Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
45 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем
v-david
сообщение 20.12.2011, 13:17
Сообщение #931





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Мое мнение: SVEGONовцы - молодцы. Снабдили схему всеми необходимыми комментами, даже убирающимся 3-м ходом. Ваша же схема - только Ваша и никто другой ее повторить не решится. И здесь дело не только в "уникальных" обозначениях элементов (зачем там редукционный клапан?), а в том, что в 90% случаев она неработоспособна, или так: неадекватноработоспособна. На этом форуме неоднократно уже все обсуждалось. Поиск, поиск!


Сообщение отредактировал v-david - 20.12.2011, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newgarden
сообщение 20.12.2011, 15:45
Сообщение #932





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8045



извиняюсь. рисовал на колене, вернее взял что под руку подвернулось. Это балансировочник. А про неработоспособность -- поясните, пожалуйста -- схема идентична стандартным смесительным узлам (пр. REMAK), за исключением насоса на обратке, добавленного балансировочника, воздухоотводчика и запорных кранов. И работают они у меня уже до 9 лет без каких-либо проблем (исключая случаев кривых рук эксплуатации). Вы же, уважаемый, отделались общей фразой, вознеся хвалебную оду из пустых слов Svegony. Я не отрицаю, что они молодцы, но не это я от Вас хотел услышать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.12.2011, 17:28
Сообщение #933





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Не обижайтесь, я конечно погорячился, извините. Просто такие схемы можно применять в небольших системах, где боле-менее постоянный режимы работы, нет возмущающих воздействий от других насосов, в том числе и во вторичных контурах, где есть постоянный расход по первичному контуру (своя котельная, например). В общем далеко не везде и не всегда. Теория вопроса - в прилагаемом отрывке, подробно можно прочесть на сайте Т.А.С. (IMI Heimeier). Еще раз извините. Если что-то будет непонятно, напишите, я поясню.

Сообщение отредактировал v-david - 20.12.2011, 17:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  00001.PNG ( 59,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 479
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bobrovav1
сообщение 27.1.2012, 12:09
Сообщение #934





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.12.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 132937



Здравствуйте! Обращаюсь за советом... Подрядчик выполнил работы по монтажу системы вентиляции, пока ПНР в перспективе, сейчас машины работают, теплоноситель подан. В Питер пришла настоящая зима сейчас - 17))) Как говорится проверка боем... И результат один калорифер разморожен (на чертеже узел обвязки П3 - WESPER), может кто глянет схемы??? Рабочие они нет??? Нет ли критичных каких-то недочётов при проектипровании??? Схему прилагаю! Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 439,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 28.1.2012, 17:18
Сообщение #935





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



Доброго врени суток!
Подкажите где можно взять каталог с подробным описанием и схемами смесительных узлов для системы вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 1.2.2012, 15:59
Сообщение #936





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Уважаемые, специалисты!
Нужна помощь в оценке предложенной принципиальной схемы узла обвязки воздухонагревателя.
Может ли данная схема узла, при изменении направления установки обратного клапана, иметь 2 различных применения?

P.S. Ответить на вопрос "А зачем такое городить?" я не смогу.


Сообщение отредактировал LordN - 1.2.2012, 18:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______01.jpg ( 565,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 395
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.2.2012, 18:43
Сообщение #937


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



нижняя неправльно нарисована. трехходовой надо развернуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 1.2.2012, 19:15
Сообщение #938





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



А можно пояснить? Почему клапан во 2й схеме не будет работать как 2х ходовой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 6.2.2012, 18:01
Сообщение #939


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Заморозили калорифер. Обвязка в файле.
Анализ аварии выявил следующее:
1. Крупная авария на городской котельной. Отсутствовала циркуляция теплоносителя;
2.Наша автоматика сработала. Насос работал. Клапан открылся в направлении А-АВ на 100%.
Думаем что причина аварии в отсутствии циркуляции по малому контуру. Наш насос не мог продавить всю сеть, циркуляция замедлилась и ..... случилась разморозка.
Думаем над двумя вариантами:
1. Ограничить открывание в направлении А-АВ 90 %. Чтоб была циркуляция В-АВ по малому кругу 10%;
2. Установить байпас в обход 3-х ходового с минимальным подмесом.
Как поступить?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  shema.dwg ( 131,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.2.2012, 18:42
Сообщение #940


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Как поступить?
см.схему №1
Цитата
Почему клапан во 2й схеме не будет работать как 2х ходовой?
если задача именно в этом, то будет. я почемуто решил что у вас задача организовать постоянный расход по входу..
единственно вот что - в такой схеме всегда надо иметь ввиду то, что перемычка с ОК д.б. соизмеримого сопротивления с т/о.
идеально - заместо ОК юзать перепускной клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 6.2.2012, 19:16
Сообщение #941





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(koja @ 6.2.2012, 18:01) *
.....
Думаем что причина аварии в отсутствии циркуляции по малому контуру...
... Как поступить?


Прошу прощения!

А не является ли причиной аварии отсутствие положительных температур воздуха в области аварийно отключенной прит. установки (калорифера)... mad.gif

Воздушный клапан "не держит"? Не утеплен? ("тропический вариант" ? rolleyes.gif ).

Быстро? Лампу/две туда ( с люминевым отражателем (как для цыплят) и направить на калорифер... термостат капилярный сработал? -Лампочка включилась... А? rolleyes.gif Большая установка? - Пушку тепловую туда... и Главное забыл.. Свисток дежурному!

пс Очень много конструкций теплых воздушных клапанов...

Сообщение отредактировал Бойко - 6.2.2012, 19:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.2.2012, 21:09
Сообщение #942





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(LordN @ 1.2.2012, 19:43) *
нижняя неправльно нарисована. трехходовой надо развернуть.

и на верхней тоже.

Цитата(koja @ 6.2.2012, 19:01) *
замедлилась и ..... случилась разморозка.
Думаем над двумя вариантами:
... Как поступить?


Граждане! Господа! Коллеги! Соучастники! Ну хорош уже экспериментировать в России с 3-хходовыми на первом подогреве!
Не в том дело, что схема неправильная, а в том, что капризная она очень, не по общей квалификации проектантов, наладчиков и эксплуатации. Ну уже столько примеров, столько обсуждений и все равно - как в первый раз! Вот плачутся все, схемы выкладывают, а перепады входные на этой схеме кто написал? никто. и не мерял никто. не о чем говорить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bobrovav1
сообщение 6.2.2012, 21:59
Сообщение #943





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.12.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 132937



Ребята спасибо!!! Спасибо за помощь и что не оставили без внимания!!!)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 16.2.2012, 12:58
Сообщение #944





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Цитата(v-david @ 6.2.2012, 22:09) *
и на верхней тоже.


А не могли бы дать подробный ответ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.2.2012, 13:27
Сообщение #945





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



на верхней для заявленных условий (вверху схемы) все-таки правильно, ввела в заблуждение "нерусская" отрисовка обратного клапана. Для нас: ГОСТ 2.785-70, ГОСТ 21.205-93 "Движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 17.2.2012, 8:53
Сообщение #946





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Цитата(v-david @ 16.2.2012, 14:27) *
на верхней для заявленных условий (вверху схемы) все-таки правильно, ввела в заблуждение "нерусская" отрисовка обратного клапана. Для нас: ГОСТ 2.785-70, ГОСТ 21.205-93 "Движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному".


Каюсь, ошибся. Спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teanna_*
сообщение 22.2.2012, 0:18
Сообщение #947





Guest Forum






Подскажите пожалуйста!
В каких нормативных документах или литературе оговаривается отключение вентиляторов постоянно-действующей приточной системы при угрозе замерзания.
Приточная установка с рабочим и резервным вентилятором с водяным воздухонагревателем.
Узел регулирования - двухходовой регулирующий клапан, сдвоенный насос и байпас (смешивающий контур, качественное регул).
Датчики защиты замерзания по воздуху и обратному теплоносителю.

Система обеспечивает 5-кратный подпор в электропомещения на территории взрывоопасной установки 365дней в году, 24ч в сутки.
При угрозе замерзания пока предполагаю:
-максимальное открытие регулирующего клапана;
-сигнал об аварии, вентилятор при этом не отключается.
Что приоритетнее подпор в помещении или защита от замерзания? Я считаю , что на важнее подпор.

Насколько правильно я понимаю ситуацию?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.2.2012, 0:25
Сообщение #948





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Teanna @ 21.2.2012, 23:18) *
Система обеспечивает 5-кратный подпор в электропомещения на территории взрывоопасной установки 365дней в году, 24ч в сутки.

И что, в этих условиях нет 100% резервирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 22.2.2012, 4:49
Сообщение #949


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата
Подскажите пожалуйста

Правильно ли я поняла ситуацию? Есть некая приточка, которая отключаться не должна ни при каких обстоятельствах, н-р при срабатывании защиты от замораживания? То, что срабатывание возникнет, это факт.. Нет ли возможности поставить эл.калорифер в этой системе, чтобы уйти от проблем с защитой от замораживания. У нас однажды была такая ситуация, и теплоснабжающая организация города, при согласовании проекта, заставила просто тупо убрать регулирующие клапаны с обвязки калориферов, сделав систему нерегулируемой.
Цитата
И что, в этих условиях нет 100% резервирования?

я так понимаю, что нет, т.к. речь наверное идет о резервном вентиляторе, а не резервной установке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teanna_*
сообщение 22.2.2012, 10:35
Сообщение #950





Guest Forum






Спасибо за ответы!
Цитата(jota @ 22.2.2012, 1:25) *
И что, в этих условиях нет 100% резервирования?

Ну пока я не предполагала 100% резервирование.
Изначально ориентировалась на определение "постоянно-действующая вентиляция - обеспечивается одной или несколькими системами вентиляции с рабочим и резервным вентагрегатами, сблокированных между собой так, чтоб при аварийном отключении раб вентилятора автоматически включился резервный, имеющий питание от другой секции щита -независимый источника питания" (по ВСН21-77).
Пока заложила воздухонагреватель , и два вентилятора с клапанами с электроприводом с возвратной пружиной.

Цитата(Gemini @ 22.2.2012, 5:49) *
Правильно ли я поняла ситуацию? Есть некая приточка, которая отключаться не должна ни при каких обстоятельствах, н-р при срабатывании защиты от замораживания? То, что срабатывание возникнет, это факт.. Нет ли возможности поставить эл.калорифер в этой системе, чтобы уйти от проблем с защитой от замораживания. У нас однажды была такая ситуация, и теплоснабжающая организация города, при согласовании проекта, заставила просто тупо убрать регулирующие клапаны с обвязки калориферов, сделав систему нерегулируемой.

Мы проектируем проект объекта на террритории промпредприятия. Сантеплофикационная вода в избытке. В здание будет заведен резервный теплоноситель - промтеплофикационная вода. Переключение вручную. Перебоев в теплоснабжении мы не рассматриваем.
Электрический воздухонагреватель не согласуют.

В п.7.2.1 СНИП 41-01-2003 идет речь именно о выходе из строя вентиляторов. В п.7.2.3 - установки, но насколько вероятен выход из строя воздухонагревателя.
Служба эксплуатации на заводе должна быть нормальная. Узел регулирования закладываю со сдвоенным насосом , выйти из строя он не должен. Единственно слабое место клапан с электроприводом. Но я не думаю, что качественный клапан может заклинить, плюс служба эксплуатации должна проверять работу элементов системы в процессе эксплуатации и перед пуском системы в холодный период года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.2.2012, 10:43
Сообщение #951





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



О каком количестве воздуха для подпора Вы говорите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teanna_*
сообщение 22.2.2012, 11:13
Сообщение #952





Guest Forum






Цитата(jota @ 22.2.2012, 11:43) *
О каком количестве воздуха для подпора Вы говорите?

5 кратный подпор, 8760м3/ч.
Есть еще ряд помещений с меньшими подпорами , такие как приточная венткамера, реагентное - на отдельной системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 22.2.2012, 12:08
Сообщение #953


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(Teanna @ 22.2.2012, 11:35) *
Узел регулирования закладываю со сдвоенным насосом , выйти из строя он не должен. Единственно слабое место клапан с электроприводом. Но я не думаю, что качественный клапан может заклинить, плюс служба эксплуатации должна проверять работу элементов системы в процессе эксплуатации и перед пуском системы в холодный период года.

Речь идет не о том, что узел собран не правильно, я имела ввиду срабатывание автоматики приточки по угрозе замораживания калорифера, т.е. при срабатывании системы защиты от замораживания (по датчику температуры обратки или по капилл. термостату)автоматика может просто выключить вентилятор, чего в вашем случае допустить нельзя
Цитата
Пока заложила воздухонагреватель , и два вентилятора с клапанами с электроприводом с возвратной пружиной.

Речь именно о том, что Вы заложили резервный вентилятор, но 1 воздухонагреватель, т.е. зарезервирован лишь вентилятор и это поможет, если вентилятор выйдет из строя во время эксплуатации, но это не спасёт если сработает защита от замораживания калорифера, в этом случае вентилятор просто вырубится. У Вас приличный расход воздуха, почему бы не заложить резервную установку, как по деньгам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teanna_*
сообщение 22.2.2012, 14:18
Сообщение #954





Guest Forum






Цитата(Gemini @ 22.2.2012, 13:08) *
автоматика может просто выключить вентилятор, чего в вашем случае допустить нельзя

Речь именно о том, что Вы заложили резервный вентилятор, но 1 воздухонагреватель, т.е. зарезервирован лишь вентилятор и это поможет, если вентилятор выйдет из строя во время эксплуатации, но это не спасёт если сработает защита от замораживания калорифера, в этом случае вентилятор просто вырубится. У Вас приличный расход воздуха, почему бы не заложить резервную установку, как по деньгам?

А если не отключать вентилятор при угрозе замерзания? Обойтись максимальным открытием клапана и сигналом о аварии.
Насколько реален выход из строя воздухонагревателя при нормальном теплоснабжении из тепловой сети? Например у Везы есть незамерзающие теплообменники ВТО.

Две установки заложить можно, но это тоже не спасает если рассматривать аварию на тепловой сети. Плюс увеличиваются габариты венткамеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.2.2012, 15:55
Сообщение #955


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



выход - гликоль.
незамерзающие - это не так, не размораживающиеся при исправно отработавшей защите - да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.2.2012, 18:03
Сообщение #956





Группа: Участники форума
Сообщений: 20904
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(LordN @ 22.2.2012, 14:55) *
выход - гликоль.

Гликоль спасёт калорифер, но не обслуживаемое помещение.
Объекты 1 категории должны иметь как минимум 2 источника. Поэтому аварийный электронагреватель, как предложила Gemini, это выход....или газовый или солярочный нагреватель....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.2.2012, 18:33
Сообщение #957


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Объекты 1 категории должны иметь как минимум 2 источника
согласен, но источник - пожалуй самое надежное звено в этой цепи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 22.2.2012, 19:42
Сообщение #958





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Teanna @ 22.2.2012, 15:18) *
А если не отключать вентилятор при угрозе замерзания? Обойтись максимальным открытием клапана и сигналом о аварии.

есть еще такое понятие как грязь. тут хоть открывай клапан, хоть закрывай - не спасет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teanna_*
сообщение 23.2.2012, 1:11
Сообщение #959





Guest Forum






Цитата(jota @ 22.2.2012, 19:03) *
Гликоль спасёт калорифер, но не обслуживаемое помещение.
Объекты 1 категории должны иметь как минимум 2 источника. Поэтому аварийный электронагреватель, как предложила Gemini, это выход....или газовый или солярочный нагреватель....

Два источника тепла нам дают - основной сантеплофикационная 115/70 и резервный промтеплофикационная 100/80 вода.
Пока я поставила узел переключения с ручными шаровыми кранами и вывела два трубопровода на узел ввода от которого запитаны приточные установки. Сейчас уже думаю, что переключение должно быть автоматическое при падении температуры в подающем трубопроводе основного источника.

Цитата(v-david @ 22.2.2012, 20:42) *
есть еще такое понятие как грязь. тут хоть открывай клапан, хоть закрывай - не спасет.

от этого вообще никто не застрахован. Но скорее этот вопрос к службе эксплуатации. Пусть перед отопительным периодом прочистят все грязевики и фильтры, проверят работу клапанов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.2.2012, 8:19
Сообщение #960





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Teanna @ 23.2.2012, 2:11) *
.... Но скорее этот вопрос к службе эксплуатации. Пусть перед отопительным периодом прочистят все грязевики и фильтры, проверят работу клапанов.

Нормальное решение... т.е. мы теперь в своих проектах будем считать, что грязи нет. Поздравляю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

45 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 1:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных