> Что такое ротатор как очистное сооружение?
Гость_BUFF_*
сообщение 12.2.2009, 16:00
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Anastasya81 @ 12.2.2009, 15:52) [snapback]352357[/snapback]
коагулянты на основе алюминия можно использовать в очистке стоков перед подачей на биологическую очистку? есть инфо, которой не могу найти документального подтверждения, что от действия алюмосодержащих коагулянтов происходит вспухание ила в установках биоочистки. кто-нибудь знает про это из опыта?

посмотрите пособие к снип, в части, касающейся реагентного удаления фосфора.
люминий+флокулянт - лучше перед вторичными отстойниками.
можно и до.
вспухать сильно не будет, но влияние окажет безусловно. от концентраций зависит.
если речь идет именно о коагулировании Ваших высоких взвешенных перед биологичкой, то Вы выводите коагулянт вместе с осадком. И пока у Вас не бешеный передоз коагулянта -то ничего особо страшного произойти не должно.
В принципе, от люминия в илах вырастает влажность (увеличиваются объемы), увеличивается немного индекс. Ну, часть фосфора он оттянет на себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 22:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных