|
  |
Защита от замерзания калорифера, Ваше мнение? |
|
|
|
21.12.2009, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(Boris Blade @ 24.11.2009, 20:29)  аналогия с лексусом и водой в его охлаждении дошла до них. С необходимостью чистки и замены возд. фильтров, тоже провожу аналогии с автомобилем, очень быстро понимают о чем речь.  вот именно так и объясняю!!!!!!!!! и вам рекомендую
|
|
|
|
|
28.12.2009, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 28.12.2009
Пользователь №: 43448

|
Для большинства систем управления, для которых я разрабатывал документацию на изготовление и которые запускались на объектах, стараюсь применять и капиллярный термостат и датчик обратного теплоносителя. В самой программе управления вставляю несколько специальных программных блоков, связанных с датчиком обратки, для проверки наличия теплоносителя при открытие регулирующего клапана, активной защиты от замораживания (что-то подобное на P-регулятор) и др. функции. Капиллярный термостат, ввиду его активной зоны (около 20-30см), не всегда можно назвать оптимальным решением, но применить его тоже можно, а иногда даже и нужно. Не раз на объектах при проведение пуско-наладочных работ доводилось видеть такую ситуацию - при резком снижение температуры теплоносителя изменения очень хорошо заметны именно на датчике, а термостат естественно стоит и ждет аварийного значения (и в такой ситуации толка с него мало). В этой ситуации самый оптимальный вариант использовать это изменение значения обратки для вмешивания в процесс управления регулирующим клапаном и избежать аварийной остановки системы.
|
|
|
|
|
9.1.2010, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(Tory @ 28.12.2009, 15:00)  В самой программе управления вставляю несколько специальных программных блоков, связанных с датчиком обратки, для проверки наличия теплоносителя при открытие регулирующего клапана, активной защиты от замораживания (что-то подобное на P-регулятор) и др. функции.
Не раз на объектах при проведение пуско-наладочных работ доводилось видеть такую ситуацию - при резком снижение температуры теплоносителя изменения очень хорошо заметны именно на датчике, а термостат естественно стоит и ждет аварийного значения (и в такой ситуации толка с него мало). В этой ситуации самый оптимальный вариант использовать это изменение значения обратки для вмешивания в процесс управления регулирующим клапаном и избежать аварийной остановки системы. А можно поподробнее про специальные программные решения? По существу, капиллярный термостат ловит критические аварии, связанные с засором трубочек калорифера и остановкой насоса. Во всех остальных случаях использую пропорциональные регуляторы по т-ре притока и обратной воды. Грубо говоря, беру максимум из трёх величин: 1. То, что хочет ПИД регулятор притока. 2. Линейная зависимость 0..100% от т-ры притока в диапазоне 15-5 градусов. 3. 0..100% по воде от 30 до 15, причём на 12 будет уже аварийная остановка.
|
|
|
|
|
12.1.2010, 3:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(Abysmo @ 23.11.2009, 22:20)  На защите и обвязке особо не сэкономишь: термостат стоит 1500 рублей и датчик температуры 500 рублей + кабель. Имхо.Я с гликолем посмелее !остаётся только насос (вкл,выкл)и2 датчика.(Т воздуха после калорифера и Т обратки) Минус трёхходовой с красивой обвязкой -капиллярный термостат-манометры-супер ответственная пусконаладка,(а она денег стоит)-дорогой контроллер для воды. Рад что по барабану присутствуют или нет пьяные,шибко умные сантехники с желанием что то покрутить! Рад что по барабану отключат у них электричество или не отключат! Рад что по барабану какая у них Т подачи!(расчёт 110 факт 56,а поставщики заявляли 110,но оказалось что мы в конце трассы и вот  ............56) Рад что по барабану забился фильтр очистки воды или нет! Рад что по барабану ну ошибся чуть проектировщик с выбором Т О,обвязки.насоса!(все люди) Рад что по барабану ну не сработала автоматика(какая то деталь бракованная,пусконаладчик запарился) Рад что не придётся с умным лицом специалиста убеждать заказчика о покупке нового ТО(конечно зак виноват кто же ещё,а конкуренты ему потом "да он тебя нае.....л"потому что........) РАД что не залила моя приточная система с водяным ТО пяток этажей внизу и это зимой! И я не посматриваю по сторонам куда бы лыжи навострить! люди разные могут оказаться кто поймёт,а кто и ............паяльничек поглубже этому умельцу и......так квартиру он уже продал ,что там у тя ещё есть!  Шутка. Но в каждой шутке,как известно,есть доля шутки! К чему Я ,к минимизации рисков вот к чему!
|
|
|
|
|
12.1.2010, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(Рекуператор @ 12.1.2010, 3:04)  Рад что по барабану... Рад что не придётся... Чует моё сердце, скоро Вы полюбите электрический подогрев  ))
|
|
|
|
|
12.1.2010, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(asm @ 12.1.2010, 11:11)  Чует моё сердце, скоро Вы полюбите электрический подогрев  )) Вы про тот что перед водяным? или вообще? ,если вообще то ИМХО на данный момент там где бывает от 30до-35 лучший вариант это:рекуператор пластинчатый или гликолевый, электрический подогрев на сколько есть мощности,испаритель он же конденсатор когда надо.При чём второй конденсатор-испаритель в вытяжке. Электрический подогрев вкл.когда всё остальное не справляется.
|
|
|
|
|
12.1.2010, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 28.12.2009
Пользователь №: 43448

|
Цитата(asm @ 9.1.2010, 15:19)  А можно поподробнее про специальные программные решения? В программах я дополнительно использую следующие программные блоки: 1. Контроль наличия теплоносителя по графику (Тобратки - Тнаружн) при 100% открытие клапана (% открытия можно выбирать). 2. Дополнительный P-регулятор для температуры обратного теплоносителя с двумя П-коэф. (для режимов "Работа" и "Ожидание"). Аварийное значение (уставка для P-регулятора) выбирается по графику в зависимости от наружной температуры. Через программный селектор максимального сигнала (основной PID, P-регулятор обратки) выбирается сигнал на привод клапана. Ну а все остальное (минимальное закрытие клапана, постоянная работа насоса по наружной температуре, ) использую стандартно из стандартной логики...
|
|
|
|
|
13.1.2010, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Можно вычислять, хранить, сравнивать и использовать в других приложениях "Температурный критерий теплообменнмка. Он остается неизменным при любых температурах наружного воздуха. Так проверка опасности замерзания: Z= (tнп-tрп) / (tн2-tрп) ((1) Тогда определяется t2 при любой температуре наружного воздуха. Нам интересна t2 при 0*С:
ttн=0*C 2= tрн /Z По отклонению Z можно судить о состоянии теплообменника, реагировать до наступления события. С учетом аналогичных действий с фактором Ф теплообменника получается достаточная "диагностическая" надстройка.
Сообщение отредактировал Бойко - 13.1.2010, 16:32
|
|
|
|
|
13.1.2010, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2009
Пользователь №: 36505

|
Здравствуйте господа! Недавно случился такой курьёз! Приточки были защищены от заморозки термостатами с капилляром и алгоритмикой, которая учитывала температуру обратки! 2 года всё работало без замечаний, но вот недавно когда были особо низкие температуры, по воле случая произошёл сбой в электроснабжении объекта и как следствие остановились насосы на цтп + циркуляционные насосы. Автоматика отработала на ура , всё остановилось , заслонка закрылась! Супер! Однако, утром выяснилось что оба т/о накрылись медным тазом!!! Прорвало 90% трубок! Печальное зрелище....
|
|
|
|
|
13.1.2010, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(Дениск@ @ 13.1.2010, 18:16)  Здравствуйте господа! Недавно случился такой курьёз! Приточки были защищены от заморозки термостатами с капилляром и алгоритмикой, которая учитывала температуру обратки! 2 года всё работало без замечаний, но вот недавно когда были особо низкие температуры, по воле случая произошёл сбой в электроснабжении объекта и как следствие остановились насосы на цтп + циркуляционные насосы. Автоматика отработала на ура , всё остановилось , заслонка закрылась! Супер! Однако, утром выяснилось что оба т/о накрылись медным тазом!!! Прорвало 90% трубок! Печальное зрелище.... фото бы установленных и порванных ТО! Т улицы победило заслонку? может не плотно закрылась?от заслонки до нагревателя сколько?
|
|
|
|
|
13.1.2010, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2009
Пользователь №: 36505

|
К сожалению фотографиями я не располагаю! Заслонка закрывается полностью, но при проверке выяснилось что имеет место быть люфт примено на 0.7 см! так что вполне могло продуть! Расстояние между калорифером и заслонкой порядка 20-30 см! к тому же в венткамере как-то холодновато и сквознячки!
|
|
|
|
|
13.1.2010, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(Дениск@ @ 13.1.2010, 22:19)  К сожалению фотографиями я не располагаю! Заслонка закрывается полностью, но при проверке выяснилось что имеет место быть люфт примено на 0.7 см! так что вполне могло продуть! Расстояние между калорифером и заслонкой порядка 20-30 см! к тому же в венткамере как-то холодновато и сквознячки!  где то видел утепленные заслонки.Похожи на ОЗК расстояние маловато,и наверняка утеплено. так просто мысли........не утеплять ,расстояние побольше 1.5метра типа демпфер. Для конденсата слив.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 14.1.2010, 0:04
|
|
|
|
|
14.1.2010, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(Рекуператор @ 13.1.2010, 23:50)  где то видел утепленные заслонки.Похожи на ОЗК расстояние маловато,и наверняка утеплено. так просто мысли........не утеплять ,расстояние побольше 1.5метра типа демпфер. Для конденсата слив.  и никуда от них не дется.(масли) Утеплять!но вставить в 1.5 метра,перед фильтром, заслонку с возвратной пружинной(как подмес) .питание пропало-заслонка откр.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 14.1.2010, 13:17
|
|
|
|
|
19.1.2010, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2009
Пользователь №: 36505

|
Замёрзла ещё одна приточка! Но тут уж ничего не смогло бы ей помочь избежать такой участи! Если кому интересно , дело было так: не могли запустить эту приточку по причине того, что был заклинен насос на узле регулирования, когда вопрос стал ребром, что нужно срочно пускать установку - позвали сантехников (ну сантехники - естественно "индейцы"), они перекрыли контур и начали ковырять насос, естественно что водичка была слита из т/о не полностью, по всей видимости пока шёл "совет племени" , через заслонку подсосало воздух и всё - имеем ещё один размороженный т/о! АВТОМАТИКА ЗДЕСЬ БЕССИЛЬНА!
|
|
|
|
|
22.1.2010, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(Дениск@ @ 19.1.2010, 16:50)  Замёрзла ещё одна приточка! Но тут уж ничего не смогло бы ей помочь избежать такой участи! Если кому интересно , дело было так: не могли запустить эту приточку по причине того, что был заклинен насос на узле регулирования, когда вопрос стал ребром, что нужно срочно пускать установку - позвали сантехников (ну сантехники - естественно "индейцы"), они перекрыли контур и начали ковырять насос, естественно что водичка была слита из т/о не полностью, по всей видимости пока шёл "совет племени" , через заслонку подсосало воздух и всё - имеем ещё один размороженный т/о! АВТОМАТИКА ЗДЕСЬ БЕССИЛЬНА!  и как совет племени оправдал свои действа?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.1.2010, 14:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Рекуператор @ 14.1.2010, 15:16)  и никуда от них не дется.(масли) Утеплять!но вставить в 1.5 метра,перед фильтром, заслонку с возвратной пружинной(как подмес) .питание пропало-заслонка откр. Помогает, от конкретных условий зависит. Еще помогает когда точка забора воздуха находится ниже места установки калорифера, наблюдал такую ситуацию.
|
|
|
|
Гость_Maksim_86_*
|
24.1.2010, 20:58
|
Guest Forum

|
Подскажите, есть разница в алгоритмах работы автоматики для т/о на гликоле по сравнению с водой. И если есть какая?
|
|
|
|
|
24.1.2010, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(Maksim_86 @ 24.1.2010, 20:58)  Подскажите, есть разница в алгоритмах работы автоматики для т/о на гликоле по сравнению с водой. И если есть какая? Не надо думать о прогреве и заморозке, а это 80% алгоритма.
|
|
|
|
|
29.1.2010, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2009
Пользователь №: 36505

|
и как совет племени оправдал свои действа?
Никак не оправдал! Почесали репы и пошли паять трубки! Запаяли, поставили т/о , теперь стремаются подавать воду в узел регулирования!!!
|
|
|
|
|
30.1.2010, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Не панацея, конечно, но в алгоритм ещё можно добавить ограничение на минимальное открытие клапана в зависимости от наружной т-ры. Таким образом, в случае внезапного обесточивания он будет гарантировано на несколько процентов открыт.
|
|
|
|
|
1.2.2010, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(asm @ 24.1.2010, 21:06)  Не надо думать о прогреве и заморозке, а это 80% алгоритма. О прогреве всё же лучше подумать. Чтобы при запуске морозной свежестью людей в помещении не обдать.
|
|
|
|
|
2.2.2010, 17:29
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45698

|
Подскажите пожалуйста не автоматчику,можно ли определить исправен ли сам датчик заморозки (Honеywell T6961A1023) или нужно в другой стороне копать?) останавливает машину при нормальных вроде параметрах 45-48 обратка, 23-24 приток, выставлен в +2 вообще ситуация такая ) на картинке видно такая фигня по давлению происходит если клапан открыт на <70%,если болдше то после клапана давление вырастает до 4,5-5.Объясните не спецу это нормально?
|
|
|
|
|
2.2.2010, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(beer4drink @ 2.2.2010, 16:29)  Подскажите пожалуйста не автоматчику,можно ли определить исправен ли сам датчик заморозки (Honеywell T6961A1023) или нужно в другой стороне копать?) останавливает машину при нормальных вроде параметрах 45-48 обратка, 23-24 приток, выставлен в +2 вообще ситуация такая ) на картинке видно такая фигня по давлению происходит если клапан открыт на <70%,если болдше то после клапана давление вырастает до 4,5-5.Объясните не спецу это нормально? Вы бы схемку обвязки каллорифера, хотя бы от руки, представте, и ещё паспортные данные каллорифера. Когда выбевает, температура притока сколько?
|
|
|
|
|
2.2.2010, 20:42
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45698

|
Цитата(Михаил_PLC @ 2.2.2010, 18:01)  Вы бы схемку обвязки каллорифера, хотя бы от руки, представте, и ещё паспортные данные каллорифера. Когда выбевает, температура притока сколько? схемка обвязки думал видна тобишь система прямая->3ходовый на прямой, ->калорифер-> обратка насосы->обратка система данных по калориферу нет..известна что машина 32000м3/час а выбивает гдето на 23, то есть стартуешь с высокой уставки , потихоньку понижаешь её по градусу, и на уставке 23 бац замерзла, хотя на обратке ~45, приток показывает те самые 23, и привод нормально отрабатывает вроде, то есть без резких падений, потихоньку закрывает 1% туда сюда... еще странность что в морозы типа -15,-12 -10 -8, работает все нормально...теплеет -4 -2 0 ...мерзнет, хотя тэц уже 2 дня гонит под 115) Вообщем ,как я понял без четких данных калорифера и машины сказать что-то трудно?
|
|
|
|
|
3.2.2010, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата а выбивает гдето на 23, то есть стартуешь с высокой уставки , потихоньку понижаешь её по градусу, и на уставке 23 бац замерзла, хотя на обратке ~45, приток показывает те самые 23, и привод нормально отрабатывает вроде, то есть без резких падений, потихоньку закрывает 1% туда сюда... На сколько открыт клапан?
|
|
|
|
|
3.2.2010, 7:42
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45698

|
Цитата(Сергей Долганов @ 3.2.2010, 7:25)  На сколько открыт клапан? ~ 45-50%
|
|
|
|
|
3.2.2010, 9:22
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата ~ 45-50% ищите косяк типо дырья в конструктиве. холодный воздух дует где-то мимо калорифера. либо калорифер такой хитрый
|
|
|
|
Гость_nuklid_*
|
3.2.2010, 12:54
|
Guest Forum

|
Еще посмотрите, конечно по возможности, в теплообменнике "кулачки". Возможно так же что один "кулак" не задействован и как раз через него проходит холодный воздух. А для сработки достаточно участка в 10-15 см на котором температура будет соответственно холодная.
|
|
|
|
|
3.2.2010, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Не успел уже ответить, гражданин LordN опередил  Смотрите состояние оребрения трубок теплообменника.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|