Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
45 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем
крек
сообщение 28.2.2012, 13:15
Сообщение #961





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.2.2012
Пользователь №: 141822



Это точно!!! Водоподготовка в нашей стране оставляет желать лучшего rolleyes.gif и от засорения и выхода из строя смесительного узла, как уже писали, никто не застрахован. Все предложения очень интересные. Teanna, ИМХО, в Вашем случае все таки, лучше резервная установка.

Сообщение отредактировал Gemini - 28.2.2012, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PA3JluBHOE
сообщение 4.3.2012, 1:55
Сообщение #962





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634



Читал-читал, так и не понял: должен ли узел обвязки вентустанвки по воде выдерживать график температуры подача/обратка или это задача ИТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.3.2012, 12:31
Сообщение #963


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



график - это задача итп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 11.3.2012, 23:36
Сообщение #964





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



если зависимая схема, то ИТП нервно курит в сторонке smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 22.3.2012, 0:12
Сообщение #965





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Столкнулся с проблемой...
Есть две приточные установки - рабочая и резервная с водяными калориферами.
Требуется автоматически переключится на резервную установку без присутствия персонала в холодный период года.
Теплоснабжение приточек предусматривается от одной гребенки.
Узлы регулирования с насосом и 2-ходовым клапаном. Но можно и с 3-х ходовыми.
При работе рабочей установки , 2-х ходовой клапан резервной работает на поддержание заданной температуры обратки, т.е. на минимальном расходе.
Посмотрите пожалуйста 2 варианта теплоснабжения.
При Вар.1 - клапан рабочей установки необходимо закрыть, и только тогда включать резерв.
Вопрос вот в чем, следует ли рассматривать прорыв рабочего калорифера при замораживании?
Тогда надо ставить отсечные автоматические клапана- вар.2, но тогда исключается функция поддержания заданной температуры обратки.
Схемы принципиальные, сильно прошу не пинать.[attachment=60328:________...________.dwg]
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 22.3.2012, 0:20
Сообщение #966





Guest Forum






Системы небольшие. Лучше наверно на антифризе сделать.

Сообщение отредактировал Гампопа - 22.3.2012, 0:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 22.3.2012, 23:26
Сообщение #967





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Схема небольшая только там где рабочая и резервная приточки, а есть еще несколько. Об антифризе даже речи нет. Да и не снимает он всех проблем.
Пока решил остановиться на вар.1 и прописать в задании на автоматику:
"При любой аварии (вентилятора или угрозы замерзания) на рабочей приточной установки происходит автоматическое переключение на резервную установку . При этом просим предусмотреть - для обеспечения расчетного расхода воды для резервного воздухонагревателя - закрытие регулирующего клапана рабочей установки перед началом прогрева резервного воздухонагревателя". Плюс сделаю байпасы вокруг рег.клапанов с балансировочными клапанами на мин.проток воды.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 18.7.2012, 12:53
Сообщение #968





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Напишу в эту тему, раз вопрос про обвязки тепло- и холодоснабжения. Хочу обучаться на курсах АПИК по данной теме. Кто-то уже проходил там обучение? Если да, то как там степень подготовки и есть ли результат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бывалый 1972
сообщение 29.9.2012, 15:07
Сообщение #969





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 145199



Всем хорошего настроения!!! Прошу покритиковать или поощрить схему обвязки приточной вентустановки (ее + и -). Буду весьма благодарен!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 17,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 29.9.2012, 21:21
Сообщение #970





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Обвязку калорифера нельзя рассматривать в отрыве от системы теплоснабжения. Соответственно, при одной системе теплоснабжения у данной схемы будут плюсы, а при другой эти плюсы станут минусами!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.9.2012, 22:32
Сообщение #971





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Бывалый 1972, это ужасно... никогда бы не поверил, что в такой схеме можно сделать столько ошибок! АФФТАР!!!! Вам пока рано творить, читайте и, самое главное, думайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gashek1
сообщение 3.10.2012, 13:01
Сообщение #972





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116153



Всем Добрый День помогите пожалуйста расшифровать аббревиатуру узла регулирования, фирмы a-clima, например УР1.1-50/20-6,3/50-D-3, что означают эти цифры? из всего этого я понял что 6,3 - это пропускная способность трехходового клапана, а остальное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 18.10.2012, 12:47
Сообщение #973





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Цитата(v-david @ 29.9.2012, 23:32) *
Бывалый 1972, это ужасно... никогда бы не поверил, что в такой схеме можно сделать столько ошибок! АФФТАР!!!! Вам пока рано творить, читайте и, самое главное, думайте.


to v-david

Я ранее выкладывал похожую схему и обсуждал с Вами Сообщение #939. Правда я в ней неправильно указал направление обратных клапанов.
Где г-н Бывалый 1972 допустил ошибки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 18.10.2012, 12:56
Сообщение #974





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Бывалый хоть бы параметры воды/воздуха указал. а то скинул и все, дальше додумывайте...А от этого схема может быть совершенно различная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.10.2012, 13:32
Сообщение #975





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(rek1817 @ 18.10.2012, 13:47) *
Я ранее выкладывал похожую схему и обсуждал с Вами Сообщение #939. ...

ну я не очень активно обсуждал, положим.
Что мне не нравится в последней схеме? Ну во первых, давайте все-таки поставим какие-нибудь границы, чтоб "не уползти с ковра". Есть схемы функциональные, есть принципиальные. Это что? ни то ни се. Поэтому критиковать буду и за то и за то. Указываем воздухоотводчики (принципиальная?) и не указываем краны на теплообменнике (не нужны? или функциональная?) Термометры: один Т другой ТЕ, автор разницу понимает? Где показывающий на выходе? Или опять функциональная? Можно узнать, зачем там PS - измеритель давления с контактами? Или это нечто другое? Манометр после фильтра и манометр перед калорифером, сидящие на одной трубе, должны показать разные давления? Продолжается чехарда с обратными клапанами, как он там на 3м ходе стоит? А зачем вообще нужен его сосед? На каждом вводе в калорифер имеем и воздухоотводчик и спускник, половина из них точно не будет работать... Я все элементы перечислил? Да, забыл. А трехходовик в смесительном узле, поставленный "на распределение" это нормально? или он не участвует в контуре смешения, тогда почему не 2хходовик?

Сообщение отредактировал v-david - 18.10.2012, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 18.10.2012, 13:38
Сообщение #976





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



балансировочник отсутствует напрочь.

и еще раз повторюсь: есть разные объекты с разными параметрами воды (постоянный расход или нет, какая дельта температур воды). Где то можно применять 3-хходовик, а где-то лучше 2-хходовик. первый подогрев или это второй подогрев...куча вопросов, а ответов нет, тока сырая схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 18.10.2012, 15:16
Сообщение #977





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Цитата(v-david @ 18.10.2012, 14:32) *
ну я не очень активно обсуждал, положим.
Что мне не нравится в последней схеме? Ну во первых, давайте все-таки поставим какие-нибудь границы, чтоб "не уползти с ковра". Есть схемы функциональные, есть принципиальные. Это что?

smile.gif С замечаниями по оформлению согласен и не спорю. Меня просто интересует (опуская во внимание все перечисленные Вами ошибки на этой схеме), будет ли схема рабочей???

Если я правильно предполагаю, то г-н Бывалый выложил схему, где требуется обеспечить постоянный расход в подводящих трубопроводах, без контроля обратки.

Цитата(v-david @ 18.10.2012, 14:32) *
Термометры: один Т другой ТЕ, автор разницу понимает?

TE - наверно он имел ввиду датчик обратного теплоносителя (у нас автоматчик так же утверждает, что термометр на обратке можно не ставить, если температуру можно посмотреть на контролере)

Цитата(v-david @ 18.10.2012, 14:32) *
А трехходовик в смесительном узле, поставленный "на распределение" это нормально?


Ваши слова : Сообщение #948
"... Для нас: ГОСТ 2.785-70, ГОСТ 21.205-93 "Движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному".
Он допустил туже ошибку, что и я при обозначении 3х ходового. Здесь лучше смотреть на стрелки. Кстати во многих учебниках встречал подобную ошибку. Сам часто путаю rolleyes.gif

По поводу обр.кл. не совсем понял... , вроде все правильно. 1-й (у калорифера) нужен, чтобы гарантировано обеспечить проток через калорифер, к примеру , в случае поломки насоса. А 2-й (у 3хходового) нужен, чтобы избежать доп.циркуляции, хотя думаю ничего страшного не будет если его не поставить. Поправьте меня если, что-то не так сказал.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.10.2012, 16:28
Сообщение #978





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Вот тут можно много чего говорить, но давайте прислушаемся к osy3, есть разные объекты с разными параметрами..., будут определенные исходные данные - можно продолжить. а обратники там все равно кривые, хоть по стрелкам смотри, хоть по треугольникам. один из них вообще не нужен, заменить трубой, второй (на трехходовике) перевернуть, чтоб лишнего теплоносителя в обратку не сливать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 18.10.2012, 16:48
Сообщение #979





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Цитата(v-david @ 18.10.2012, 17:28) *
Вот тут можно много чего говорить, но давайте прислушаемся к osy3, есть разные объекты с разными параметрами..., будут определенные исходные данные - можно продолжить. а обратники там все равно кривые, хоть по стрелкам смотри, хоть по треугольникам. один из них вообще не нужен, заменить трубой, второй (на трехходовике) перевернуть, чтоб лишнего теплоносителя в обратку не сливать.

Центральные системы кондиционирования в зданиях (Белова) рис 10.8

Кстати, обратите внимание на направление стрелок и изображение 3хходовогос с обр.кл.)) wink.gif

Сообщение отредактировал rek1817 - 18.10.2012, 16:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________________________________.pdf ( 3,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 345
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.10.2012, 20:04
Сообщение #980





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Ну что ж, схемы (Белова) хорошая иллюстрация приведенной цитаты. Хотя необходимости в этом особенно и не было, итак все понятно. Но еще раз подчеркну, очень многое зависит от области применения той или иной схемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 22.11.2012, 9:47
Сообщение #981





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста, есть ли норма, обязывающая устанавливать манометры до и после фильтра в узлах обвязки водяных калориферов приточных установок?
Или достаточно предусмотреть закладные под приборы?
Или можно вообще ничего не предусматривать?
Просто стандартные решения от поставщиков узлов обвязки не предусматривают манометров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 22.11.2012, 11:01
Сообщение #982





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Добавлю некий абстрактный пример.
Какой вариант более правилен? И почему?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.png ( 32,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.11.2012, 11:50
Сообщение #983


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10972
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



никакой. см.стрелки направления потоков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 22.11.2012, 13:10
Сообщение #984





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



направление потока вверху показано неверно, но меня интересуют манометры у фильтра. есть ли норма, по которой их обязательно ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 22.11.2012, 17:57
Сообщение #985





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



я что-то не увидел кривого направления потока.... "беленькие треугольнички" штоль? так так воду не показывают (заливать надо), так воздух травят, может это переходы? "Просто стандартные решения от поставщиков узлов обвязки не предусматривают манометров." - это чтоб дешевле было, конкуренция!!! Ну а ставить или нет - решать Вам по обстоятельствам. Если диспетчеризация - придется, да и от бюджета зависит... Ну а по схемам - многовато датчиков давления, половину убрать можно, если конечно контроллер позволят использовать один датчик для нескольких функциональных блоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 23.11.2012, 9:01
Сообщение #986





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



v-david, вы правы насчет переходов. Просто схема не моя - взял для примера.
Вопрос в требовании по установке показывающих манометров. Нормами они требуются или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.11.2012, 9:14
Сообщение #987





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



конечно. ищите хотя бы здесь:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________2003.doc ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 203
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 23.11.2012, 9:47
Сообщение #988





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



v-david, Этот документ мне знаком. Там написано про штуцеры до и после грязевиков, фильтров и водомеров. И не про узлы обвзяки, а про ИТП и ЦТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.11.2012, 12:00
Сообщение #989





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Я читаю:

9. Теплопотребляющие энергоустановки
.....................
9.2. На теплопотребляющих энергоустановках устанавливаются:
...
- манометры и термометры для измерения давления и температуры теплоносителя, греющей и нагреваемой среды;
- контрольно-измерительные приборы в объеме, необходимом для контроля за режимом работы установок и для 10.1.

Теплообменные аппараты
................
10.1.8. Теплообменные аппараты оборудуются автоматическими регуляторами температуры, обеспечивающими температуру нагреваемой среды в соответствии с заданной, и контрольно-измерительными приборами (манометрами и термометрами) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды.

В начале:

Тепловая энергоустановка

Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя.

Сообщение отредактировал v-david - 23.11.2012, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 23.11.2012, 13:02
Сообщение #990





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Вопрос про манометры до и после фильтра. Мне хотят впарить установку манометров. На каждую из 15 приточных систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

45 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных