Расчет расхода инфильтрующего воздуха для котельной., Товарищи специалисты помогите пожалуйста рассчитать |
|
|
|
10.2.2009, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Товарищи специалисты помогите пожалуйста рассчитать расход инфильтрующего воздуха для котельной. По возможности скинуть пример расчета расхода теплоты на нагревание инфильтр. воздуха с пояснениями.
|
|
|
|
|
10.2.2009, 17:21
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Рассчитайте расход в-ха на горелки. Этот расход можно принять для расчета инфильтрации.
|
|
|
|
|
10.2.2009, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Мне необходимо знать сколько воздуха поступает в котельную. Количество воздуха складывается из: 1. Количество воздуха на горение 2. Трехкратный воздухообмен в котельной 3. Расход инфильтрационного воздуха. Так что количество воздуха на горение уже учтено. Мне необходимо знать расход инфильтрационного воздуха, для полной суммы всех расходов воздуха поступающего в котельную.
|
|
|
|
|
10.2.2009, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
смутно помню, что воздухообмен в котельной механический и разряжения не допускает...
о какой инфильтрации речь то?
|
|
|
|
|
10.2.2009, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
У любого здания есть инфильтрация при наличии окон дверей и т.п.
|
|
|
|
|
10.2.2009, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
когда-то считал, куда уж подробнее. Внимание!!!! Теплопоступления от котельного оборудования- взято на ШАРУ. Где-то считалось подробно. Все сводится в тепловой баланс котельной и принимается решение --- нужна ли система отопления, или она (котельная) сама себя обогреет.
|
|
|
|
|
10.2.2009, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Расчет потери тепла на нагревание воздуха, поступающего путем инфильтрации выполнен согласно (7) стр. 23. qи=0,28*cp*(A0*G0*F0+ΣAk*Gk)*(tв-tн), qи=0,28*0,0226*(0,8*181,7*3,05)*(12-(-23))=98 Вт В расчетной формуле отсутствуют ΣAk*Gk. Где они???
|
|
|
|
|
10.2.2009, 18:33
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Не нужно Вам все это считать. Сделайте в котельной подпор при соблюдении трехкратного воздухообмена и тогда у Вас будут потери а не инфильтрация.
|
|
|
|
|
10.2.2009, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Нашёл у себя в завалах. По-моему кто-то из форума помещал. Так что не моё это:
|
|
|
|
|
11.2.2009, 0:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Ув. FOXX, спасибо за вопрос. Ввиду отсутствия, у Вас, "(7) стр. 23", поправляю см. ТорговниковБМ. рар , классику лучше читать в оригинале. Извиняюсь, видимо проблемы с ИНЕТОМ классику загружу позже.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 11.2.2009, 0:14
|
|
|
|
|
11.2.2009, 0:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
В расчетной формуле отсутствуют ΣAk*Gk. Где они??? В данном расчете значением ΣAk*Gk условно пренебрег. Воспользуюсь - Правом автора.
|
|
|
|
|
11.2.2009, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
В расчетной формуле отсутствуют ΣAk*Gk. Где они??? В данном расчете значением ΣAk*Gk условно пренебрег. Воспользуюсь - Правом автора. Извините как это пренебрег???? Ведь это два основных компонента этой формулы расход воздуха и сумма площадей (окон, дверей и т.п.)
|
|
|
|
|
11.2.2009, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Нашёл у себя в завалах. По-моему кто-то из форума помещал. Так что не моё это: Прикрепленные файлы Прикрепленный файл Vozduchoobmen_rschiot.pdf ( 83,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Кто нибудь может пояснить отдельные формулы в данном расчете???
|
|
|
|
|
11.2.2009, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Право автора, это свободное право свободного человека (проектанта, расчетчика) на ошибку в пределах ,000 знаков после запятой и эта ошибка не несет угрозы жизни и жизнедеятельности .... ...... . читаем внимательно: цитирую дословно (коментарии в скобках) ...... через окна, двери, Go (окна и двери охватывает значение Go) и другие ограждающие конструкции Gk (другие ограждающие конструкции имеется ввиду инфильтрация через неплотности стены, перекрытия, покрытия на конец и охватывает ВСЕ через чего теоритически и практически может насквозь проходить воздух, ....)
Не хочется (ОБЛОМ) "копать" норм, литератур. вопросы воздухопроницаемость и коэфф. сопротивления воздухопроницаемости подробно рассматривает СНиП II-3-79** (в Украине он заменен) п.5 стр. 13. Гоняться за ,000 лично мне --- ОБЛОМ. Для таких как я, ленивых, есть см. стр 25, последний абзац. Цитирую дословно --- "При отсутствии данных для расчета допускается ........" набирать (стучать по клаве)------ такой ОБЛОМ.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 11.2.2009, 9:50
|
|
|
|
|
11.2.2009, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Читаем дальше ...... В формуле 2,15 см. стр 23 видимо (я в этом уверен 120%) опечатка, Значение ΣAk*Gk --- читать в такой (ВНИМАНИЕ!!! лично моей) редакции ΣAk*Gk*Fk., окончательный вид формуле 2,15 такой:
qи=0,28*cp*(A0*G0*F0+ΣAk*Gk*Fk)*(tв-tн),
Читаем дальше, анализируем ...... Ak..... = 0,6; Fk.... большое значение (м2); Gk..... (кг/(м2*ч)) ничтожно малое значение из-за Большого Rk в знаменителе (см. 2,16). В результате ΣAk*Gk*Fk= 0,0000
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
11.2.2009, 14:30
|
Guest Forum

|
Значение инфильтрации для пары дверей и окон мало по сравнению с расходом воздуха на горение и вентиляцию и им можно пренебречь. никогда ни у кого таких вопросов не возникало, ну и заказчиков не в экспертизе.
|
|
|
|
|
12.2.2009, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 10.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28945

|
Цитата(Pavlik @ 11.2.2009, 13:30) [snapback]351514[/snapback] Значение инфильтрации для пары дверей и окон мало по сравнению с расходом воздуха на горение и вентиляцию и им можно пренебречь. никогда ни у кого таких вопросов не возникало, ну и заказчиков не в экспертизе. А кто сказал, что в котельной 3х кратный воздухообмен. Это только в пристроенных.
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
12.2.2009, 14:31
|
Guest Forum

|
пост № 3 автор  ему виднее какая у него котельная.
|
|
|
|
|
  |