|
  |
Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем |
|
|
|
|
7.2.2011, 5:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
варианты: 1.гликоль 2.байпас по воздуху + могабыть замена автоматики 3.замена воды на ТЭНы
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2011, 15:54
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Хочу спросить какой перепад давлений даете перед узлом смешения для калорифера мощностью кВт в 30. 500 , 5000, 10000, 20000 кПа. Какой примерно. Либо просто отталкиваетесь от КВ балансировочника и обратника на перемычке? Я не имею паспорта теплоснабжения вентиляции. Это чтоб увязаться в ИТП.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2011, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Цитата(LordN @ 7.2.2011, 5:33)  варианты: 1.гликоль 2.байпас по воздуху + могабыть замена автоматики 3.замена воды на ТЭНы 1.  2. это вариант 3. мощностей столько нет с температурой телоностиеля вопрос решен - не было настроено смешение в итп, остается с узлами управления вопрос - не от той стенки гвозди... большой т\о на 2,3 м3/ч(80кВт), т.е. двухходовой надо с Kvs 2,5, а стоит 16. "оно" "работает", но только с виду - при закрытии менее 20% сильные колебания (+-1С - и обратка легко падает много ниже 30), но еще не настраивал толком. обратник на перемычке тоже не тот... не знаю что про балансир на этой перемычке думать, подскажите какой должен быть, где можно посчитать тут уже упоминалось, веза рекомендует уставку на термостате обратки 30-35, если в данной ситуации надо 7С на выходе, стоит рисковать занижать уставку термостата обратки, или пока узлы не перделать про 7 вообще забыть? сейчас 30, ниже 14 на выходе не получить Цитата 1.Развитый турбулентный режим в трубках калорифера. Re~10000. Для трубочки наружного диаметра 6мм это достигается при скорости 1,5 м/с. для трубочек большего диаметра скорость потока нужна меньше для такого же Re?
Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 8.2.2011, 23:16
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2011, 13:34
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Я тоже спрашивал про балансир на байпасе. Если тупо то перепад на вентиле (прога Данфос по умолчанию) не меньше 3000 кПа. Водопроводчики понимают что здесь простая задача увязки двух колец. Два варианта расчета - на граничные настройки балансировочника в первичном контуре которые определяются величиной необходимого смешения во вторичном контуре. Спрошу про свое по другому (уж простите): какое разбавление или какую температуру во вторичном контуре призвана пооддерживать данная схема. Правильно ли я понимаю что допустим в первичном контуре 150-70 а на калорифере требуется 105-70 или 95-70. Ответьте плз ибо проект нужно сдавать.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2011, 18:24
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Ошибочка в предидущем выступлении. Смысл балансировочника на байпасе еще и поддержать циркуляцию по первичному контуру при отключенном насосе смесительной группы. И считается его КВ по требуемому циркуляционному расходу. А может и это еще не все. Прошу прощение за флуд, но спецы не спешат высказываться. Так что приходится доходить самому.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2011, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Сантехник @ 10.2.2011, 17:24)  Смысл балансировочника на байпасе Смысл в точной подгонке смешения в контуре калорифера. Ставится по диаметру байпасса и нужен для точной настройки температуры воздуха, но крутят все кому не лень..... Я его не ставлю на малые и средние камеры
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2011, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Цитата(jota @ 10.2.2011, 18:35)  Смысл в точной подгонке смешения в контуре калорифера. Ставится по диаметру байпасса и нужен для точной настройки температуры воздуха, но крутят все кому не лень..... Я его не ставлю на малые и средние камеры на какой расход относительно общего должны быть расчитаны ОК и этот балансир? ведь если они к примеру малы п орасходу, то при сильном закрытии двухходового скорость телоносителя в т/о сильно падает... у меня расчтеный расход 2,3т а обратник DN20 и вот такой крантик, что делать чтоб установка стабильней работала на близких к 0 температурах входящего воздуха, сейчас проблема в проваливании обратки при пуске системы, или это проблема сугубо неточной настройки ПИД регулирования? Вот и мне оч хочется его убрать на маленьких приточках, но если к примеру две одинаковые установки подключены параллельно, и балансир на них общий, то между собой балансировать получается придется именно этими на перемычке? или ставить перед каждой балансир и не выдумывать?
Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 10.2.2011, 22:52
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2011, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Для увязки разных установок балансовые ставятся не на перемычках, а на каждой установке на обратке. Но функция этих балансовых на обратке ограничение максимума протока и только. Т.е. балансирование только на максимальных расходах. Ниже порога максимума регулирование берут на себя регулирующие клапана установок. Указанный Вами "крантик" не балансовый, тем более 1/2" Провалы могут быть при медленной реакции автоматики. Неплохо ввести задержку запуска вентилятора при пуске, чтоб калорифер прогрелся полностью. Кратковременное повышение обратки не опасно
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2011, 1:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Цитата(jota @ 10.2.2011, 23:26)  Для увязки разных установок балансовые ставятся не на перемычках, а на каждой установке на обратке. Но функция этих балансовых на обратке ограничение максимума протока и только. Т.е. балансирование только на максимальных расходах. Ниже порога максимума регулирование берут на себя регулирующие клапана установок. Указанный Вами "крантик" не балансовый, тем более 1/2" Провалы могут быть при медленной реакции автоматики. Неплохо ввести задержку запуска вентилятора при пуске, чтоб калорифер прогрелся полностью. Кратковременное повышение обратки не опасно с задержкой все впорядке, вопрос в принципиальной не возможности давать нормальную обратку когда на улице до -5, а уставка притока меньше 15, пока не смотрел что будет когда парметры теплоносителя поднимут, по идее еще хуже... тогда для чего его веза туда впихала? чтоб вася внутреннюю циркуляцию перекрыл? открыть его на полную и зыбыть? тогда реагирование на клапан сильно замедляется... или фиг сним контроллер просто перенастроить? клапан кстати подобран правильно - R-217 Kvs=4, в заметках ошибся в обвязке стоит wilo top-rl 30/4 трехскоростной, он постоянно в одном режиме должен работать? в максимальном узел начинает сильно гудеть, когда прикрывается клапан, сейчас в первом, искал картинку с характеристикой для положений - не нашел, только максимальная
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.2.2011, 5:19
|
Guest Forum

|
Цитата(NikitaPetrovich @ 11.2.2011, 0:50)  Вот и мне оч хочется его убрать на маленьких приточках, но если к примеру две одинаковые установки подключены параллельно, и балансир на них общий, то между собой балансировать получается придется именно этими на перемычке? или ставить перед каждой балансир и не выдумывать? На каждой приточке балансировочник и один балансировочник общий для двух приточек.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2011, 2:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Цитата Указанный Вами "крантик" не балансовый, тем более 1/2" спасибо) про перемычку и насос вопрос снят воздухоотводчики при зависимой схеме подключения обязательны у каждой приточки? на какой документ ссылаться? Цитата На каждой приточке балансировочник и один балансировочник общий для двух приточек. это обязательное тербование, опять же на что ссылаться кроме здравого смысла?
Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 12.2.2011, 2:11
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
12.2.2011, 22:45
|
Guest Forum

|
Цитата(NikitaPetrovich @ 12.2.2011, 4:03)  спасибо) про перемычку и насос вопрос снят
воздухоотводчики при зависимой схеме подключения обязательны у каждой приточки? на какой документ ссылаться? это обязательное тербование, опять же на что ссылаться кроме здравого смысла? Скажите надежная инженерная практика вы не обязаны на каждую **** искать обоснование, тем более его может не быть, да и не на все есть по определению. Про балансировочники у ТА написано. Boris Blade, аккуратнее со словами
Сообщение отредактировал Gemini - 13.2.2011, 7:11
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Flasher1977_*
|
4.6.2011, 11:07
|
Guest Forum

|
Цитата(tuguzak @ 6.1.2011, 14:46)  Если вернуться к вопросу по теме, то такую схему применять на сегодняшнем объекте точно не буду. Предпочитаю схемы от " T&A". [attachment=45963:Pages_fr...hunt_v71.jpg][attachment=45964:Pages_fr...nt_v71_2. jpg] Если люди не потянут то поддержу отечественного производителя и понавтыкаю АБэКуЭмОВ   Вы можете подсказать ссылочку на эту программу расчёта смес.узлов или угостить самой программой? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6.2011, 13:50
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(Flasher1977 @ 4.6.2011, 12:22)  Вы можете подсказать ссылочку на эту программу расчёта смес.узлов или угостить самой программой? Заранее спасибо. Программа от A-CLIMA распространяется лично менеджерами для проектировщиков и по каким-то причинам в инете её не выкладывают Пишите в личку - скину.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2011, 1:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Не могу сдать Заказчику систему вентиляции из-за узла обвязки, собранного по схеме:
____________.jpg ( 86,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 266Заказчик заявляет: 1) что балансировочный клапан ВСЕГДА ставится на обратную воду, что узлов обвязки с балансировочными клапанами (статическими) на прямой воде он ещё не видел и что с балансировочным клапаном на прямой воде не увязать гидравлическую систему по давлению; 2) грязевой фильтр ставится на обратку перед запорным шаровым краном (у меня на схеме это между трёхходовым клапаном и шаровым краном на обратке) 1) Лично я встречал статический балансировочный клапан и на прямой и на обратной воде, причём чаще на прямой воде. На прямой воде стоит балансировочный клапан и в книге Grundfos "Узлы управления вентиляционными уставноками"... Вообще, какое назначение балансировочного клапана - сбалансировать гидравлическую систему по расходу или давлению? 2) С моей точки зрения - назначение грязевого фильтра - это защита балансировочного и трёхходового клапанов, насоса и теплообменника. Зачем нужен грязевик на обратке я не понимаю и как уберечь тогда (если это нужно?) балансировочный и трёхходовые клапаны, насос и нагреватель от окалины я не знаю...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2011, 1:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
И ещё вопрос: можно ли как-то уйти от необходимости использования манометров и термометров в узле обвязки?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
29.6.2011, 17:03
|
Guest Forum

|
Цитата(WasserWolf @ 29.6.2011, 4:18)  Если балансировочник поставить на обратке то один шаровый кран не нужен получается.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2011, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Цитата(Boris Blade @ 29.6.2011, 18:03)  Если балансировочник поставить на обратке то один шаровый кран не нужен получается. А можно и оставить, что бы балансировочник каждый раз не настраивать. На одном узле - вопрос в деньгах невелик, другое конечно дело когда их 300шт надо  Цитата(WasserWolf @ 29.6.2011, 2:18)  Заказчик заявляет: 2) грязевой фильтр ставится на обратку перед запорным шаровым краном (у меня на схеме это между трёхходовым клапаном и шаровым краном на обратке) Это он о теплосетях видимо заботится, нехочет засорить  вы ему намекните - пусьт лучше о теплообменнике, трехходовом и насосе позаботится. Манометры с термометрами лучше предусматреть, я бы еще спускник поставил и обратный клапан на перемычке. Цитата(WasserWolf @ 29.6.2011, 2:18)  1) Лично я встречал статический балансировочный клапан и на прямой и на обратной воде, причём чаще на прямой воде. Вообще, какое назначение балансировочного клапана - сбалансировать гидравлическую систему по расходу или давлению? Ручные балансировочники для гидравлической балансировки систем и ограничения расхода. применяются к установке как на обратном так и на подающем трубопроводе.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2011, 1:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Цитата(Jester @ 29.6.2011, 23:47)  ...Манометры с термометрами лучше предусматреть, я бы еще спускник поставил и обратный клапан на перемычке... Изначально в смете был заложен узел обвязки Remak SUMX (в составе которого даже балансировочного клапана нет), потом решили собрать свой узел обвязки. Манометры, термометры, спускной кран и обратный клапаны сметой не предусмотрены. Я бы рад всё сделать по максимуму, но и так уже в смету не вписываемся... Хуже всего то, что систему принимают технически необразованные и технически безграмотные люди, которые получая нехилые деньги за эксплуатацию вентсистем даже понятия не имеют, как её надо эксплуатировать. Вот и доказывай им, что ты не троллейбус... Чего только стоят их заявления, что на всасывании насоса не должно быть никакого сопротивления. И это при том, что стоят насосы Grundfos UPSD 32-30F  Фильтр на выходе из узла обвязки - это нормально, у них и воздушный фильтр стоит после водяного нагревателя - типа третья ступень очистки (первая - лопасти отсекающего воздушного клапана, вторая - ламели водяного нагревателя, и уж на финише - воздушный фильтр)... Заявили, что раз мы вместо старого узла обвязки собрали новый узел обвязки (с тем же насосом и трёхходовым клапаном, с трубами того же сечения), то якобы нарушив балансировку всей системы теплоснабжения нагревателей и отопления мы теперь обязаны провести балансировку указанной системы. Есть такая поговорка: "на чужом х...ю в рай въехать", но не на тех напали... Вся система завоздушена (в трёх венткамерах стоят всего два воздухоотводчика и то оба на нашем нагревателе в самой верхней точке зоны нашей ответственности), система автоматики, останавливавшая установку по аварии была отключена уже в начале зимы, чего удивляться тому, что теплообменники не раз замерзали... А ведь строят из себя крутых специалистов. Россия матушка, страна полудурков... Достало уже, нервов не хватает... Да, ещё такой вопрос. У тех, кто принимает наш узел обвязки на всех "обслуживаемых" ими узлах обвязки перед шаровым краном на выходе из узла обвязки стоят обратные клапаны. Это для чего? Не могу понять...
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2011, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(WasserWolf @ 29.6.2011, 2:18)  Не могу сдать Заказчику систему вентиляции из-за узла обвязки, собранного по схеме: ... Вечная, неумирающая тема. Уже семь лет разные люди пишут в нее! Никто не читает. Теперь по существу. Я бы, наверное, тоже не принял. Вовсе не из-за балансировочников и фильтров. Можно поинтересоваться, что это за обозначение 3-хходового клапана? Наверное это изначально был 2-хходовой, потом к нему "приделали" 3-й ход. Нет, я не против, но вообще-то существуют более-менее стандартизованные обозначения, ну хотя бы покажите где порт А, где В, где АВ. Или мнемосхему протоков. Судя по рисунку клапана порт АВ (заштрихованный) направлен к Т2, и что тогда? Схема с постоянным расходом по первичному контуру? И то, что там стрелочки есть это не отговорка. (Кстати откуда такое "новшестово"? Есть вполне законные обозначения). Не думайте, что я придираюсь, просто такие мелочи наводят на мысль, что автор либо не понимает, что делает, либо просто списал у кого-то. И плохо списал. Вы сами провоцируете ситуацию к "несдаче" подобными чертежами. Теперь к "стрелочкам". Говорено 1000 раз, трехходовой на распределение не будет работать корректно в узлах калорифера с насосом. Смотрите, напор Т1-Т2 в реальной сети непостоянен, а значит вполне весьма реальна ситуация, когда он станет равным или больше перепада на порту В трехходового и проток через него прекратится... Нет трехходового, остался двух-. И понеслось. А так и будет. Как правило насосы в таких схемах выбирают с напором 4-6 м, а входные перепады - 10-12 (это неправильно, но по-жизни это так). Крайне гидравлически неустойчивая схема. Не обижайтесь, перечитайте тему и аккуратней с терминологией и оформлением.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
30.6.2011, 7:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Jester @ 30.6.2011, 0:24)  А можно и оставить, что бы балансировочник каждый раз не настраивать. На одном узле - вопрос в деньгах невелик, другое конечно дело когда их 300шт надо  Балансировочник может как обычный кран работать без изменения настройки. Так что кран дополнительный совершенно лишний.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2011, 10:57
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.1.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43882

|
Уважаемые специалисты! Столкнулся с такой проблемой. Смонтирован водяной калорифер, с узлом обвязки SUMX. Но снабжать его теплотой - нет возможности. Заказчик предлагает поставить электрический бойлер и запитаться от него. И мне не хватает аргументов, чтоб его отговорить... Прошу подсказать, как его переубедить заменить водяной на электрический, или скажите мне, что это возможно.
Сразу еще вопрос - возможно ли снабжать теплотой калорифер установки, расположенной на холодном чердаке? Разумный ответ - "нет, замерзнет" А мне в ответ - "так ты заизолируй" И мне же опять не хватает аргументов против такого решения.
Благодарю.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2011, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(sovet @ 18.7.2011, 11:57)  Уважаемые специалисты! Столкнулся с такой проблемой. Смонтирован водяной калорифер, с узлом обвязки SUMX. Но снабжать его теплотой - нет возможности. Заказчик предлагает поставить электрический бойлер и запитаться от него. И мне не хватает аргументов, чтоб его отговорить... Прошу подсказать, как его переубедить заменить водяной на электрический, или скажите мне, что это возможно.
Сразу еще вопрос - возможно ли снабжать теплотой калорифер установки, расположенной на холодном чердаке? Разумный ответ - "нет, замерзнет" А мне в ответ - "так ты заизолируй" И мне же опять не хватает аргументов против такого решения.
Благодарю. Попытайтесь объяснить, что электрокалорифер - это непосредственный нагрев воздуха (его надо, конечно, подбирать), а нагрев через бойлер - косвенный с потерями до 10-15%. Плюс обвязки и все такое. Правда, в электрокалориферах есть свой неприятный нюанс - регулирование по температуре. По второму вопросу - конечно, можно. И надо изолировать. Но при водяном теплоснабжении необходимо обеспечить постоянную циркуляцию даже при выключенном вентиляторе.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2011, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 20.3.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 48860

|
Цитата(Jester @ 30.6.2011, 0:47)  Это он о теплосетях видимо заботится, нехочет засорить  вы ему намекните - пусьт лучше о теплообменнике, трехходовом и насосе позаботится. Манометры с термометрами лучше предусматреть, я бы еще спускник поставил и обратный клапан на перемычке. А они осенью систему заполняют с обратки! Все дерьмо, которое летом в сети отстоялось - все в теплообменник! Я лично предпочитаю 2 фильтра ставить. На подаче и на обратке!
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2011, 12:15
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.6.2010
Пользователь №: 62364

|
Коллеги, затрудняюсь в решении одного вопроса. Заказчик потребовал для дополнительной защиты калориферов на новом проектируемом объекте теплоснабжение осуществить через промежуточный контур с гликолем (крайний север). Таким образом, мы имеем схему: сеть от ИТП/промежуточный теплообменник/гликолевый контур/калорифер. Схема замкнутого гликолевого контура, фактически, ничем не должна отличаться от обвязки при теплоутилизации с промежуточным теплоносителем (3-х ходовой клапан, насос, расширительный бак, подпитка и сами трубопроводы с вентилями, приборы и проч.). Вопрос у меня в том, нужно ли что-то предусматривать дополнительно в обвязке во внутреннем контуре, а также требуется ли что-то устанавливать при подводе труб от ИТП к промежуточному теплообменнику? Или регулирование теплопроизводительности производится только по внутреннему контуру? И второй момент, какую все-таки взять концентрацию антифриза? По моему мнению, она должна быть такой, чтобы при замерзании теплоносителя не разорвало систему (порядка 30%), а не в расчете на минимальную расчетную температуру наружного воздуха (-46 град).
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2011, 13:04
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата она должна быть такой, чтобы при замерзании теплоносителя не разорвало систему (порядка 30%) да. если все в теплом помещении и есть кому в ручном режиме перезапустить если прихватит. Цитата 3-х ходовой клапан, насос, расширительный бак, подпитка и сами трубопроводы с вентилями, приборы и проч если у вас один т/о и одна приточка, то в гликолевом кроме насоса, подпитки и ГБ ничего не нужно. рег.клапан может стоять на воде, и достаточно 2ходового. автоматика(уставки, защиты) д.б. такой же как и для воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2011, 13:11
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.6.2010
Пользователь №: 62364

|
Спасибо! Собственно, так я и думал. Хотя, скорее всего, на венткамеру я поставлю один общий промежуточный теплообменник, тогда схему нужно будет дополнять. Получается мини ИТП.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2011, 14:00
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
давненько не заходил. смотрю на узлы с трёх ходовыми... а ничего что данный узел имеет возможность возвращать в сеть обратно горячую водичку? в условиях своей котельной это как бы не совсем криминал. но с тепловыми сетями такой фокус не прокатит.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2011, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(LordN @ 14.12.2011, 14:04)  если у вас один т/о и одна приточка, то в гликолевом кроме насоса, подпитки и ГБ ничего не нужно. рег.клапан может стоять на воде, и достаточно 2ходового. автоматика(уставки, защиты) д.б. такой же как и для воды. да и насос там не особо нужен... я бы даже сказал - лишний (если систему хорошо вымыли и не боитесь засоров при малых расходах и скоростях по Т/О) Цитата(Tikhomirov @ 14.12.2011, 14:11)  .... Получается мини ИТП. только вслух об этом не говорите никому, накличите технадзор и будете оформлять венткамеру как ИТП. Или платить
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2011, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8045

|
Добрый день, коллеги. Вот попалась мне на глаза гидравлическая схема обвязки калорифера, "рекомендуемая" SVEGON. Причем очччень настоятельно рекомендуемая. (см. рис 1). Посмотрел я ее, посмотрел.. и чего-то не допонял. Вопросов одын: объясните мне принципиальное отличие ее от моей (см. рис 2). Лично я нашел одно отличие -- при трехходовой схеме обвязки (рис.1) на котловом контуре остается постоянный расход. Прокомментируйте, пожалуйста. А то PM VENT угрожает разморозкой калорифера при отступлениях от их "рекомендаций".
|
|
|
|
|
|
|
  |
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|