Добрый день,господа инженеры и монтажники! В очередной раз хотел бы обратится к Вам с просьбой!
Сталкивался ли кто с наладкой систем тепло- и холодоснабжения! Если сталкивались, то был вам признателен вообще за любую информацию. За ссылки на документы или подробный рассказ как считать, расчитывать и налаживать эти системы) Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 9.2.2009, 17:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Ну вы, блин, спросили !

Ответ : да, сталкивался.
ЛЮБАЯ информация - добрая половина тем данного форума.
Документы - раздел техническая библиотека здесь, на АВОКе, а также гугль и тп.
Поробный рассказ о расчете и наладке - люди этому 2-3 года в институте учаться, а потом всю жизнь на практике доучиваются.

Извините, но более неконкретного вопроса давно не встречал. Так какие системы вам нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SV-96_*
сообщение 9.2.2009, 19:49
Сообщение #3





Guest Forum






Ты перепутал раздел
Знать и уметь clap.gif clap.gif clap.gif
Обратись к профилькам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TRuman_*
сообщение 10.2.2009, 11:10
Сообщение #4





Guest Forum






Мда...отличные ответы,спасибо! Сразу видно опытные инженеры))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 10.2.2009, 11:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Всегда пожалуйста, обращайтесь еще... smile.gif

А если серьезно - какой вопрос такой и ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 10.2.2009, 12:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Поднимите глазу чуть выше и в соседней теме "обвязка вод калорифера" найдете кучу нужной вам информации!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 11.2.2009, 19:03
Сообщение #7


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Наладка - дело нехитрое. Но, как уже сказано выше, требует знания и, особенно, понимания, причём во многих разделах инженерного оборудования. Обычно для качественной и быстрой наладки, например, холодоснабжения (см. фото), нужно два инженера - лет так от 40 и старше, пока есть желание работать. Один - инженер ТГВ (на фото справа), один - инженер КИПиА (слева). Расходомер той фирмы, арматура которой стоит, чемоданчик с приборами и т.д.

Кроме того нужен помощник, шустрый такой парень, он фотографирует, и заодно изучает основы.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SandI09.jpg ( 117,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TRuman_*
сообщение 12.2.2009, 13:02
Сообщение #8





Guest Forum






Ну кто и что должно быть мы знаем) просто раньше занимались наладкой только вентиляции, но в связи с последними событиями прийдется еще и тепло брать) поэтому вот и ищем)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 12.2.2009, 13:19
Сообщение #9


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Технически работа с водой обычно намного проще, большие запасы по давлению, системы полностью герметичны и т.п.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных