> что лучше: стартовые или сильфонные компенсаторы, для магистральной ТС Ду 600-500 мм
katrin-gl
сообщение 12.2.2009, 10:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.1.2009
Пользователь №: 27526



Уважаемые коллеги! Поделитесь опытом. Имеется проектируемая магистральная тепловая сеть Ду 600-500 мм ППУ от ТЭЦ, прокладываемая по красным линиям проектируемого микрорайона. Возможности для применения П-образных компенсаторов или естественных Г- и Z-поворотов нет (стесненные условия из-за узких дорожных проемов), только повороты трассы по линиям кварталов. Трасса достаточно протяженная (около 4 км). Что лучше применить - стартовые или сильфонные компенсаторы при расчетной температуре-28С (Московская область), и вообще применял ли кто только стартовые компенсаторы для решения проблемы температурных расширений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 12.2.2009, 15:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



В случае применения стартовых компенсаторов вся теплотрасса будет находится под знакопеременным напряжением и через расчетный срок должна быть полностью заменена. А вы сами написали, что это магистраль.
Да еще спросите опыт применения стартовых компенсаторов в Питере dry.gif , вряд ли они сейчас их применянять разрешат.
Так что лучше рассмотрите вариант с сильфонными компенсирующими устройствами в теплогидроизоляции с проводниками системы ОДК http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=338416 если подземная прокладка без камер.
В крайнем случае, используйте сальниковые компенсаторы в тепловых камерах по серии "4.903-10 выпуск 7 Сальниковые компенсаторы" (тут все зависит от монтажников, может стоять и ни капли не вытекет, а могут перекосить и будет хлестать так, что камеру сначала откачивать прийдется иначе не спустишься).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 11:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных