> Расчет расхода инфильтрующего воздуха для котельной., Товарищи специалисты помогите пожалуйста рассчитать
FOXX
сообщение 10.2.2009, 16:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Товарищи специалисты помогите пожалуйста рассчитать расход инфильтрующего воздуха для котельной. По возможности скинуть пример расчета расхода теплоты на нагревание инфильтр. воздуха с пояснениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 10.2.2009, 17:21
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Рассчитайте расход в-ха на горелки. Этот расход можно принять для расчета инфильтрации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 10.2.2009, 17:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Мне необходимо знать сколько воздуха поступает в котельную. Количество воздуха складывается из:
1. Количество воздуха на горение
2. Трехкратный воздухообмен в котельной
3. Расход инфильтрационного воздуха.
Так что количество воздуха на горение уже учтено.
Мне необходимо знать расход инфильтрационного воздуха, для полной суммы всех расходов воздуха поступающего в котельную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 10.2.2009, 17:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



смутно помню, что воздухообмен в котельной механический и разряжения не допускает...

о какой инфильтрации речь то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 10.2.2009, 17:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



У любого здания есть инфильтрация при наличии окон дверей и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 10.2.2009, 17:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



когда-то считал, куда уж подробнее. Внимание!!!! Теплопоступления от котельного оборудования- взято на ШАРУ. Где-то считалось подробно. Все сводится в тепловой баланс котельной и принимается решение --- нужна ли система отопления, или она (котельная) сама себя обогреет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  П_записка2.rar ( 48,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 10.2.2009, 18:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Расчет потери тепла на нагревание воздуха, поступающего путем инфильтрации выполнен согласно (7) стр. 23.
qи=0,28*cp*(A0*G0*F0+ΣAk*Gk)*(tв-tн),
qи=0,28*0,0226*(0,8*181,7*3,05)*(12-(-23))=98 Вт
В расчетной формуле отсутствуют ΣAk*Gk. Где они???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 10.2.2009, 18:33
Сообщение #8


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Не нужно Вам все это считать. Сделайте в котельной подпор при соблюдении трехкратного воздухообмена и тогда у Вас будут потери а не инфильтрация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.2.2009, 21:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нашёл у себя в завалах. По-моему кто-то из форума помещал. Так что не моё это:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 11.2.2009, 0:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Ув. FOXX, спасибо за вопрос. Ввиду отсутствия, у Вас, "(7) стр. 23", поправляю см. ТорговниковБМ. рар , классику лучше читать в оригинале.
Извиняюсь, видимо проблемы с ИНЕТОМ классику загружу позже.


Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 11.2.2009, 0:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ТорговниковБМ.rar ( 161,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 11.2.2009, 0:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



В расчетной формуле отсутствуют ΣAk*Gk. Где они??? В данном расчете значением ΣAk*Gk условно пренебрег. Воспользуюсь - Правом автора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 11.2.2009, 8:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



В расчетной формуле отсутствуют ΣAk*Gk. Где они??? В данном расчете значением ΣAk*Gk условно пренебрег. Воспользуюсь - Правом автора.
Извините как это пренебрег???? Ведь это два основных компонента этой формулы расход воздуха и сумма площадей (окон, дверей и т.п.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 11.2.2009, 9:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Нашёл у себя в завалах. По-моему кто-то из форума помещал. Так что не моё это:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл Vozduchoobmen_rschiot.pdf ( 83,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

Кто нибудь может пояснить отдельные формулы в данном расчете???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 11.2.2009, 9:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Право автора, это свободное право свободного человека (проектанта, расчетчика) на ошибку в пределах ,000 знаков после запятой и эта ошибка не несет угрозы жизни и жизнедеятельности .... ...... .
читаем внимательно: цитирую дословно (коментарии в скобках)
...... через окна, двери, Go (окна и двери охватывает значение Go) и другие ограждающие конструкции Gk (другие ограждающие конструкции имеется ввиду инфильтрация через неплотности стены, перекрытия, покрытия на конец и охватывает ВСЕ через чего теоритически и практически может насквозь проходить воздух, ....)

Не хочется (ОБЛОМ) "копать" норм, литератур. вопросы воздухопроницаемость и коэфф. сопротивления воздухопроницаемости подробно рассматривает СНиП II-3-79** (в Украине он заменен) п.5 стр. 13. Гоняться за ,000 лично мне --- ОБЛОМ.
Для таких как я, ленивых, есть см. стр 25, последний абзац. Цитирую дословно --- "При отсутствии данных для расчета допускается ........" набирать (стучать по клаве)------ такой ОБЛОМ.

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 11.2.2009, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 11.2.2009, 10:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Читаем дальше ......
В формуле 2,15 см. стр 23 видимо (я в этом уверен 120%) опечатка, Значение ΣAk*Gk --- читать в такой (ВНИМАНИЕ!!! лично моей) редакции ΣAk*Gk*Fk., окончательный вид формуле 2,15 такой:

qи=0,28*cp*(A0*G0*F0+ΣAk*Gk*Fk)*(tв-tн),

Читаем дальше, анализируем ...... Ak..... = 0,6; Fk.... большое значение (м2); Gk..... (кг/(м2*ч)) ничтожно малое значение из-за Большого Rk в знаменителе (см. 2,16). В результате ΣAk*Gk*Fk= 0,0000
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 11.2.2009, 14:30
Сообщение #16





Guest Forum






Значение инфильтрации для пары дверей и окон мало по сравнению с расходом воздуха на горение и вентиляцию и им можно пренебречь.
никогда ни у кого таких вопросов не возникало, ну и заказчиков не в экспертизе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heater
сообщение 12.2.2009, 11:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 10.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28945



Цитата(Pavlik @ 11.2.2009, 13:30) [snapback]351514[/snapback]
Значение инфильтрации для пары дверей и окон мало по сравнению с расходом воздуха на горение и вентиляцию и им можно пренебречь.
никогда ни у кого таких вопросов не возникало, ну и заказчиков не в экспертизе.



А кто сказал, что в котельной 3х кратный воздухообмен. Это только в пристроенных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 12.2.2009, 14:31
Сообщение #18





Guest Forum






пост № 3 автор tongue.gif ему виднее какая у него котельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных