|
  |
Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем |
|
|
|
|
20.12.2011, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Мое мнение: SVEGONовцы - молодцы. Снабдили схему всеми необходимыми комментами, даже убирающимся 3-м ходом. Ваша же схема - только Ваша и никто другой ее повторить не решится. И здесь дело не только в "уникальных" обозначениях элементов (зачем там редукционный клапан?), а в том, что в 90% случаев она неработоспособна, или так: неадекватноработоспособна. На этом форуме неоднократно уже все обсуждалось. Поиск, поиск!
Сообщение отредактировал v-david - 20.12.2011, 13:19
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2011, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8045

|
извиняюсь. рисовал на колене, вернее взял что под руку подвернулось. Это балансировочник. А про неработоспособность -- поясните, пожалуйста -- схема идентична стандартным смесительным узлам (пр. REMAK), за исключением насоса на обратке, добавленного балансировочника, воздухоотводчика и запорных кранов. И работают они у меня уже до 9 лет без каких-либо проблем (исключая случаев кривых рук эксплуатации). Вы же, уважаемый, отделались общей фразой, вознеся хвалебную оду из пустых слов Svegony. Я не отрицаю, что они молодцы, но не это я от Вас хотел услышать.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2011, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Не обижайтесь, я конечно погорячился, извините. Просто такие схемы можно применять в небольших системах, где боле-менее постоянный режимы работы, нет возмущающих воздействий от других насосов, в том числе и во вторичных контурах, где есть постоянный расход по первичному контуру (своя котельная, например). В общем далеко не везде и не всегда. Теория вопроса - в прилагаемом отрывке, подробно можно прочесть на сайте Т.А.С. (IMI Heimeier). Еще раз извините. Если что-то будет непонятно, напишите, я поясню.
Сообщение отредактировал v-david - 20.12.2011, 17:30
Прикрепленные файлы
00001.PNG ( 59,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 479
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2012, 12:09
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.12.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 132937

|
Здравствуйте! Обращаюсь за советом... Подрядчик выполнил работы по монтажу системы вентиляции, пока ПНР в перспективе, сейчас машины работают, теплоноситель подан. В Питер пришла настоящая зима сейчас - 17))) Как говорится проверка боем... И результат один калорифер разморожен (на чертеже узел обвязки П3 - WESPER), может кто глянет схемы??? Рабочие они нет??? Нет ли критичных каких-то недочётов при проектипровании??? Схему прилагаю!
____________.dwg ( 439,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 184
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2012, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
Доброго врени суток! Подкажите где можно взять каталог с подробным описанием и схемами смесительных узлов для системы вентиляции?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2012, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686

|
Уважаемые, специалисты! Нужна помощь в оценке предложенной принципиальной схемы узла обвязки воздухонагревателя. Может ли данная схема узла, при изменении направления установки обратного клапана, иметь 2 различных применения? P.S. Ответить на вопрос "А зачем такое городить?" я не смогу.
Сообщение отредактировал LordN - 1.2.2012, 18:47
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2012, 18:43
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
нижняя неправльно нарисована. трехходовой надо развернуть.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2012, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686

|
А можно пояснить? Почему клапан во 2й схеме не будет работать как 2х ходовой?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2012, 18:01
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
Заморозили калорифер. Обвязка в файле. Анализ аварии выявил следующее: 1. Крупная авария на городской котельной. Отсутствовала циркуляция теплоносителя; 2.Наша автоматика сработала. Насос работал. Клапан открылся в направлении А-АВ на 100%. Думаем что причина аварии в отсутствии циркуляции по малому контуру. Наш насос не мог продавить всю сеть, циркуляция замедлилась и ..... случилась разморозка. Думаем над двумя вариантами: 1. Ограничить открывание в направлении А-АВ 90 %. Чтоб была циркуляция В-АВ по малому кругу 10%; 2. Установить байпас в обход 3-х ходового с минимальным подмесом. Как поступить?
Прикрепленные файлы
shema.dwg ( 131,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 194
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2012, 18:42
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Как поступить? см.схему №1 Цитата Почему клапан во 2й схеме не будет работать как 2х ходовой? если задача именно в этом, то будет. я почемуто решил что у вас задача организовать постоянный расход по входу.. единственно вот что - в такой схеме всегда надо иметь ввиду то, что перемычка с ОК д.б. соизмеримого сопротивления с т/о. идеально - заместо ОК юзать перепускной клапан.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2012, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(koja @ 6.2.2012, 18:01)  ..... Думаем что причина аварии в отсутствии циркуляции по малому контуру... ... Как поступить? Прошу прощения! А не является ли причиной аварии отсутствие положительных температур воздуха в области аварийно отключенной прит. установки (калорифера)...  Воздушный клапан "не держит"? Не утеплен? ("тропический вариант" ?  ). Быстро? Лампу/две туда ( с люминевым отражателем (как для цыплят) и направить на калорифер... термостат капилярный сработал? -Лампочка включилась... А?  Большая установка? - Пушку тепловую туда... и Главное забыл.. Свисток дежурному! пс Очень много конструкций теплых воздушных клапанов...
Сообщение отредактировал Бойко - 6.2.2012, 19:26
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2012, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(LordN @ 1.2.2012, 19:43)  нижняя неправльно нарисована. трехходовой надо развернуть. и на верхней тоже. Цитата(koja @ 6.2.2012, 19:01)  замедлилась и ..... случилась разморозка. Думаем над двумя вариантами: ... Как поступить? Граждане! Господа! Коллеги! Соучастники! Ну хорош уже экспериментировать в России с 3-хходовыми на первом подогреве! Не в том дело, что схема неправильная, а в том, что капризная она очень, не по общей квалификации проектантов, наладчиков и эксплуатации. Ну уже столько примеров, столько обсуждений и все равно - как в первый раз! Вот плачутся все, схемы выкладывают, а перепады входные на этой схеме кто написал? никто. и не мерял никто. не о чем говорить...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2012, 21:59
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.12.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 132937

|
Ребята спасибо!!! Спасибо за помощь и что не оставили без внимания!!!)))
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2012, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686

|
Цитата(v-david @ 6.2.2012, 22:09)  и на верхней тоже. А не могли бы дать подробный ответ?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2012, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
на верхней для заявленных условий (вверху схемы) все-таки правильно, ввела в заблуждение "нерусская" отрисовка обратного клапана. Для нас: ГОСТ 2.785-70, ГОСТ 21.205-93 "Движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному".
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2012, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686

|
Цитата(v-david @ 16.2.2012, 14:27)  на верхней для заявленных условий (вверху схемы) все-таки правильно, ввела в заблуждение "нерусская" отрисовка обратного клапана. Для нас: ГОСТ 2.785-70, ГОСТ 21.205-93 "Движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному". Каюсь, ошибся. Спасибо за ответ.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Teanna_*
|
22.2.2012, 0:18
|
Guest Forum

|
Подскажите пожалуйста! В каких нормативных документах или литературе оговаривается отключение вентиляторов постоянно-действующей приточной системы при угрозе замерзания. Приточная установка с рабочим и резервным вентилятором с водяным воздухонагревателем. Узел регулирования - двухходовой регулирующий клапан, сдвоенный насос и байпас (смешивающий контур, качественное регул). Датчики защиты замерзания по воздуху и обратному теплоносителю.
Система обеспечивает 5-кратный подпор в электропомещения на территории взрывоопасной установки 365дней в году, 24ч в сутки. При угрозе замерзания пока предполагаю: -максимальное открытие регулирующего клапана; -сигнал об аварии, вентилятор при этом не отключается. Что приоритетнее подпор в помещении или защита от замерзания? Я считаю , что на важнее подпор.
Насколько правильно я понимаю ситуацию? Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
22.2.2012, 0:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Teanna @ 21.2.2012, 23:18)  Система обеспечивает 5-кратный подпор в электропомещения на территории взрывоопасной установки 365дней в году, 24ч в сутки. И что, в этих условиях нет 100% резервирования?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.2.2012, 4:49
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата Подскажите пожалуйста Правильно ли я поняла ситуацию? Есть некая приточка, которая отключаться не должна ни при каких обстоятельствах, н-р при срабатывании защиты от замораживания? То, что срабатывание возникнет, это факт.. Нет ли возможности поставить эл.калорифер в этой системе, чтобы уйти от проблем с защитой от замораживания. У нас однажды была такая ситуация, и теплоснабжающая организация города, при согласовании проекта, заставила просто тупо убрать регулирующие клапаны с обвязки калориферов, сделав систему нерегулируемой. Цитата И что, в этих условиях нет 100% резервирования? я так понимаю, что нет, т.к. речь наверное идет о резервном вентиляторе, а не резервной установке
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Teanna_*
|
22.2.2012, 10:35
|
Guest Forum

|
Спасибо за ответы! Цитата(jota @ 22.2.2012, 1:25)  И что, в этих условиях нет 100% резервирования? Ну пока я не предполагала 100% резервирование. Изначально ориентировалась на определение "постоянно-действующая вентиляция - обеспечивается одной или несколькими системами вентиляции с рабочим и резервным вентагрегатами, сблокированных между собой так, чтоб при аварийном отключении раб вентилятора автоматически включился резервный, имеющий питание от другой секции щита -независимый источника питания" (по ВСН21-77). Пока заложила воздухонагреватель , и два вентилятора с клапанами с электроприводом с возвратной пружиной. Цитата(Gemini @ 22.2.2012, 5:49)  Правильно ли я поняла ситуацию? Есть некая приточка, которая отключаться не должна ни при каких обстоятельствах, н-р при срабатывании защиты от замораживания? То, что срабатывание возникнет, это факт.. Нет ли возможности поставить эл.калорифер в этой системе, чтобы уйти от проблем с защитой от замораживания. У нас однажды была такая ситуация, и теплоснабжающая организация города, при согласовании проекта, заставила просто тупо убрать регулирующие клапаны с обвязки калориферов, сделав систему нерегулируемой. Мы проектируем проект объекта на террритории промпредприятия. Сантеплофикационная вода в избытке. В здание будет заведен резервный теплоноситель - промтеплофикационная вода. Переключение вручную. Перебоев в теплоснабжении мы не рассматриваем. Электрический воздухонагреватель не согласуют. В п.7.2.1 СНИП 41-01-2003 идет речь именно о выходе из строя вентиляторов. В п.7.2.3 - установки, но насколько вероятен выход из строя воздухонагревателя. Служба эксплуатации на заводе должна быть нормальная. Узел регулирования закладываю со сдвоенным насосом , выйти из строя он не должен. Единственно слабое место клапан с электроприводом. Но я не думаю, что качественный клапан может заклинить, плюс служба эксплуатации должна проверять работу элементов системы в процессе эксплуатации и перед пуском системы в холодный период года.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.2.2012, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
О каком количестве воздуха для подпора Вы говорите?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Teanna_*
|
22.2.2012, 11:13
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 22.2.2012, 11:43)  О каком количестве воздуха для подпора Вы говорите? 5 кратный подпор, 8760м3/ч. Есть еще ряд помещений с меньшими подпорами , такие как приточная венткамера, реагентное - на отдельной системе.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.2.2012, 12:08
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(Teanna @ 22.2.2012, 11:35)  Узел регулирования закладываю со сдвоенным насосом , выйти из строя он не должен. Единственно слабое место клапан с электроприводом. Но я не думаю, что качественный клапан может заклинить, плюс служба эксплуатации должна проверять работу элементов системы в процессе эксплуатации и перед пуском системы в холодный период года. Речь идет не о том, что узел собран не правильно, я имела ввиду срабатывание автоматики приточки по угрозе замораживания калорифера, т.е. при срабатывании системы защиты от замораживания (по датчику температуры обратки или по капилл. термостату)автоматика может просто выключить вентилятор, чего в вашем случае допустить нельзя Цитата Пока заложила воздухонагреватель , и два вентилятора с клапанами с электроприводом с возвратной пружиной. Речь именно о том, что Вы заложили резервный вентилятор, но 1 воздухонагреватель, т.е. зарезервирован лишь вентилятор и это поможет, если вентилятор выйдет из строя во время эксплуатации, но это не спасёт если сработает защита от замораживания калорифера, в этом случае вентилятор просто вырубится. У Вас приличный расход воздуха, почему бы не заложить резервную установку, как по деньгам?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Teanna_*
|
22.2.2012, 14:18
|
Guest Forum

|
Цитата(Gemini @ 22.2.2012, 13:08)  автоматика может просто выключить вентилятор, чего в вашем случае допустить нельзя
Речь именно о том, что Вы заложили резервный вентилятор, но 1 воздухонагреватель, т.е. зарезервирован лишь вентилятор и это поможет, если вентилятор выйдет из строя во время эксплуатации, но это не спасёт если сработает защита от замораживания калорифера, в этом случае вентилятор просто вырубится. У Вас приличный расход воздуха, почему бы не заложить резервную установку, как по деньгам? А если не отключать вентилятор при угрозе замерзания? Обойтись максимальным открытием клапана и сигналом о аварии. Насколько реален выход из строя воздухонагревателя при нормальном теплоснабжении из тепловой сети? Например у Везы есть незамерзающие теплообменники ВТО. Две установки заложить можно, но это тоже не спасает если рассматривать аварию на тепловой сети. Плюс увеличиваются габариты венткамеры.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.2.2012, 15:55
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
выход - гликоль. незамерзающие - это не так, не размораживающиеся при исправно отработавшей защите - да.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.2.2012, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(LordN @ 22.2.2012, 14:55)  выход - гликоль. Гликоль спасёт калорифер, но не обслуживаемое помещение. Объекты 1 категории должны иметь как минимум 2 источника. Поэтому аварийный электронагреватель, как предложила Gemini, это выход....или газовый или солярочный нагреватель....
|
|
|
|
|
|
|
|
22.2.2012, 18:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Объекты 1 категории должны иметь как минимум 2 источника согласен, но источник - пожалуй самое надежное звено в этой цепи.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.2.2012, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Teanna @ 22.2.2012, 15:18)  А если не отключать вентилятор при угрозе замерзания? Обойтись максимальным открытием клапана и сигналом о аварии. есть еще такое понятие как грязь. тут хоть открывай клапан, хоть закрывай - не спасет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Teanna_*
|
23.2.2012, 1:11
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 22.2.2012, 19:03)  Гликоль спасёт калорифер, но не обслуживаемое помещение. Объекты 1 категории должны иметь как минимум 2 источника. Поэтому аварийный электронагреватель, как предложила Gemini, это выход....или газовый или солярочный нагреватель.... Два источника тепла нам дают - основной сантеплофикационная 115/70 и резервный промтеплофикационная 100/80 вода. Пока я поставила узел переключения с ручными шаровыми кранами и вывела два трубопровода на узел ввода от которого запитаны приточные установки. Сейчас уже думаю, что переключение должно быть автоматическое при падении температуры в подающем трубопроводе основного источника. Цитата(v-david @ 22.2.2012, 20:42)  есть еще такое понятие как грязь. тут хоть открывай клапан, хоть закрывай - не спасет. от этого вообще никто не застрахован. Но скорее этот вопрос к службе эксплуатации. Пусть перед отопительным периодом прочистят все грязевики и фильтры, проверят работу клапанов.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.2.2012, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Teanna @ 23.2.2012, 2:11)  .... Но скорее этот вопрос к службе эксплуатации. Пусть перед отопительным периодом прочистят все грязевики и фильтры, проверят работу клапанов. Нормальное решение... т.е. мы теперь в своих проектах будем считать, что грязи нет. Поздравляю.
|
|
|
|
|
|
|
  |
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|