| 
	
		|  |   |  
	
	
	
	
	 |  Защита от замерзания калорифера , Ваше мнение? |  |  |  
	
		|  | 
				  21.12.2009, 17:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25844
 Регистрация: 18.10.2009
 Из: Ленинграда
 Пользователь №: 39738
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Boris Blade @ 24.11.2009, 20:29)  аналогия с лексусом и водой в его охлаждении дошла до них. С необходимостью чистки и замены возд. фильтров, тоже провожу аналогии с автомобилем, очень быстро понимают о чем речь.   вот именно так и объясняю!!!!!!!!! и вам рекомендую    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2009, 15:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 38
 Регистрация: 28.12.2009
 Пользователь №: 43448
 
 
 
  
 | 
				Для большинства систем управления, для которых я разрабатывал документацию на изготовление и которые запускались на объектах, стараюсь применять и капиллярный термостат и датчик обратного теплоносителя.В самой программе управления вставляю несколько специальных программных блоков, связанных с датчиком обратки, для проверки наличия теплоносителя при открытие регулирующего клапана, активной защиты от замораживания (что-то подобное на P-регулятор) и др. функции.
 Капиллярный термостат, ввиду его активной зоны (около 20-30см), не всегда можно назвать оптимальным решением, но применить его тоже можно, а иногда даже и нужно.
 Не раз на объектах при проведение пуско-наладочных работ доводилось видеть такую ситуацию - при резком снижение температуры теплоносителя изменения очень хорошо заметны именно на датчике, а термостат естественно стоит и ждет аварийного значения (и в такой ситуации толка с него мало). В этой ситуации самый оптимальный вариант использовать это изменение значения обратки для вмешивания в процесс управления регулирующим клапаном и избежать аварийной остановки системы.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.1.2010, 14:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 615
 Регистрация: 5.2.2006
 Из: Долгопрудный/Москва
 Пользователь №: 2059
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Tory @ 28.12.2009, 15:00)  В самой программе управления вставляю несколько специальных программных блоков, связанных с датчиком обратки, для проверки наличия теплоносителя при открытие регулирующего клапана, активной защиты от замораживания (что-то подобное на P-регулятор) и др. функции.
 Не раз на объектах при проведение пуско-наладочных работ доводилось видеть такую ситуацию - при резком снижение температуры теплоносителя изменения очень хорошо заметны именно на датчике, а термостат естественно стоит и ждет аварийного значения (и в такой ситуации толка с него мало). В этой ситуации самый оптимальный вариант использовать это изменение значения обратки для вмешивания в процесс управления регулирующим клапаном и избежать аварийной остановки системы.
 А можно поподробнее про специальные программные решения? По существу, капиллярный термостат ловит критические аварии, связанные с засором трубочек калорифера и остановкой насоса. Во всех остальных случаях использую пропорциональные регуляторы по т-ре притока и обратной воды. Грубо говоря, беру максимум из трёх величин: 1. То, что хочет ПИД регулятор притока. 2. Линейная зависимость 0..100% от т-ры притока в диапазоне 15-5 градусов. 3. 0..100% по воде от 30 до 15, причём на 12 будет уже аварийная остановка.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2010, 3:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25844
 Регистрация: 18.10.2009
 Из: Ленинграда
 Пользователь №: 39738
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Abysmo @ 23.11.2009, 22:20)  На защите и обвязке особо не сэкономишь: термостат стоит 1500 рублей и датчик температуры 500 рублей + кабель. Имхо.Я  с гликолем  посмелее !остаётся только насос (вкл,выкл)и2 датчика.(Т воздуха  после калорифера и Т обратки)  Минус трёхходовой с красивой обвязкой -капиллярный термостат-манометры-супер ответственная пусконаладка,(а она денег стоит)-дорогой контроллер для воды. Рад что по барабану присутствуют или нет пьяные,шибко умные  сантехники с желанием что то покрутить! Рад что по барабану отключат у них электричество или не отключат! Рад что по барабану какая у них Т подачи!(расчёт 110  факт 56,а поставщики заявляли 110,но оказалось что мы в конце трассы и вот    ............56) Рад что по барабану забился фильтр очистки воды или нет! Рад что по барабану ну ошибся чуть проектировщик с выбором Т О,обвязки.насоса!(все люди) Рад что по барабану ну не сработала автоматика(какая то деталь бракованная,пусконаладчик запарился) Рад что не придётся с умным лицом специалиста убеждать заказчика о покупке нового ТО(конечно зак виноват кто же ещё,а конкуренты ему потом "да он тебя нае.....л"потому что........) РАД что не залила моя приточная система с водяным ТО пяток этажей внизу и это зимой! И я не посматриваю по сторонам куда бы лыжи навострить! люди разные могут оказаться кто поймёт,а кто и  ............паяльничек поглубже этому умельцу и......так квартиру он уже продал ,что там у тя ещё есть!       Шутка. Но в каждой шутке,как известно,есть доля шутки! К чему Я ,к минимизации рисков вот к чему!  
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2010, 11:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 615
 Регистрация: 5.2.2006
 Из: Долгопрудный/Москва
 Пользователь №: 2059
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Рекуператор @ 12.1.2010, 3:04)  Рад что по барабану...Рад что не придётся...
 Чует моё сердце, скоро Вы полюбите электрический подогрев   ))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2010, 13:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25844
 Регистрация: 18.10.2009
 Из: Ленинграда
 Пользователь №: 39738
 
 
 
  
 | 
				Цитата(asm @ 12.1.2010, 11:11)  Чует моё сердце, скоро Вы полюбите электрический подогрев   ))Вы про тот что перед водяным? или вообще? ,если вообще то ИМХО на данный момент там где бывает от 30до-35 лучший вариант это:рекуператор пластинчатый или гликолевый, электрический подогрев на сколько есть мощности,испаритель он же конденсатор когда надо.При чём второй конденсатор-испаритель в вытяжке.  Электрический подогрев вкл.когда всё остальное не справляется.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2010, 19:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 38
 Регистрация: 28.12.2009
 Пользователь №: 43448
 
 
 
  
 | 
				Цитата(asm @ 9.1.2010, 15:19)  А можно поподробнее про специальные программные решения? В программах я дополнительно использую следующие программные блоки: 1. Контроль наличия теплоносителя по графику (Тобратки - Тнаружн) при 100% открытие клапана (% открытия можно выбирать). 2. Дополнительный P-регулятор для температуры обратного теплоносителя с двумя П-коэф. (для режимов "Работа" и "Ожидание"). Аварийное значение (уставка для P-регулятора) выбирается по графику в зависимости от наружной температуры. Через программный селектор максимального сигнала (основной PID, P-регулятор обратки) выбирается сигнал на привод клапана. Ну а все остальное (минимальное закрытие клапана, постоянная работа насоса по наружной температуре, ) использую стандартно из стандартной логики...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2010, 16:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4190
 Регистрация: 17.8.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 10745
 
 
 
  
 | 
				Можно вычислять, хранить, сравнивать и использовать в других приложениях "Температурный критерий теплообменнмка. Он остается неизменным при любых температурах наружного воздуха.Так проверка опасности замерзания:
 Z= (tнп-tрп) / (tн2-tрп)      ((1)
 Тогда определяется t2 при любой температуре наружного воздуха. Нам интересна t2 при 0*С:
 
 ttн=0*C 2= tрн /Z
 По отклонению Z можно судить о состоянии теплообменника, реагировать до наступления события.
 С учетом аналогичных действий с фактором Ф теплообменника получается достаточная "диагностическая" надстройка.
 
 Сообщение отредактировал Бойко - 13.1.2010, 16:32
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2010, 18:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 24.7.2009
 Пользователь №: 36505
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте господа! Недавно случился такой курьёз! Приточки были защищены от заморозки термостатами с капилляром и алгоритмикой, которая учитывала температуру обратки! 2 года всё работало без замечаний, но вот недавно когда были особо низкие температуры, по воле случая произошёл сбой в электроснабжении объекта и как следствие остановились насосы на цтп + циркуляционные насосы. Автоматика отработала на ура , всё остановилось , заслонка закрылась! Супер! Однако, утром выяснилось что оба т/о накрылись медным тазом!!! Прорвало 90% трубок!  Печальное зрелище....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2010, 19:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25844
 Регистрация: 18.10.2009
 Из: Ленинграда
 Пользователь №: 39738
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Дениск@ @ 13.1.2010, 18:16)  Здравствуйте господа! Недавно случился такой курьёз! Приточки были защищены от заморозки термостатами с капилляром и алгоритмикой, которая учитывала температуру обратки! 2 года всё работало без замечаний, но вот недавно когда были особо низкие температуры, по воле случая произошёл сбой в электроснабжении объекта и как следствие остановились насосы на цтп + циркуляционные насосы. Автоматика отработала на ура , всё остановилось , заслонка закрылась! Супер! Однако, утром выяснилось что оба т/о накрылись медным тазом!!! Прорвало 90% трубок!  Печальное зрелище.... фото бы установленных и порванных ТО! Т улицы победило заслонку? может не плотно закрылась?от заслонки до нагревателя сколько?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2010, 22:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 24.7.2009
 Пользователь №: 36505
 
 
 
  
 | 
				К сожалению фотографиями я не располагаю! Заслонка закрывается полностью, но при проверке выяснилось что имеет место быть люфт примено на 0.7 см! так что вполне могло продуть! Расстояние между калорифером и заслонкой порядка 20-30 см! к тому же в венткамере как-то холодновато и сквознячки!    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2010, 23:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25844
 Регистрация: 18.10.2009
 Из: Ленинграда
 Пользователь №: 39738
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Дениск@ @ 13.1.2010, 22:19)  К сожалению фотографиями я не располагаю! Заслонка закрывается полностью, но при проверке выяснилось что имеет место быть люфт примено на 0.7 см! так что вполне могло продуть! Расстояние между калорифером и заслонкой порядка 20-30 см! к тому же в венткамере как-то холодновато и сквознячки!  где то видел утепленные заслонки.Похожи на ОЗК расстояние маловато,и наверняка утеплено. так просто мысли........не утеплять ,расстояние побольше 1.5метра типа демпфер. Для конденсата слив.   Сообщение отредактировал Рекуператор - 14.1.2010, 0:04 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2010, 13:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25844
 Регистрация: 18.10.2009
 Из: Ленинграда
 Пользователь №: 39738
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Рекуператор @ 13.1.2010, 23:50)  где то видел утепленные заслонки.Похожи на ОЗК расстояние маловато,и наверняка утеплено. так просто мысли........не утеплять ,расстояние побольше 1.5метра типа демпфер. Для конденсата слив.  и никуда от них не дется.(масли) Утеплять!но вставить в 1.5 метра,перед фильтром, заслонку с возвратной пружинной(как подмес) .питание пропало-заслонка откр.
				Сообщение отредактировал Рекуператор - 14.1.2010, 13:17 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2010, 16:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 24.7.2009
 Пользователь №: 36505
 
 
 
  
 | 
				Замёрзла ещё одна приточка! Но тут уж ничего не смогло бы ей помочь избежать такой участи! Если кому интересно , дело было так: не могли запустить эту приточку по причине того, что был заклинен насос на узле регулирования, когда вопрос стал ребром, что нужно срочно пускать установку - позвали сантехников (ну сантехники - естественно "индейцы"), они перекрыли контур и начали ковырять насос, естественно что водичка была слита из т/о не полностью, по всей видимости пока шёл "совет племени" , через заслонку подсосало воздух и всё - имеем ещё один размороженный т/о! АВТОМАТИКА ЗДЕСЬ БЕССИЛЬНА!     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.1.2010, 13:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25844
 Регистрация: 18.10.2009
 Из: Ленинграда
 Пользователь №: 39738
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Дениск@ @ 19.1.2010, 16:50)  Замёрзла ещё одна приточка! Но тут уж ничего не смогло бы ей помочь избежать такой участи! Если кому интересно , дело было так: не могли запустить эту приточку по причине того, что был заклинен насос на узле регулирования, когда вопрос стал ребром, что нужно срочно пускать установку - позвали сантехников (ну сантехники - естественно "индейцы"), они перекрыли контур и начали ковырять насос, естественно что водичка была слита из т/о не полностью, по всей видимости пока шёл "совет племени" , через заслонку подсосало воздух и всё - имеем ещё один размороженный т/о! АВТОМАТИКА ЗДЕСЬ БЕССИЛЬНА!   и как совет племени оправдал свои действа?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Boris Blade_* | 
				  22.1.2010, 14:03 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Рекуператор @ 14.1.2010, 15:16)  и никуда от них не дется.(масли)Утеплять!но вставить в 1.5 метра,перед фильтром, заслонку с возвратной пружинной(как подмес) .питание пропало-заслонка откр.
 Помогает, от конкретных условий зависит. Еще помогает когда точка забора воздуха находится ниже места установки калорифера, наблюдал такую ситуацию.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Maksim_86_* | 
				  24.1.2010, 20:58 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Подскажите, есть разница в алгоритмах работы автоматики для т/о на гликоле по сравнению с водой. И если есть какая?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.1.2010, 21:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 615
 Регистрация: 5.2.2006
 Из: Долгопрудный/Москва
 Пользователь №: 2059
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Maksim_86 @ 24.1.2010, 20:58)  Подскажите, есть разница в алгоритмах работы автоматики для т/о на гликоле по сравнению с водой. И если есть какая? Не надо думать о прогреве и заморозке, а это 80% алгоритма.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.1.2010, 21:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 24.7.2009
 Пользователь №: 36505
 
 
 
  
 | 
				и как совет племени оправдал свои действа?
 
 Никак не оправдал! Почесали репы и пошли паять трубки!
 Запаяли, поставили т/о , теперь стремаются подавать воду в узел регулирования!!!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2010, 9:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 615
 Регистрация: 5.2.2006
 Из: Долгопрудный/Москва
 Пользователь №: 2059
 
 
 
  
 | 
				Не панацея, конечно, но в алгоритм ещё можно добавить ограничение на минимальное открытие клапана в зависимости от наружной т-ры. Таким образом, в случае внезапного обесточивания он будет гарантировано на несколько процентов открыт.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2010, 21:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 848
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15140
 
 
 
  
 | 
				Цитата(asm @ 24.1.2010, 21:06)  Не надо думать о прогреве и заморозке, а это 80% алгоритма. О прогреве всё же лучше подумать. Чтобы при запуске морозной свежестью людей в помещении не обдать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2010, 17:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 2.2.2010
 Пользователь №: 45698
 
 
 
  
 | 
				Подскажите пожалуйста не автоматчику,можно ли  определить исправен ли сам датчик заморозки (Honеywell T6961A1023) или нужно в другой стороне копать?) останавливает машину при нормальных вроде параметрах 45-48 обратка, 23-24 приток, выставлен в +2 вообще ситуация такая ) на картинке видно такая фигня по давлению происходит если клапан открыт на <70%,если болдше то после клапана давление вырастает до 4,5-5.Объясните не спецу это нормально?
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2010, 18:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 531
 Регистрация: 27.4.2008
 Пользователь №: 18198
 
 
 
  
 | 
				Цитата(beer4drink @ 2.2.2010, 16:29)  Подскажите пожалуйста не автоматчику,можно ли  определить исправен ли сам датчик заморозки (Honеywell T6961A1023) или нужно в другой стороне копать?) останавливает машину при нормальных вроде параметрах 45-48 обратка, 23-24 приток, выставлен в +2вообще ситуация такая ) на картинке видно такая фигня по давлению происходит если клапан открыт на <70%,если болдше то после клапана давление вырастает до 4,5-5.Объясните не спецу это нормально?
 Вы бы схемку обвязки каллорифера, хотя бы от руки, представте, и ещё паспортные данные каллорифера. Когда выбевает, температура притока сколько?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2010, 20:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 2.2.2010
 Пользователь №: 45698
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Михаил_PLC @ 2.2.2010, 18:01)  Вы бы схемку обвязки каллорифера, хотя бы от руки, представте, и ещё паспортные данные каллорифера.Когда выбевает, температура притока сколько?
  схемка обвязки думал видна тобишь система прямая->3ходовый на прямой, ->калорифер-> обратка насосы->обратка система данных по  калориферу нет..известна что машина 32000м3/час а выбивает гдето на 23, то есть стартуешь с высокой уставки , потихоньку понижаешь её по градусу, и на уставке 23 бац замерзла, хотя на обратке ~45, приток показывает те самые 23, и привод нормально отрабатывает вроде, то есть без резких падений,  потихоньку закрывает 1% туда сюда... еще странность что в морозы типа -15,-12 -10 -8, работает все нормально...теплеет -4 -2 0  ...мерзнет, хотя тэц уже 2 дня гонит под 115) Вообщем ,как я понял без четких данных калорифера и машины сказать что-то трудно?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.2.2010, 7:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1755
 Регистрация: 6.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5075
 
 
 
  
 | 
				Цитата а выбивает гдето на 23, то есть стартуешь с высокой уставки , потихоньку понижаешь её по градусу, и на уставке 23 бац замерзла, хотя на обратке ~45, приток показывает те самые 23, и привод нормально отрабатывает вроде, то есть без резких падений, потихоньку закрывает 1% туда сюда... На сколько открыт клапан?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.2.2010, 7:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 2.2.2010
 Пользователь №: 45698
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей Долганов @ 3.2.2010, 7:25)  На сколько открыт клапан?  ~ 45-50%
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.2.2010, 9:22 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата ~ 45-50% ищите косяк типо дырья в конструктиве. холодный воздух дует где-то мимо калорифера. либо калорифер такой хитрый    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_nuklid_* | 
				  3.2.2010, 12:54 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Еще посмотрите, конечно по возможности, в теплообменнике "кулачки". Возможно так же что один "кулак" не задействован и как раз через него проходит холодный воздух. А для сработки достаточно участка в 10-15 см на котором температура будет соответственно холодная. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.2.2010, 14:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1755
 Регистрация: 6.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5075
 
 
 
  
 | 
				Не успел уже ответить, гражданин LordN опередил   Смотрите состояние оребрения трубок теплообменника.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |