> Подпор в шахту лифта при ЛК 1 типа, правильно ли рассчитано
Крезот
сообщение 13.2.2009, 15:31
Сообщение #31


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Возможно в моем ошибка, потому что мне некогда было все досконально проверять.
Если вы просчитали все точно и можете обосновать это рассчетом, то делайте как получилось.
Ответственность в любом случае ваша.
Я выложил, для сравнения. Может кто еще даст результат, поточнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
катя84
сообщение 13.2.2009, 16:26
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



хорошо,в любом случае спасибо большое))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lenok10
сообщение 26.9.2011, 7:09
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 29.6.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 62911



Коллеги! Хочу уточнить такой момент....у меня заборная шахта на подпор на кровле одна....а в доме 3 лифта: два- пассажирских, один-для пожарных...как в таком случае предусмотреть 2 вентилятора....на подпор применяю вентиляторы ВКОП "Веза"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Macleod
сообщение 17.10.2011, 14:21
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77193



А еще вопрос на тему высоты более 50 метров для устройства лифта для ПП.
50 метров - это жилой части или же всего дома. У меня есть объект , потолок 17-го этажа +49,560 , далее тех этаж и кровля (+52м)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 17.10.2011, 14:40
Сообщение #35


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Определение высоты здания в п. 3.1 СП1 13130.2009.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Macleod
сообщение 17.10.2011, 14:51
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77193



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных