Мультиблок Dungs - проблема |
|
|
|
|
20.2.2009, 16:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
to ruben Скажите, пожалуйста, Ваши Витотроники - "GC2" ?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2009, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Нет, сотые - GC1, трёхсотый - MW1
Сообщение отредактировал ruben - 20.2.2009, 17:22
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2009, 17:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ruben @ 20.2.2009, 17:20) [snapback]355932[/snapback] Нет, сотые - GC1 Тогда, значит, точно: Цитата(tiptop @ 19.2.2009, 18:45) [snapback]355529[/snapback] может быть сконфигурировано для плавного регулирования. При этом, соответственно, можно не ставить никакой дополнительный ПИД-регулятор. Просто надо их настроить - поменять "кодирование".
Сообщение отредактировал tiptop - 20.2.2009, 17:39
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2009, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(tiptop @ 20.2.2009, 18:35) [snapback]355939[/snapback] Тогда, значит, точно: Просто надо их настроить - поменять "кодирование".  Почитаю, подумаю. Тайм-аут на размышление на выходных.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.2.2009, 23:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23752

|
2 tiptop / Неужели Вы всерьёз считаете, что контроллер Vitotronic 100 GC1 такой "волшебный" и что изменив в нём код 02 на значение "2" получим модулируемую горелку? Цитата При этом, соответственно, можно не ставить никакой дополнительный ПИД-регулятор. Т. е. типа он сам в себе этот PID-регулятор содержит что-ли? IMHO Вы заблуждаетесь и ув. rubena в заблуждение вводите.
Сообщение отредактировал NektoN2008 - 23.2.2009, 23:49
|
|
|
|
|
|
|
|
24.2.2009, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Почитал, подумал. С вниманием выслушаю Вас, уважаемый tiptop, как подать электрический сигнал по закону ПИД-регулирования на исполнительный механизм воздушной заслонки горелки поменяв код в Витатроне 100
Сообщение отредактировал ruben - 24.2.2009, 22:43
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2009, 5:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23752

|
Ув. tiptop, Вы так и ничего и не сказали по поводу ПИД-регулятора, который должен превратить сию 2-хступенчатую горелку в модулируемую. Вы привели лишь те значения кодов Vitotronica 100 GC1, которые, по моему скромному мнению, лишь подготавливают данный контроллер к "приёму в свои объятия" модулируемой дополнительным регулятором горелки. Скорее всего у ув. rubena приобретена модульная котельная VITOMODUL-1000 (2 котла по 500 кВт). Так вот там для всех горелок в графе "1000" (WM-G10/2-A ZM, E6.850 G/F-VT, Dreizler M301) необходим дополнительный регулятор. Кстати, заметил много сходств с горелками CUENOD. В частности, технология AGP и RWF40 на фото на стр. 4.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2009, 19:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(NektoN2008 @ 26.2.2009, 5:08) [snapback]357445[/snapback] Ув. tiptop, Вы так и ничего и не сказали по поводу ПИД-регулятора, который должен превратить сию 2-хступенчатую горелку в модулируемую. Вы привели лишь те значения кодов Vitotronica 100 GC1, которые, по моему скромному мнению, лишь подготавливают данный контроллер к "приёму в свои объятия" модулируемой дополнительным регулятором горелки. Ну, мне просто нечего сказать кроме того, что... Цитата(tiptop @ 19.2.2009, 18:45) [snapback]355529[/snapback] Большинство Витотроников 100 может быть сконфигурировано для плавного регулирования. При этом, соответственно, можно не ставить никакой дополнительный ПИД-регулятор.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2009, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Довёл всё до логического завершения - отчасти благодаря уважаемым коллегам с нашего форума - спасибо всем
1. Доказал Виссману что нам поставлены разные мультиблоки - поставщики признались что произошла ошибка на складе и через неделю мультиблоки меняют 2. Действительно как и советовал уважаемый tiptop - Наш Витотроник 100 GC1 может быть сконфигурирован для плавного регулирования - я разобрался, подкорректировал коды и горелка действительно стала модулируемой без ПИД-регулятора! Just Miracle!
|
|
|
|
|
|