> Постоянный и переменный гидравлический режимы, Отличие
PaPaZoo
сообщение 16.2.2009, 11:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 18.11.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 25466



Здравствуйте.
Я раньше думал что переменный гидравлический режим системы отопления, это когда имеются терморегуляторы на приборах(т.е. грубо говоря меняется сопротивление системы)

Читая "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ АВТОМАТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ" Пырков В.В. наткнулся на предложение "...Они не нужны также, если система отопления имеет
постоянный гидравлический режим, независимо от того с терморегуляторами она или без них, однотрубная она или двухтрубная...."
т.е. система с постоянным гидравлическим режимом может быть и с терморегуляторами. И теперь я не знаю чем отличаются системы с постоянным гидравл. режимом и с переменным.
Кто знает подскажите.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igla
сообщение 16.2.2009, 15:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313



навскидку, речь идет о качественном регулировании, то есть постоянном расходе теплоносителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.2.2009, 20:30
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(PaPaZoo @ 16.2.2009, 11:27) [snapback]353731[/snapback]
т.е. система с постоянным гидравлическим режимом может быть и с терморегуляторами.

Клапана на таких системах преимущественно трехходовые разделительные, "лишний" расход отправляется в байпас радиатора, не влияя на общую гидравлику системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 17.2.2009, 1:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



фраза "расход отправляется в байпас радиатора" -- байпас радиатора, это где??? Перепуск в 15мм (замыкающий участок) перед Радиатором? Фраза igla #2 "речь идет о качественном регулировании, то есть постоянном расходе теплоносителя" (источник теплоснабжения работает именно в таком постоянном гидравлическом РЕЖИМЕ) , то о каких терморегуляторах идет речь?

Симбиоз качественного и количественного регулирования в одной схеме теплоснабж. порождает .........

Конечно, пережитки социализма, Крупные Котельные, ТЭЦ с качественном регулировании, тупиковые т/с не отвечают требованием энергосбережения. И да Европейских норм теплораспределения (знаю по наслышке - ссылки НЕТ): закольцовка (кольцевая) прокладка т/с в проходных каналах, с подкл. нескольких ист. т/э (подземных котелен) вк./выкл. в автономном режиме из одного диспетчерского пункта, с полностью автомат, ИТП со своими сетевыми насосами с частотниками -- нам (конкретно коммунальному хоз-ву СНГ) --- ОЧЕНЬ ДАЛЕКО.

а схема с количественным регулированием возможна по независимого схемой подкл. от теплообменника на отопления, с установкой перепуска по Т1, Т2. В том случае если теплоноситель запирается терморегуляторами (тепловой энергии потреблять нет необходимости -- терморегуляторам виднее, как реагировать) срабатывает перепускной клапан по Т1, Т2 до ТО (теплообменника Отопления). В следствии этого повышается температура Т2, (котельная, т/с -- это как-то переживут ), а вот повышение давления на Т2 - приведет к нарушению гидр. режима т/с. А если таких потребителей (с терморегуляторами) все больше и больше, Автоматика котельных не работает, сетевых насосов с частотниками -- НЕТ, полной реконструкции -- НЕТ, последствия ................. .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaPaZoo
сообщение 17.2.2009, 12:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 18.11.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 25466



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igla
сообщение 25.2.2009, 17:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313



sergey-k-pkbdgts, речь идет о терморегуляторах на приборах
Вы бы почитали Пыркова всё-же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 26.2.2009, 6:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Ув. igla, PaPaZoo, с "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ АВТОМАТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ" Пырков В.В. ознакомлюсь, Пожалуста укащите (дайте) ссылку: в инете, или ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ok OLEG_*
сообщение 26.2.2009, 11:08
Сообщение #8





Guest Forum






http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...ost&p=80557 ссылка на книгу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 27.2.2009, 7:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Спасибо, ok OLEG за ссылку, скачил. 250стр.
ув. PaPaZoo, уточните (укажите страницу) где находится фраза "Читая "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ АВТОМАТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ" Пырков В.В. наткнулся на предложение "...Они не нужны также, если система отопления имеет
" . (стр. ? .)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP123_*
сообщение 27.2.2009, 8:27
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 17.2.2009, 1:49) [snapback]354189[/snapback]
В том случае если теплоноситель запирается терморегуляторами (тепловой энергии потреблять нет необходимости -- терморегуляторам виднее, как реагировать) срабатывает перепускной клапан по Т1, Т2 до ТО (теплообменника Отопления). В следствии этого повышается температура Т2, (котельная, т/с -- это как-то переживут ), а вот повышение давления на Т2 - приведет к нарушению гидр. режима т/с. А если таких потребителей (с терморегуляторами) все больше и больше, Автоматика котельных не работает, сетевых насосов с частотниками -- НЕТ, полной реконструкции -- НЕТ, последствия ................. .

Здесь необходимо уточнить следующее PaPaZoo имеет ввиду систему отопления(СО), в которой используются термостаты на отопительных приборах. Для организации качественного регулирования в СО в циркуляционном контуре используются насосы с функцией Рconst, а на отопительные приборы устанавливают трехходовые термостаты, при работе которых расход в циркуляционном контуре СО остается постоянным, и не требуется установка на стояках устройств, стабилизирующих гидравлику. При организации количественного регулирования в контуре СО устанавливаются двухходовые термостаты и комплекс устройств, обеспечивающих стабилизацию гидравлического режима перед ними.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP123_*
сообщение 24.3.2009, 14:24
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 27.2.2009, 7:20) [snapback]357708[/snapback]
уточните (укажите страницу) где находится фраза "Читая "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ АВТОМАТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ" Пырков В.В. наткнулся на предложение "...Они не нужны также, если система отопления имеет
" . (стр. ? .)

стр. 28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных