Приветствую господа! Помогите советом- существует воздухоопорная конструкция 115мх36м,Н=11м,внутри 6 теннисных кортов. Оболочка конструкции пропускает дневной свет на 70-80 %,предусмотрены входные вращающиеся двери ,а так же аварийные выхода. Купол держится за счет постоянного нагнетания воздуха и небольшого избыточного давления(работают приточно-вытяжные установки со степенью рециркуляции 0.65 ,т.е. 65 %воздуха из купола забирается и обновляется,причем этот процесс круглосуточный).Пожарники написали предписание ,сославшись на СНип 41-01-2003 п8.2(И),выполнить дымоудоление из помещения теннисного зала. Считаю это абсурдным,т.к. снип говорит -каждого помещения без естественного освещения: -общественного,предназначенного для массового пребывания людей; -площадью 50м2 и более с постоянными рабочими местами,предназначенного для хранения или мспользования горючих веществ и материалов; торговых залов; -гардеробных площадью 200м2 и более., А у нас есть естественное освещение и воздух рециркулирует!!!!!.
Буду благодарен за любые разъяснения.
|