Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматизация работы ИТП д.сада, Подмешивающий насос
igor12345
сообщение 10.2.2009, 16:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2009
Из: Новороссийск
Пользователь №: 28340



Здравствуйте Уважаемые коллеги. У меня такая ситуация: проектирую д.садик. Температура воды в системе отопления по СанПин 80 С. Котельная дает воду в районе 85-95. Я поставил подмешивающий насос. Встал вопрос о том как автоматизировать его работу. Так же необходимо автоматизировать нагрев ГВС. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо!!! И есть ли у фирмы Данфосс, что нибудь для этого?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ИТП.dwg ( 101,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.2.2009, 0:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А что на сайт Данфосс выйти - проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP123_*
сообщение 11.2.2009, 9:04
Сообщение #3





Guest Forum






Для правильного совета уточните температурный график отпуска телпоносителя с котельной. Вероятнее всего это 95/70, т.е. температурный график только для работы системы отопления. Для подогрева воды при температурах наружного воздуха выше -6оС температуры теплоносителя будет недостаточно, для нагрева воды до температуры, требуемой санитарными нормами. Поэтому фильтруйте советы "бывалых".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 11.2.2009, 14:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Цитата(KGP123 @ 11.2.2009, 11:04) [snapback]351301[/snapback]
Для правильного совета уточните температурный график отпуска телпоносителя с котельной. Вероятнее всего это 95/70, т.е. температурный график только для работы системы отопления. Для подогрева воды при температурах наружного воздуха выше -6оС температуры теплоносителя будет недостаточно, для нагрева воды до температуры, требуемой санитарными нормами. Поэтому фильтруйте советы "бывалых".

что я не пойму ход ваших рассуждений. Если ГВС подключается через иеплообменник то и считается он по СП 41-101-95. Никаких 95-70 там и не будет, в лучшем случае 70-40. поэтому при температуре наружнего воздуха >-6 теплообменик выйдет на расчетные параметры и вода в ГВС БУДЕТ соответсвовать требования САНПИНА. Если на улице холоднее -6 теплобменник начнет работать с меньшей площадью нагрева, тоесть с запасом по мощьности (согласно расчету). Ради интереса возьмите и пересчитайте один правильно подобранный теплообмнник на разные режимы тепловой сети результат потвердит мой ответ. Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP123_*
сообщение 11.2.2009, 14:45
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Studentik @ 11.2.2009, 14:16) [snapback]351506[/snapback]
что я не пойму ход ваших рассуждений. Если ГВС подключается через иеплообменник то и считается он по СП 41-101-95. Никаких 95-70 там и не будет, в лучшем случае 70-40. поэтому при температуре наружнего воздуха >-6 теплообменик выйдет на расчетные параметры и вода в ГВС БУДЕТ соответсвовать требования САНПИНА. Если на улице холоднее -6 теплобменник начнет работать с меньшей площадью нагрева, тоесть с запасом по мощьности (согласно расчету). Ради интереса возьмите и пересчитайте один правильно подобранный теплообмнник на разные режимы тепловой сети результат потвердит мой ответ. Удачи.

Вы, 'Studentik', не внимательны. Еще раз почитайте и поймете ход мыслей. Но лучше подождать ответа на поставленный вопрос от igor12345.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sam-n_*
сообщение 18.2.2009, 12:09
Сообщение #6





Guest Forum






Чесного говоря я не согласен немного с применяемой схемой, мне кажется более разумно будет поставить РПД (регулятор перепада давления) после (.) отбора линии ГВС, так в данной схеме линия ГВС и линия отопления связанны собой одним гидравлическим режимом, лучше перенести РДП после отбора линии ГВС, а на линии Гвс усановить РПД отдельный от отопления, а на обратку ГВС поставить РТ ( регулятор температуры прямого действия) и настроить его на 50-55С, он будет более стабильный работать чем клапан с элетк. приводом, и тем более РТ будет дешевле! а по линии отопления можно поставить микропроцессор ECL (одноконтурный или TROVIS тип 5432 однок-ый фирмы SASMON (Германия) выполняет он те же самые функции только чуть дешевле)! И тогда получится отличная система отопления с погодо зависимым рег-ем!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NektoN2008
сообщение 18.2.2009, 13:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23752



Ув. igor12345 прочтите пожалуйста следующую статью "Особенности использования пластинчатых т/о...". Предлагаю для автоматизации приготовления ГВС установить 3-хходовой клапан в первичном контуре т/о ГВС, а на него установить привод типа ESBE 99K2. Датчик температуры же его установить в прямой трубопровод (T3) на вторичной стороне и задать на контроллере ESBE 99K2 температуру 55°C. Всё.
Да. Вот ещё. Насосик в трубопроводе T4 надо подобрать специальный для ГВС - с бронзовым корпусом, иначе обычный чугунный долго не протянет.
Хотите все разом автоматизировать - примените вот такой контроллер Контроллер системы отопления с погодным регулированием и системы горячего водоснабжения "Тритон - 021" (Регулирующие клапана могут быть и 3-хходовые). Для спаренных насосов подойдёт "Тритон-010".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sam-n_*
сообщение 18.2.2009, 15:03
Сообщение #8





Guest Forum






ну все хорошо в этом Тритоне но объясните зачем ставить клапан с электроприводом на линии ГВС?????прямого действия и дешевле и потребление эл. ему не нужно + нет необходимости в датчике на ГВС, и к тому же таже самая система рег-я Тритон двухкон-ая а можно же поставать и однокон-ый который опять таки будет дешевле! P.s. такое ощущение что одни из самых первых такую схему с кл\эп на ГВС предложили Данфосс и теперь все так делаю, только данфосс пошли на эту систему из-за того что она по буджету дороже, они и все остальные просто на этом зарабатывают! Чем проще система тем дольше она работает!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NektoN2008
сообщение 18.2.2009, 15:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23752



Хорошо. Если не нужно электропотребление, то попробуйте поставить на ГВС что-то типа Термостатический смесительный клапан ULTRAMIX или на английском:
- THERMOSTATIC MIXING VALVES ULTRAMIX;
- а тут вот картинки красивые есть WATTS Thermostatic Mixing Valves catalog 2008.
И детишки не ошпарятся smile.gif .
P. S. Danfoss здесь, мне кажется, совсем не причём.

Сообщение отредактировал NektoN2008 - 18.2.2009, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sam-n_*
сообщение 19.2.2009, 6:03
Сообщение #10





Guest Forum






по поводу watts термостаты штука классная особенно с регулируемой шкалой непосредственно на водоразборе, а вот про схему с применением з-х ходового клапана, не согласен пишится что для наилушей работы котла обратка не должна быть ниже 70! По темп-ну графику 95\70! Насколько я знаю график 95\70 и не только расчитывается на наружную темп-у скажем -25! Т.е. при минус -25С котельная обязанна подавать Т1-95! А потребитель должен отдавать темп-he обратной воды 70! По это применима только для -25 а при темп-ре скажем -10, вы так и будет отдавать 70!???????Нет!!!!!!Тогда какой слысл в этой схеме и в этой статии??????Если стоит котельная скажем на несколько Ж\к (жилой комплекс) то у котельной есть нагрузка на свои целю! Почему же тогда обратку которая пусть даже идет 30-40С! не подогревать ПВД, ПСД ПНД (подогреватель высоко сред. низкого давления) т.е сделать подогрев воды паром! Простой подогреватель!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor12345
сообщение 19.2.2009, 10:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2009
Из: Новороссийск
Пользователь №: 28340



Большое Вам спасибо за советы. Варианты есть, буду думать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_дуб_*
сообщение 19.2.2009, 12:59
Сообщение #12





Guest Forum






у данфоса есть такой регулятор ecl comfort должен подойти!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных