|
  |
Автоматизация насосной станции, Автоматизация насосной станции |
|
|
|
9.3.2009, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Так с чего начнем? Ставим накладной расходомер и пишем суточный расход на группу насосов (+ давление в коллекторе). Определяем минимальный -максимальный расход. Определяемся с необходимостью частотных приводов на основном насосе и резервном насосе. Составляем алгоритм. Считаем входа - выхода. Смотрим готовые решения. Сравниваем стоимость готовых решений и наших реализаций. И делаем. Так или нет.
Сообщение отредактировал libra - 9.3.2009, 12:58
|
|
|
|
|
9.3.2009, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Сейчас мы стоим на границе отказа от старых технологий и перехода к новым. Полупроводники дешевеют, Китайцы научились клепать весьма достойные частотники. Так что все эти споры - пустое. Примерно через 10 лет будете улыбаться, вспоминая лампочки, кнопочки и релюшки. Тенденция видна да же по новым разработкам ОВЕН - ребята делают упор на ПЛК и панели, в то время как ТРМ и прочее гуано они выпускают и продают, что бы платить зарплату.
Сообщение отредактировал Abysmo - 9.3.2009, 15:14
|
|
|
|
|
9.3.2009, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086

|
Цитата(ivm @ 9.3.2009, 12:30) [snapback]361741[/snapback] Кстати применению частотников тоже должны быть свои весьма веские основания как то: критичная точность удержания заданного давления, неравномерный отбор с размахом ну хоть 20% от номинального, сравнительно приличная мощность привода. Тогда да имеет смысл говорить о его установке. Если же основной насос работая на номинальных оборотах 90% времени выдает именно то что нужно потребителю то вопрос ставить частотный привод или нет как минимум актуальный. А Вы сами ставили частотники и оценивали их эффективность в плане энергосбережения? Весь скептицизм заказчиков как правило улетучивается после того как им поставишь хотя бы раз насосную станцию с ПЧ. Я думаю у Вас все впереди  ПЧ в 100% окупается на любом приводе хотя бы по одной причине: технологический запас у двигателя и насоса приводящий к сильному недоиспользованию КПД установки есть ВСЕГДА.
Сообщение отредактировал fuel - 9.3.2009, 20:34
|
|
|
|
|
9.3.2009, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Я тоже за ПЧ. Я тут пример в сети онлайн мнемосхемы выкладывал, где два ЭЦВ уже 5 лет работают. По паспорту завода изготовителя максимальный срок работы такого насоса с учетом капремонтов 3 года. Точность ±0,1 бара.
|
|
|
|
|
10.3.2009, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361

|
Цитата(gansales @ 5.3.2009, 14:09) [snapback]360464[/snapback] Ну, в таком случае, я могу предложить систему из одного частотника, автомата и 3-х контакторов, и всё.... А разве так можно??? По моему необходимо делать резервирование частотного преобразователя, если он ломается то насосная станция не дает воды?????
|
|
|
|
|
10.3.2009, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(cerega @ 10.3.2009, 11:31) [snapback]362025[/snapback] А разве так можно??? По моему необходимо делать резервирование частотного преобразователя... +100! Если станция каскадная, вообще по частотнику на насос.
|
|
|
|
|
10.3.2009, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Цитата(cerega @ 10.3.2009, 11:31) [snapback]362025[/snapback] А разве так можно??? По моему необходимо делать резервирование частотного преобразователя, если он ломается то насосная станция не дает воды????? Привыкли мы в багажнике ещё пол машины таскать, так на всякий случай, а вдруг выйдет из строя... Были у нас такие заказчики: - а что если частотник накроется? - А вот Вам, можете через УПП запустить! - а если УПП? - А вот Вам доп. байпасный контактор! - а если датчик уровня? - Нате Вам ещё три дискретных! В итроге так частотник и работает..
|
|
|
|
|
10.3.2009, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Цитата(Abysmo @ 2.3.2009, 18:33) [snapback]358928[/snapback] Пока что нет, сам пытался выяснить отзывы. Vladun вроде использовал  А какой протокол поддерживают эти девайсы на RS-485& (в нете не нашел ответ)?
|
|
|
|
|
10.3.2009, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
|
|
|
|
|
10.3.2009, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
В споре о необходимости ПЧ на все насосы надо либо экономические выкладки приводить (через сколько лет окупится) , либо спор бессмысленный. Так и будем "шапками" кидаться? Если бы все ездили на самых удобных для езды машинах- то АвтоВАЗ остановили бы в 80-х.
|
|
|
|
Гость_Eugeen1948_*
|
10.3.2009, 22:56
|
Guest Forum

|
Цитата(Насосник @ 5.3.2009, 9:15) [snapback]360210[/snapback] Разработка шкафа без конкретного типа насоса - смерть насоса в перспективе. Напишите марку насоса. А еще лучше возьмите готовый шкаф у производителя насосов. Обсуждать емотроны, схемы или типы реле бессмысленно. Фирма "Энергоавтоматика" разработала типовое решение управления насосами для ТЭЦ\ТЭС\Котельных на базе ABB AC 500F. Решение заменяет шкаф управления производителя и просто интегрируется с АСУ ТП всего блока\котла\турбины. Адаптируем к любым типам насосов и схемам резервирования. Типовое решение внедрено на ТЭЦ "Владимирэнерго".
|
|
|
|
|
11.3.2009, 0:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(ivm @ 9.3.2009, 9:30) [snapback]361741[/snapback] 2 vladun выдохните и прекратите истерику у вас аргументы есть в пользу применения заведомо более дорогого оборудования возможности которого едва ли будут использованы более чем на 10% или пространные сентенции на ниве "... А вот у них электоэнергия дорогая..."? Видите ли мне чаще приходилось быть в роли заказчика рисующего тз и безжалостно обламывающего проектировщика пытающегося напихать мне оборудования по навороченнее и усложнить систему и как следствие нагреть на заказчике руки. При том мало заботясь о целесообразности затрат. Заказчик и подрядчик они по разные стороны баррикад стоят и это нормально. Потому я и говорю только с позиции заказчика - сделать систему максимально простой при том функциональной, Надежной, дешевой, удобной в эксплуатации. И только то. Кстати применению частотников тоже должны быть свои весьма веские основания как то: критичная точность удержания заданного давления, неравномерный отбор с размахом ну хоть 20% от номинального, сравнительно приличная мощность привода. Тогда да имеет смысл говорить о его установке. Если же основной насос работая на номинальных оборотах 90% времени выдает именно то что нужно потребителю то вопрос ставить частотный привод или нет как минимум актуальный. То же самое касается и "дорогих наворочанных импортных насосов" их плюсы должны быть настолько несомненны что заведомо окупят разницу в порядке цен. Вы начали с замены контроллера "кучкой" релюшек, я спросил в чем смысл, если цена БЛИЗКА (ой как близка, если учесть, что одно реле времени стоит полконтроллера), а то что для вас это секрет, меня не удивляет; если вы считаете, что счетчик моточасов - ненужная вещь в насосной - то вы и вправду "далекое от эксплуатации бюрократическое лицо" (с); максимально-простая, дешевая и даже надежная, не есть синонимы слова ЭФФЕКТИВНАЯ, читай ЭКОНОМНАЯ (пишите себе в заметки, расчитайте ТЭО на досуге) и вам верно заметили, что нифига не понимаете в эффективности частотного привода для насосного применения в АВОКе; мы тут не говорим о системе "понавороченнее", и если вы выдернули это из моих слов о навороченных импортных насосах, то это всего лишь игра слов - все импортные насосы являются навороченными относительно наших "пост- и просто совковых" агрегатов (мое профессиональное мнение); вы очень далеки от практики водоснабжения т.к. пишете о каких-то 90% стабильности расхода... да во всем мире и везде во все времена водоснабжение характеризовалось НЕРАВНОМЕРНОСТЬЮ потребления в течение суток, поэтому и именно поэтому водоснабжение - основной потенциал для энергосбережения в ЖКХ и на производстве; все-таки порекомендую почитать литературу и хотяб данный форум, чтоб впредь не пыжиться высокопарными "выдохните и прекратите истерику" или еще чего... PS: дышите таки глубже и можете не отвечать, т.к. дискусс с вами исчерпан, продолжайте выглядеть угрюмым бюрократом в глазах прогрессиного человечества
Сообщение отредактировал vladun - 11.3.2009, 0:23
|
|
|
|
|
11.3.2009, 1:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27392

|
Я дико извиняюсь - Ребята давайте жить дружно! А то что касаемо темы - здесь я склонен согласиться с vladun-ом. Мне как-то ближе его аргументация - хотя и не полностью. На мой взгляд ЧП по отношению к контроллерам подороже будет и в данном случае возможно установка контроллера более целесообразна. ИМХО.
|
|
|
|
|
11.3.2009, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Цитата у вас аргументы есть в пользу применения заведомо более дорогого оборудования возможности которого едва ли будут использованы более чем на 10% или пространные сентенции на ниве "... А вот у них электоэнергия дорогая..."? Видите ли мне чаще приходилось быть в роли заказчика рисующего тз и безжалостно обламывающего проектировщика пытающегося напихать мне оборудования по навороченнее и усложнить систему и как следствие нагреть на заказчике руки. При том мало заботясь о целесообразности затрат. Для начала: ЗАТРАТЫ - это туалетная бумага, которой попользовался и выбросил... А вот если закупается новое оборудование, а тем более энергосберегающее, то это называется ИНВЕСТИЦИИ. А теперь вопрос, можно ли заказчику заполучить новую, современную насосную станцию бесплатно (т.е. даром)? ОТВЕТ: 1. открываем журнал, смотрим потребление эл. энергии считаем текущие ЗАТРАТЫ. 2. договариваемся об опытной эксплуатации допустим одного частотника сроком на месяц (этот пункт для тех, кто не верит в расчёты). 3. по окончании месяца смотрим потребление эл. энергии, считаем снижение затрат - ПРИБЫЛЬ. 4. бежим в банк и на АБСОЛЮТНО ЛЮБЫХ условиях берём кредит, выкупаем оборудование - расчитываемся с поставщиком. 5. из текущей ПРИБЫЛИ расчитываемся с банком. Если не понятно, то представте, что Вам предлагают купить не энергосберегающее оборудование, а станок для печатания денег.... Конечно расчёт ОЧЕНЬ упрощённый, там ещё надо учитывать рост тарифов, затраты на обслуживание, дисконт в конце концов.... Кстати, если делать верные расчёты, то вообще пофиг сколько стоит оборудование - здесь самое главное какую ПРИБЫЛЬ оно принесёт, и в этом ключе закупать ДОРОГИЕ и НАДЁЖНЫЕ частотники ГОРАЗДО ПРИБЫЛЬНЕЙ, чем дешёвые, которые прослужат гарантийный срок (или меньше)...
|
|
|
|
|
11.3.2009, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
верно коллеги, просто моему аппоненту очень "вкайф" "безжалостно обламывать проектировщика", что тут поделать, разве его могут интересовать какие-то иные аргументы ? Ему нужно вдоволь насладиться положением "сверху"
|
|
|
|
|
11.3.2009, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(gansales @ 11.3.2009, 14:18) [snapback]362567[/snapback] Кстати, если делать верные расчёты, то вообще пофиг сколько стоит оборудование - здесь самое главное какую ПРИБЫЛЬ оно принесёт, и в этом ключе закупать ДОРОГИЕ и НАДЁЖНЫЕ частотники ГОРАЗДО ПРИБЫЛЬНЕЙ, чем дешёвые, которые прослужат гарантийный срок (или меньше)... Полностью согласен  А дешевые - дорогие и надежные ненадежные это уже риски. Если дешевый и с меньшим сроком службы насос (со схемой управления) принесет мне прибыль на которую я расчитывал, то это уже хорошо. Остальное от жадности.
|
|
|
|
Гость_ivm_*
|
11.3.2009, 18:38
|
Guest Forum

|
Цитата А Вы сами ставили частотники и оценивали их эффективность в плане энергосбережения? Весь скептицизм заказчиков как правило улетучивается после того как им поставишь хотя бы раз насосную станцию с ПЧ. Я думаю у Вас все впереди wink.gif
ПЧ в 100% окупается на любом приводе хотя бы по одной причине: технологический запас у двигателя и насоса приводящий к сильному недоиспользованию КПД установки есть ВСЕГДА. во первых словах своего письма....  так вот частотники у меня на объектах используются - это факт. на многих из них они сильно упрощают жизнь... есть объекты на которх они на фик не нужны но... теперь про заказчиков... придет время и возможно и вы поймете - это автоматизация для технологии а не наоборот и это заказчику лучше знать что ему нужно и что более оправданно а не подрядчику - проектировщику. эти 2 простые правила есть истина. повторюсь - возможно это когда нибудь поймете и вы. про запас и прочее. если проектирвщик настолько муд... чудной человек что не может выбрать насос (ну в данном случае насос) в соответствии с потребностями сети или как миниум стесняется спросить у заказчика что ему нужно, или как максимум все ж таки муд... чудак что начинает автоматизацию не уяснив для себя что начало всех начал, более того - половина проекта это грамотное составленное тз то... тогда конечно с перепугу, от незнания или из желания погреть руки на заказчике он выберет нечто помощнее что в номинальном режиме явно будет работать с большим запасом.. тут да... тут заказчик волей неволей будет думать как бы ему уметьшить затраты возникшие по вине некоего некомпетентного человека... но. повторюсь.. бывают разные установки, в том числе и водонасосные работающие на сравнительно постоянный расход. мне очень интресно откуда возьмется экономия если в этом случае пректировщик будет проектировать а не следовать моде или каким то мифическим идеям. буду очень рад если вы просвятите меня по этому вопросу. в моем случае есть насосная промышленного предприятия которая работает имено в таком режиме - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю 12 месяцев в году. правильно выбранные насосы выдают именно тот расход в систему которые этой системе нужен. есть колебания которые во1, несущесвенны во2 да в случае серьезного падения легко компенсируются насосами подпитки (сравнительно маломощными) и редко используемыми которых тем не менее хватает. частотников нет. а один деятель рацианализатор выглядел очень смешно когда пытался протолкнуть идею внедрения чуда света частотник.. что главный инженер, что люди оценивающие необходимость данного внедрения так и не получили внятного ответа зачем нам это нужно.. вообще ни одного аргумента. при том денги на реконструкцию у предприятия были. так что жмотничать руководство не склонно.
Сообщение отредактировал ivm - 11.3.2009, 18:42
|
|
|
|
Гость_ivm_*
|
11.3.2009, 19:04
|
Guest Forum

|
Цитата Вы начали с замены контроллера "кучкой" релюшек, я спросил в чем смысл, если цена БЛИЗКА (ой как близка, если учесть, что одно реле времени стоит полконтроллера), а то что для вас это секрет, меня не удивляет; мой юный друг вернулся!!! браво!! отчет вам - не бюрократ я.. скорее практик но в том уж моя участь что кроме собсвенно эксплуатаци-ремонта-порой проектирования систем автоматики мне приходится и составлять тз и делать анализ проектов.. тут да.. порой бумажная крыса в моем лице доводит до слез неких проектантов неудобными вопросами и просьбами аргументировать примяемые решения.. теперь возвратимся к вашим полу фантазиям.. аргументов подкрепленных расчетами я так и не услышал... так вот кучка релюшек (я вам уже привел примерный компонентный состав системы с резервированием для 3х насосов) при том весьма небольшая стоит гораздо меньше нежели контроллер. увы это так. без того же количества реле один фик не обойтись нужна же развязка высокой стороны и слаботочных цепей. так зачем к ним прилеплять еще и контроллер (дешовый.. самый дешовый чтоб хоть порядок цен был сравним) да и не потянет катушку пускателя или контактора так что опять же нужна развязка. если же применять нечто изначально заточенное на работы с индуктивной нагрузкой к тому ж еще и сравнительно мощную то... упираемся в другой порядок цен.. кстати отечественные реле стоящие копейки при том, порой работают по 15 лет и без каких либо претензий.. чудеса.. но не столь уж редкие. Цитата если вы считаете, что счетчик моточасов - ненужная вещь в насосной гы гы гы.. вы в эксплуатации сколько проработали? на сей момент? так вот я вам сейчас тайну открою - обслужка просто таки обязана вести журнал котельной\насосной при том бумажный а не электронный в коем фиксировать время наработки.. сами то в курсе зачем собственно ведется данная статистика? при том я ни разу не видел людей которых ввела бы ступор данная задача.. поверьте - это не сложно посичтать сколько наработал наддный насас если он в смену работал ровно смену как то 8 часов. ни одного объектана котором была бы реализована эта фича как применение контроллера что бы посчитать я не видел.. мож в этом мой грех, но опять же ни разу не встречался с технологами которые бы настаивали на реализации данной функции. я бы мог долго вам рассказывать прочие причуды реальной а не бумажно-проектировочной жизни но боюсь методика составления план-графиков ппр вам еще не по зубам  Цитата максимально-простая, дешевая и даже надежная, не есть синонимы слова ЭФФЕКТИВНАЯ, читай ЭКОНОМНАЯ (пишите себе в заметки, расчитайте ТЭО на досуге) и вам верно заметили, что нифига не понимаете в эффективности частотного привода для насосного применения в АВОКе; у вас странная способность выдавать свои идеи за истину... вы поаккуратнее с этим.. а то ляпнете нечто подобное не на форуме а в серьезном обществе и испортите антрураж.. люди смеяться будут.. кстати спасибо за совет читать форум в попытке поднять свой проф уровень...э то действительно забавно  Цитата вы очень далеки от практики водоснабжения т.к. пишете о каких-то 90% стабильности расхода... да во всем мире и везде во все времена водоснабжение характеризовалось НЕРАВНОМЕРНОСТЬЮ я уже привел вам пример из собственной практики автоматизации промышленных объектов. это не мифические "...во всем мире..." это жизнь подкрепленная фактами. и это... не давите на капс это моветон и считается признаком "блондинистости"  Цитата все-таки порекомендую почитать литературу и хотяб данный форум, чтоб впредь не пыжиться высокопарными "выдохните и прекратите истерику" или еще чего... еще раз спасибо за совет  учту я все еще жду от вас аргументов а не ссылок на форум и мировой опыт..
Сообщение отредактировал ivm - 11.3.2009, 19:12
|
|
|
|
|
11.3.2009, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Цитата(ivm @ 11.3.2009, 18:38) [snapback]362754[/snapback] во первых словах своего письма....  в моем случае есть насосная промышленного предприятия которая работает имено в таком режиме - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю 12 месяцев в году. правильно выбранные насосы выдают именно тот расход в систему которые этой системе нужен. есть колебания которые во1, несущесвенны во2 да в случае серьезного падения легко компенсируются насосами подпитки (сравнительно маломощными) и редко используемыми которых тем не менее хватает. частотников нет. а один деятель рацианализатор выглядел очень смешно когда пытался протолкнуть идею внедрения чуда света частотник.. что главный инженер, что люди оценивающие необходимость данного внедрения так и не получили внятного ответа зачем нам это нужно.. вообще ни одного аргумента. при том денги на реконструкцию у предприятия были. так что жмотничать руководство не склонно. А почему тогда речь идёт о правильно выбранных наосАХ, а не о правильно выбранном насоСЕ?
|
|
|
|
Гость_ivm_*
|
11.3.2009, 19:33
|
Guest Forum

|
теперь по поводу... договориться об опытной эксплуатации.. просто попробовать частотник в деле... хм.. может я конечно что то не понимаю в финансировании предприятий... но взять и попробовать частотник это.. я с таким не встречался ни разу ... во1 это дорого.. фирм альтруистов в свой жизни я еще не встречал. и дать поюзать дорогую игрушку за просто так никто не позволит. купите - попользуйте посмотрите. если понравится купите еще n -штук - это запросто. а с какого перепуга? а если не понравится? не окупится? граждане сидящие за копутером и рисующие системы - поверьте - ваши заказчики порой умеют считать денажки. та же история если понравится - так половина системы то не автоматизирована! нужен новый проект и новая статья затрат! думаю ваш бухгалтер или фин дирректор скажет вам в лицо все что о вас думает и пожалуй даже произнес заветный 3х буквенный адрес. во2 заказчит получает геморой в виде 2х проектов с частотником и без которые он обязан оплатить. во3 ну хорошо.. опять таки - заказали половинную систему . оплатили. спроктировали. смотировали. построили. сдали в эксплуатацию. понравилось. хотим еще частотник.. вот скажите мне с точки зрения реализации это будет кап. ремонт или реконструкция? разницу объяснить? подсказка - налоговая считает что это большая.. с точки зрения налогов очень большая разница... смотрим пункт 1 моего поста и кроме адреса из 3х букв от финаснового получаем увесистый пинок в живот от генерального... мне продолжать? так вот - повторюсь еще раз.. повторю уже не раз сказанное - сначала тз в котором трезво оценены потребности заказчика. и если применение некоего оборудования неоправдано то не стоит его применять просто потому что это модно. только и всего. заказчику же следует максимально точно описать что он хоет получить в итоге вплоть до цвета трубы и проходом между оборудованием. теперь пост в тему... топик стартер озвучил часть предполагаемого алгоритма - работает 1 насос если он не справляется подключается (!) второй.. в этом есть небольшая засада... а что если недостаточная производительность первого основного насоса связазна с мех. повреждениями? допустим банально срезало шпонку на приводе? или завоздушило насос? получается что как минимум 1 из 2х включенных насосов работает неэффективно что напрочь убивает всякую экономию.. далее какой смысл держать включенными 2 равных по производительности насоса? если они действительно равные по мощности то действительно без частотника не обойтись.. тк 100% прибавка по расходу ну очень серьезный бросок вверх... столько обычно не надо. если я все понимаю то в таким случае действительно не обойтись без частотников причем по каждому насосу. здесь же нужно посмотреть на подводящую линию - хватит для запитывания 2х параллельно включенных? просто гоовря о резервном насосе я в тз ли или проекте подразумеваю привод-насос включающийся взамен вышедшего из строя основного... как следует из вышесказанного неисправный как правило отключаем.. работающий параллельно - подпитка. вот... такие вот мысли по сути проблемы.. мож помогут в решении поставленной задачи Цитата А почему тогда речь идёт о правильно выбранных наосАХ, а не о правильно выбранном насоСЕ? а потому что делать насосную без резервирования.... неумно что ли.. что я понимаю под резервированием - я написал выше  отсель множественное число
Сообщение отредактировал ivm - 11.3.2009, 19:46
|
|
|
|
|
11.3.2009, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Цитата(ivm @ 11.3.2009, 19:33) [snapback]362779[/snapback] хм.. может я конечно что то не понимаю в финансировании предприятий... но взять и попробовать частотник это.. я с таким не встречался ни разу ... а если не понравится? не окупится? Фирма-поставщик делает элементарный расчёт и предлагает конкретное оборудование с конкретными сроками окупаемости. Заключаеся договор на опытную эксплуатацию, при которой если расчёт подтверждается - вы покупаете оборудование, если нет то поставщик его забирает обратно. Так что "если не понравится" - ваши проблемы, если "не окупится" - проблемы поставщика... Если нужно посоветовать такого поставщика - то в личку....
|
|
|
|
Гость_ivm_*
|
11.3.2009, 20:39
|
Guest Forum

|
боюсь что наш инспектор ртн захочет таки увидеть проект у нас объекты повышенной опасности и эта деталь - обязательное наличе проектной документации - обязательное условие.. кроме того интресно как решается вопрос с финансированием.. мне в силу ограниченности моих знаний в области выделения средств на автоматизацию трудно сейчас сказать как мне обосновать выделение средств с гипотететическим их откатом назад.. на какую статью их потом девать да и.... нельзя нам откатываться - нет права на ошибку в расчете. а практика таких отношений ужеесть? срок опытной эксплуатации какой=сроку окупаемости? а обслуживание за чей счет? в случае отката сумма затрат компесируется? надо почитать законы в плане определения понятия опытная эксплуатация.мож и етсь какие то лазейки . за предложение пасиб  черт его знает.. земля штука круглая.. мож и придется как нибудь воспользоваться предложением.
Сообщение отредактировал ivm - 11.3.2009, 20:44
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
11.3.2009, 23:00
|
Guest Forum

|
Цитата(ivm @ 11.3.2009, 19:04) [snapback]362764[/snapback] кстати спасибо за совет читать форум в попытке поднять свой проф уровень...э то действительно забавно  туше
|
|
|
|
|
12.3.2009, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Туше .... france ?
Сообщение отредактировал vladun - 12.3.2009, 0:04
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
12.3.2009, 2:03
|
Guest Forum

|
Цитата(vladun @ 12.3.2009, 0:04) [snapback]362863[/snapback] france ?  да чтобы не матом... что автоматизируем? насосную станцию чего? чистой воды, сточной? Воды ли? Где? Второй подъем, котельная, АПТ, подача воды на технологические нужды? Подкачка? Или это вообще сточная вода? Клиент - не признался. Откуда два резервных насоса? один резервный резервирует второй? когда первый резервный сломается от неиспользования, второй будет в резерве, тоже ни разу не использованный? Что регулируем? Зачем? В каких пределах? Как меняются расходы? Меняются ли? или всем глубоко наплевать? Главное - общение? Господа, клиент - технологию не в состоянии вменяемо рассказать, но все - чего-то рьяно автоматизируют - моточасы, контроллеры, частотники... при том, что описание работы - бред сивой кобылы. Никто не понимает, включая клиента, какую задачу будет выполнять частотник (по версии клиента - он будет регулировать подачу резервного насоса - но это никого не смущает), но все уверены - он нужен. А лучше - два частотника. Так надо три ставить - и на второй резервный насос тоже. А то что он будет без частотника одиноко стоять... И контроллер - моточасы одного нассоа считать, и переписывать в журнал  Контроллер - тоже неплохо бы продублировать На всю тему, вы уж меня простите - один вменяемый пост, номер 8, и второй полувменяемый на первый взгляд - - робкий намек про ТЗ. А на второй, повнимательней - ТЗ нужно не для того, чтобы понять, как должен работать мегадевайс, а чтобы лишнего не переработать - не вникая в задачу. А то мало частотников нипихаем... Пацталом. Клиенту - с моей точки зрения, сначала разбираться с ТХ - чего он хочет-то вообще, а остальным - уже давно должно быть стыдно... Извините, но это не тема - а флуд и бред, читать - очень весело, спасибо, я - поржал
|
|
|
|
|
12.3.2009, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Я всегда в таких случаях говорю: всех рассудит рынок и два товарища - Миллер и Чубайс. Это намек про ненужность применения частотников
|
|
|
|
|
12.3.2009, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(BUFF @ 12.3.2009, 2:03) [snapback]362881[/snapback] да чтобы не матом... что автоматизируем? насосную станцию чего? чистой воды, сточной? Воды ли? Где? Второй подъем, котельная, АПТ, подача воды на технологические нужды? Подкачка? Или это вообще сточная вода? Клиент - не признался. +1. И обсуждать то нечего.
|
|
|
|
|
26.3.2009, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361

|
Здравствуйте коллеги, подскажите возможно использовать один частотный преобразователь на 3 насоса. При достижении максимальных оборотов с помощью пускателя сделать байпас (запаралелить пускатель с частотником) и переключить частотник на последующий насос...???
|
|
|
|
|
26.3.2009, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата запаралелить пускатель с частотником я сползПАЦТОЛ PS: никогда ! делается схема с параллельными контакторами, ЧП "бросает" насос, отключает свой контактор, а сетевой контактор подхватывает вращающийся по инерции насос.
Сообщение отредактировал vladun - 26.3.2009, 23:15
|
|
|
|
|
27.3.2009, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275

|
Уважаемые, колеги, Вы забыли такой важный момент как откат! Кто больше даст, тот и прав, особенно на объектах ЖКХ, где заказчиком выступает паршивый чиновник и ему пос...ть на частотники и другое оборудование, лишь бы он получил свою долю чем побольше.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|