Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматизация насосной станции, Автоматизация насосной станции
Fesolo
сообщение 6.5.2013, 15:47
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162317



Друзья! Очень срочно нужна схема управления 2 насосами+рез. Для каждого свой ЧРП, поддержание давления. Управление без контроллера. Нужна схема с релюшками, контакторами, к чему подключать датчик давления... Че-то я не пойму как это реализовать.. силовая схема понятна, а алгоритм релюшек..
Если есть на контроллере, прошу тоже выложить. Очень надо! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 6.5.2013, 17:52
Сообщение #62


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



дайте мощность, а то иначе - как ценник выставлять.... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fesolo
сообщение 6.5.2013, 18:19
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162317



Цитата(Usach @ 6.5.2013, 18:52) *
дайте мощность, а то иначе - как ценник выставлять.... laugh.gif

18,5 кВт

Мне главное смысл понять.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 6.5.2013, 18:30
Сообщение #64


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 16:47) *
силовая схема понятна, а алгоритм релюшек...

"Алгоритм релюшек" разве не должен быть привязан к "силовой схеме"? rolleyes.gif
Если Вам она, якобы, понятна, опишите её, хотя-бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fesolo
сообщение 6.5.2013, 18:54
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162317



Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 19:30) *
"Алгоритм релюшек" разве не должен быть привязан к "силовой схеме"? rolleyes.gif
Если Вам она, якобы, понятна, опишите её, хотя-бы.

Я понимаю, что смешно.

Под силовой понимается: сеть - автомат - ПЧ - двигатель. И таких 3 шт.
Датчик давления подключать как? К одному ПЧ? а если сломается. Разделять на 3 сигнала и на каждый ПЧ?
Какой ПЧ выбирается основным, как включается второй работающий и как вводится резервный если чо. Как меняется насосы по наработке?
Это все выстраивается в настройках частотников и через релейные контакты ... В общем суть поверхностно понимаю, но что куда подключить чтоб работало в автомате..
В общем схемка нужна, дальше разберусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 6.5.2013, 19:09
Сообщение #66


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 18:54) *
Под силовой понимается: сеть - автомат - ПЧ - двигатель. И таких 3 шт.

Тогда зачем Вы интересуетесь, как включать контакторы? rolleyes.gif
Цитата
Нужна схема с релюшками, контакторами,

Где Вы себе их в этой цепочке видите?
Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 18:54) *
Датчик давления подключать как? К одному ПЧ? а если сломается.

Сломается что? ПЧ или датчик?
Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 18:54) *
В общем схемка нужна, дальше разберусь.

Такая схемка (без контроллера), даже если и найдётся, будет привязана к конкретным модификациям ПЧ и алгоритм работы будет зависеть от настроек данных конкретных ПЧ, в ней не так-то просто будет разобраться. rolleyes.gif
И совсем необязательно она может быть тиражирована на другие модификации ПЧ. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fesolo
сообщение 6.5.2013, 19:20
Сообщение #67





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162317



Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 20:09) *
1. Тогда зачем Вы интересуетесь, как включать контакторы? rolleyes.gif

Где Вы себе их в этой цепочке видите?

2. Сломается что? ПЧ или датчик?

3.Такая схемка (без контроллера), даже если и найдётся, будет привязана к конкретным модификациям ПЧ и алгоритм работы будет зависеть от настроек данных конкретных ПЧ, в ней не так-то просто будет разобраться. rolleyes.gif
И совсем необязательно она может быть тиражирована на другие модификации ПЧ. rolleyes.gif

Я понимаю куда вы клонете, но вопрос все таки остался.

1.Ну вертятся они у меня в голове, релюшки естественно, сухие контакты там. wink.gif Силовые контакторы для безопасности я знаю как организовать.
2.ПЧ сломается.
3.А нормальную на контроллере можете показать? rolleyes.gif
Оборудование для примера siemens, т.к. распространены широко.

Сообщение отредактировал Fesolo - 6.5.2013, 19:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 6.5.2013, 19:33
Сообщение #68


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 19:20) *
2.ПЧ сломается.

Мне известно 3 варианта.
1. Последовательное включение датчика 4-20 мА на все ПЧ.
2. "Размножитель" сигнала 4-20мА.
3. Релейные контакты, переключающие сигнал 4-20 мА.

Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 19:20) *
3.А нормальную на контроллере можете показать? rolleyes.gif

rolleyes.gif Интересно, а что Вам даст "нормальная" схема на контроллере, без описания его программы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fesolo
сообщение 6.5.2013, 19:44
Сообщение #69





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162317



Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 20:33) *
rolleyes.gif Интересно, а что Вам даст "нормальная" схема на контроллере, без описания его программы?

А вы и с программой можете дать?! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 6.5.2013, 19:50
Сообщение #70


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 19:44) *
А вы и с программой можете дать?! rolleyes.gif

Нет, конечно. rolleyes.gif
Поэтому я и недоумеваю, зачем Вам схема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fesolo
сообщение 6.5.2013, 20:00
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162317



А как вообще специалисты сдесь делают НС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 6.5.2013, 20:01
Сообщение #72


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 20:00) *
А как вообще специалисты сдесь делают НС?

Да нормально делают. rolleyes.gif А чо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fesolo
сообщение 6.5.2013, 20:03
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162317



Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 21:01) *
Да нормально делают. rolleyes.gif А чо?

Надо делиться)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 6.5.2013, 20:07
Сообщение #74


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 21:03) *
Надо делиться)

Дык. Я честно пытаюсь. rolleyes.gif
Но просто тупо сливать схемы, алгоритмы и программы - это не ко мне. rolleyes.gif
Я могу поделиться опытом, но не коммерческой информацией.

Сообщение отредактировал йцукен - 6.5.2013, 20:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 6.5.2013, 20:50
Сообщение #75


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



человек упорно не выдаёт (не знает...не понимает) марку ПЧ...это не просто говорит о многом....это говорит о том, что говорить вообще не о чем....
Выбирайте конкретный частотник на эту мощность, скачивайте гигабайты информации по нему - и учиться, учиться и ещё раз учиться....это вам не "манагерство" - из прайса готовое выбрал, со склада выписал, бабки забрал....
На конкретные вопросы - ответят, даже не сомневайтесь...для справки, вопрос: "как работает частотник" конкретным не является...пример конкретного вопроса: какие аварии для ATV61HD11N4-го являются "несбрасываемыми", и все ли они выводятся на R1A/C?

Сообщение отредактировал Usach - 6.5.2013, 20:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 6.5.2013, 23:13
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Мда.... На реле лучше такое вообще не воять. А какой алгоритм работы трех насосов с ПЧ? Как предположение. Один в поддержании давления. Если один не справляется, то на помощь вводится в работу второй. И резервный вводится при аварии одного из основных. Так понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 20.5.2013, 21:04
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 19:33) *
Мне известно 3 варианта.
1. Последовательное включение датчика 4-20 мА на все ПЧ.
2. "Размножитель" сигнала 4-20мА.
3. Релейные контакты, переключающие сигнал 4-20 мА.


rolleyes.gif Интересно, а что Вам даст "нормальная" схема на контроллере, без описания его программы?

1-бред
2-корове седло
3- херня smile.gif

Нет самого простого - передать слово задания (это умеют гидровары, тошибы..) или AO выход ЧП подключить к AI входу следующего ЧП. Также бывает полезным размножать сигнал напряжения - вот так наглую - параллелить его, т.е. датчик включаем через резистор на массу и с резистора снимаем желанные сигналы 2-10 В, но нужно проверять во входному сопротивлению каналов AI.

Сообщение отредактировал vladun - 20.5.2013, 21:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 20.5.2013, 21:08
Сообщение #78


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(vladun @ 20.5.2013, 21:04) *
1-бред
2-корове седло
3- херня smile.gif

1 - шо шо? rolleyes.gif
2 - шо шо? rolleyes.gif
3 - шо шо? rolleyes.gif
Цитата(vladun @ 20.5.2013, 21:04) *
Нет самого простого - передать слово задания (это умеют гидровары, тошибы..) или AO выход ЧП подключить к AI входу следующего ЧП.

"Бред", "корове седло" и "херня" одновременно! rolleyes.gif

Сообщение отредактировал йцукен - 20.5.2013, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 20.5.2013, 21:40
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



оно работает !!! tongue.gif
Цитата
For operation on a network with one master *** drive controlling a system of slave *** drives, use parameter F806 to identify the
master, to define the master/slave relationship, and to select the action of the slave if communication with the master is lost.

Цитата
Communication Between Slave and Master
Selection
- 0
v Slave – drive ramps to a stop if communication with master is lost
v Slave – last commanded operation continues if communication with master is lost
v Slave – drive faults if communication with master is lost
v Master – transmission of frequency commands
v Master – transmission of output frequency signals


Сообщение отредактировал vladun - 20.5.2013, 21:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 20.5.2013, 21:47
Сообщение #80


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(vladun @ 20.5.2013, 22:40) *
оно работает !!! tongue.gif

Я не знаю, что там у Вас работает, rolleyes.gif но сейчас идёт обсуждение схемы, при которой допускается неисправность одного из ПЧ. Например, к которому как раз датчик и подключен.
Просьба rolleyes.gif - читайте внимательно тему перед излиянием своих гениальных мыслей. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 20.5.2013, 22:10
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



а что будет если ПЛК остановится ? А что будет, если Марс с Венерой столкнутся ? А если молния в щит бахнет ?
а что....
PS: на всякий случай - "размножение" 0-10В, описанное мною , как раз для таких параноиков smile.gif

Сообщение отредактировал vladun - 20.5.2013, 22:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 21.5.2013, 7:30
Сообщение #82


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(vladun @ 20.5.2013, 22:10) *
"размножение" 0-10В, описанное мною , как раз для таких параноиков smile.gif

Да, это у Вас вполне здравая мысль. rolleyes.gif
Против неё ничего не имею. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 21.5.2013, 8:13
Сообщение #83


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(vladun @ 21.5.2013, 1:10) *
а что будет если ПЛК остановится ? А что будет, если Марс с Венерой столкнутся ? А если молния в щит бахнет ?
а что....
PS: на всякий случай - "размножение" 0-10В, описанное мною , как раз для таких параноиков smile.gif

т.е. если один из трех частотников выйдет из строя - это не головная боль проектировщика, а превратности судьбы? Это же относится и к неожиданному пропаданию фазы, остановке/поломке ПЛК, пропаданию давления на всасе, выходу из строя датчика на выходе насосной группы?....хотьпоржал! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 21.5.2013, 8:30
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



а если одна станция профибаса на производстве выйдет из строя, тогда что ? поржал ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 21.5.2013, 10:29
Сообщение #85


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Значит должна включиться резервная "профибаса"...хотя - это зависит от производства...и от нормативов...по АВОК нормативам - есть понятие АВР...при этом нет ни сносок, ни примечаний - из-за чего должен "сломаться" рабочий насос - сказано только, что должен включиться резервный...не умеете, или не можете соответствовать - никто не заставляет...

Сообщение отредактировал Usach - 21.5.2013, 10:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 21.5.2013, 12:36
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



не надо путать буй с пальцем - АВР и работоспособность оборудования в шкафу- ПУСКОВОГО устройства, а ПЛК тоже резервировать,а вводной рубильник, а датчик? Хрень какая-то...

Сообщение отредактировал vladun - 21.5.2013, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 21.5.2013, 14:52
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



строили больничку, все как полагается операционные, боксовые палаты... на операционные вентустановки целиком резервировались, правда почему то обе управлялись с 1 контроллера.

А так пишу порядок, если 3 насоса регулируют давление, что мешает сделать токовую петлю через все ч/п сразу? у всех настроить встроенный регулятор. Вывалился/сломался/развалился/улетел (нужное подчеркнуть) 1 или 2 насоса - все остальные продолжили работать. А встроенные ПИ-ПИД найдут свою рабочую точку.

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 21.5.2013, 14:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 21.5.2013, 20:54
Сообщение #88


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Да нихто...вполне себе - решение....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 21.5.2013, 22:25
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



них "вполне себе"....
а что, мы соединяем общую точку одного ЧП с плюсом 24 В другого ? Нормально.... smile.gif
а не лучше, все их объединить по ОБЩЕЙ точке, и потом уже и сигналы "делить" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 22.5.2013, 7:54
Сообщение #90


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



ну - кстати, да...просто я бы вааще не заморачивался и поставил просто три частотника с тремя датчиками в параллель...стоимость датчика - в поле дым - против стоимости частотника...да и покупать, монтировать, проектировать устройство "распараллеливания" для ювух из трех датчиков будет дороже, чем просто купить на каждый частотник по датчику...а геморроя - никакого...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 5:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных