|
  |
Использование недособранной приточки..., реально ли это? |
|
|
Гость_ss.23_*
|
28.12.2004, 0:33
|
Guest Forum

|
Господа, кто-нибудь применял приточные вентустановки с расстыкованным корпусом? Может быть, я довожу мысль не совсем понятно. Более конкретно: вентустановка размещена в венткамере, одна её часть (скажем от входного клапана до воздухонагревателя) в одном месте, а вентилятор и глушитель - в другом, причём обе части никак между собой не соединены. Точнее, их объединяет только общий замкнутый объём венткамеры. Такая схема родилась "не от хорошей жизни" и обладает рядом преимуществ. Прежде всего, она снимает ограничение по габаритам и даёт свободу манёвра при размещении. Было бы интересно послушать ваше мнение.
|
|
|
|
|
28.12.2004, 0:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47

|
Применял расстыкованные, только ибъединённые воздуховодами... Где-то видел такие решения. По моему, в каких-то старых типовых сериях... Имхо работать будет, но не по проекту...
|
|
|
|
Гость_Leondi_*
|
28.12.2004, 10:00
|
Guest Forum

|
Я вижу только минусы. 1. подсос воздуха из всех возможных щелей, т.е. воздух "грязный". 2. Сложности с открытием(закрытием) двери, сквозняки в смежных помещениях. 3. Некомфортные условия обслуживания, наладки и т.д.
Как правильно заметили, лучше соединить части установки транзитным воздуховодом.
|
|
|
|
Гость_Гость_itpro_*
|
28.12.2004, 10:51
|
Guest Forum

|
Так раньше всегда так делали, это сейчас избаловались - подсели на моноблочные установки. Ряд перегородок с расстояние между ними от метра и больше, строители оставляют обрамленные отверстия для крепления утепленного клапана, фильтра, калорифера. В последнем помещении устанавливают вентилятор который, так же всасом присоединяется к отверстию в перегородке, над вентилятором камерный глушитель с люками для обслуживания (не менее двух поворотов потока воздуха, внутри шумопоглащающий материал). Доступ к установленному оборудованию через стандартные гермодвери, в каждом отсеке освещение. С точки зрения эксплуатации, очень удобно, человек стоит в полный рост, все зоны обслуживания соблюдаются. С Уважением, itpro
|
|
|
|
|
28.12.2004, 10:56
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
мне не очень нравится такая компоновка, но, почему бы и нет? при условии: вент.камера - стены/пол/потолок гладкие, покрашены, не пылят, легко моются, дверь герметична, в самой камере дырьев нет... и выключатель находится вне камеры.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
28.12.2004, 11:38
|
Guest Forum

|
Спасибо за отзывы. Особенно меня порадовала информация от itpro.
И несомненно, в подобном случае к венткамере предъявляются особые требования.
Сами понимаете, иногда ситуация так складывается, что рассматриваемое размещение оборудования - это единственный выход. Есть правда ещё один выход: отказаться от полноценной вентиляции... но это уже тупик. :wacko:
|
|
|
|
|
28.12.2004, 11:43
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
 Господа. Вы у нас в стране где нибудь видели чистые венткамеры? Я, например, максимум в 3% случаев. Так что если вы это для себя делаете и потом сами будете обслуживать, тогда я согласен. А если оставите заказчику - будет худо :wacko:
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
28.12.2004, 14:04
|
Guest Forum

|
Абсолютно согласен с Гость_itpro,но применение таких венткамер целесообразно при больших воздухообменах.Был в прошлом году на наладке вентсистемы на 32000 м3/ч-вот там то и сталкнулся в первый раз с подобными венткамерами-конечно,что и говорить,просто класс!Одна лишь проблема-обслуживание про которое все забывают
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
28.12.2004, 14:08
|
Guest Forum

|
к AlexSch Ваша правда... Должен признать. Есть выход всё равно. Хотя он потребует более тщательного расчёта потерь давления и, возможно - увеличения сечения воздуховодов вентсети. Место в венткамере позволяет на вход второй части приточки (с вентилятором) поставить отвод, и на него сверху ещё один фильтр. Но это существенно увеличит внутренние потери давления вентустановки. Надо считать... В противном случае - тупик.
|
|
|
|
|
28.12.2004, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47

|
Вот, интересно, если помещение камеры является воздуховодом в строительных конструкциях, то к ней тогда должен относиться пункт 7.11.16 СНиПа 41-01-2003: Внутри воздуховодов а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации. Как быть с эл. кабелями и отводом конденсата? В этом смысле старые приточки в строительных конструкциях не противоречат СНиПу... а вот данный случай очень спорный, имхо...
|
|
|
|
|
29.12.2004, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 10.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318

|
Я такое видел в одном магазине помещение 3х3 в одном углу клапан в другом калорифер в третьем увлажнитель (сваренный "кулибиным"). Влючали её всего раз 5. Сначала говорят жара стоит мин 10-15 потом холодно и большая влажность.
|
|
|
|
|
29.12.2004, 18:10
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата(Роман @ Dec 29 2004, 13:10 ) Я такое видел в одном магазине помещение 3х3 в одном углу клапан в другом калорифер в третьем увлажнитель (сваренный "кулибиным"). Влючали её всего раз 5. Сначала говорят жара стоит мин 10-15 потом холодно и большая влажность.  А датчики где? за стенкой? С увлажнителем так низзя.
|
|
|
|
|
9.1.2005, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Яркий пример "разрывов" - в применении кондиционеров-доводчиков. А почему бы и нет!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|