Евгений Андрееви...
сообщение 10.2.2009, 17:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Мир всем!!! Подскажите как расчитать объём воды в системе отопления. 3-х эт. здание школы. Трубопроводы: ду 20 - 366 м., ду 25 - 420 м., ду 32 - 232 м., ду 50 - 246 м., ду 100 - 87 м. Отопительные приборы - радиаторы чуг. (МС-140) - 187 шт. по 9 секц. Давление на вводе 4,5 кг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 10.2.2009, 19:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Экспресс-расчет:
Тепловой поток Вашего радиатора 9-секционного - 1,120 кВт. Общая мощность системы - 187*1,12=209,4 кВт
Принимаем, что на 1,16 кВт системы радиаторного отопления приходится 8 литров воды, получим, что в Вашей системе:
209,4/1,16 * 8л = 1,44 м3.
Более точно можно посчитать по объёмам воды в элементах системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 11.2.2009, 1:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Объём 1метра трубы V=Pi*dвн**2/4;
Объём 1секции МС-140 - 1,24 литров

Сам расчет, фраза ruben "посчитать по объёмам воды в элементах системы." выполнить в табл. ЕКСЕЛЬ -- такой ОБЛОМ.
Скорей всего Ув. Евгений Андреевич тоже страдает, как и я, таким НЕДУГОМ. Как я, Вас, -- ПОНИМАЮ! Но ничем помочь не МОГУ.

С другой стороны вопроса. Вдруг Ув. Евгений Андреевич не владеет табл. ЕКСЕЛЬ -- этот расчет можно выполнить и на салфетке. Вот с ОБЛОМом, что далать??? -- такой ОБЛОМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.2.2009, 1:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Трубы:
d20 = 0,23 m3
d25 = 0,41 m3
d32 = 0,37 m3
d50 = 0,98 m3
d1oo = 1,45 m3

радиаторы 187*9*1,45 = 2,44 m3

Итого объём системы: 5,88 m3

Радиатор чугунный : МС-140 500
Параметры секции
Теплоотдача, Вт (t=70°C) 160
Объем воды, л 1,45

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 11.2.2009, 1:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Евгений Андреевич, .... с Вас для jota -- бутылка, учитывая ночной коэффициент ---- две. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 11.2.2009, 17:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



на счёт бутылки это завсегда пожалуйста только не за услугу ,а за хороших людей. спасибо за информацию очень помогли. порою сложно в авральном режиме производить расчеты на салфетках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных