Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Холодоснабжение центров обработки данных на основе водного раствора этиленгликоля
Алексей_MEP2008
сообщение 7.2.2009, 0:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15565



Доброго времени суток господа! В очередной раз поднимаю тему использования в системах холодоснабжения водных растворов гликолей.
В связи с тем что нет технической возможности установить промежуточные теплообменники и дополнительную насосную группу на воду( а так же денег у заказчика) принято решение использования раствора этиленгликоля в системе холодоснабжения центра обработки данных. Проведена достаточно серьезная работа по изучению этого вопроса, но ничего конкретного в нормах нет. Согласно ФЗ от 2003года (ростехнадзор) данные помещения относятся к классу Е (т.е. с определенным числом квалифицированных сотрудников проинструктированных по технике безопасности). Все кондиционируемые помещения (серверные залы и помещения ИБП) без постоянного пребывания людей. Весь персонал имеет средства индивидуальной защиты(противогазы и.т.п), а так же инструкции для случая аварийной ситуации. Фактически это производственные помещения с технологическим кондиционированием. Так как этиленгликоль нельзя сливать в канализацию система дренажа конденсата изолированна и никак не связанна с кондиционируемыми помещениями. Т.е. В случае аварии возможность попадания этиленгликоля в систему водоотведения исключена. Вывоз раствора этиленгликоля в случае аварии или дренирования осуществляется специализированной организацией имеющей лицензию на подобный вид деятельности (есть вариант разбавления всего объема водой до ПДК).
Очень интересует был ли у кого-нибудь подобный опыт, а так же возможные проблемы при согласовании...

Заранее благодарен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.2.2009, 1:00
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Вместо кучи мероприятий по защите от этиленгликоля намного проще залить пропиленгликоль, хоть он и в 3-4 раза дороже.
Чисто технически: исключить в системе резиновые уплотнения и по-возможности черный металл (пластики и медь устойчивы к гликолям).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 7.2.2009, 10:54
Сообщение #3


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Alex_ @ 7.2.2009, 1:00) [snapback]349551[/snapback]
...проще залить пропиленгликоль, хоть он и в 3-4 раза дороже...


Согласен и даже не в 3-4 раза, а в только в 2-3 если учесть, что гликоли на основе моноэтилена покупают 65%-ными и потом разбавляют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей_MEP2008
сообщение 7.2.2009, 15:38
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15565



Дело в том, что поклассификации ГОСТ этиленгликоль и пропиленгликоль относятся к третьему классу опасности. Проще говоря хрен редьки не слаще. Лично видел заключение Санпина о вредности пропиленгликоля. Кстати говоря его тоже нельзя сливать в систеиу водоотведения. А средства индивидуальной защиты там должны быть по определению так как присутствует газовое пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 7.2.2009, 22:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Посмотрите:
http://www.splast.ru/a1_1b.htm

там есть Санитарно-эпидемиологическое заключение
Хладоносители ХНТ-НВ сохранили характерные для пропиленгликолевых хладоносителей низкую коррозионную активность и способность работать в открытых системах; их значения вязкости приблизились к вязкости солевых хладоносителей, однако, в отличие от последних ХНТ-НВ не разрушают сальники и уплотнители на валу насосов; не повышают температуру замерзания при испарении воды из хладоносителя; работоспособны как в открытых так и в закрытых контурах. ХНТ-НВ производится по ТУ 2422-011-11490846-07. Имеет санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.12.249.П.067899.09.07 разрешающее его применение в системах охлаждения пищевых производств, в системах кондиционирования жилых домов, общественных зданий и сооружений.

С уважением , Вадим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.2.2009, 22:53
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Алексей_MEP2008 @ 7.2.2009, 15:38) [snapback]349667[/snapback]
Дело в том, что поклассификации ГОСТ этиленгликоль и пропиленгликоль относятся к третьему классу опасности. Проще говоря хрен редьки не слаще.

Обычная несуразица, забравшаяся в "нормативку". Окуните кончик одного пальца в этиленгликоль, другого - в пропиленгликоль. Посмотрите на состав всяких парфюмерных средств. Или просто запрвьте пару-тройку систем объектов обеими жидкостями. Тогда почему-то сразу все становится понятно. Вплоть до того, что не работаем с заказчиками, желающими сэкономить и залить этиленгликоль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 8.2.2009, 12:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Бред. Пропиленгликоль это глицерин.
Входит в состав отечественных, импортных шампуней.
Ссылку пжлст на ГОСТ.

Сообщение отредактировал airwave - 8.2.2009, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 9.2.2009, 11:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Алексей_MEP2008 @ 7.2.2009, 15:38) [snapback]349667[/snapback]
Дело в том, что поклассификации ГОСТ этиленгликоль и пропиленгликоль относятся к третьему классу опасности. Проще говоря хрен редьки не слаще. Лично видел заключение Санпина о вредности пропиленгликоля. Кстати говоря его тоже нельзя сливать в систеиу водоотведения.


Извините, но это ерунда какая-то. Недавно сдали большой ЦОД с пропиленгликолем. Этиленгликоль не прошел именно из-за вредности, а пропиленгликоль - без проблем. Он же в пищевой промышленности используется. Его даже пить можно ( только немного smile.gif ). И сливается он у нас в обычную канализацию. Я лично вопросами согласования не занимался, но заказчик этот очень въедливый, и если бы что-нибудь было не так по нормам - не пропустил бы.

Сообщение отредактировал Akela - 9.2.2009, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей_MEP2008
сообщение 9.2.2009, 13:54
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15565



Т.е в сданной системе в качестве холодоносителя для кондиционеров используется пропиленгликоль? Я правильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Николаев...
сообщение 9.2.2009, 15:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244



Могу высказать только свое мнение.
В нормативах недостаточно освещен вопрос использование незамерзающих жидкостей и их утилизация. По моему опыту, решение о использование этих жидкостей зависит от компетенции экспертов и проверяющих организаций, а иногда от их субъективной оценки.
Стараемся уходить от таких систем. Наиболее дешовым вариантом является использование чиллеров с выносным конденсатором или испарителем, тогда можно использовать воду питьевого качества. Чиллеры с мощность до 100 кВт работают несколько лет. Их цена в пределах стоимоти моноблочного чиллера с воздушным охлаждением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.2.2009, 17:55
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Николай Николаевич @ 9.2.2009, 15:06) [snapback]350122[/snapback]
Стараемся уходить от таких систем...

Все верно, но не всегда так получается...
а еще есть превосходный (с технической стороны) холодоноситель - 30% раствор этанола. Для теплоснабжения не подходит, нагретый спирт удодит через воздухоудалители, а для холода - пожалуйста. Поллитра на подпитку в любом магазинчике. Но там другие проблемы (не технические) biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 10.2.2009, 9:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Алексей_MEP2008 @ 9.2.2009, 13:54) [snapback]350066[/snapback]
Т.е в сданной системе в качестве холодоносителя для кондиционеров используется пропиленгликоль? Я правильно понимаю?


Да, совершенно верно. На крыше - 2 моноблочных чиллера (с фрикулингом) со встроенными насосами. От них пластиковые трубы к 10 прецизионникам. Максимальная общая мощность системы - 1 МВт холода. Холодоноситель - 50% раствор пропиленгликоля ( общий объем - 5 тонн). Система аварийного сброса - в канализацию, а если предстоит слить много - в ливневку. Объект - в центре Москвы. Система полностью сдана заказчику 3 месяца назад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей_MEP2008
сообщение 10.2.2009, 9:52
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15565



Не маловат объем для такой мощности? Или машины умные с инверторами? А что скажете по поводу ХНТ-НВ (упомянутого выше) если не ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 10.2.2009, 10:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Алексей_MEP2008 @ 10.2.2009, 9:52) [snapback]350641[/snapback]
Не маловат объем для такой мощности? Или машины умные с инверторами?



Насчет объема - вопрос к проектировщикам, вроде все было рассчитано правильно. Но на полную мощность система в обозримом будущем работать не будет - у заказчика нет столько электричества. Так что рабочий только один чиллер - второй в резерве.
Машины действительно умные, но без инверторов - просто компрессоров много - по 6 в каждой.

А HXT-HB - это не "Hot Blood" ли? Если да, то есть один объект такой. Если нет - тогда не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxiin125
сообщение 10.2.2009, 10:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282



Выскажу своё мнение,на мясокомбинате,цех обвалки,экспедиция на 1000т,всё на пропиленгликоле,основные камеры--аммиак.К чему все,если бы,что тог не соответствовало требованием гостехнадзора,санэпидемстанции,пожарникам,экологии и прочим органам,ни когда бы мясокомбинат(срок ввода в работу --5 лет назад)разрешение не получил.Выводы за вами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей_MEP2008
сообщение 10.2.2009, 12:29
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15565



Я как раз себе голову из-за hot-blood ломаю. Вроде заключение САНПИН есть, а как-то на душе не спокойно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 10.2.2009, 12:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Алексей_MEP2008 @ 10.2.2009, 12:29) [snapback]350749[/snapback]
Я как раз себе голову из-за hot-blood ломаю. Вроде заключение САНПИН есть, а как-то на душе не спокойно.


Наш объект с хот-бладом - чисто производственная штука под открытым небом, так что тут ничем помочь не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 10.2.2009, 16:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



ХНТ-НВ- хладноситель с пониженной вязкостью по информации производителя
С уважением, Вадим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 10.2.2009, 23:26
Сообщение #19


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Alex_ @ 7.2.2009, 22:53) [snapback]349748[/snapback]
Обычная несуразица, забравшаяся в "нормативку". Окуните кончик одного пальца в этиленгликоль, другого - в пропиленгликоль. Посмотрите на состав всяких парфюмерных средств. Или просто запрвьте пару-тройку систем объектов обеими жидкостями. Тогда почему-то сразу все становится понятно. Вплоть до того, что не работаем с заказчиками, желающими сэкономить и залить этиленгликоль.


Однозначно...экономят на копейках типа кто бы тендер у них подешевле выиграл, потом локти кусают...
Пригласили в один музей позапрошлым летом (гособъект) поглядеть - чо можно сделать после двух сезонов...этиленгликоль во всех соединениях ссыт - как минимум замена всех прокладок...скупой купец платит дважды thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.2.2009, 0:28
Сообщение #20


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(KVD @ 10.2.2009, 16:17) [snapback]350910[/snapback]
ХНТ-НВ- хладноситель с пониженной вязкостью по информации производителя
С уважением, Вадим

Основа - все равно гликоль, так? Стало быть, чудодейственные свойства приписываются присадкам, состав которых представляет, наверное, ужасную коммерческую тайну. Ей-богу, смешно. biggrin.gif Чудес не бывает.
ХотИте, чтобы свойства были принципиально иные? Надо менять основу. Например, на спиртовую. Свет клином на этаноле не сошелся. Его ведь даже купить просто так не получится, только если винно-водочный магазин опустошить biggrin.gif И все равно будет не то - в водке еще много чего, кроме спирта. Есть еще изопропанол - на его основе делают нормальную жидкость для омывания стекол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 11.2.2009, 2:29
Сообщение #21


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Alex_ @ 11.2.2009, 0:28) [snapback]351224[/snapback]
...Есть еще изопропанол - на его основе делают нормальную жидкость для омывания стекол.


Изопропанол - продаётся отдельно в мешочках приклеенных к канистре скотчем...можно его туда и не сыпать wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей_MEP2008
сообщение 12.2.2009, 10:49
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15565



ХНТ-НВ основа прпиленгликоль. Видел на сайте заключение САНПИН о том, что его можно применять в открытых системах. Там же говориться, что он относится к 4 классу опасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей_MEP2008
сообщение 12.2.2009, 21:51
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15565



Раствор этиленгликоля бывает разный. С ингибиторами корозии или без. Все зависит от того что конкретно льют. Кстати говоря устанавливаемые в приточных установках конденсаторы с фреоном гораздо опаснее раствора этиленгликоля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asketushka
сообщение 13.5.2011, 10:40
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 24.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31002




Доброго времени суток.

Про ЦОД и серверные скажу, что в них сдаются и проходят системы и на пропилен- и на этиленгликолях и на фреонах почти всех мастей (ну в основном 22,410).

Во вложение инфа, может комуто станет яснее и поможет в решение техвопросов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  teplonositeli.doc ( 84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 16:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных