Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Инфильтрация
orfey
сообщение 17.8.2006, 13:42
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103



Ну если площадь окна 3 кв.м. - то у Вас всё в порядке.
А слабостей в Вашей табличке очень много.
Описывать всё здесь у меня нет ни времени ни желания.
Первое что бросилось в глаза - отсутствуют возможность выбирать ориентацию ограждения, а следовательно добавки на ориентацию Вы должны считать и вводить самостоятельно.
Очень оригинально решена инфильтрация - 20% от теплопотерь (наверно прокатит для сельской местности, но в принципе так считать нельзя!)
В Вашей проге приходиться вводить коэффициенты теплопроводности вручную - хорошо бы программа сама их считала.
Тут можно ещё долго продолжать...
Слабость Вашей таблицы не в математике (здесь у Вас всё нормально), а в удобстве.
Мне так кажеться стоит забыть про Excel и перейти на более интересный софт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lord_*
сообщение 18.8.2006, 16:20
Сообщение #32





Guest Forum






кто-нибудь работал в раувине? я там считаю но мне кажется она неправильно расчитывает потери на инфильтрацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 18.8.2006, 17:56
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(lord @ Aug 18 2006, 17:20 )
кто-нибудь работал в раувине? я там считаю но мне кажется она неправильно расчитывает потери на инфильтрацию.

А утебя версия 2,6 или 2.0 если 2.0 то там косяки огромные.
Скачай с сайта производителя дополнение 2.6 и все должно поправиться, а еще здесь на авоке в избранном целый топик посвещен этой программе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мари
сообщение 25.9.2006, 16:07
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1463



Здравствуйте уважаемые коллеги!
Мой вопрос связан с расчетом теплопотерь помещений жилых зданий, а вернее с определение значения теплоты на инфильтрацию воздуха и бытовых теплопоступлений. В СНиПе 2.04.05-91* сказано, что инфильтрация определяется по формуле (приложение 10) :

Q=0,28хLхрхсх(tпом-tнар)хk

(прошу обратить внимание на k-поправочный коэффициент, учитывающий влияние встречного теплового потока),
а согласно пункту 3.1* бытовые поступления принимаются 10 Вт на 1 м2 пола.

В справочном пособие к этому СНиПу говориться, что инфильтрация определяется (пункт 2.6):

Q=(tпом-tнар)хАпом.

(эта формула отличается от выше упомянутой отсутствтием поправочного коэффициента),
а в пункте 2.9 сказано, что бытовые поступления принимаются 21 Вт на 1 м2.
В связи с этими несоответствиями в нормативных документах прошу Вам подсказать правильность определения количества теплоты на инфильтрацию и бытовые поступления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 25.9.2006, 19:06
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Если вы в Украине, то:
Согласно изм. №1 к СНиП 2.04.05-91 на инфильтрацию - 1 объем помещения (высотой не более 3,5 м).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТГВК_*
сообщение 26.9.2006, 9:57
Сообщение #36





Guest Forum






1. Удельные бытовые тепловыделения следует устанавливать исходя из расчетного удельного электро- и газопортебления по СНиП 23-02 (г.6, кажется), но не менее 10 вт/кв.м.
2. Q=(tпом-tнар)хАпом. ohmy.gif ?
А где объемный или массовый расход воздуха на 1 кв.м площади Апом, теплоемкость воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных