Здравствуйте!

мне подкинули проект где нужно сделать отопление и вентиляцию в санузле (если это можно так назвать) на 60 (!!! newconfus.gif) очков .. Санузел при находится при амфитеатре, практически под землей (над санузлом находится сам амфитеатр), почему почти, потому что выход из санузла осущетсвляется прям на улицу .. ну и теплопотери через эту стенку где выход основные.. свет поступает через световые фонари в потолке


Вытяжку я сделал, о притоке как то не думал... но меня тетка одна сбила с понтолыку... грит что там нада делать кондиционирование blink.gif а ГИП вообще фанкойлы туда хочет... я не знаю что им говорить dry.gif

посоветуйте люди добрые helpsmilie.gif как мне быть??


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.2.2009, 11:40
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Во мля технологии дошли! Ещё греющий кабель под ж....у

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 12.2.2009, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 12.2.2009, 11:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Наш девиз - Любые капризы за ваши деньги! Хоть прецезионники можно поставить, если они указаны в ТЗ Заказчика. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romualdan
сообщение 12.2.2009, 12:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.2.2009
Пользователь №: 29041



Цитата(ivan-l-ing @ 12.2.2009, 14:40) [snapback]352188[/snapback]
Во мля технологии дошли! Ещё греющий кабель под ж....у





ну я посоветовал электрикам подвести светодиоды к каждому очку laugh.gif


Цитата(Странная Белка @ 12.2.2009, 14:47) [snapback]352194[/snapback]
Наш девиз - Любые капризы за ваши деньги! Хоть прецезионники можно поставить, если они указаны в ТЗ Заказчика. biggrin.gif



laugh.gif заказчик сам не знает чего он хочет.. а оффициальных документов отображающих его пожелания, нету...

Сообщение отредактировал Romualdan - 12.2.2009, 12:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 12.2.2009, 12:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Тогда делаем по нормам для общественных зданий и всех советчиков посылаем в различные пешие походы. Вытяжка 100 кубов на горшок и неорганизованный приток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romualdan
сообщение 12.2.2009, 13:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.2.2009
Пользователь №: 29041



Спасибо за помощь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 12.2.2009, 13:25
Сообщение #7


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Спасибо вам заказчик скажет, если хорошо сделаете. Или скажет не спасибо, и нормами не отмахнётесь.

Походите по большим санузлам, обобщите опыт... Кратность надо от 10 до 20, приток в нижнюю зону. Посмотрите раздел ВК, - фановые трубы где и как идут, сейчас ставят приборы с очень маленькими затворами, и возникает очень много проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 12.2.2009, 13:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140





Ну, отталкивайтесь от нормы в 100 кубов с очка. Изначально.
Но, ИМХО, не только из нижней зоны вытяжку стоит предусматривать- - в больших общественных туалетах (театры, кино и т.п.) люди еще и курят массово - учтите в расчете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romualdan
сообщение 12.2.2009, 14:49
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.2.2009
Пользователь №: 29041



вытяжку я сделал из верхней зоны... с очка взял 100 кубов, с писюка 50...

придется внять совету и прогулятся в ближайший общественный сортир... smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.2.2009, 17:28
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(winch @ 12.2.2009, 13:31) [snapback]352274[/snapback]
Но, ИМХО, не только из нижней зоны вытяжку стоит предусматривать- -

А накой её вообще оттуда предусматривать?
Оратор выше писал про приток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 12.2.2009, 18:37
Сообщение #11


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(ivan-l-ing @ 12.2.2009, 11:40) [snapback]352188[/snapback]
Ещё греющий кабель под ж....у

Нуачё? В древнем Риме, к примеру, перед восседанием высокоставленной персоны, специально обученный раб сначала сидел, и теплом своего тела нагревал толчёг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxxx
сообщение 13.2.2009, 11:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5641



По неорганизованному притоку подумай. Может и не пойдёт он. Кратность большая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных