Подпор в шахту лифта при ЛК 1 типа, правильно ли рассчитано |
|
|
|
11.2.2009, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
Уважаемые специалисты,проектирую вентиляцию в 16 этажном жилом доме.По чертежам,основываясь на МДС 41-1,99 определила что ЛК относится к певому типу (переход через воздушную зону из лифтового холла).В МДС указано что подпор этом случае необходимо делать только в лифтовые шахты.Верхняя отметка здания-+45 м. А в саму ЛК подпор делать не надо?Прикрепляю еще расчет подпора в лифтовую шахту.Если кому не трудно,посмотрите ,не ошиблась ли я в расчетах и в определении типа ЛЛУ ?Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
12.2.2009, 9:59
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
Ошибка при применение коэфициента створки. Надо так Gш1=(2950+103(8,8Рш1-12)0,5)х1,67В=(2950+103(8,8х45,5-12)0,5 ) х 1,67х0,8=30279 кг/ч Lш=44421м3/ч давление совпало планировка похоже верная если на верхних все так же
Сообщение отредактировал Крезот - 12.2.2009, 10:00
|
|
|
|
|
12.2.2009, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
ок,спасибо большое,да планинровки ЛЛУ на остальных этажах такие же. За замечание спасибо еще раз,исправлю.
|
|
|
|
|
12.2.2009, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
гм...пересчитала,перепроверила...может я конечно очень глупая..или слепая,но я не вижу ошибки...а как у Вас получилось 30279 кг/ч? ая уже 5 раз пересчитываю ,у меня выходит прежняя цифра..
|
|
|
|
|
12.2.2009, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
и еще маленький вопрос, свашего позволения. Я правильно понимаю чтов ентилятор подпора один? то есть у двух лифтов одна шахта,и одним вентилятором в эту шахту создается подпор?
|
|
|
|
|
12.2.2009, 13:23
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Ну как же одна шахта, если две. И вентилятора два - на каждую шахту свой.
|
|
|
|
|
12.2.2009, 15:18
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
Gш1=(2950+103(8,8Рш1-12)0,5)х1,67В=30279 кг/ч верно Gш1=2950+103(8,8Рш1-12)0,5х1,67В=2950+103(8,8х45,5-12)0,5х1,67х0,8=29269 кг/ч неверно скобки не там При ширине створки более 0,6 м расход воздуха следует умножить на 1,67В (В - ширина створки двери). Если один из лифтов для пожарных подразделений, то у него свой вентилятор. Если других лифтов нет, то один из этих обязательно для пожарников. Расходы делятся по шахтам.
|
|
|
|
|
12.2.2009, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
аааа....все,поняла.спасибо.в моем МДС опечатка просто,внешних скобок нет
|
|
|
|
|
12.2.2009, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
я почему спрашиваю на счет количества вентиляторов. Есть у меня пример чертежей проекта жилого дома от одного НИИ,так вот там один вентилятор и так же два лифта.оба говорят для людей,один из них грузовой и мол не является лифтом для перевозки пожарных подразделений. В примере для моего типа ЛЛУ с двумя лифтами из МДС тоже идет речь об одном вентиляторе на шахту.Вот.Я и запуталась.Хотя умом понимаю что логично ставить два вентилятора. Кстати еще вопрос ,если два вентилятора ,то они подбирается на половину рассчетного расхода при полном расчетном давлении? так? я прошу прощения за глупые вопросы,но тут дело серьезное,а я человек неопытный,лучше 5 минут позора...
|
|
|
|
|
12.2.2009, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
еще вопрос по ходу расчетов( прошу прощение за настырность).Посчитав ДУ из холлов по МДС опять таки,уу меня получилось расход 28590 м3/ч и напор 340 Па. Шатха высотой 45м ,кирпич(с наружной штукатуркой,2500х300,клапан на каждом этаже КДМ-2 800х600,вход непосредственно в шахту,вентилятор крышный,устанавливается на шахту. Меня если честно смущает напор... не слишком маленький?Ну ,мож, кто по опыту знает,что,мол такого маленького напора быть не может?
|
|
|
|
|
12.2.2009, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
да и еще по ходу вопрос,подпор воздуха в шахты для перевозки пожарных подразделений считается по той же методике что я выше выложила,либо есть определенная методика расчета? Расчет для одного лифта(нашла примеры на форуме)?
|
|
|
|
|
12.2.2009, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
я правильно мыслю: подпор в лестничные клетки 1 типа не делается потому что в любой момент люди могут выбежать на балкон?так?
|
|
|
|
Гость_rus68_*
|
12.2.2009, 20:17
|
Guest Forum

|
Если других лифтов нет, то один из этих обязательно для пожарников.
А где такое написано? К своему стыду не встречал. Полдскажите плз.
|
|
|
|
|
12.2.2009, 21:01
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
|
|
|
|
Гость_rus68_*
|
12.2.2009, 22:59
|
Guest Forum

|
Неоднозначные рассуждения. Вряд-ли из них следует что в любом жилом доме обязательно есть лифт для перевозки пожарных подразделений. Кроме того опыт прохождения экспертизы по многим проектам и не только нашей организацией показывает, что подпор в лифтовые шахты осуществляется одной общей вентустановкой в одну, две или три не важно, если нет задания на то, что один из лифтов для перевозки пож. подразделений. Прецендентов требования на каждую шахту своего вентилятора от экспертизы небыло н и к о г д а.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019

|
Тоже ставлю один вентилятор на все лифты, если нет другого задания. Проблем не было.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 9:33
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ СНиП 31-01-2003 7.4.6 В жилых зданиях высотой более 50 м один из лифтов должен обеспечивать транспортирование пожарных подразделений и соответствовать требованиям НПБ 250. НПБ 250-97 ЛИФТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 5.2.6. Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре по СНиП 2.04.05. Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты – с учетом одной открытой двери на этаже пожара.  проблемы с экспертизой были, потому и знаю
|
|
|
|
|
13.2.2009, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019

|
Дык если выше 50 м то да. А здесь речь о 16 этажах. 16*3=48, а до подоконника 16 этажа и то меньше. Или высота этажа больше, но это вряд-ли.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 9:58
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
Просто 16 этажей было, а когда после экспертизы 1 лифт стал пожарным, пришлось перерисовывать листы.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019

|
А что случилось, что при высоте менее 50 м один лифт стал пожарным?
|
|
|
|
|
13.2.2009, 10:11
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
было больше 50 метров. и тут два метра набрать очень просто
|
|
|
|
|
13.2.2009, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019

|
Можно и больше 2 метров набрать если задаться целью. Но на сколько я понимаю цель должна быть сделать меньше 50м и в 99,9% случаев это получается без напряга. Там кроме отдельного подпора в лифты для пожарных подразделений еще много ньюансов появляется. И если архитекторы с генпланистами такую высоту умудрились "изобразить", значит были ооооочень веские причины и у Вас эксклюзив, либо архитекторы зря едят свой хлеб. Но к теме этого разговора это относится опосредовано.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
я не просто поиском пользовалась,я изучила полностью данный форум по противодымной вентиляции,собственно мои вопросы направлены исключительно на то что бы для себя понять нек нюансы ,для меня лично не совсем понятные. Отметка низа самого верхнего этажа +41,72 м,далее идет технический этаж (17-й) и отметка кровли +49,800...получается не дотягивает до 50,значит оба лифта просто пассажирские? на всякий случай я направила письмо к архитекторам с просьбой уточнить этот момент. Еще раз хочу сказать спасибо всем кто нашел время написать,ваши советы мне очень помогают
|
|
|
|
|
13.2.2009, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
Еще раз хочу задать вопрос про : а) в каждую шахту подается полный расход воздуха,который получился при расчете,либо половинный в каждую шахту? б) про ДУ не слишком маленький напор? Я дооформляю расчет-выложу,просто на взгляд специалиста мож сразу видно..Может по форуму обсуждались такие вопросы,но я не увидела..может просмотрела,вечер,глаза замылились.Заранее спасибо
|
|
|
|
|
13.2.2009, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019

|
Мое мнение если нет задания о том что лифт для пожарных подразделений, то и нет основания делать отдельно подпор в каждый. Повторю у меня проблем не было. Есть мнения на форуме о том что в каждый лифт нужен свой подпор со своим вентилятором, но я не считаю аргументы достаточными. Я надеюсь они еще выскажутся. В любом случае решение принимать Вам. Удачи.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 11:25
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
катя84 1) Расход воздуха делится пропорционально площадям дверей лифтов. 2) 340 Па - это потери давления в системе или напор вентилятора по условным потерям?
Сообщение отредактировал EJIEHA - 13.2.2009, 11:42
|
|
|
|
|
13.2.2009, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
на счет подпора разобралась,спасибо.
|
|
|
|
|
13.2.2009, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
вот расчет системы Ду из коридоров
|
|
|
|
|
13.2.2009, 15:10
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
30202м3/ч 802Па На правильность не претендую
|
|
|
|
|
13.2.2009, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
угу.......заметная разница....я тем более не претендую на правильность))))и напор видимо не зря показался очень уж маленьким...а вы прикидывали расчет методике МДС ?а скинуть ваш расчет никак не можете,понять в чем моя ошибка
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|