|
  |
Надземная камера, при наземной прокладке |
|
|
|
|
21.11.2011, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979

|
Уважаемые проектировщики, помогите разобраться с пунктом 10.16 в СНипе тепловые сети "В районах строительства с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже при применении арматуры из углеродистой стали должны предусматриваться мероприятия, исключающие возможность снижения температуры стали ниже минус 30 °С при транспортировании, хранении, монтаже и эксплуатации, а при прокладке тепловых сетей на низких опорах для задвижек и затворов Dy ³ 500 мм должны предусматриваться павильоны с электрическим отоплением, исключающим снижение температуры воздуха в павильонах ниже минус 30 °С при остановке сетей." Проектирую на вечной мерзлоте промышленный объект, получается на каждое ответвление к зданию необходимо сооружать павильон, выше посмотрела выложенные фото павильонов, обязательно ли такие капитальные строения возводить, можно ли поставить типа вагончика строительного или блочно-модульного сооружения.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2011, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979

|
Ау, есть кто живой??? Никто не знает, или посчитали , что мой вопрос глуп???
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2011, 0:14
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
marisaНу раз все молчат, то... Сразу скажу,что ни разу не проектировал на вечной мерзлоте... Мне кажется, что павильоны не то что не обязательно должны быть капитальными, а капитальными не могут быть по определению, т.к. возведение каких либо серьёзных фундаментов, под серьёзное строение на таком грунте проблематично и затратно. Потом в СНиПе не идёт речи о капитальных сооружениях, а всего лишь речь о неких павильонах-строениях суть которых только одна - поддержать температуру на заданном минимуме (-30 0С). Всё это только лишь мысли вслух... Вопрос в том - почему у Вас возник этот вопрос? Вы просто хотите сделать правильно-хорошо или хотите соответствовать чьим-то требованиям, экспертизы или эксплуатирующей конторы? Тогда лучше узнать у них. P.S. Идея со строительным вагончиками мне очень понравилась!
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2011, 0:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Контейнеры, типа морских, будут может дешевле? Утеплить их конечно нужно будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2011, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979

|
Спасибо, что откликнулись, буду думать. Обрадовало Ваше высказывание против капитальных сооружений, значит я не одна. Ну на счет, почему такой вопрос возник, думаю тут несколько причин, хотелось бы конечно сделать хотя бы близко к правильному, потом конечно экспертизу пройти, ну и чтобы не было удорожания. Вопрос, какого размера контейнеры типа морских? Думаю, что это не последнее мое обращение сюда, надеюсь на поддержку.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2011, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979

|
Кто-нибудь может подсказать, как правильно сделать дренаж из трубопроводов в павильонах в районе вечной мерзлоты????
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2017, 17:34
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.2.2014
Пользователь №: 223745

|
Коллеги, всем добрый вечер, подскажите кто сталкивался: на территории ЛПУ делаем вынос транзитных тепловых сетей в проходном коллекторе, однако выход из этого коллектора не допускается в границах участка ЛПУ, а что бы вынести этот выход за территорию, необходимо проложить еще дополнительно несколько сотен метров трубы. Как уйти от этой нормы и решить с воздухозаборными шахтами для коллектора, которые так же запрещено размещать на территории ЛПУ? Была идея пристроить некое помещение и из него сделать выход из коллектора через наземный павильен, правомерно ли данное решение?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2017, 18:25
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1818
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772

|
генплан хоть из космоса очевидно есть ?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.2018, 15:51
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.11.2018
Пользователь №: 352104

|
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, имеется ли набор чертежей, либо образцы устройства павильонов, при надземной прокладке тепловой сети, т.к. планируется проведение КР и хочу убрать ТК из ФБС, расположенные полностью над землей. И по возможности с ссылкой на какой-то основополагающий документ, чтобы при вопросах можно было показать.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.2018, 18:43
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(igoryyan @ 3.12.2018, 16:51)  Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, имеется ли набор чертежей, либо образцы устройства павильонов, при надземной прокладке тепловой сети, т.к. планируется проведение КР и хочу убрать ТК из ФБС, расположенные полностью над землей. И по возможности с ссылкой на какой-то основополагающий документ, чтобы при вопросах можно было показать. Вообще не понятно, чего Вы хотите.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.2018, 19:46
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1818
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772

|
даже примерно поняв не рискну предположить правильно ли понято
спрашивающему бы разделить:
а) что сейчас б) что требуется
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.2018, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(igoryyan @ 3.12.2018, 16:51)  либо образцы устройства павильонов Павильон. оно?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2026, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
коллеги, в итоге по поводу узлов надземной камеры есть примеры как делать павильон, если он небольшой, типо камеры 3на2,5. а еще вопрос про дренаж в местах опуска надземной в подземную как сделать,подскажите,пожалуйста, а лучше поделитесь примерами ))) первый раз сталкиваюсь с надземкой, да еще и ныряющей и выныривающей без конца. узлы нужны любые примеры
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2026, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(Len_chik7 @ 10.3.2026, 16:04)  коллеги, в итоге по поводу узлов надземной камеры есть примеры как делать павильон, если он небольшой, типо камеры 3на2,5. Ну так и сделайте ту же камеру, только чтобы торчала из земли. Ну будет у нее высота повыше, все равно вход будет через люки.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2026, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
ну да,так и делаем в принципе. а как быть с узлом, где ныряю в канал и там надо спускник
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2026, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(Len_chik7 @ 11.3.2026, 10:42)  ну да,так и делаем в принципе. а как быть с узлом, где ныряю в канал и там надо спускник Вроде отвечал уже на такой вопрос. Подземный кран и ковер сверху
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2026, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
благодарю, только скажите, неопытной, пожалуйста - а разве мы можем сливать просто в грунт? или я чего-то не догоняю,что скорее всего)) и на профиле у меня это выглядит так. ума не приложу куда там кран этот и что с этой водой потом делать то? и не сочтите за наглость)) чертеж этот не могли бы в автокаде скинуть, перечерчивать просто нет времени)) если не сложно
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2026, 17:03
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257

|
Цитата(Len_chik7 @ 12.3.2026, 15:26)  а разве мы можем сливать просто в грунт? или я чего-то не догоняю,что скорее всего)) Коллега, а все-таки СП 124.13330.2012 внимательно почитать?
Скрин_СбросВоды_СП124.13330.JPG ( 141,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2026, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
ну так о чем и речь - что нужно что-то предусмотреть,или прямок или колодец или канализацию, вообщем кран в грунте же ничего не решил
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2026, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
видите, намострячить дренажных колодцев я могу хоть 100, их никто там не будет ставить - понятно не моя проблема, но сейчас на всю огромную территорию и подключении 7 зданий - там сеть гуляет по огромной территории, это не просто магистраль - у низ НИ ОДНОГО ДРеНАЖА!!! и я просто в панике как сделать мне лучше, при этом не имея ни опыта ни много мозгов на это)) поэтому и прошу помощи у знающих!
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2026, 12:06
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257

|
Установить сбросные колодцы. Если нет близкой канализации куда можно сливать, то из этих колодцев будут выкачивать ассенизаторскими машинами. Требование об установки сбросных колодцев есть не только в СП 124.13330, но и в ФНП по промышленной безопасности "Правила безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"
Скрин_СпускВоды_ФНП_ПравилаПромБезОборудованиеПодДавл.JPG ( 17,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4Кстати, там где вертикальные опуски будут без сбросников - ставят незасыпаемые шахты, а вот там где будут сбросники - камеры (см. СП 315.1325800)
Скрин_УстройствоВертикОпусков_СП315.1325800.JPG ( 33,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2026, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(Len_chik7 @ 13.3.2026, 13:53)  я просто в панике как сделать мне лучше, при этом не имея ни опыта ни много мозгов на это)) поэтому и прошу помощи у знающих! Не паникуйте, паника ни к чему хорошему не приведет. Надо делать так, как надо делать, а как не надо делать, делать не надо. Делайте в соответствии с нормами и будем вам счастье, будет чем спину прикрыть в случае чего. Надо ставить 100 сбросных колодцев, ставьте 100. Не смотрите на то что сделано сейчас и не думайте будут они делать или нет. Ведь в случае какой-то аварии и необходимости слить теплоноситель служба эксплуатации первая напишет претензию что не предусмотрен дренаж, слить не можем, простой производства будет неделю пока вся вода остынет и можно будет слить, соответственно всю упущенную прибыль через суд взыскивайте с проектировщиков. Монтажники же не виноваты, они сделали всё четко по проекту.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2026, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
да вы правы, спасибо! а вот то что вы высылали кран с кавером - это перед сбросным ставим,верно? и обслуживаем этот кран именно посредством кавера? в автокаде есть такой узел с этим чертежом? пожалуйста пожалуйста пожалуйста)
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2026, 12:19
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257

|
Вообще то для вашей задачи размещение запорной арматуры под ковер - нет нужды. В пределах камер сбросной трубопровод и арматура - стальная, между камеры и колодцем - делают из чугунных труб, в крайнем случае - сталь в бетонной рубашке
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2026, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(Len_chik7 @ 16.3.2026, 11:13)  а вот то что вы высылали кран с кавером - это перед сбросным ставим,верно? Нет, это как вариант был сбросной кран под землей если вдруг нельзя поставить подземную камеру и там сделать доступ к крану. Цитата обслуживаем этот кран именно посредством кавера? Не обслуживаем, а только открыть/закрыть. Обслуживание только если откопать кран, поэтому я бы в этом случае ставил краны на приварке. Фланцевые могут потечь в таком исполнении. Цитата в автокаде есть такой узел с этим чертежом? Нет такого у меня в автокаде. Да и что там рисовать то? Вставляете как подложку и обводите. Делов то на полчаса. И вообще чтобы вам тут помогли то выложите хотя бы один участок с генплана где показана трасса, смежные коммуникации, дороги. Тут бы подумали и подсказали что-нибудь. А то гадаем, а картинка не складывается. Профиль с пересечкой дороги, чтобы с отметками понятно было. Если боитесь, то обезличьте чертеж, уберите название, фамилии. Тут никто не будет искать что за объект.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2026, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
упс, а я уже тут 5 узлов таких начертила с таким ковером , а дальше колодец(( да генплан там не поможет, тут задача верно узлы показать , сложность же в том что они не с камеры идут выпуски,а в месте выхода сети из канала в надземку. тут двойная задача вот я с канальной части вывожу на кран с ковером, а дальше спуск в сбросной
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2026, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(Len_chik7 @ 17.3.2026, 12:34)  упс, а я уже тут 5 узлов таких начертила с таким ковером , а дальше колодец(( Либо что-то не так объясняете, либо... А так узел, на мой взгляд, вполне рабочий. Если была цель поставить подземный кран.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2026, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.12.2017
Пользователь №: 333732

|
цель - выполнить спуск воды по нормам)) если узел корректен - то это ваша заслуга, поверьте мне))
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2026, 11:08
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257

|
Для теплосети 2Ду50 сбросник будет Ду25, т.е. стальная труба d33x3 и шаровый кран резьбовой КШ-25р. Все размещается в камере 2х2 м
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1
Последние сообщения Форума
|