Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Рециркуляция, алгоритм работы в Corrigo E28
Himeg
сообщение 12.2.2009, 13:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.2.2009
Пользователь №: 29049



Уважаемые господа, здравствуйте!
Прошу прощения, если где-то эта тема уже поднималась (поиск ничего не дал), и буду благодарен, если в этом случае кто-нибудь даст ссылку на соответствующее обсуждение.

Суть проблемы в следующем.

Автоматизируем приточно-вытяжную систему с рециркуляцией, водяными отоплением и охлаждением.
Имеются заслонки притока и вытяжки и заслонка рециркуляции.

Интересует алгоритм управления заслонок П, В и рециркуляции. В мануале на Corrigo E28 по этому поводу сказано
очень мало и совершенно неясно, о чем конкретно идет речь, то говорится об аналоговом управлении утилизатором Y2, то, в случае с камерой смешения, говорится о цифровом выходе. Также, в том же мануале имеется указание на то, что при выборе типа теплоносителя как камеры смешения заслонки свежего и вытяжного воздуха автоматически начинают работать в противофазу с заслонкой смешения.

На данный момент у нас заслонки П и В подключены параллельно на один цифровой выход, т. е. работают одновременно, а заслонка рециркуляции подключена на аналоговый выход с выдачей сигнала управления Y2. В конфигурациях контроллера выставлен тип теплоносителя - камера смешения, как наиболее подходящий вариант из имеющихся. Способ регулирования - "регулирование вытяжного воздуха".

В результате, при тесте системы, получается, что управляющий сигнал на заслонку рециркуляции всегда равен нулю, а заслонки П и В всегда открыты. Эти значения сохраняются как при обогреве системы, так и при охлаждении.

Подскажите, пожалуйста, существует ли внятная документация касаемо алгоритма управления заслонками. В каком случае заслонки должны быть подключены так, чтобы открываться в противофазу, и как это реализуется (из инструкции по экплуатации Корриги это также неясно). Все три заслонки сажаются на один выход и на приводах заслонок П и В выставляется обратное управление? Если это возможно, кто знает, просьба поделиться опытом. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 12.2.2009, 16:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Цитата(Himeg @ 12.2.2009, 13:55) [snapback]352290[/snapback]
Все три заслонки сажаются на один выход и на приводах заслонок П и В выставляется обратное управление?


Должно быть настроено и работать так: в данном случае дискретные выходы не используются в принципе, используется только аналоговый выход Y2. В E-Tool в меню Configuration => Control Functions => Split Settings сигнал управления рекуперацией должен быть реверсирован (например: 0% exchange at controller output 50%, 100% exchange at controller output 32%). Ну и выставить ограничение закрытия сколько Вам там нужно процентов свежего воздуха оставить. В результате имеем следующее: сигнал Y2 будет уменьшаться при увеличении потребности в нагреве, приточная и вытяжна заслонки должны быть не реверсированы, и, соответственно, будут прикрываться. Реверсируете привод только рециркуляционной заслонки. Все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Himeg
сообщение 12.2.2009, 17:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.2.2009
Пользователь №: 29049



Сделали все Вами перечисленное.
Вам спасибо! Все заработало.

Сообщение отредактировал Himeg - 12.2.2009, 17:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных