tiptop
сообщение 20.2.2009, 16:22
Сообщение #31


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to ruben
Скажите, пожалуйста, Ваши Витотроники - "GC2" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 20.2.2009, 17:20
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Нет, сотые - GC1, трёхсотый - MW1

Сообщение отредактировал ruben - 20.2.2009, 17:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.2.2009, 17:35
Сообщение #33


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ruben @ 20.2.2009, 17:20) [snapback]355932[/snapback]
Нет, сотые - GC1


Тогда, значит, точно:

Цитата(tiptop @ 19.2.2009, 18:45) [snapback]355529[/snapback]
может быть сконфигурировано для плавного регулирования.
При этом, соответственно, можно не ставить никакой дополнительный ПИД-регулятор.

Просто надо их настроить - поменять "кодирование". smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 20.2.2009, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 20.2.2009, 18:50
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(tiptop @ 20.2.2009, 18:35) [snapback]355939[/snapback]
Тогда, значит, точно:
Просто надо их настроить - поменять "кодирование". smile.gif


Почитаю, подумаю. Тайм-аут на размышление на выходных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NektoN2008
сообщение 23.2.2009, 23:48
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23752



2 tiptop / Неужели Вы всерьёз считаете, что контроллер Vitotronic 100 GC1 такой "волшебный" и что изменив в нём код 02 на значение "2" получим модулируемую горелку?
Цитата
При этом, соответственно, можно не ставить никакой дополнительный ПИД-регулятор.

Т. е. типа он сам в себе этот PID-регулятор содержит что-ли? IMHO Вы заблуждаетесь и ув. rubena в заблуждение вводите. mellow.gif

Сообщение отредактировал NektoN2008 - 23.2.2009, 23:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 24.2.2009, 22:42
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Почитал, подумал. С вниманием выслушаю Вас, уважаемый tiptop, как подать электрический сигнал по закону ПИД-регулирования на исполнительный механизм воздушной заслонки горелки поменяв код в Витатроне 100

Сообщение отредактировал ruben - 24.2.2009, 22:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.2.2009, 18:51
Сообщение #37


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to ruben
В Vitotronic 100 GC1 поставьте кодировки
02:2,
0A:25,
13:5,
15:15 (какое время полного хода сервопривода?),
16:15,
1A:5 ,
1b:199.
Vitotronic 100 GC1, Vitotronic 333 MW1. Руководство по монтажу и обслуживанию (3,85 МБ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NektoN2008
сообщение 26.2.2009, 5:08
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23752



Ув. tiptop, Вы так и ничего и не сказали по поводу ПИД-регулятора, который должен превратить сию 2-хступенчатую горелку в модулируемую. Вы привели лишь те значения кодов Vitotronica 100 GC1, которые, по моему скромному мнению, лишь подготавливают данный контроллер к "приёму в свои объятия" модулируемой дополнительным регулятором горелки. Скорее всего у ув. rubena приобретена модульная котельная VITOMODUL-1000 (2 котла по 500 кВт). Так вот там для всех горелок в графе "1000" (WM-G10/2-A ZM, E6.850 G/F-VT, Dreizler M301) необходим дополнительный регулятор.
Кстати, заметил много сходств с горелками CUENOD. В частности, технология AGP и RWF40 на фото на стр. 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.2.2009, 19:55
Сообщение #39


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(NektoN2008 @ 26.2.2009, 5:08) [snapback]357445[/snapback]
Ув. tiptop, Вы так и ничего и не сказали по поводу ПИД-регулятора, который должен превратить сию 2-хступенчатую горелку в модулируемую. Вы привели лишь те значения кодов Vitotronica 100 GC1, которые, по моему скромному мнению, лишь подготавливают данный контроллер к "приёму в свои объятия" модулируемой дополнительным регулятором горелки.

Ну, мне просто нечего сказать кроме того, что...
Цитата(tiptop @ 19.2.2009, 18:45) [snapback]355529[/snapback]
Большинство Витотроников 100 может быть сконфигурировано для плавного регулирования.
При этом, соответственно, можно не ставить никакой дополнительный ПИД-регулятор.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 9.3.2009, 14:06
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Довёл всё до логического завершения - отчасти благодаря уважаемым коллегам с нашего форума - спасибо всем

1. Доказал Виссману что нам поставлены разные мультиблоки - поставщики признались что произошла ошибка на складе и через неделю мультиблоки меняют
2. Действительно как и советовал уважаемый tiptop - Наш Витотроник 100 GC1 может быть сконфигурирован для плавного регулирования - я разобрался, подкорректировал коды и горелка действительно стала модулируемой без ПИД-регулятора! Just Miracle!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных