Хоть тех.задание покажите. можно веть сделать всё круто- на Висманюге, импортном деаэраторе, арматура SPIRAX SARCO. А можно и Октан или СТГ котел поставить, деаэратор ДА-2,5, и всё не хуже работать будет, но дешевле раза в 2. Главное ведь не проект своять, а грамотно проконтролировать творчество и исправить все ошибки, если вам потом её сдавать конечно. И что-то сомневаюсь я, что часть ТМ ходит отдельно от ГСВ, строительной части, и Автоматики АТМ, отопления и водоснабжения и т.д. Думаю если на 2 котла есть у кого нибудь проект качественный, так там поправить дня за 3-4 всё можно, если мощность не та.
|