Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
18 страниц V  « < 15 16 17 18 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Защита от замерзания калорифера, Ваше мнение?
Kass
сообщение 8.6.2015, 15:30
Сообщение #481





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(v-david @ 7.6.2015, 19:35) *
канальный датчик вместе с датчиком обратной воды не в состоянии отследить локальное уменьшение протока по теплообменнику, грязцо например. Так что дело Ваше, ставить капилляр или нет, Ваши риски.


Возможно я вам открою тайну, но датчики вообще не способны что либо отследить. wink.gif Отслеживают средства АСУ ТП, если у вас есть возможность написать для этого алгоритм. Наша статистика показывает, что за последние 10 лет не было ни одного срабатывания капилярных термостатов. Ни одного. Возможно наши объекты не попадали в метеоритный поток, или в сильные магнитные бури, но вот такой факт имеет место. По СКАДМ элементарно получить такие данные. Срабатываний по угрозе было много, особенно много аварийных сигналов "Непрогрев". Т.е. при проблемах с теплоснабжением установка даже не запускается.

Теперь берете любую вентустановку со стандартным щитом или стандартными алгоритмами в автоматики, перекрываете кран теплоснабжения при хорошем морозе, и жмете пуск. wink.gif

Цитата(dpv2005 @ 8.6.2015, 15:19) *
Но это так и должно быть при нормальных условиях
капиллярные термостаты - это защита от не нормальных условий.


Это скорее защита от разгильдяйства. Если делать все по уму, то в принципе потребности не возникает. Вода в теплоснабжении должна быт подготовленная, на насосных группах должны быть фильтры и они должны обслуживаться. На приточках должны проводиться регламентные работы, в которых и калориферы проверяют и промывают. Для управления приточками крайне делать автоматику, а не обходиться щитами управления. В автоматику закладывают не только алгоритмы управления, а и алгоритмы диагностики и защиты, в соответствии с требованиями ГОСТа по АСУ.

После монтажа нужно проводить полный цикл ПНР и комплексных испытаний, как это положено по науке, с замерами множества параметров с составлением технического отчета, где все измеренные параметры отслеживаются. Попробуйте найти на каком либо объекте технический отчет, в котором прописаны расходы через калорифер при разных положениях регулировочного клапана. wink.gif Да потому что никто практически ничего не измеряет и не проверяет. Дорого все эти приборы и муторно все это. Проще включил, как то работает, сентябрь на дворе, да и покатит. Так? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.6.2015, 17:56
Сообщение #482





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Kass! Вы за МКАД выезжаете? "В действительности все не так, как на самом деле!"

Сообщение отредактировал v-david - 8.6.2015, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 8.6.2015, 20:07
Сообщение #483





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(v-david @ 8.6.2015, 18:56) *
Kass! Вы за МКАД выезжаете? "В действительности все не так, как на самом деле!"


Вы знаете, порядка за пределами МКАДа гораздо больше, чем внутри его. Есть довольно много эффективных предприятий, где вся организация производственного процесса поставлена на довольно высоком уровне. Сейчас очень часто именно за МКАДом АСУ ТП уже внедряется в комплексе с АСУП. Да и ГОСТ с требованиями к АСУ написан в далеком 85 году, и в нем ни слова про МКАД. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.6.2015, 21:31
Сообщение #484


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(dpv2005 @ 8.6.2015, 17:19) *
Но это так и должно быть при нормальных условиях
капиллярные термостаты - это защита от не нормальных условий.

а у меня срабатывают. и это единственное что спасает т/о от размораживания.
реальные условия работы никогда не были и не будут идеальными, а в наших условиях всегда анормальными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 9.6.2015, 8:25
Сообщение #485





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Kass @ 8.6.2015, 15:30) *
Возможно я вам открою тайну, но датчики вообще не способны что либо отследить. wink.gif Отслеживают средства АСУ ТП, если у вас есть возможность написать для этого алгоритм. Наша статистика показывает, что за последние 10 лет не было ни одного срабатывания капиллярных термостатов. Ни одного. Возможно наши объекты не попадали в метеоритный поток, или в сильные магнитные бури, но вот такой факт имеет место. По СКАДМ элементарно получить такие данные. Срабатываний по угрозе было много, особенно много аварийных сигналов "Непрогрев". Т.е. при проблемах с теплоснабжением установка даже не запускается.

Теперь берете любую вентустановку со стандартным щитом или стандартными алгоритмами в автоматики, перекрываете кран теплоснабжения при хорошем морозе, и жмете пуск. wink.gif

Это скорее защита от разгильдяйства. Если делать все по уму, то в принципе потребности не возникает. Вода в теплоснабжении должна быт подготовленная, на насосных группах должны быть фильтры и они должны обслуживаться. На приточках должны проводиться регламентные работы, в которых и калориферы проверяют и промывают. Для управления приточками крайне делать автоматику, а не обходиться щитами управления. В автоматику закладывают не только алгоритмы управления, а и алгоритмы диагностики и защиты, в соответствии с требованиями ГОСТа по АСУ.

После монтажа нужно проводить полный цикл ПНР и комплексных испытаний, как это положено по науке, с замерами множества параметров с составлением технического отчета, где все измеренные параметры отслеживаются. Попробуйте найти на каком либо объекте технический отчет, в котором прописаны расходы через калорифер при разных положениях регулировочного клапана. wink.gif Да потому что никто практически ничего не измеряет и не проверяет. Дорого все эти приборы и муторно все это. Проще включил, как то работает, сентябрь на дворе, да и покатит. Так? smile.gif

Возможно я вам открою 1 тайну, датчики (в нашем случае термостат) вообще способен сам отключить вентиляцию.
И открою 2 тайну АСУТП вообще и полноценной диспетчеризации в частности не так много на объектах.
Дай бог чтобы это было 10% от всех объектов.
Данная же тема Защита от замерзания калорифера касается всех случаев поэтому и рассматриваются все возможные варианты их плюсы и минусы.
и 3 тайна как не странно вам покажется но разгильдяйства у нас (да и не только у нас) много и поэтому при проектировании это нужно также учитывать как и все прочие исходные данные.

Поэтому ваш случай может и показателен, но не распространенный, а за частую только защита от замораживания (тот самый термостат) и спасает калорифер.
Вот вы сослались на некий алгоритм который не позволяет выйти на критический режим и защиты по воздуху не требуется
опишите его поподробнее укажите на какую температуру выставлен термостат, на какую температуру выставлена обратка? и т.д. поподробнее.













Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 9.6.2015, 12:26
Сообщение #486





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(dpv2005 @ 9.6.2015, 9:25) *
Возможно я вам открою 1 тайну, датчики (в нашем случае термостат) вообще способен сам отключить вентиляцию.
...
Поэтому ваш случай может и показателен, но не распространенный, а за частую только защита от замораживания (тот самый термостат) и спасает калорифер.


Вот дело в том, что во-первых, термостат это не датчик, а во вторых, он срабатывает, когда уже поздно пить боржоми.

Давайте я поясню, как работает подавляющее число обычных щитов управления для приточек.

1. Дается команда открыть клапан калорифера на 100%. Открылся он или нет, есть теплоснабжение или нет, щиту плевать. По прошествию определенного времени считается, что калорифер прогрет. На самом деле нет никаких данных об этом. Я уже молчу, что если график 150/70, и открыть клапан при прогреве на 100%, то при пуске вентиляции получаем первоначально сауну.

2. Потом дается команда открыть заслонки. Открылись они или нет, большинству щитов плевать. По прошествию определенного времени считается, что они открылись.

3. Дается команда на включение вентиляторов. При этом не известно, прогрет ли калорифер, открылись ли все заслонки, открыты ли пожарные клапаны... Так?

Теперь рассмотрим случай, что теплоснабжения нет, все заслонки реально открылись и пожарные клапаны тоже открыты. На улице -20°С. Вы мгновенно наполняете внутренность приточки морозным воздухом. Срабатывает ваш термостат и отключает вентилятор, закрывает заслонку, дает команду открыть на 100% клапан. Но толку то? Внутри приточки уже -15, а теплоснабжения как не было, так и нет. Что происходит? разрывает калорифер. В клочья.

Еще смешнее выглядит на примитивных щитах управления функции автоматического запуска по расписанию. В этом случае вы имеете шанс при перебоях в теплоснабжении прикончить все калориферы разом, и устроить массовый потоп. Именно это мы не раз наблюдали на многих ТРЦ. Заказчик сначала ставит все самое дешевое. Потом понимает, что бегать и включать в ручную 100 установк каждый день - это ад, и настраивают автоматическое включение и выключений. Потом любой останов котельной, ну к примеру по утечке газа, закрывается БГК, и котельная встает колом. И разумеется ждет утра, когда придет эксплуатация и займется котельной. Но не дождавшись решения проблем с котельной автоматически с утра запускают все приточки, и устраивают всем очень веселый день. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 9.6.2015, 12:58
Сообщение #487





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Kass @ 9.6.2015, 12:26) *
Вот дело в том, что во-первых, термостат это не датчик, а во вторых, он срабатывает, когда уже поздно пить боржоми.

Давайте я поясню, как работает подавляющее число обычных щитов управления для приточек.

1. Дается команда открыть клапан калорифера на 100%. Открылся он или нет, есть теплоснабжение или нет, щиту плевать. По прошествию определенного времени считается, что калорифер прогрет. На самом деле нет никаких данных об этом. Я уже молчу, что если график 150/70, и открыть клапан при прогреве на 100%, то при пуске вентиляции получаем первоначально сауну.

2. Потом дается команда открыть заслонки. Открылись они или нет, большинству щитов плевать. По прошествию определенного времени считается, что они открылись.

3. Дается команда на включение вентиляторов. При этом не известно, прогрет ли калорифер, открылись ли все заслонки, открыты ли пожарные клапаны... Так?

Теперь рассмотрим случай, что теплоснабжения нет, все заслонки реально открылись и пожарные клапаны тоже открыты. На улице -20°С. Вы мгновенно наполняете внутренность приточки морозным воздухом. Срабатывает ваш термостат и отключает вентилятор, закрывает заслонку, дает команду открыть на 100% клапан. Но толку то? Внутри приточки уже -15, а теплоснабжения как не было, так и нет. Что происходит? разрывает калорифер. В клочья.

Еще смешнее выглядит на примитивных щитах управления функции автоматического запуска по расписанию. В этом случае вы имеете шанс при перебоях в теплоснабжении прикончить все калориферы разом, и устроить массовый потоп. Именно это мы не раз наблюдали на многих ТРЦ. Заказчик сначала ставит все самое дешевое. Потом понимает, что бегать и включать в ручную 100 установк каждый день - это ад, и настраивают автоматическое включение и выключений. Потом любой останов котельной, ну к примеру по утечке газа, закрывается БГК, и котельная встает колом. И разумеется ждет утра, когда придет эксплуатация и займется котельной. Но не дождавшись решения проблем с котельной автоматически с утра запускают все приточки, и устраивают всем очень веселый день. wink.gif

То что вы все написали это конечно правильно от части
во первых -20 на улице пока вентилятор разгонится пока клапаны откроется и т.д. термостат сработает
во вторых никто и не говорит, что не нужна защита по воде если вы тему прочитаете не только с аналоговым датчиком, но с тем же самым термостатом но на другую температуру.
и 3 вы все написали как у кого плохо, но так и не написали как сделать хорошо, кроме того что у вас то все хорошо.
Так я и спрашиваю как осуществлена у вас защита от замораживания? напишите наверное всем будет интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.6.2015, 13:03
Сообщение #488





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Ну слава Богу! А то я уж было подумал, что Вы, Kass, к нам с Марса посланы. Оказывается нормальный и вменяемый чел. Любая система регулирования без обратной связи (не только по регулируемому параметру, но и по контролю состояния) работает именно так, как Вы описали. И то, что бомжацкие варианты на этапе строительства присутствуют во многих случаях, это факт. Отчасти от безденежья, отчасти из-за квалификации проектировщиков (что есть следствие жадности или опять же финансовых возможностей Зака). Я поэтому и удивился Вашему (481) посту. Адекватно подобранный, правильно установленный термостат это всего лишь один из элементов многоступенчатой защиты и не самый плохой, поверьте. Не стоит отказываться от этих копеечных затрат, поверьте, не все можно "выловить" даже идеально отлаженным алгоритмом. Жизнь и кудесники на местах гораздо изобретательней.
2 dpv2005. Не важна конкретная реализация алгоритма, но есть общий принцип: дал команду - проверь выполнение.

Сообщение отредактировал v-david - 9.6.2015, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 9.6.2015, 15:54
Сообщение #489





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(dpv2005 @ 9.6.2015, 13:58) *
и 3 вы все написали как у кого плохо, но так и не написали как сделать хорошо, кроме того что у вас то все хорошо.
Так я и спрашиваю как осуществлена у вас защита от замораживания? напишите наверное всем будет интересно.


Ну мы давно делаем щиты автоматики, а не управления. Соответственно в ГОСТе все прописано. Мало дать команду, нужно еще проконтролировать процесс ее исполнения. Т.е. если мы даем команду открыть заслонку, то должны проверить как она открывается и за какое время. Если заслонка не открывается за положенное время, то нужно сформировать аварийный сигнал, с указанием "характера и места" неисправности.

Режим прогрева очень важен для успешного запуска, и его так же требуется проверять и диагностировать. Прогревать нужно не тупо дав команду на открытие 100%, а прогревать до определенной температуры, которая зависит от уличной, и в процессе прогрева замерять скорость реакции на команду клапана, по которой можно определить скорость теплоносителя, и скорость роста температуры, по которому можно судить о температуре теплоносителя. Ну и разумеется контролируем эти параметры по порогам. Если задержка большая или рост температуры очень медленный, то у нас автоматика формирует сигнал "Непрогрев", и запуск блокируется. Эти лампочки вы могли видеть на примерах СКАДЫ, что я выкладывал.

Ну и аналогично в рабочем режиме зимой отслеживается не только фиксированный порог обратной воды, но и взаимосвязь уличной температуры, выходной, расхода воздуха, положение трехходового и температуры обратки. Для защиты имеется функция минимального значения обратной температуры для каждого из значений. Т.е. порог срабатывания защиты - величина переменная. В итоге капиллярные термостаты не срабатывают там, где они есть. Потому и отказались от них.

Сообщение отредактировал Kass - 9.6.2015, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 9.6.2015, 16:10
Сообщение #490





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Kass @ 9.6.2015, 15:54) *
Соответственно в ГОСТе все прописано.

В каком ГОСТе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 9.6.2015, 16:21
Сообщение #491





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(dpv2005 @ 9.6.2015, 17:10) *
В каком ГОСТе?


Как в каком? С требованиями к АСУ есть только один ГОСТ, 24-104. Там прописаны и контроль, и диагностика всех процессов и исполнительных устройств, и защиту от неправильных действий персонала. Именно этот ГОСТ и определяет, где щит управления, а где щит автоматики. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 16.10.2015, 16:37
Сообщение #492





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Доброе время суток! Небольшой вопрос.
Предварительный прогрев калорифера в установке с гликолевым или роторным рекуператором. Возможно ли раскручивание рекуператора(открытие клапана) завязать на пуск вентилятора или это необходимо сделать заблаговременно???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 19.10.2015, 9:39
Сообщение #493


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(begem @ 16.10.2015, 17:37) *
Доброе время суток! Небольшой вопрос.
Предварительный прогрев калорифера в установке с гликолевым или роторным рекуператором. Возможно ли раскручивание рекуператора(открытие клапана) завязать на пуск вентилятора или это необходимо сделать заблаговременно???


Небольшой вопрос тянет в своей сути на большую диссертацию ph34r.gif

Если коротко: в зависимости от внешних и внутренних условий и допустимых режимов работы вентустановки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 19.10.2015, 10:57
Сообщение #494





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Да вопрос сложился только из за того, что в данный момент нет возможности просмотреть тех документация на установку.
Пока склонился к тому, чтобы сделать предварительный запуск рекуператора сразу на 100%. Думается, что при Т меньше 10С он не остановиться или не прикроет клапан. Таким образом при данной Т его можно исключить из последовательности.
Опять же не хватает данных от проектировщиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 19.10.2015, 11:02
Сообщение #495


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(begem @ 19.10.2015, 11:57) *
Да вопрос сложился только из за того, что в данный момент нет возможности просмотреть тех документация на установку.


Вы думаете, у нас эти данные есть? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 19.10.2015, 11:31
Сообщение #496





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Ладно. Я понял, что контруктива не будет.
Уже сделал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ggenn
сообщение 28.12.2015, 21:36
Сообщение #497





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821



При заморозке калорифера 3хходовой кран открывается или закрывается ?

Сообщение отредактировал ggenn - 28.12.2015, 21:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.12.2015, 22:50
Сообщение #498


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ответ какбы очевиден. разве нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.12.2015, 23:07
Сообщение #499





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



поздно, бабка, пить боржоми...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.12.2015, 0:10
Сообщение #500





Guest Forum






Цитата(ggenn @ 28.12.2015, 19:36) *
При заморозке калорифера 3хходовой кран открывается или закрывается ?

При угрозе замерзания открывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kliver
сообщение 31.1.2017, 17:11
Сообщение #501





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109205



Здравствуйте.

Прошу консультации - как использовать термостат защиты от замерзания Alco TS1-C0P, у него есть обогрев мембраны - см. последнюю страницу, Fig. 1d http://www.emersonclimate.com/europe/Produ...N_TS1_65050.pdf

Но как этот термостат так хитро подключить в цепи автоматики, чтобы этот обогрев был всегда запитан?

Благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gusenok
сообщение 5.6.2018, 15:19
Сообщение #502





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2015
Пользователь №: 257527



Подскажите почему в качестве датчика защиты от замораживания используется именно термостат? неужели технологии не позволяют заменить его на аналоговый датчик температуры с соответствующим чувствительным элементом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.6.2018, 18:01
Сообщение #503


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(gusenok @ 5.6.2018, 19:19) *
Подскажите почему в качестве датчика защиты от замораживания используется именно термостат? неужели технологии не позволяют заменить его на аналоговый датчик температуры с соответствующим чувствительным элементом?

скорость реакции мала у аналога.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ts_s
сообщение 9.10.2021, 9:27
Сообщение #504





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198



Цитата(gusenok @ 5.6.2018, 19:19) *
Подскажите почему в качестве датчика защиты от замораживания используется именно термостат? неужели технологии не позволяют заменить его на аналоговый датчик температуры с соответствующим чувствительным элементом?

Если свет отключили как твои датчики работать будут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 11.10.2021, 4:55
Сообщение #505


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(ts_s @ 9.10.2021, 13:27) *
Если свет отключили как твои датчики работать будут?

Разве в темноте датчики не работают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ts_s
сообщение 11.10.2021, 14:38
Сообщение #506





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198



Цитата(Lex @ 11.10.2021, 8:55) *
Разве в темноте датчики не работают?

без электичества нет конечно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 12.10.2021, 4:31
Сообщение #507


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(ts_s @ 11.10.2021, 18:38) *
без электичества нет конечно

Так без электричества и вентилятор не работает... и насос... и привод клапана на воде...
только грустный термостат щёлкает... только зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ts_s
сообщение 13.10.2021, 15:58
Сообщение #508





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198



Цитата(Lex @ 12.10.2021, 8:31) *
Так без электричества и вентилятор не работает... и насос... и привод клапана на воде...
только грустный термостат щёлкает... только зачем?

это смотря как запитано, у нас вентиляционная по 2м линиям питается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 14.10.2021, 5:39
Сообщение #509


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(ts_s @ 13.10.2021, 19:58) *
это смотря как запитано, у нас вентиляционная по 2м линиям питается


тогда к чему этот пассаж?

Цитата(ts_s @ 9.10.2021, 13:27) *
Если свет отключили как твои датчики работать будут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 28.10.2021, 18:33
Сообщение #510





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(ts_s @ 9.10.2021, 9:27) *
Если свет отключили как твои датчики работать будут?

smile.gif
вобще то там есть правильный ответ
Цитата(LordN @ 5.6.2018, 18:01) *
скорость реакции мала у аналога.

ну и площадь контролиоуемая у термостатов больше (по всей длинне капилляра)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных