Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подключение датчиков с релейным выходом, (выбор кабеля)
Botva
сообщение 11.2.2009, 14:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



Добрый вечер. Каким кабелем лучше подключать датчики с релейным выходом (сухой контакт) напрямую к дискретному входу контроллера (конкретно МС8 Контар)? Достаточно ПВС или лучше перестраховаться и заложить экранированный МКЭШ. Кабель прокладывается в общем лотке с силовыми линиями питания вентиляторов. Длина контрольных кабелей 10-25 м. Не сталкивался ли кто-нибудь с некорректной работой из-за наводок при использовании не экранированных кабелей с этим контроллером?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 12.2.2009, 4:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Раз на раз не приходится. Лучше перестрахуйтесь, иначе из-за вас простоит ползавода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 12.2.2009, 20:23
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Botva @ 11.2.2009, 17:15) [snapback]351504[/snapback]
... Каким кабелем лучше подключать датчики с релейным выходом (сухой контакт) напрямую к дискретному входу контроллера (конкретно МС8 Контар)? Достаточно ПВС или лучше перестраховаться и заложить экранированный МКЭШ.

МКШ 2х0,5.
У ПВС другое назначение.

Цитата(Botva @ 11.2.2009, 17:15) [snapback]351504[/snapback]
Кабель прокладывается в общем лотке с силовыми линиями питания вентиляторов. Длина контрольных кабелей 10-25 м. Не сталкивался ли кто-нибудь с некорректной работой из-за наводок при использовании не экранированных кабелей с этим контроллером?

Думаю, Вы в курсе, что сигнальные кабели нужно прокладывать отдельно от силовых. Обычно, в инструкции к контроллерам про это пишут жирными буквами rolleyes.gif
В общем лотке, некорректная работа возможна и при использовании экранированных кабелей. У Вас, случайно, в проекте частотников не предусмотрено?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 15.2.2009, 9:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



У Сименса не сталкивался с проблемой помех по дискретным входам..
Но все равно мы стараемся применять лотки, в которые можно установить разделительную
перегородку (ДКС например)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 15.2.2009, 18:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Важна не перегородка, а расстояние. Поправьте меня, если я неправ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 16.2.2009, 22:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Растояние конечно важно, но не всегда получается его выдержать..
А по поводу перегородок - это все таки какой никакой экран, тем более что производители лотков это утверждают (естественно лоток должен быть заземлен)
На практике сталкивался с проблемами в основном по аналоговым сигналам, и то, 4-20мА, как правило достаточно помехоустойчивы, 0-10В похуже. Самый геморой был с весовыми ячейками - но это и понятно, там сигналы на уровне десятков мВ.
Цифровые входу от нормальных производителей имеют достаточную защиту, даже при прокладке совместно с силовыми кабелями от частотников. Но это все от конечно от лукавого, так что при проектировании лучше перестраховаться.
Кстати для дискретных сигналов неплохо помагает дополнительнач навеска в виде резистора, паралельно входу с целью увеличения тока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 14:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных