|
  |
Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем |
|
|
|
|
28.2.2012, 13:15
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.2.2012
Пользователь №: 141822

|
Это точно!!! Водоподготовка в нашей стране оставляет желать лучшего  и от засорения и выхода из строя смесительного узла, как уже писали, никто не застрахован. Все предложения очень интересные. Teanna, ИМХО, в Вашем случае все таки, лучше резервная установка.
Сообщение отредактировал Gemini - 28.2.2012, 16:42
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2012, 1:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634

|
Читал-читал, так и не понял: должен ли узел обвязки вентустанвки по воде выдерживать график температуры подача/обратка или это задача ИТП?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2012, 12:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
график - это задача итп.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2012, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754

|
если зависимая схема, то ИТП нервно курит в сторонке
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2012, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
Столкнулся с проблемой... Есть две приточные установки - рабочая и резервная с водяными калориферами. Требуется автоматически переключится на резервную установку без присутствия персонала в холодный период года. Теплоснабжение приточек предусматривается от одной гребенки. Узлы регулирования с насосом и 2-ходовым клапаном. Но можно и с 3-х ходовыми. При работе рабочей установки , 2-х ходовой клапан резервной работает на поддержание заданной температуры обратки, т.е. на минимальном расходе. Посмотрите пожалуйста 2 варианта теплоснабжения. При Вар.1 - клапан рабочей установки необходимо закрыть, и только тогда включать резерв. Вопрос вот в чем, следует ли рассматривать прорыв рабочего калорифера при замораживании? Тогда надо ставить отсечные автоматические клапана- вар.2, но тогда исключается функция поддержания заданной температуры обратки. Схемы принципиальные, сильно прошу не пинать.[attachment=60328:________...________.dwg] Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гампопа_*
|
22.3.2012, 0:20
|
Guest Forum

|
Системы небольшие. Лучше наверно на антифризе сделать.
Сообщение отредактировал Гампопа - 22.3.2012, 0:20
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2012, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
Схема небольшая только там где рабочая и резервная приточки, а есть еще несколько. Об антифризе даже речи нет. Да и не снимает он всех проблем. Пока решил остановиться на вар.1 и прописать в задании на автоматику: "При любой аварии (вентилятора или угрозы замерзания) на рабочей приточной установки происходит автоматическое переключение на резервную установку . При этом просим предусмотреть - для обеспечения расчетного расхода воды для резервного воздухонагревателя - закрытие регулирующего клапана рабочей установки перед началом прогрева резервного воздухонагревателя". Плюс сделаю байпасы вокруг рег.клапанов с балансировочными клапанами на мин.проток воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.7.2012, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
Напишу в эту тему, раз вопрос про обвязки тепло- и холодоснабжения. Хочу обучаться на курсах АПИК по данной теме. Кто-то уже проходил там обучение? Если да, то как там степень подготовки и есть ли результат?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2012, 15:07
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 145199

|
Всем хорошего настроения!!! Прошу покритиковать или поощрить схему обвязки приточной вентустановки (ее + и -). Буду весьма благодарен!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2012, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Обвязку калорифера нельзя рассматривать в отрыве от системы теплоснабжения. Соответственно, при одной системе теплоснабжения у данной схемы будут плюсы, а при другой эти плюсы станут минусами!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2012, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Бывалый 1972, это ужасно... никогда бы не поверил, что в такой схеме можно сделать столько ошибок! АФФТАР!!!! Вам пока рано творить, читайте и, самое главное, думайте.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2012, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116153

|
Всем Добрый День помогите пожалуйста расшифровать аббревиатуру узла регулирования, фирмы a-clima, например УР1.1-50/20-6,3/50-D-3, что означают эти цифры? из всего этого я понял что 6,3 - это пропускная способность трехходового клапана, а остальное?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686

|
Цитата(v-david @ 29.9.2012, 23:32)  Бывалый 1972, это ужасно... никогда бы не поверил, что в такой схеме можно сделать столько ошибок! АФФТАР!!!! Вам пока рано творить, читайте и, самое главное, думайте. to v-david Я ранее выкладывал похожую схему и обсуждал с Вами Сообщение #939. Правда я в ней неправильно указал направление обратных клапанов. Где г-н Бывалый 1972 допустил ошибки?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
Бывалый хоть бы параметры воды/воздуха указал. а то скинул и все, дальше додумывайте...А от этого схема может быть совершенно различная.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(rek1817 @ 18.10.2012, 13:47)  Я ранее выкладывал похожую схему и обсуждал с Вами Сообщение #939. ... ну я не очень активно обсуждал, положим. Что мне не нравится в последней схеме? Ну во первых, давайте все-таки поставим какие-нибудь границы, чтоб "не уползти с ковра". Есть схемы функциональные, есть принципиальные. Это что? ни то ни се. Поэтому критиковать буду и за то и за то. Указываем воздухоотводчики (принципиальная?) и не указываем краны на теплообменнике (не нужны? или функциональная?) Термометры: один Т другой ТЕ, автор разницу понимает? Где показывающий на выходе? Или опять функциональная? Можно узнать, зачем там PS - измеритель давления с контактами? Или это нечто другое? Манометр после фильтра и манометр перед калорифером, сидящие на одной трубе, должны показать разные давления? Продолжается чехарда с обратными клапанами, как он там на 3м ходе стоит? А зачем вообще нужен его сосед? На каждом вводе в калорифер имеем и воздухоотводчик и спускник, половина из них точно не будет работать... Я все элементы перечислил? Да, забыл. А трехходовик в смесительном узле, поставленный "на распределение" это нормально? или он не участвует в контуре смешения, тогда почему не 2хходовик?
Сообщение отредактировал v-david - 18.10.2012, 13:33
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
балансировочник отсутствует напрочь.
и еще раз повторюсь: есть разные объекты с разными параметрами воды (постоянный расход или нет, какая дельта температур воды). Где то можно применять 3-хходовик, а где-то лучше 2-хходовик. первый подогрев или это второй подогрев...куча вопросов, а ответов нет, тока сырая схема.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686

|
Цитата(v-david @ 18.10.2012, 14:32)  ну я не очень активно обсуждал, положим. Что мне не нравится в последней схеме? Ну во первых, давайте все-таки поставим какие-нибудь границы, чтоб "не уползти с ковра". Есть схемы функциональные, есть принципиальные. Это что?  С замечаниями по оформлению согласен и не спорю. Меня просто интересует (опуская во внимание все перечисленные Вами ошибки на этой схеме), будет ли схема рабочей??? Если я правильно предполагаю, то г-н Бывалый выложил схему, где требуется обеспечить постоянный расход в подводящих трубопроводах, без контроля обратки. Цитата(v-david @ 18.10.2012, 14:32)  Термометры: один Т другой ТЕ, автор разницу понимает? TE - наверно он имел ввиду датчик обратного теплоносителя (у нас автоматчик так же утверждает, что термометр на обратке можно не ставить, если температуру можно посмотреть на контролере) Цитата(v-david @ 18.10.2012, 14:32)  А трехходовик в смесительном узле, поставленный "на распределение" это нормально? Ваши слова : Сообщение #948 "... Для нас: ГОСТ 2.785-70, ГОСТ 21.205-93 "Движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному". Он допустил туже ошибку, что и я при обозначении 3х ходового. Здесь лучше смотреть на стрелки. Кстати во многих учебниках встречал подобную ошибку. Сам часто путаю По поводу обр.кл. не совсем понял... , вроде все правильно. 1-й (у калорифера) нужен, чтобы гарантировано обеспечить проток через калорифер, к примеру , в случае поломки насоса. А 2-й (у 3хходового) нужен, чтобы избежать доп.циркуляции, хотя думаю ничего страшного не будет если его не поставить. Поправьте меня если, что-то не так сказал.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Вот тут можно много чего говорить, но давайте прислушаемся к osy3, есть разные объекты с разными параметрами..., будут определенные исходные данные - можно продолжить. а обратники там все равно кривые, хоть по стрелкам смотри, хоть по треугольникам. один из них вообще не нужен, заменить трубой, второй (на трехходовике) перевернуть, чтоб лишнего теплоносителя в обратку не сливать.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686

|
Цитата(v-david @ 18.10.2012, 17:28)  Вот тут можно много чего говорить, но давайте прислушаемся к osy3, есть разные объекты с разными параметрами..., будут определенные исходные данные - можно продолжить. а обратники там все равно кривые, хоть по стрелкам смотри, хоть по треугольникам. один из них вообще не нужен, заменить трубой, второй (на трехходовике) перевернуть, чтоб лишнего теплоносителя в обратку не сливать. Центральные системы кондиционирования в зданиях (Белова) рис 10.8 Кстати, обратите внимание на направление стрелок и изображение 3хходовогос с обр.кл.))
Сообщение отредактировал rek1817 - 18.10.2012, 16:52
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Ну что ж, схемы (Белова) хорошая иллюстрация приведенной цитаты. Хотя необходимости в этом особенно и не было, итак все понятно. Но еще раз подчеркну, очень многое зависит от области применения той или иной схемы.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2012, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, есть ли норма, обязывающая устанавливать манометры до и после фильтра в узлах обвязки водяных калориферов приточных установок? Или достаточно предусмотреть закладные под приборы? Или можно вообще ничего не предусматривать? Просто стандартные решения от поставщиков узлов обвязки не предусматривают манометров.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2012, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Добавлю некий абстрактный пример. Какой вариант более правилен? И почему?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2012, 11:50
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
никакой. см.стрелки направления потоков
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2012, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
направление потока вверху показано неверно, но меня интересуют манометры у фильтра. есть ли норма, по которой их обязательно ставить?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2012, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
я что-то не увидел кривого направления потока.... "беленькие треугольнички" штоль? так так воду не показывают (заливать надо), так воздух травят, может это переходы? "Просто стандартные решения от поставщиков узлов обвязки не предусматривают манометров." - это чтоб дешевле было, конкуренция!!! Ну а ставить или нет - решать Вам по обстоятельствам. Если диспетчеризация - придется, да и от бюджета зависит... Ну а по схемам - многовато датчиков давления, половину убрать можно, если конечно контроллер позволят использовать один датчик для нескольких функциональных блоков.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2012, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
v-david, вы правы насчет переходов. Просто схема не моя - взял для примера. Вопрос в требовании по установке показывающих манометров. Нормами они требуются или нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2012, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
конечно. ищите хотя бы здесь:
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2012, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
v-david, Этот документ мне знаком. Там написано про штуцеры до и после грязевиков, фильтров и водомеров. И не про узлы обвзяки, а про ИТП и ЦТП.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2012, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Я читаю:
9. Теплопотребляющие энергоустановки ..................... 9.2. На теплопотребляющих энергоустановках устанавливаются: ... - манометры и термометры для измерения давления и температуры теплоносителя, греющей и нагреваемой среды; - контрольно-измерительные приборы в объеме, необходимом для контроля за режимом работы установок и для 10.1.
Теплообменные аппараты ................ 10.1.8. Теплообменные аппараты оборудуются автоматическими регуляторами температуры, обеспечивающими температуру нагреваемой среды в соответствии с заданной, и контрольно-измерительными приборами (манометрами и термометрами) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды.
В начале:
Тепловая энергоустановка
Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя.
Сообщение отредактировал v-david - 23.11.2012, 12:03
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2012, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Вопрос про манометры до и после фильтра. Мне хотят впарить установку манометров. На каждую из 15 приточных систем.
|
|
|
|
|
|
|
  |
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|