|
  |
Автоматизация насосной станции, Автоматизация насосной станции |
|
|
|
6.5.2013, 15:47
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162317

|
Друзья! Очень срочно нужна схема управления 2 насосами+рез. Для каждого свой ЧРП, поддержание давления. Управление без контроллера. Нужна схема с релюшками, контакторами, к чему подключать датчик давления... Че-то я не пойму как это реализовать.. силовая схема понятна, а алгоритм релюшек.. Если есть на контроллере, прошу тоже выложить. Очень надо! Спасибо!
|
|
|
|
|
6.5.2013, 17:52
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
дайте мощность, а то иначе - как ценник выставлять....
|
|
|
|
|
6.5.2013, 18:19
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162317

|
Цитата(Usach @ 6.5.2013, 18:52)  дайте мощность, а то иначе - как ценник выставлять....  18,5 кВт Мне главное смысл понять.)
|
|
|
|
|
6.5.2013, 18:30
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 16:47)  силовая схема понятна, а алгоритм релюшек... "Алгоритм релюшек" разве не должен быть привязан к "силовой схеме"? Если Вам она, якобы, понятна, опишите её, хотя-бы.
|
|
|
|
|
6.5.2013, 18:54
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162317

|
Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 19:30)  "Алгоритм релюшек" разве не должен быть привязан к "силовой схеме"? Если Вам она, якобы, понятна, опишите её, хотя-бы. Я понимаю, что смешно. Под силовой понимается: сеть - автомат - ПЧ - двигатель. И таких 3 шт. Датчик давления подключать как? К одному ПЧ? а если сломается. Разделять на 3 сигнала и на каждый ПЧ? Какой ПЧ выбирается основным, как включается второй работающий и как вводится резервный если чо. Как меняется насосы по наработке? Это все выстраивается в настройках частотников и через релейные контакты ... В общем суть поверхностно понимаю, но что куда подключить чтоб работало в автомате.. В общем схемка нужна, дальше разберусь.
|
|
|
|
|
6.5.2013, 19:09
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 18:54)  Под силовой понимается: сеть - автомат - ПЧ - двигатель. И таких 3 шт. Тогда зачем Вы интересуетесь, как включать контакторы? Цитата Нужна схема с релюшками, контакторами, Где Вы себе их в этой цепочке видите? Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 18:54)  Датчик давления подключать как? К одному ПЧ? а если сломается. Сломается что? ПЧ или датчик? Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 18:54)  В общем схемка нужна, дальше разберусь. Такая схемка ( без контроллера), даже если и найдётся, будет привязана к конкретным модификациям ПЧ и алгоритм работы будет зависеть от настроек данных конкретных ПЧ, в ней не так-то просто будет разобраться.  И совсем необязательно она может быть тиражирована на другие модификации ПЧ.
|
|
|
|
|
6.5.2013, 19:20
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162317

|
Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 20:09)  1. Тогда зачем Вы интересуетесь, как включать контакторы? Где Вы себе их в этой цепочке видите? 2. Сломается что? ПЧ или датчик? 3.Такая схемка ( без контроллера), даже если и найдётся, будет привязана к конкретным модификациям ПЧ и алгоритм работы будет зависеть от настроек данных конкретных ПЧ, в ней не так-то просто будет разобраться.  И совсем необязательно она может быть тиражирована на другие модификации ПЧ.  Я понимаю куда вы клонете, но вопрос все таки остался. 1.Ну вертятся они у меня в голове, релюшки естественно, сухие контакты там.  Силовые контакторы для безопасности я знаю как организовать. 2.ПЧ сломается. 3.А нормальную на контроллере можете показать? Оборудование для примера siemens, т.к. распространены широко.
Сообщение отредактировал Fesolo - 6.5.2013, 19:23
|
|
|
|
|
6.5.2013, 19:33
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 19:20)  2.ПЧ сломается. Мне известно 3 варианта. 1. Последовательное включение датчика 4-20 мА на все ПЧ. 2. "Размножитель" сигнала 4-20мА. 3. Релейные контакты, переключающие сигнал 4-20 мА. Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 19:20)  3.А нормальную на контроллере можете показать?   Интересно, а что Вам даст "нормальная" схема на контроллере, без описания его программы?
|
|
|
|
|
6.5.2013, 19:44
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162317

|
Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 20:33)   Интересно, а что Вам даст "нормальная" схема на контроллере, без описания его программы? А вы и с программой можете дать?!
|
|
|
|
|
6.5.2013, 19:50
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 19:44)  А вы и с программой можете дать?!  Нет, конечно.  Поэтому я и недоумеваю, зачем Вам схема?
|
|
|
|
|
6.5.2013, 20:00
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162317

|
А как вообще специалисты сдесь делают НС?
|
|
|
|
|
6.5.2013, 20:01
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 20:00)  А как вообще специалисты сдесь делают НС? Да нормально делают.  А чо?
|
|
|
|
|
6.5.2013, 20:03
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162317

|
Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 21:01)  Да нормально делают.  А чо? Надо делиться)
|
|
|
|
|
6.5.2013, 20:07
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 21:03)  Надо делиться) Дык. Я честно пытаюсь. Но просто тупо сливать схемы, алгоритмы и программы - это не ко мне.  Я могу поделиться опытом, но не коммерческой информацией.
Сообщение отредактировал йцукен - 6.5.2013, 20:09
|
|
|
|
|
6.5.2013, 20:50
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
человек упорно не выдаёт (не знает...не понимает) марку ПЧ...это не просто говорит о многом....это говорит о том, что говорить вообще не о чем.... Выбирайте конкретный частотник на эту мощность, скачивайте гигабайты информации по нему - и учиться, учиться и ещё раз учиться....это вам не "манагерство" - из прайса готовое выбрал, со склада выписал, бабки забрал.... На конкретные вопросы - ответят, даже не сомневайтесь...для справки, вопрос: "как работает частотник" конкретным не является...пример конкретного вопроса: какие аварии для ATV61HD11N4-го являются "несбрасываемыми", и все ли они выводятся на R1A/C?
Сообщение отредактировал Usach - 6.5.2013, 20:56
|
|
|
|
|
6.5.2013, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Мда.... На реле лучше такое вообще не воять. А какой алгоритм работы трех насосов с ПЧ? Как предположение. Один в поддержании давления. Если один не справляется, то на помощь вводится в работу второй. И резервный вводится при аварии одного из основных. Так понял?
|
|
|
|
|
20.5.2013, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 19:33)  Мне известно 3 варианта. 1. Последовательное включение датчика 4-20 мА на все ПЧ. 2. "Размножитель" сигнала 4-20мА. 3. Релейные контакты, переключающие сигнал 4-20 мА.  Интересно, а что Вам даст "нормальная" схема на контроллере, без описания его программы? 1-бред 2-корове седло 3- херня  Нет самого простого - передать слово задания (это умеют гидровары, тошибы..) или AO выход ЧП подключить к AI входу следующего ЧП. Также бывает полезным размножать сигнал напряжения - вот так наглую - параллелить его, т.е. датчик включаем через резистор на массу и с резистора снимаем желанные сигналы 2-10 В, но нужно проверять во входному сопротивлению каналов AI.
Сообщение отредактировал vladun - 20.5.2013, 21:07
|
|
|
|
|
20.5.2013, 21:08
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(vladun @ 20.5.2013, 21:04)  1-бред 2-корове седло 3- херня  1 - шо шо? 2 - шо шо? 3 - шо шо? Цитата(vladun @ 20.5.2013, 21:04)  Нет самого простого - передать слово задания (это умеют гидровары, тошибы..) или AO выход ЧП подключить к AI входу следующего ЧП. "Бред", "корове седло" и "херня" одновременно!
Сообщение отредактировал йцукен - 20.5.2013, 21:10
|
|
|
|
|
20.5.2013, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
оно работает !!! Цитата For operation on a network with one master *** drive controlling a system of slave *** drives, use parameter F806 to identify the master, to define the master/slave relationship, and to select the action of the slave if communication with the master is lost. Цитата Communication Between Slave and Master Selection - 0 v Slave – drive ramps to a stop if communication with master is lost v Slave – last commanded operation continues if communication with master is lost v Slave – drive faults if communication with master is lost v Master – transmission of frequency commands v Master – transmission of output frequency signals
Сообщение отредактировал vladun - 20.5.2013, 21:42
|
|
|
|
|
20.5.2013, 21:47
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(vladun @ 20.5.2013, 22:40)  оно работает !!!  Я не знаю, что там у Вас работает,  но сейчас идёт обсуждение схемы, при которой допускается неисправность одного из ПЧ. Например, к которому как раз датчик и подключен. Просьба  - читайте внимательно тему перед излиянием своих гениальных мыслей.
|
|
|
|
|
20.5.2013, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
а что будет если ПЛК остановится ? А что будет, если Марс с Венерой столкнутся ? А если молния в щит бахнет ? а что.... PS: на всякий случай - "размножение" 0-10В, описанное мною , как раз для таких параноиков
Сообщение отредактировал vladun - 20.5.2013, 22:11
|
|
|
|
|
21.5.2013, 7:30
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(vladun @ 20.5.2013, 22:10)  "размножение" 0-10В, описанное мною , как раз для таких параноиков  Да, это у Вас вполне здравая мысль. Против неё ничего не имею.
|
|
|
|
|
21.5.2013, 8:13
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(vladun @ 21.5.2013, 1:10)  а что будет если ПЛК остановится ? А что будет, если Марс с Венерой столкнутся ? А если молния в щит бахнет ? а что.... PS: на всякий случай - "размножение" 0-10В, описанное мною , как раз для таких параноиков  т.е. если один из трех частотников выйдет из строя - это не головная боль проектировщика, а превратности судьбы? Это же относится и к неожиданному пропаданию фазы, остановке/поломке ПЛК, пропаданию давления на всасе, выходу из строя датчика на выходе насосной группы?....хотьпоржал!
|
|
|
|
|
21.5.2013, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
а если одна станция профибаса на производстве выйдет из строя, тогда что ? поржал ?
|
|
|
|
|
21.5.2013, 10:29
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Значит должна включиться резервная "профибаса"...хотя - это зависит от производства...и от нормативов...по АВОК нормативам - есть понятие АВР...при этом нет ни сносок, ни примечаний - из-за чего должен "сломаться" рабочий насос - сказано только, что должен включиться резервный...не умеете, или не можете соответствовать - никто не заставляет...
Сообщение отредактировал Usach - 21.5.2013, 10:30
|
|
|
|
|
21.5.2013, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
не надо путать буй с пальцем - АВР и работоспособность оборудования в шкафу- ПУСКОВОГО устройства, а ПЛК тоже резервировать,а вводной рубильник, а датчик? Хрень какая-то...
Сообщение отредактировал vladun - 21.5.2013, 12:41
|
|
|
|
|
21.5.2013, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
строили больничку, все как полагается операционные, боксовые палаты... на операционные вентустановки целиком резервировались, правда почему то обе управлялись с 1 контроллера.
А так пишу порядок, если 3 насоса регулируют давление, что мешает сделать токовую петлю через все ч/п сразу? у всех настроить встроенный регулятор. Вывалился/сломался/развалился/улетел (нужное подчеркнуть) 1 или 2 насоса - все остальные продолжили работать. А встроенные ПИ-ПИД найдут свою рабочую точку.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 21.5.2013, 14:52
|
|
|
|
|
21.5.2013, 20:54
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Да нихто...вполне себе - решение....
|
|
|
|
|
21.5.2013, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
них "вполне себе".... а что, мы соединяем общую точку одного ЧП с плюсом 24 В другого ? Нормально....  а не лучше, все их объединить по ОБЩЕЙ точке, и потом уже и сигналы "делить" ?
|
|
|
|
|
22.5.2013, 7:54
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
ну - кстати, да...просто я бы вааще не заморачивался и поставил просто три частотника с тремя датчиками в параллель...стоимость датчика - в поле дым - против стоимости частотника...да и покупать, монтировать, проектировать устройство "распараллеливания" для ювух из трех датчиков будет дороже, чем просто купить на каждый частотник по датчику...а геморроя - никакого...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|