|
  |
Прец.кондиц. с водяным охладителем, Защита от протечки воды |
|
|
|
26.2.2009, 23:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
Очень прошу дать совет... Есть здание с производственными и административными помещениями. Холодоснабжение - чиллер воздушного охлаждения + сухой охладитель(свободное охлаждение). Оборудование - фанкойлы и ЦК. В помещениях серверной и источников бесперебойного питания планируется установка прецизионных кондиционеров с водяным охладителем с трехходовым регулирующим клапаном. Как лучше защитится от возможных протечек воды? Предполагается: - установка отключающих шаровых кранов с приводом трубопроводах холодоснабжения на вводе в помещение (блокировка с кондиционером); - установка прецизионных кондиционеров на сварных поддонах; - установка в поддонах датчика протечки воды. При утечке воды - отключение кондиционера, закрытие шаровых кранов(откр./закр.), сигнализация в помещение с постоянным пребыванием людей.
Достаточные ли данные меры? Или установка отключающей приводной арматуры излишество?
Заранее спасибо...
С уважением , Вадим
|
|
|
|
|
27.2.2009, 0:04
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Как лучше защитится от возможных протечек воды? поставить прецизионники в смежном помещении и воздуховодами...
|
|
|
|
|
27.2.2009, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
Спасибо за ответ. Это самое правильное. "поставить прецизионники в смежном помещении и воздуховодами... " Но если нет такой возможности.
С уважением Вадим
|
|
|
|
|
27.2.2009, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Я видел решение, когда прецизионник стоял в отгороженном пространстве, что-то вроде бассейна с дренажом в нем. По опыту, основная причина протечек-неисправность дренажа кондиционера(уклон, диаметр) или проблемы с дренажным насосом. Слив с бачка парогенератора содержит отложения, которые забивают дренаж.
|
|
|
|
|
27.2.2009, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Тут вопрос вот какой - есть ли на этом объекте какой-нибудь круглосуточный дежурный и выведена ли ему аварийная сигнализация ? Если да, то не можно автоматические отсечные задвижки не ставить, дежурный прибежит и вручную перекроет - это будет надежнее. Если такого нет - то лучше поставить краны с приводом или от аварийной сигнализации или по принципу : работает кондиционер - задвижка открыта, не работает - закрыта. Датчик протечки обязательно. Не очень понял насчет сварного поддона - он что, достаточного объема, чтобы всю воду из кондиционера в себя собрать? Интересное решение, вживую такого пока не видел.
На самом деле, в таких случаях важнее не то, что в помещении с кондиционером, а то, что в помещении этажом ниже. Из моего опыта - какая бы протечка не была, оборудование в помещени не страдает, а страдают те, кто внизу сидит.
|
|
|
|
|
27.2.2009, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Поставьте датчики протечки воды в необходимых точках помещения и штатный датчик протечки воды от кондиционера (ленточный, либо точечный, либо оба). Выход внешних датчиков в помещении запитайте с "сухим" контактом на кондиционере, либо через систему автоматики, которая это дело будет контролировать. Обязательно на подающем водопроводе нужно поставить запорные водяные клапаны с электроприводом, которые будут управляться внешней автоматикой (либо их можно "подцепить" на работу вентиляторов прецизионника). Если будет утечка, то в случае срабатывания внешних датчиков, выключится кондиционер и автоматика закроет водяные клапаны. Если сработают штатные датчики от кондиционера, то он выключится, и закроются водяные клапаны. Также есть обычно аварийный выход из контроллера кондиционера, сигнализирующий о критической аварии. На него, кстати, можно тоже повесить клапаны вместо доп. внешней автоматики. В общем, вариантов много. Все зависит от автоматики контроллера самого кондиционера.
|
|
|
|
|
27.2.2009, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568

|
Цитата(KVD @ 27.2.2009, 0:33) [snapback]357673[/snapback] Очень прошу дать совет... Есть здание с производственными и административными помещениями. Холодоснабжение - чиллер воздушного охлаждения + сухой охладитель(свободное охлаждение). Оборудование - фанкойлы и ЦК. В помещениях серверной и источников бесперебойного питания планируется установка прецизионных кондиционеров с водяным охладителем с трехходовым регулирующим клапаном. Как лучше защитится от возможных протечек воды? Предполагается: - установка отключающих шаровых кранов с приводом трубопроводах холодоснабжения на вводе в помещение (блокировка с кондиционером); - установка прецизионных кондиционеров на сварных поддонах; - установка в поддонах датчика протечки воды. При утечке воды - отключение кондиционера, закрытие шаровых кранов(откр./закр.), сигнализация в помещение с постоянным пребыванием людей.
Достаточные ли данные меры? Или установка отключающей приводной арматуры излишество?
Заранее спасибо...
С уважением , Вадим Стесняюсь спросить... Как аргументируются повышенные требования по протечкам и с чем они связаны? Судя из описания, если чихнуть, то сработает сигнализация...
|
|
|
|
Гость_Luft_*
|
27.2.2009, 17:17
|
Guest Forum

|
Ставь не шаровые а соленоды. Пара датчиков. Поддон + помпа. Проверено.
|
|
|
|
|
27.2.2009, 18:46
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
На аналогичном объекте установил мультисплит с внутренними блоками потолочного исполнения(Q=400кВт). Вода в помещение не подводится в принципе(фреон), а конденсат будет только первые 5 минут работы. Вентиляцию не делаю т.к. нет постоянных рабочих мест, следовательно нет и влагопоступлений. В Вашем случае, в дополнение к мультисплиту, для обеспечения норм по свежему воздуху, можно использовать приточку с осушителем(охладителем) на небольшую производительность. Совместную работу приточки и сплитов надо смоделировать на диаграмме.
|
|
|
|
|
27.2.2009, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
Я очень благодарен за все ответы. Огромное спасибо. Цитата(Kat @ 27.2.2009, 18:03) [snapback]357924[/snapback] Стесняюсь спросить... Как аргументируются повышенные требования по протечкам и с чем они связаны? Судя из описания, если чихнуть, то сработает сигнализация...  Электропомещения , категория В4, т.е. по нормам "трубопроводы с водой только на сварном соединении". Плюс технологи помещений боятся воды. Емкость водоохладителя порядка 20л, поддон под кондиционер размером 1,3х0,9х0,05м вмещает более 35л. Проблема в том, что в техническом задании заказчик хочет контретную фирму, но к сожалению ее фреоновые прецизионники работают до -15оС. Приходится ставить водяные. Поэтому фреоновые системы к сожалению не рассматриваю. C уважением Вадим
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|