| 
	
		|  |   |  
	
	
	
	
	 |  Защита от замерзания калорифера , Ваше мнение? |  |  |  
	
		|  | 
				  18.11.2012, 10:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 715
 Регистрация: 12.5.2009
 Пользователь №: 33391
 
 
 
  
 | 
				А мы переделали огромную приточку с воды на гликоль. Только ТО поставили не водо-водяной, а паро-водяной. Сейчас вааще ничего не боимся)))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.11.2012, 16:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 18.11.2012
 Пользователь №: 170736
 
 
 
  
 | 
				подскажите! что могло повлиять на прорыв трубок калорифера на циркуляции под давлением 5 кг и температуры 85 грудусов,Водяные калориферы для прямоугольных каналов 2VV.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.11.2012, 16:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Низкая скорость теплоносителя. Из за этого распределение теплоносителя происходит совсем не так как планировалось и в крайних трубках(как правило крайних) она совсем мала, ну и замерзает, даже при завышенной обратке. А низкая скорость соотносится с сленговым понятием- переразмернность калорифера.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.11.2012, 16:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 824
 Регистрация: 21.5.2006
 Пользователь №: 2942
 
 
 
  
 | 
				как еще вариант - завоздушенность
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.2.2013, 9:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 70
 Регистрация: 29.1.2013
 Пользователь №: 179332
 
 
 
  
 | 
				Я о таких датчиках защиты от замораживания в первые слышу. Какие должны быть рекомендации по установке капиллярного датчика на водяной калорифер? Без этого устройства никак?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.2.2013, 8:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25844
 Регистрация: 18.10.2009
 Из: Ленинграда
 Пользователь №: 39738
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kemonorell @ 15.2.2013, 10:59)  Я о таких датчиках защиты от замораживания в первые слышу. Какие должны быть рекомендации по установке капиллярного датчика на водяной калорифер? Без этого устройства никак? а о каком именно датчике? может пдф?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.4.2013, 16:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 21.4.2013
 Из: Москва
 Пользователь №: 190244
 
 
 
  
 | 
				Ребят, а как термостат защиты правильно включается в схему автоматизации? Что находится по месту, что идет на щит, на контроллер?
				
				
				   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  21.4.2013, 18:51 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Капиллярный термостат защиты от замерзания TS, в щит сигнал DI. Устанавливается  в потоке воздуха,  как и нарисованный TE.
				
 Сообщение отредактировал Iroha - 21.4.2013, 19:05
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  21.4.2013, 19:17 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Вернее в потоке воздуха находится чувствительный элемент.По месту обычно рисуют термометры манометры вроде бы как.
 
 Сообщение отредактировал Iroha - 21.4.2013, 19:21
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.4.2013, 19:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 21.4.2013
 Из: Москва
 Пользователь №: 190244
 
 
 
  
 | 
				Ну да, в принципе верно. ТЕ - чувствительный элемент, TS - сам термостат. TS - прибор по месту. А на щите что-нибудь есть, типа "TIC"?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  21.4.2013, 19:29 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Термостат  - прибор устанавливаемый по месту, т.е. вне щита. На щите ничего нет.Можно в принципе нарисовать термостат в разделе таблицы "Приборы местные", в потоке воздуха изобразить закладное устройство (?) и провести линию связи от закладной до термостата и далее от термостата до контроллера или реле в зависимости от построения схемы или степени подробности. На абсолютную истину не претендую.
 
 Сообщение отредактировал Iroha - 21.4.2013, 19:34
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.4.2013, 19:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 21.4.2013
 Из: Москва
 Пользователь №: 190244
 
 
 
  
 | 
				Iroha, спасибо за совет
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2013, 16:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1830
 Регистрация: 12.3.2005
 Из: Орехово-Зуево
 Пользователь №: 539
 
 
 
  
 | 
				Цитата(HVAC @ 18.11.2012, 11:45)  А мы переделали огромную приточку с воды на гликоль. Только ТО поставили не водо-водяной, а паро-водяной. Сейчас вааще ничего не боимся))) я бы боялся за систему конденсато отвода а также за например включения насоса при замержшем в усмерть кликоле, ибо такая каша клинит насос иногда
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.5.2013, 8:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 615
 Регистрация: 5.2.2006
 Из: Долгопрудный/Москва
 Пользователь №: 2059
 
 
 
  
 | 
				Действительно, соглашусь с Lex , большая статистическая выборка показывает, что замораживаются калориферы по самым разным причинам с самой разной автоматикой. Из личных примеров, могу рассказать, как эксплуатация раз двадцать сбрасывала аварию капиллярного термостата и перезапускала установку, пока калорифер таки не порвался   Или, вот, в подвале 70 метровой высотки штатно проводили работы с силовым вводом, заглушили вентустановки, они честно ушли в поддержание обратки, но она была горячей, и клапана на момент обесточивания закрылись в 0%. Байпасы открыть никто не догадался, и естественная тяга прососала морозный воздух через жалюзи. А эксплуатационщикис етовали, что привыкли к отечественным клапанам, у которых даже в 0% немного протока всегда есть. Ещё "умный" случай: торговый центр, ночь, исчезновение сначала перепада, а потом и абсолютного давления теплоносителя. Автоматика, владея данными ИТП честно глушит все приточки. А вытяжки не глушит, в итоге в здании разряжение, оно активно сосёт через закрытые жалюзи. Одному калориферу не повезло. Циркуляционные насосы автоматика тоже выключила чуть позже вентиляции, когда помимо перепада, абсолютное давление воды упало ниже 0.5 для каждого этажа соответственно. Недавно, в очередной раз порадовался эффективности капиллярного термостата, который честно отлавливал одну (из нескольких десятков), забитую мусором трубку. Ну да ладно лирики. Я никогда не сталкивался с вентиляцией на гликоле (не считая рекуперации на нём и догрева реверсивным чиллером) хотел бы попросить Lex -а рассказать нам о классических обвязках, регулировании и защите ТО, как в случае с одной единственной установкой на объекте, так и с несколькими. Если установка одна, то на ум приходит вариант, когда во вторичном контуре нет ничего кроме насоса, но как защищать ТО до конца не понятно. Или они не портятся, если вода не движется, а гликоль в -40 забабашить? Почему-то сразу хочется знать и обратную т-ру гликоля, и обратную т-ру воды, и факт протока воды... В общем как-то много точек данных набегает. Может, всё проще, и даже как-то механически решается? Кстати, а у нас нет норм, запрещающих в ИТП делать контур с гликолем?
				Сообщение отредактировал asm - 1.5.2013, 8:17 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.5.2013, 13:51 |  
		| 
 Всегда !
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1270
 Регистрация: 1.7.2005
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 934
 
 
 
  
 | 
				Цитата(asm @ 1.5.2013, 12:03)  хотел бы попросить Lex-а рассказать нам о классических обвязках, регулировании и защите ТО, как в случае с одной единственной установкой на объекте, так и с несколькими. Всем я уже рассказывал в сооответсвующей теме. Советую перечитать. С Вами с радостью поделюсь своим опытом и знаниями через личку.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.5.2013, 16:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 662
 Регистрация: 5.2.2009
 Из: Россия
 Пользователь №: 28693
 
 
 
  
 | 
				Цитата(asm @ 1.5.2013, 9:03)  Кстати, а у нас нет норм, запрещающих в ИТП делать контур с гликолем? Нет, таких норм Нет. Гликоль конечно хорошо только вот вопрос цены тоже актуален. Я задавал этот вопрос ранее, но никто так и не ответил. Кто-нибудь посчитал экономическое обоснование использования гликоля?
				Сообщение отредактировал dpv2005 - 7.5.2013, 16:37 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.5.2013, 18:30 |  
		| 
 Всегда !
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1270
 Регистрация: 1.7.2005
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 934
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dpv2005 @ 7.5.2013, 20:34)  Нет, таких норм Нет.
 Гликоль конечно хорошо только вот вопрос цены тоже актуален.
 Я задавал этот вопрос ранее, но никто так и не ответил. Кто-нибудь посчитал экономическое обоснование использования гликоля?
 Норм, может и нет. Но местные реалии есть. В Новосибе, например, тепловые сети не согласовывают гликоль без третьего контура.  Экономическое обснование посчитать сложно. Считается, ведь что все работает.... Нужно вводить вероятность (или частоту) разморозки калорифера и стоимость его ремонта и простоя....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.5.2013, 20:47 |  
		| 
 дважды крещёный пионер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4629
 Регистрация: 13.7.2008
 Из: г.Новосибирск
 Пользователь №: 20580
 
 
 
  
 | 
				конкретно по Новосибу -  ето из-за совокупности его токсичности+текучести+летучести...короче - это требование местного СЭС, или чет такое...чисто технических требований - конечно нет...но тут я соглашусь...при нашем уровне технической эксплуатации это просто будет в чистом виде "травить людей за их же деньги"....и ето не шутки - ляхьте поспать в какой-нибудь гостинице - и сколько за ночь вы ентого гликоля вдохнёте?...а он, зараза, при его летучести - поди не хуже алкоголя в кровь "всасывается"...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.5.2013, 5:24 |  
		| 
 Всегда !
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1270
 Регистрация: 1.7.2005
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 934
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Usach @ 8.5.2013, 0:47)  конкретно по Новосибу -  ето из-за совокупности его токсичности+текучести+летучести...короче - это требование местного СЭС, или чет такое...чисто технических требований - конечно нет...но тут я соглашусь...при нашем уровне технической эксплуатации это просто будет в чистом виде "травить людей за их же деньги"....и ето не шутки - ляхьте поспать в какой-нибудь гостинице - и сколько за ночь вы ентого гликоля вдохнёте?...а он, зараза, при его летучести - поди не хуже алкоголя в кровь "всасывается"... Почему именно в гостинице ?     Насколько я помню, опасен (токсичен) именно этиленгликоль (пропиленгликоль безопасен, безвреден), причем опасен (правилнее - вреден) при "приеме внутрь" достаточно большого количества. Пары этиленгликоля практически безвредны.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.6.2013, 21:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 43
 Регистрация: 17.4.2009
 Пользователь №: 32298
 
 
 
  
 | 
				Капиллярка на всей площади теплообменника, контактный на обратке - завести железно в шкаф на разрыв питания вентиляторов. На воздушных клапанах - привода с возвратной пружиной, также железно в шкаф. Привод клапана на воде при пропадании питания не должен перекрывать проток (с этим обычно проблема). Порядок запуска вентиляторов - сначала вытяжной, через минуту приточный. Нет питания на насосе - не должно быть и на вентиляторах. Гликоль не нужен.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.6.2013, 22:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 848
 Регистрация: 3.2.2008
 Пользователь №: 15140
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Lex @ 8.5.2013, 5:24)  Насколько я помню, опасен (токсичен) именно этиленгликоль (пропиленгликоль безопасен, безвреден),причем опасен (правилнее - вреден) при "приеме внутрь" достаточно большого количества.
 Пары этиленгликоля практически безвредны.
 . Не вводите читающих в заблуждение.  Предельно допустимая концентрация (ПДК) этиленгликоля в воздухе рабочей зоны — 5 мг/м3. Этиленгликоль относится к третьему классу опасности (ГОСТ 12.1.005). Из-за низкой упругости паров этиленгликоль не представляет опасности острых отравлений при вдыхании, но это не тоже самое, что ваше "пары этиленгликоля практически безвредны".ГОСТ 19710-83 Этиленгликоль  Да и "достаточно большое количество при приёме внутрь " этиленгликоля - это один глоток чистого:Отравление этиленгликолем |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2013, 12:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 4.7.2013
 Пользователь №: 197894
 
 
 
  
 | 
				Не хотел создавать новую тему,и вопрос такой- почему термостат срабатывает в эту жару.
 охлаждения нет,выставлен на +5?
 тип TF (NTF)
 
 Сообщение отредактировал monkeys - 4.7.2013, 12:51
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2013, 13:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 662
 Регистрация: 5.2.2009
 Из: Россия
 Пользователь №: 28693
 
 
 
  
 | 
				Цитата(monkeys @ 4.7.2013, 13:49)  Не хотел создавать новую тему,и вопрос такой- почему термостат срабатывает в эту жару.
 охлаждения нет,выставлен на +5?
 тип TF (NTF)
 Потому как, по всему видимо, он не исправен, ответ очевидный. у вас холодильник никогда не выходил из строя, не включался или наоборот не выключался или работал но не морозил в достаточной мере. сколько лет термостату? его (трубку) могли как-то механически повредить?  не было в последнее время ремонта приточек или кто-то в них лазил? потому как вроде данная модель термостата достаточно надежная, по крайней меря я так считал. если с наружи никаких дефектов нет а термостат не на гарантии попробуйте разобрать его посмотреть подвижные детали, подергать задатчик, очистить, но вот как-то так.  Хотя самый надежный вариант просто заменить
				Сообщение отредактировал dpv2005 - 4.7.2013, 13:13 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2013, 20:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 4.7.2013
 Пользователь №: 197894
 
 
 
  
 | 
				У меня на объекте 4 приточки.Сдали их полгода назад.Зиму гоняли нормально.Только в сильные морозы срабатывали и то раз или два.
 Сейчас отключаются все сразу.Ночью(сегодня например,комп показывает время 23.41)
 Обслуживаю давно и датчики все сименс и такого ещё небыло))
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2013, 20:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Lex @ 8.5.2013, 5:24)  Пары этиленгликоля практически безвредны. В ЕС этиленгликоль в системах вентиляции не применяется, только пропилен
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2013, 12:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 381
 Регистрация: 2.7.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 20240
 
 
 
  
 | 
				Цитата(monkeys @ 4.7.2013, 20:54)  У меня на объекте 4 приточки.Сдали их полгода назад.Зиму гоняли нормально.Только в сильные морозы срабатывали и то раз или два.
 Сейчас отключаются все сразу.Ночью(сегодня например,комп показывает время 23.41)
 Обслуживаю давно и датчики все сименс и такого ещё небыло))
 Скорее всего, у вас калориферы расположены совсем близко. И секция охлаждения остывает ниже 7 гр. С. Вот вам и возможная причина аварии. Одна из основных причин слишком низкой температуры секции охлаждения, недостаток фреона и его "холодное кипение".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2013, 12:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 662
 Регистрация: 5.2.2009
 Из: Россия
 Пользователь №: 28693
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vian @ 8.7.2013, 13:04)  Скорее всего, у вас калориферы расположены совсем близко. И секция охлаждения остывает ниже 7 гр. С. Вот вам и возможная причина аварии. Одна из основных причин слишком низкой температуры секции охлаждения, недостаток фреона и его "холодное кипение". Об этом я даже не подумал, действительно такое может быть.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2013, 13:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 537
 Регистрация: 9.12.2010
 Из: Kiev
 Пользователь №: 85024
 
 
 
  
 | 
				Посмотрите где стоят датчики защиты от замерзания.Бывает. что их ставят после секции охлаждения. так как после подогрева нет возможности их установить, а секция охлаждения остывает до температуры ниже - установленной на термостате.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.7.2013, 16:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 4.7.2013
 Пользователь №: 197894
 
 
 
  
 | 
				Нет там охлаждения!!!В этом и веся загвоздка.
 Сейчас жара спала-не отключаются.
 И если бы один срабатывал,а то ведь сразу на всех четырёх!
 Думаю там что то с наладкой не так,будем писать письмо в эту организацию-пусть разбираются.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.9.2013, 9:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 241
 Регистрация: 8.10.2006
 Пользователь №: 4295
 
 
 
  
 | 
				Чтобы не плодить новую тему  - не бейте ногами  смайликов...
 В проекте  прописан монитор Саутер TFL 201. КП выставляли давно, сейчас подтвердили - а цены на саутер скакнули. Чем побюджетней можно заменить такую шнягу с капилляром 6 метров - даже сименс  QAF81.6 дешевле на 100 баксов дает
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |