Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Cквозняк, Во всем виновать отсос))
Гость_proffkont_*
сообщение 6.2.2009, 13:04
Сообщение #1





Guest Forum






Дано - помещение хим.лаборатории , существует приточка в помещении и отсосы из вытяжных шкафов , в проеме шкафа(15-20см длиной 1500) скорость 1,2 м/с , лаборанты жалуются на сквозняк когда они работают возле шкафа , мое мнение такое что впринципе его избежать не получиться т.к. расход на этом отсосе немалый а таких отсосов в помещении 2 а площадь помещения метров 40 . Или я ошибаюсь? Хотя думаю что даже если для баланса в помещение поставить еще и общеобменную вытяжку то результат не измениться! и в добавок ее еще придется компенсировать притоком а место там непозволительная роскошь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 6.2.2009, 13:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Уважаемый proffkont, если перевести Ваш вопрос на сухой язык инженерных терминов, то перед Вами стоит задача определить на каком расстоянии от щелевого отсоса (а соотношение сторон 10:1 я понимаю именно так) со скоростью в щели 1,2 м/с всасывающий факел затухнет до скорости 0,3-0,5 м/с. Посчитайте (методики есь) и сами на свой вопрос ответите! biggrin.gif. Надеюсь, вытяжка из шкафов полностью компенсирована притоком? Аркадий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.2.2009, 13:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(proffkont @ 6.2.2009, 12:04) [snapback]349263[/snapback]
лаборанты жалуются на сквозняк когда они работают возле шкафа , мое мнение такое что впринципе его избежать не получиться т.к. расход на этом отсосе немалый а таких отсосов в помещении 2 а площадь помещения метров 40 .

От одного шкафа около 1300м3/ч. От 2 = 2600м3/ч. При площади помещения 40м2 это более 20 крат обмен воздуха. При неорганизованном притоке лаборантам дует в спины холодным воздухом.
Ваша задача была кроме вытяжки организовать приток таким образом, чтобы воздух в меньшей степени проходил через людей (н.п. сверху, сбоку и т.д.) и если необходимо, этот приток греть - при душировании температура воздуха д.б. выше....

Цитата(ArFey @ 6.2.2009, 12:16) [snapback]349270[/snapback]
перед Вами стоит задача определить на каком расстоянии от щелевого отсоса (а соотношение сторон 10:1 я понимаю именно так) со скоростью в щели 1,2 м/с всасывающий факел затухнет до скорости 0,3-0,5 м/с. Посчитайте (методики есь) и сами на свой вопрос ответите!

Ну и что? Ответит что дует..... так это ж начальные условия. Для общего развития, разве что..... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 6.2.2009, 14:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(jota @ 6.2.2009, 12:35) [snapback]349283[/snapback]
необходимо, этот приток греть - при душировании температура воздуха д.б. выше....
Ну и что? Ответит что дует..... так это ж начальные условия. Для общего развития, разве что..... biggrin.gif

Так, да не совсем! Обычно факел у вытяжных струй довольно короткий и определив, например, что на расстоянии в 0,5 м скорость в пределах нормы, можно с уверенностью утверждать, что все дело в отсутствии организованного притока (хотя, без притока через одну щель под дверью столько воздуха не придет и производительность вытяжных шкафов должна упасть). Кроме того, в технологическом регламенте можно будет прописать, что лаборант, не занятый закладкой в шкаф (выемкой из шкафа) материалов, ддолжен находится от шкафа на расстоянии не менее 0,5 м (то есть там, где подвижность воздуха в пределах норм). biggrin.gif Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 7.2.2009, 6:28
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(jota @ 6.2.2009, 16:35) [snapback]349283[/snapback]
...Ваша задача была кроме вытяжки организовать приток таким образом, чтобы воздух в меньшей степени проходил через людей (н.п. сверху, сбоку и т.д.) и если необходимо, этот приток греть - при душировании температура воздуха д.б. выше....

И не забудте уменьшать приток, когда вытяжной шкаф закрыт .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 7.2.2009, 6:34
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(proffkont @ 6.2.2009, 16:04) [snapback]349263[/snapback]
... если для баланса в помещение поставить еще и общеобменную вытяжку то результат не измениться! и в добавок ее еще придется компенсировать притоком а место там непозволительная роскошь!

От дополнительной вытяжки результат изменится - станет хуже dry.gif
А место для приточки ищите и воздуховод прокладывайте, иначе жалобы неизбежны! Обратите внимание на подвал, чердак, кровлю, задний двор, задний фасад - обязательно место найдется. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_proffkont_*
сообщение 7.2.2009, 8:07
Сообщение #7





Guest Forum






По поводу расстояния вытяжного факела...хм...конечно хорошо что методики есть , но я так думаю , что можно это дело измерить и экспериментальным путем (есть прибор) По поводу притока , он там есть правда на него нет паспорта .... опять же потребуется прибор что бы узнать давление этой сети и её производительность , организован он на потолке , диффузоры довольно низко , почти под головой персоонала и в непосредственной близости от шкафов и находиться вся эта батарея в одной части помещения.
Из всех советов вынес для себя следующие - необходимо сделать общие указания по использованию шкафов для персоонала лаборатории , путем замеров определить наиболее комфортное расстояние между "всасом" и человеком . Распределить раздачу воздуха так , что бы приточные диффузоры были равномерно распределены по всей площади и при этом не создавали зону прямого потока воздуха между шкафами и местами воздухораздачи!!!
Всем спаибо!!! ваши советы прояснили для меня ситуацию wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 15:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных