Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> обвязка парокалорфиера?
Aky
сообщение 11.2.2009, 14:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 27952



Знающие люди подскажите. Отличается ли обвязка водяного калорифера от обвязки парового калорифера на приточной системе?
По моим мыслям без изменений - капп.термостат за калорифером, а дальше мыслей не хватает.
Может есть какие нюансы?

И еще вопрос связанный с этим же объектом: использую обычно ТАСовские датчики, но в данном случае многие из них не подходят (у заказчика свой контроллер со входами 4-20мА и). В связи с этим дилема - ставить на датчики преобразователи 0-10в/4-20мА или лучше искать датчики другого производителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 11.2.2009, 14:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



S&S regeltechnik GmbH , Bd sensors - первые температура и тд, вторые давление. Качество хорошее.
Имхо преобразователь только удорожает/усложняет систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 11.2.2009, 14:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(Aky @ 11.2.2009, 21:09) [snapback]351498[/snapback]
Знающие люди подскажите. Отличается ли обвязка водяного калорифера от обвязки парового калорифера на приточной системе?


Посмотрите http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%FC+-+%EF%E0%F0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aky
сообщение 11.2.2009, 16:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 27952



Цитата(Ost @ 11.2.2009, 14:42) [snapback]351524[/snapback]


Спасибо. Ужаснулся.
Схемы работающей установки ни у кого не завалялось? bestbook.gif А то попасть не охота.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aky
сообщение 16.2.2009, 16:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 27952



Терсостат защиты от обмерзания калорифера в переходную погоду: это обцепить трубки термодатчиком-проводом?
И температуру срабатывания на +15...+20 поставить?

По ТУ пар догревают до 230 Цельсия, т.е. рабочий диапазон термостата должен быть -50 + 230 ?
Не встречал таких термосов, а ставить с меньшим рабочим диапазоном побаиваюсь.

Подскажите по этим вопросам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 16.2.2009, 18:44
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Aky @ 16.2.2009, 19:49) [snapback]353910[/snapback]
Терсостат защиты от обмерзания калорифера в переходную погоду: это обцепить трубки термодатчиком-проводом?
И температуру срабатывания на +15...+20 поставить?

Вы имеете в виду капиллярный термостат?
Его ставить нет смысла. При температуре +15...+20 весь пар в калорифере преобразуется в конденсат, давление упадёт ниже атмостферного и калорифер придётся продувать паром, чтобы вывести его на рабочий режим.
В рабочем режиме температура парового калорифера не должна опускаться ниже 100С , поэтому следует предусмотреть ограничение закрытия регулирующего клапана.
Цитата
По ТУ пар догревают до 230 Цельсия, т.е. рабочий диапазон термостата должен быть -50 + 230 ?
Не встречал таких термосов, а ставить с меньшим рабочим диапазоном побаиваюсь.

Что такое "термосы"? newconfus.gif
Для измерения температуры в диапазоне -50 + 230 применяются платиновые термопары.

Датчик температуры воздуха в приточном канале может иметь более узкий диапазон температур т.к. он устанавливается в нескольких метрах от вентилятора. Я применял Кареловский датчик NTC, работающий в диапазоне -10...+70C.

Функциональная схема установки с паровым калорифером в прицепе


Сообщение отредактировал LordN - 16.2.2009, 20:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  steam_fnc.pdf ( 142,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aky
сообщение 17.2.2009, 11:52
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 27952



Цитата(mike-altai @ 16.2.2009, 18:44) [snapback]353999[/snapback]
Вы имеете в виду капиллярный термостат?
Его ставить нет смысла. При температуре +15...+20 весь пар в калорифере преобразуется в конденсат, давление упадёт ниже атмостферного и калорифер придётся продувать паром, чтобы вывести его на рабочий режим.
В рабочем режиме температура парового калорифера не должна опускаться ниже 100С , поэтому следует предусмотреть ограничение закрытия регулирующего клапана.

А чем выполнять защиту от заморозки? Датчик на камере смешения успеет отработать? Интересует проблемный период +1....-5 градусов. У термостата срабатывание очень быстрое. Данная уставка +15...+20 ориентирована по-моему как раз на падение температуры приточного воздуха и спасение трубок от заморозки: т.е. при падении ниже этой температуры - открываем клапан калорифера + начинаем закрывать клапан наружного воздуха и открывать рециркуляционного. Закрыть клапан наружного воздуха по пружине нельзя из-за мощного двигателя.

Цитата(mike-altai @ 16.2.2009, 18:44) [snapback]353999[/snapback]
Что такое "термосы"? newconfus.gif
Для измерения температуры в диапазоне -50 + 230 применяются платиновые термопары.

Описка: имел ввиду термостаты

Цитата(mike-altai @ 16.2.2009, 18:44) [snapback]353999[/snapback]
Датчик температуры воздуха в приточном канале может иметь более узкий диапазон температур т.к. он устанавливается в нескольких метрах от вентилятора. Я применял Кареловский датчик NTC, работающий в диапазоне -10...+70C.

Датчик в канале за вентилятором - это классика. Он отвечает за температуру подаваемую в помещение. Моя проблема именно контроль температуры на калорифере и предотвращение заморозки в переходный период.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 17.2.2009, 15:03
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Aky @ 17.2.2009, 14:52) [snapback]354333[/snapback]
А чем выполнять защиту от заморозки? Датчик на камере смешения успеет отработать?

Датчик в смесительной камере B5N установле по требованию Заказчика. В алгоритме он не нужен.
Защита выполнена по температуре воздуха в канале и датчику температуры конденсата.
Можете установить капиллярный термостат, но как он будет работать - не знаю. Клапан воздушного байпаса установлен в одной секции с калорифером. При его открытии вполне возможно ложное срабатывание капиллярного термостата, установленного за калорифером.

Цитата(Aky @ 17.2.2009, 14:52) [snapback]354333[/snapback]
Интересует проблемный период +1....-5 градусов. У термостата срабатывание очень быстрое. Данная уставка +15...+20 ориентирована по-моему как раз на падение температуры приточного воздуха и спасение трубок от заморозки: т.е. при падении ниже этой температуры - открываем клапан калорифера + начинаем закрывать клапан наружного воздуха и открывать рециркуляционного. Закрыть клапан наружного воздуха по пружине нельзя из-за мощного двигателя.

При опасности замерзания двигатель надо немедленно отключать. Иначе, быстрое срабатывание термостата не поможет.
В моём случае двигатель 7,5 кВт, привод наружной заслонки DM1.1F (с возвратной пружиной 16Н.м упр. 0-10V). Если привод без возвратной пружины, то необходимо предусмотреть ИБП для его закрытия при пропадании питания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aky
сообщение 17.2.2009, 15:28
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 27952



Цитата(mike-altai @ 17.2.2009, 15:03) [snapback]354434[/snapback]
Датчик в смесительной камере B5N установле по требованию Заказчика. В алгоритме он не нужен.
Защита выполнена по температуре воздуха в канале и датчику температуры конденсата.
Можете установить капиллярный термостат, но как он будет работать - не знаю. Клапан воздушного байпаса установлен в одной секции с калорифером. При его открытии вполне возможно ложное срабатывание капиллярного термостата, установленного за калорифером.

Гм. На водяной системе термостат я бы так и поставил ЗА калорифером, здесь я его хочу ставить непосредстенно ПЕРЕД/НА калорифер/теплобменник. В этом и заключается вопрос. Ставить за калорифером в случае с паром - думаю будет просто бессмысленно и не правильно, да вы и сами уже мне про это написали.
Цитата(mike-altai @ 17.2.2009, 15:03) [snapback]354434[/snapback]
При опасности замерзания двигатель надо немедленно отключать. Иначе, быстрое срабатывание термостата не поможет.
В моём случае двигатель 7,5 кВт, привод наружной заслонки DM1.1F (с возвратной пружиной 16Н.м упр. 0-10V). Если привод без возвратной пружины, то необходимо предусмотреть ИБП для его закрытия при пропадании питания.

У меня двигатель на 132кВт. Тут к сожалению даже при мгновенной остановке нельзя пружиной закрывать заслонку. Не выдержит канал.
Поэтому и интересно имеется ли опыт, плавного перевода приточки на рециркуляцию БЕЗ останова двигателя. Как быстро может обмерзнуть калорифер, и на сколько может помочь полное открытие клапана калорифера?

Нюанс: Приточка идет на обдув электродвигателей цеха(и уже вторично-третично на свежий воздух). Поэтому важно по-минимуму прерывать обдув.

Сообщение отредактировал Aky - 17.2.2009, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 17.2.2009, 18:20
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Aky @ 17.2.2009, 18:28) [snapback]354450[/snapback]
...У меня двигатель на 132кВт.

Нифига себе! blink.gif А какой проектный расход воздуха?
Цитата
Тут к сожалению даже при мгновенной остановке нельзя пружиной закрывать заслонку. Не выдержит канал.
Поэтому и интересно имеется ли опыт, плавного перевода приточки на рециркуляцию БЕЗ останова двигателя. Как быстро может обмерзнуть калорифер, и на сколько может помочь полное открытие клапана калорифера?

Если приточная заслонка открыта и прекратилась подача пара, установка может замерзнуть за пару минут. Какое у привода время закрытия?

Сообщение отредактировал mike-altai - 17.2.2009, 18:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aky
сообщение 18.2.2009, 10:34
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 27952



Цитата(mike-altai @ 17.2.2009, 18:20) [snapback]354545[/snapback]
Нифига себе! blink.gif А какой проектный расход воздуха?

Если приточная заслонка открыта и прекратилась подача пара, установка может замерзнуть за пару минут. Какое у привода время закрытия?


Проектный расход 125тыс.куб. (был 90тыс.куб) dry.gif

Время закрытия привода (если с пружиной 10 сек), если без 80-160 секунд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aky
сообщение 18.2.2009, 11:26
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 27952



Есть бредовая идея. Поставить на клапан рециркуляции привод с пружиной на открытие, а на наружный клапан с пружиной на закрытие.
т.е. при характерной температуре наружног овоздуха и конденсата быстро открываем рециркуляцию и после этого закрываем приточку.
Тех.данные пишут 10 секунд. Получаем примерно 20-30 секунд на весь процесс. Замерзнут ьвроде не успеет.

Покритикуйте пожалуйста идею...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 18.2.2009, 16:35
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Aky @ 18.2.2009, 14:26) [snapback]354820[/snapback]
Поставить на клапан рециркуляции привод с пружиной на открытие, а на наружный клапан с пружиной на закрытие.
...Покритикуйте пожалуйста идею...

Так и нужно сделать. Всё равно альтернативы нет. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aky
сообщение 19.2.2009, 11:34
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 27952



Мда. Заказчик веселит всё больше.
Байпаса не будет. Пар всё время в одной температуры.

Без байпаса температурой +50..+60 нутро вентилятора не зажарится??

Возможно примерзание зимой клапана. т.е. надо как-то контролировать, что клапан открылся, а не привод шток впустую провернул.
Подозреваю, что полной автоматизации сделать не получится.





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 5:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных