определяется в зависимости от расчетного расхода теплоносителя через клапан и перепада давления на нём..Так вот, для того, чтобы посчитать этот расчетный расход и нужен этот самый температурный перепад Т1-Т2, потому как формула расчетного расхода такова: G=0.86*Q/ T1-T2 Как верно сказал jota: Цитата В теплотехнике всё считается на расчётный режим - самый тяжёлый (теплопотери, гидравлика и т.д.). Потом вводится регулировка температуры по иерархии: ТЭЦ или котельная, тепловой пункт, местные доводчики.. но это уже касаемо температурного графика систем теплоснабжения
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.8.2010, 19:32
|
Guest Forum

|
Цитата(Gemini @ 23.8.2010, 21:32)  Мне кажется Вы чуть чуть запутались не столько в температурах, сколько в том, где какие величины используются  предлагаю разобраться пошагово.....вот смотрите, н-р нам надо подобрать клапан для смесительного узла... Клапан подбирается по пропускной способности Кv , которая как Вы правильно заметили, определяется в зависимости от расчетного расхода теплоносителя через клапан и перепада давления на нём..Так вот, для того, чтобы посчитать этот расчетный расход и нужен этот самый температурный перепад Т1-Т2, потому как формула расчетного расхода такова: G=0.86*Q/ T1-T2 Как верно сказал jota: но это уже касаемо температурного графика систем теплоснабжения А если мне не нужно считать расход, и мне его уже задали. У jota по моему ближе к истине.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 20:04
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(Boris Blade @ 23.8.2010, 20:32)  А если мне не нужно считать расход, и мне его уже задали. Если клапан подобран, то в чем тогда вопрос ?
Сообщение отредактировал Gemini - 23.8.2010, 20:10
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.8.2010, 20:56
|
Guest Forum

|
Задан требуемый расход через калорифер, падение давления на нем, располагаемый перепад , Т1 и Т2, предположим нужно расчитать смесительный узел, вот и возник вопрос: как правильно, и почему. Что я и пытаюсь выснить для ясности у специалистов ОВ. Обнаружил разброд и шатание. На практике пользуюсь схемами и формулами ТА.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.8.2010, 21:02
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Boris Blade @ 23.8.2010, 20:56)  На практике пользуюсь схемами и формулами ТА. И чем недовольны?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65457

|
Цитата(asm @ 4.2.2009, 22:23)  Задавался я подобным вопросом, посылали меня примерно туда же, но полнообъёмных ответов там нет  Обвязки, да, бывают разными, но в каких ситуациях какими они должны быть, никто однозначно не предписывает. Сколько ОВ-шников мне (живьём) не попадалость, никто не задумывался над особенностями обвязок, все рисовали то, что им привычнее... Вот, например, насос. Его можно поставить и на обратку и на байпас, а может быть, его надо поставить именно на подачу. Много кто над этим задумывается? Вот, только честно. Ровно как 2 и 3 ходовые клапана... Свежий случай: ИТП с отдельным контуром на 4 приточки. На приточках 2 ходовые клапана. Подскажите, что станет с циркуляцией, если все приточки остановить? В общем, Jeane, мой Вам совет: берёте тех. условия, перепад давления, температурный график, наличие или отсутствие требований к обратке (если у вентиляции свой контур в ИТП, то к обратке требований нет), и как только вы все эти данные соберёте, вариант обвязки останется один, без вариантов, так сказать... Есть пять приточек, в сумме все по теплу киловатт на 700 будет. Подключены по независимой схеме от одного ИТП. Также двухходовые клапаны на всех. На ИТП СтоЯт насосы Grundfos UPS 50/120F. Один резерв, один рабочий. Приточки останавливаются вечером. Насосы ночью так же как и днём работают. И ничего с ними не случается. Хотя насосы очевидно и так же по опыту эксплуатации надо помощней, а то частенько в защиту по заморозке приточки вылетают. Вот если будет помощней, как должны быть, не знаю, что станет, если насосы без частотника и приточки вечером остановятся. Как есть ИТП уже много зим работает!
Сообщение отредактировал badabum - 23.8.2010, 21:39
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Boris Blade) Задан требуемый расход через калорифер, падение давления на нем, располагаемый перепад , Т1 и Т2, Всё это слишком условно. Тут банкуете Вы - есть установка и её работа в нужных (управляемый весь сезон режим её работы) параметрах. Приняли схему со смешение же думая, а не абстактно "задано". Как Вы её реализуете - Ваша добыча. Но если утверждать - я не ОВ-шник, и заданые кем-то, то не лезьте пироги профессионально печь. Смиритесь с ролью просто любителя печь - По ТА и баста.По схемным решения ТурАндерсон или Данфос или Броен - не суть. Важен результат. Вы не обратили внимания на пост Lord - он ёмкий/краткий. Или не поняли, чо он казал. Цитата как правильно, и почему.Обнаружил разброд и шатание.  И как можно здесь мгновенно "переписать с мозгу своего кому либо в мозг" тоже не ведаю! Что бы все одинаково думали! Без разбродов и шатаний. По ТА так по ТА! Посмотрите, раз есть желание понять суть, внимательно на формулы зависимостей работы установки - они Вам сами всё подскажут и никого спрашивать ничего не надо. Здесь где-то их (Зусмановича) приводил. Нужно если, могу Вам их персонально разместить. А то не ОВ-шник он, да не ОВ-шник.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 23.8.2010, 21:49
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65457

|
Цитата(jota @ 13.8.2010, 17:52)  Пояснял уже не раз....теперь последний и в дискуссию вступать не буду, т.к. работы полно... 1. узел с 2-ходовым: переменный расход от ИТП или котельной - назовём Д1 (дебит 1) + постоянный расход через перемычку Д2 - через калорифер переменный расход Д1+Д2 т.к. Д1 переменный 2. узел с 3-ходовым смесителем: переменный расход от ИТП или котельной Д1 и переменный расход через перемычку Д2 на смешение - через калорифер постоянный расход Д1+Д2 т.к. Д1 и Д2 меняются обратно пропорционально (увеличивается Д1, на столько же уменьшается Д2) Постоянство расхода через калорифер имеет свои преймущества: неизменный гидравлический режим калорифера, т.е. постоянная скорость и потери; быстрее устанавливается и более точно поддерживается температура воздуха за счёт того, что идёт прямое пропорциональное регулирование 3-ходовым и быстрее устанавливается 0 точка процессором; Не так влияют изменения давления в сети от ИТП на температуру воды после смешения...... 3-ходовой дороже 2-ходового, но разница не критическая..... Я предпочитаю 3-ходовой..... Разница - двухходовой или трёхходовой клапан - как оказалось у меня на практике - очень большая. Самое главное, в трудоёмкости установки, в количестве труб, особенно это актуально - если мало пространства для труб, а также если имеются огромные, несколько метров высотой, калориферные установки. Там чтобы байпас сделать, по-человечески байпаса надо два, обходить насос и обходить регулирующий клапан. А если установка высокая, приходится очень много труб туда-сюда вести. Ещё минус, приходилось много раз со сварочного участка возвращаться в венткамеру, чтобы точнёхонько всё по месту приладить. С двухходовым клапаном всё попроще, сварил узелок на сварочном участке, и уже только на месте приварил к калориферу. Я всё же предпочёл трёхходовой клапан, так как он должно быть более правильно регулирует, система должна быть более управляема. Я исходил из того, что если вентсистемы рассчитаны на теплоноситель теплосети 150 град.С, то только схема с трёхходовым клапаном наверняка позволит попасть в калорифер перегретой воде в полном объёме, исключив подмес. При малом располагаемом напоре, какой пока 0,1 бар имеется (и всё много зим работает) есть вероятность, что в схеме с двухходовым клапаном через байпас даже при открытом клапане будет идти сильный подмес. Тем, кому кажется, что всё равно, трёх-ходовой или двух-ходовой клапан на подогреве приточного воздуха вентиляции, я бы по опыту мучений с монтажом, посоветовал двухходовой клапан. Так ли это, ничего не напутал?
Сообщение отредактировал badabum - 23.8.2010, 21:53
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 21:52
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(Boris Blade @ 23.8.2010, 21:56)  Задан требуемый расход через калорифер, падение давления на нем, располагаемый перепад , Т1 и Т2, предположим нужно расчитать смесительный узел, вот и возник вопрос: как правильно, и почему. Что я и пытаюсь выснить для ясности у специалистов ОВ. Обнаружил разброд и шатание. На практике пользуюсь схемами и формулами ТА. Ну как раз у ТА всё очень ясно и доступно описано... а на счет "как правильно" - тут столько нюансов.. и не видя схемы, не зная конкретных данных, на "пальцах" трудно что либо дельное сказать, а рассуждать абстрактно можно сколько угодно
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.8.2010, 21:54
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 24.8.2010, 0:17)  И чем недовольны? Всем доволен, Ваш ответ подтврдил мои умопостроения.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.8.2010, 21:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Kult_Ra @ 24.8.2010, 0:35)  Вы не обратили внимания на пост Lord - он ёмкий/краткий. Или не поняли, чо он казал. Почему не обратил, обратил, но у меня вопрос был несколько в другой плоскости.
|
|
|
|
|
|
|
  |
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|