Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор в шахту лифта при ЛК 1 типа, правильно ли рассчитано
катя84
сообщение 11.2.2009, 16:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



Уважаемые специалисты,проектирую вентиляцию в 16 этажном жилом доме.По чертежам,основываясь на МДС 41-1,99 определила что ЛК относится к певому типу (переход через воздушную зону из лифтового холла).В МДС указано что подпор этом случае необходимо делать только в лифтовые шахты.Верхняя отметка здания-+45 м. А в саму ЛК подпор делать не надо?Прикрепляю еще расчет подпора в лифтовую шахту.Если кому не трудно,посмотрите ,не ошиблась ли я в расчетах и в определении типа ЛЛУ ?Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_ПД1_в_лифт.шахту.doc ( 28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
Прикрепленный файл  Расчет_ПД1_в_лифт.шахту.doc ( 28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
Прикрепленный файл  Фрагмент_лестнично_лифт.узла.dwg ( 556,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 12.2.2009, 9:59
Сообщение #2


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Ошибка при применение коэфициента створки.
Надо так
Gш1=(2950+103(8,8Рш1-12)0,5)х1,67В=(2950+103(8,8х45,5-12)0,5 ) х 1,67х0,8=30279 кг/ч
Lш=44421м3/ч
давление совпало
планировка похоже верная если на верхних все так же

Сообщение отредактировал Крезот - 12.2.2009, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
катя84
сообщение 12.2.2009, 10:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



ок,спасибо большое,да планинровки ЛЛУ на остальных этажах такие же. За замечание спасибо еще раз,исправлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
катя84
сообщение 12.2.2009, 11:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



гм...пересчитала,перепроверила...может я конечно очень глупая..или слепая,но я не вижу ошибки...а как у Вас получилось 30279 кг/ч? ая уже 5 раз пересчитываю ,у меня выходит прежняя цифра..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
катя84
сообщение 12.2.2009, 13:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



и еще маленький вопрос, свашего позволения. Я правильно понимаю чтов ентилятор подпора один? то есть у двух лифтов одна шахта,и одним вентилятором в эту шахту создается подпор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 12.2.2009, 13:23
Сообщение #6


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Ну как же одна шахта, если две. И вентилятора два - на каждую шахту свой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 12.2.2009, 15:18
Сообщение #7


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Gш1=(2950+103(8,8Рш1-12)0,5)х1,67В=30279 кг/ч верно
Gш1=2950+103(8,8Рш1-12)0,5х1,67В=2950+103(8,8х45,5-12)0,5х1,67х0,8=29269 кг/ч неверно
скобки не там
При ширине створки более 0,6 м расход воздуха следует умножить на 1,67В (В - ширина створки двери).
Если один из лифтов для пожарных подразделений, то у него свой вентилятор.
Если других лифтов нет, то один из этих обязательно для пожарников.
Расходы делятся по шахтам. ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
катя84
сообщение 12.2.2009, 15:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



аааа....все,поняла.спасибо.в моем МДС опечатка просто,внешних скобок нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
катя84
сообщение 12.2.2009, 15:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



я почему спрашиваю на счет количества вентиляторов. Есть у меня пример чертежей проекта жилого дома от одного НИИ,так вот там один вентилятор и так же два лифта.оба говорят для людей,один из них грузовой и мол не является лифтом для перевозки пожарных подразделений. В примере для моего типа ЛЛУ с двумя лифтами из МДС тоже идет речь об одном вентиляторе на шахту.Вот.Я и запуталась.Хотя умом понимаю что логично ставить два вентилятора. Кстати еще вопрос ,если два вентилятора ,то они подбирается на половину рассчетного расхода при полном расчетном давлении? так? я прошу прощения за глупые вопросы,но тут дело серьезное,а я человек неопытный,лучше 5 минут позора...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
катя84
сообщение 12.2.2009, 16:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



еще вопрос по ходу расчетов( прошу прощение за настырность).Посчитав ДУ из холлов по МДС опять таки,уу меня получилось расход 28590 м3/ч и напор 340 Па. Шатха высотой 45м ,кирпич(с наружной штукатуркой,2500х300,клапан на каждом этаже КДМ-2 800х600,вход непосредственно в шахту,вентилятор крышный,устанавливается на шахту. Меня если честно смущает напор... не слишком маленький?Ну ,мож, кто по опыту знает,что,мол такого маленького напора быть не может?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
катя84
сообщение 12.2.2009, 17:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



да и еще по ходу вопрос,подпор воздуха в шахты для перевозки пожарных подразделений считается по той же методике что я выше выложила,либо есть определенная методика расчета? Расчет для одного лифта(нашла примеры на форуме)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
катя84
сообщение 12.2.2009, 17:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



я правильно мыслю: подпор в лестничные клетки 1 типа не делается потому что в любой момент люди могут выбежать на балкон?так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rus68_*
сообщение 12.2.2009, 20:17
Сообщение #13





Guest Forum






Если других лифтов нет, то один из этих обязательно для пожарников.

А где такое написано? К своему стыду не встречал. Полдскажите плз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 12.2.2009, 21:01
Сообщение #14


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30619&hl=лифты
Учитесь пользоваться поиском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rus68_*
сообщение 12.2.2009, 22:59
Сообщение #15





Guest Forum






Неоднозначные рассуждения. Вряд-ли из них следует что в любом жилом доме обязательно есть лифт для перевозки пожарных подразделений. Кроме того опыт прохождения экспертизы по многим проектам и не только нашей организацией показывает, что подпор в лифтовые шахты осуществляется одной общей вентустановкой в одну, две или три не важно, если нет задания на то, что один из лифтов для перевозки пож. подразделений. Прецендентов требования на каждую шахту своего вентилятора от экспертизы небыло н и к о г д а.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-a-a
сообщение 13.2.2009, 9:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019



Тоже ставлю один вентилятор на все лифты, если нет другого задания. Проблем не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 13.2.2009, 9:33
Сообщение #17


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
СНиП 31-01-2003
7.4.6 В жилых зданиях высотой более 50 м один из лифтов должен обеспечивать транспортирование пожарных подразделений и соответствовать требованиям НПБ 250.

НПБ 250-97
ЛИФТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.2.6. Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре по СНиП 2.04.05. Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты – с учетом одной открытой двери на этаже пожара.

ph34r.gif проблемы с экспертизой были, потому и знаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-a-a
сообщение 13.2.2009, 9:40
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019



Дык если выше 50 м то да. А здесь речь о 16 этажах. 16*3=48, а до подоконника 16 этажа и то меньше. Или высота этажа больше, но это вряд-ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 13.2.2009, 9:58
Сообщение #19


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Просто 16 этажей было, а когда после экспертизы 1 лифт стал пожарным, пришлось перерисовывать листы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-a-a
сообщение 13.2.2009, 10:02
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019



А что случилось, что при высоте менее 50 м один лифт стал пожарным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 13.2.2009, 10:11
Сообщение #21


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



было больше 50 метров.
и тут два метра набрать очень просто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-a-a
сообщение 13.2.2009, 10:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019



Можно и больше 2 метров набрать если задаться целью. Но на сколько я понимаю цель должна быть сделать меньше 50м и в 99,9% случаев это получается без напряга. Там кроме отдельного подпора в лифты для пожарных подразделений еще много ньюансов появляется. И если архитекторы с генпланистами такую высоту умудрились "изобразить", значит были ооооочень веские причины и у Вас эксклюзив, либо архитекторы зря едят свой хлеб. Но к теме этого разговора это относится опосредовано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
катя84
сообщение 13.2.2009, 10:55
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



я не просто поиском пользовалась,я изучила полностью данный форум по противодымной вентиляции,собственно мои вопросы направлены исключительно на то что бы для себя понять нек нюансы ,для меня лично не совсем понятные. Отметка низа самого верхнего этажа +41,72 м,далее идет технический этаж (17-й) и отметка кровли +49,800...получается не дотягивает до 50,значит оба лифта просто пассажирские? на всякий случай я направила письмо к архитекторам с просьбой уточнить этот момент. Еще раз хочу сказать спасибо всем кто нашел время написать,ваши советы мне очень помогают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
катя84
сообщение 13.2.2009, 11:00
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



Еще раз хочу задать вопрос про : а) в каждую шахту подается полный расход воздуха,который получился при расчете,либо половинный в каждую шахту? б) про ДУ не слишком маленький напор? Я дооформляю расчет-выложу,просто на взгляд специалиста мож сразу видно..Может по форуму обсуждались такие вопросы,но я не увидела..может просмотрела,вечер,глаза замылились.Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-a-a
сообщение 13.2.2009, 11:08
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019



Мое мнение если нет задания о том что лифт для пожарных подразделений, то и нет основания делать отдельно подпор в каждый. Повторю у меня проблем не было. Есть мнения на форуме о том что в каждый лифт нужен свой подпор со своим вентилятором, но я не считаю аргументы достаточными. Я надеюсь они еще выскажутся. В любом случае решение принимать Вам. Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 13.2.2009, 11:25
Сообщение #26


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



катя84
1) Расход воздуха делится пропорционально площадям дверей лифтов.
2) 340 Па - это потери давления в системе или напор вентилятора по условным потерям?

Сообщение отредактировал EJIEHA - 13.2.2009, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
катя84
сообщение 13.2.2009, 11:44
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



на счет подпора разобралась,спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
катя84
сообщение 13.2.2009, 13:54
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



вот расчет системы Ду из коридоров
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_системы_дымоудаления_из_коридоров_16.doc ( 34,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 13.2.2009, 15:10
Сообщение #29


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



30202м3/ч
802Па
На правильность не претендую
ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
катя84
сообщение 13.2.2009, 15:26
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



угу.......заметная разница....я тем более не претендую на правильность))))и напор видимо не зря показался очень уж маленьким...а вы прикидывали расчет методике МДС ?а скинуть ваш расчет никак не можете,понять в чем моя ошибка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных