Реальная эффективность роторных рекуператоров, Чудо от Swegon - мифы и реальность |
|
|
|
10.1.2010, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Skaramush @ 10.1.2010, 10:57)  Прикинул в программе, греть удаляемый - выгоднее.  На предподогреве притока теряем dt, грея удаляемый - увеличиваем. Вообще-то интересный вариант, надо бы ощупать со всех сторон. Да, правильно, dt увеличивается при прогреве выбрасываемого воздуха.....но интуитивно чувствую подвох. Если бы утилизировать лишнее тепло, тогда да. А вот использовать в чистом виде.....? Не говорю уже об автоматике: надо продумать логику и использовать свободно программируемый контроллер. А также иметь железное обоснование. Если будут практические результаты (не только иммитационные расчёты) было бы интересно узнать...
|
|
|
|
|
10.1.2010, 13:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
а комбинацию гликоль-ротор-гликоль для влажного воздуха просчитать можете? так чтоб гликолем выдавить из воздуха воду по максимуму без заморозки и чуток подогреть приток, а потом уже пропустить все это через ротор.. условия пусть будут улица -40*/85% помещение +25/35%
|
|
|
|
|
10.1.2010, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Проще, по-моему, уже составной пластинчатый 2 или 3 звенный. По расчётам возврат тепла достигает роторного. В предварительных звеньях воздух осушается без замерзания - температура выше 0*С....
|
|
|
|
|
10.1.2010, 13:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(jota @ 10.1.2010, 12:31)  Проще, по-моему, уже составной пластинчатый 2 или 3 звенный. По расчётам возврат тепла достигает роторного. В предварительных звеньях воздух осушается без замерзания - температура выше 0*С.... Именно так. Плюс такой схемы ещё и в простоте конструкции и в сравнительной дешевизне, пластинчатый блок в среднем втрое дешевле аналогичного (по обрабатываемому объёму воздуха) ротора. Проблема (для меня) была в отсутствии возможностей расчёта такой связки. Однако, уже писал, у норвежцев машина VGS600 существовала ещё в 97-м и прекрасно работала. Минус один - сравнительные размеры. В принципе, частично решаемо изменением компоновки. Версии расчётной программы уже три года позволяют расчёт нескольких теплообменников, причём устанавливаемых по разным схемам. Параллельно-последовательная была нами испробована и прекрасно работает. Последовательную закладываем сейчас для "индпошивного" агрегата на частный дом, где хозяин слегка "подвинут" на экономии ресурсов. Если пройдёт - оглашу результаты.
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
10.1.2010, 14:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Skaramush @ 10.1.2010, 13:46)  Именно так. Плюс такой схемы ещё и в простоте конструкции и в сравнительной дешевизне, пластинчатый блок в среднем втрое дешевле аналогичного (по обрабатываемому объёму воздуха) ротора. Последовательную закладываем сейчас для "индпошивного" агрегата на частный дом, где хозяин слегка "подвинут" на экономии ресурсов. Если пройдёт - оглашу результаты. Два пласт. последовательно, действительно, смотрятся логичней. А вот такая мысль вдруг пришедшая в голову там " где хозяин слегка "подвинут" на экономии ресурсов". Вкладываются деньги (+требуется ТО, + снижается надежность комплекса) в оборудование утиизрующее тепловую энергию на уровне +20*.На заднем дворе у того хозяина стоит аппарат (котел) сбрасывающий тепловую энергию на уровне +200** Помоему основной "подвох" в эом. Должна быть разумная последовательность ействий. Чудно смотрятся наороченные притчнае установки с рекуператорами в которых оновной калорифер сбрасывает теплоноситель +70*.
|
|
|
|
|
10.1.2010, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Alasca рекупы 2-звенные. Сейчас готовится образец 3-звенного на бумажных японских теплообменниках. По расчётам выходят на 90%... но даже если 85% - и то .....
|
|
|
|
|
10.1.2010, 14:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Бойко+ @ 10.1.2010, 13:11)  Два пласт. последовательно, действительно, смотрятся логичней. А вот такая мысль вдруг пришедшая в голову там " где хозяин слегка "подвинут" на экономии ресурсов". Вкладываются деньги (+требуется ТО, + снижается надежность комплекса) в оборудование утиизрующее тепловую энергию на уровне +20*.На заднем дворе у того хозяина стоит аппарат (котел) сбрасывающий тепловую энергию на уровне +200** Помоему основной "подвох" в эом. Должна быть разумная последовательность ействий. Чудно смотрятся наороченные притчнае установки с рекуператорами в которых оновной калорифер сбрасывает теплоноситель +70*. Котлы, которые устанавливаются на таких объектах, давно не имеют температуры уходящих газов 200*. Повально ставятся конденсатные. Пассаж про "сброс обратки +70" вообще мимо. Есть рабочая разность в пределах которой используется теплоноситель. Обратка не "сбрасывается", ув. Бойко+, а возвращается в котёл. При качественной изоляции трубопроводов потери тут минимальны.
Сообщение отредактировал Skaramush - 10.1.2010, 14:30
|
|
|
|
|
10.1.2010, 14:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(jota @ 10.1.2010, 13:19)  Alasca рекупы 2-звенные. Сейчас готовится образец 3-звенного на бумажных японских теплообменниках. По расчётам выходят на 90%... но даже если 85% - и то ..... У нас тут вылезло очередное "суперчудо" http://www.paul-lueftung.net/tmp/paul_ru.pdf с эффективностью до 99%. Я бы ответил представителям, что тонкие полимерные плёнки в обменниках используются давно и не новость, но ведь не поймут. Судя по производительностям предлагаемых агрегатов, обменники имеют серьёзные конструктивные ограничения по габаритам. Предполагаю малую механическую прочность материала и малую самонесущую способность. Да и с местами забора удаляемого воздуха ребята хитрят - похоже, опять расчёты делаются на влажность под 45%.
|
|
|
|
|
10.1.2010, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Skaramush @ 10.1.2010, 13:30)  У нас тут вылезло очередное "суперчудо" Спасибо за информацию. "суперчудо" интересное, попробую запросить цены.... Противоток, поэтому и высокая эффективность. Это именно эффективность самого теплообменника, а не КПД агрегата. В последнее время мне всё больше и больше нравятся небольшие децентрализованные системы даже в больших зданиях. То что есть конденсат - это напрягает. Удобно с японцами и их бумагой....
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
10.1.2010, 15:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Skaramush @ 10.1.2010, 14:23)  Котлы, которые устанавливаются на таких объектах, давно не имеют температуры уходящих газов 200*. Повально ставятся конденсатные. Пассаж про "сброс обратки +70" вообще мимо. Есть рабочая разность в пределах которой используется теплоноситель. Обратка не "сбрасывается", ув. Бойко+, а возвращается в котёл. При качественной изоляции трубопроводов потери тут минимальны. "Котлы, которые устанавливаются на таких объектах, давно не имеют температуры уходящих газов 200*". - а СОЛЬКО? Факт наличия конденсат. котла совершенно не говорит о температуре ух. газов.Для того чтобы охладить ух. газы до Тконд. нужно иметь "приемник" с более низкой (чем газы) температурой. Таким приемником за более меньшие деньги может являтся приточный воздух. [ b]"Обратка не "сбрасывается", ув. Бойко+, а возвращается в котёл."[/b]- с точки зрения энергосбережения (а мы о нем здесь) к Т2=70* больше подходит слово "сбрасывается" Устанавливая рекуператор в здании для утилизации тепла на уровне 20* ,одновременно, Вы сбрасываете теплоноситель 70*. С точки зрения термодинамики АБСУРД. Возвращая на котельную степлоноситель с Т=70*, Вы НИКОГДА не получите Тух меньше 100*. Совершенно аналогичные рассуждения и про приточные установки присоедененные к централизованным теплофикационным сетям. !* обратки примерно 0,5% КПД источника. Я пишу о разумной последовательности - ранжировании энергосберегающих мероприятий по эффективности.Не исключая утилизацию тепла вытяжного воздуха, просто обращаю внимание на разумную последовательность действий.
|
|
|
|
|
10.1.2010, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Skaramush @ 10.1.2010, 13:30)  Да и с местами забора удаляемого воздуха ребята хитрят - похоже, опять расчёты делаются на влажность под 45%. 1) bei tAu = -10 °C, ϕAu = 90 % r.F. und tAb = 22 °C, ϕAb = 50 % r.F 2) bei externem Druck von 100 Pa Но всё равно, очень любопытные штучки с низким уровнем шума и достаточно высоким напором.....
|
|
|
|
|
10.1.2010, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Бойко+ @ 10.1.2010, 14:05)  Факт наличия конденсат. котла совершенно не говорит о температуре ух. газов. Для того чтобы охладить ух. газы до Тконд. нужно иметь "приемник" с более низкой (чем газы) температурой. Таким приемником за более меньшие деньги может являтся приточный воздух. одновременно, Вы сбрасываете теплоноситель 70*. С точки зрения термодинамики АБСУРД. Возвращая на котельную степлоноситель с Т=70*, Вы НИКОГДА не получите Тух меньше 100*. Ув. Бойко! Вы начали рассуждать в области, в которой недостаточно ещё сориентировались... Безусловно посадив конденсатный котёл на высокотемпературную систему никакого конденсатного режима не будет и котёл будет работать в обычном режиме с Т уходящих газов 170 - 200*С. Обычно конденсатные котлы ставят на низкотемпературные системы, где обратка составляет 30-50*С и за счёт этого котёл выходит на кондесатный режим и температуру уходящих газов около 70*С и меньше.... Такие системы: тёплые полы, тёплые потолки, фенкойлы, радиаторная система на 70/55*С или 60/45*С, вентиляция.....Т.е. решение принимается в комплексе, а не просто котёл. Вы правы в одном: экономия должна быть системной. Если экономить, то экономить везде, а не выборочно....
|
|
|
|
|
10.1.2010, 16:59
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(jota @ 10.1.2010, 14:20)  1) bei tAu = -10 °C, ϕAu = 90 % r.F. und tAb = 22 °C, ϕAb = 50 % r.F 2) bei externem Druck von 100 Pa Но всё равно, очень любопытные штучки с низким уровнем шума и достаточно высоким напором..... Так я и из пластинчатого много "выжать" могу. А из двух - так и подавно. А еще если со схемой подключения покомбинировать, в зависимости от условий, так совсем хорошо выйдет. Ну а вентиляторов, к примеру, у немцев - навалом, чтобы любое давление в системе обеспечить. Кстати о теплообменниках, нечто похожее вживую видел у венгров, но в силу некоторых причин не могу получить информацию. Вот они: http://www.kompozitor.hu/index2.php?tpl=pa...ID=24&fm=11
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
10.1.2010, 17:29
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 10.1.2010, 15:34)  Ув. Бойко! Вы начали рассуждать в области, в которой недостаточно ещё сориентировались... Безусловно посадив конденсатный котёл на высокотемпературную систему никакого конденсатного режима не будет и котёл будет работать в обычном режиме с Т уходящих газов 170 - 200*С. Обычно конденсатные котлы ставят на низкотемпературные системы, где обратка составляет 30-50*С и за счёт этого котёл выходит на кондесатный режим и температуру уходящих газов около 70*С и меньше.... Такие системы: тёплые полы, тёплые потолки, фенкойлы, радиаторная система на 70/55*С или 60/45*С, вентиляция.....Т.е. решение принимается в комплексе, а не просто котёл. Вы правы в одном: экономия должна быть системной. Если экономить, то экономить везде, а не выборочно.... «Вы начали рассуждать в области, в которой недостаточно ещё сориентировались...» ориентироваться без рассуждений – явный алогизм К стати, знаю много уважаемых специалистов, в том числе и Вас (лень искать), применяющих конд. котлы не в конденсационном режиме (тому есть тьма прчин). «…экономия должна быть системной. Если экономить, то экономить везде, а не выборочно....» Согласен, но отсутствует КЛЮЧЕВОЕ слово, ради него я, без необходимой «ориентации», вмешался. Это слово ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.От простого к сложному. От менее затратных энергосберегающих мероприятий, к более дорогим. К сожалению в России это скорее исключение. Отсутствует (не работает) СИСТЕМА (институты) анализа энергетической эффективности. Это выгодно продавцам «энергосберегающего» оборудования.Легко показать, что Рекуператор далеко не всегда является энергосберегающим оборудованием в сегодняшней России. Почти всегда. А так... Очеь познавательно. Спасибо.
|
|
|
|
|
10.1.2010, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Что-то, коллега, Вы спутали. По указанному линку компания композитных материалов
Сообщение отредактировал jota - 10.1.2010, 17:40
|
|
|
|
|
10.1.2010, 17:47
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(jota @ 10.1.2010, 16:37)  Что-то, коллега, Вы спутали. По указанному линку компания композитных материалов Именно так. И их продукция Rekalor (упоминание внизу). Без особой (пока) рекламы, но существует. Цитата(Бойко+ @ 10.1.2010, 16:29)  Легко показать, что Рекуператор далеко не всегда является энергосберегающим оборудованием в сегодняшней России. Почти всегда. А так... Очеь познавательно. Спасибо. Вот это было бы очень интересно увидеть. Покажите, будьте добры.
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
10.1.2010, 18:27
|
Guest Forum

|
Цитата(Skaramush @ 10.1.2010, 17:47)  Именно так. И их продукция Rekalor (упоминание внизу). Без особой (пока) рекламы, но существует. Вот это было бы очень интересно увидеть. Покажите, будьте добры. Возьмите стоимость "денежного утяжеления системы" за счет рекуператора - "А". Это оборудование куплено на газ или нефть (другого источника валюты в России нет). Пересчитайте всю "сэкономленную" рекуператором, за реальный срок службы, энергию в стоимость газа по внутренним ценам -"Б". Сравните "А" и "Б". В розничные цены подавляющего большинства импортного "энергосберегающего" оборудования УЖЕ ВКЛЮЧЕНА БУДУЩАЯ ЭКОНОМИЯ. Есть страны, которые существенную часть своей потребноти в газе реализуют за счет продажи "энергосберегающего" оборудования в страны СНГ. Всегда есть порог цены оборудования, при котором оно (оборудование) из энергосберегающего превращается в источник потерь. По моим наблюдениям почти всеегда. Если только не приобретать его ТАМ по их внутренней цене.
|
|
|
|
|
10.1.2010, 18:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Бойко+ @ 10.1.2010, 17:27)  Возьмите стоимость "денежного утяжеления системы" за счет рекуператора - "А". Это оборудование куплено на газ или нефть (другого источника валюты в России нет). Пересчитайте всю "сэкономленную" рекуператором, за реальный срок службы, энергию в стоимость газа по внутренним ценам -"Б". Сравните "А" и "Б". В розничные цены подавляющего большинства импортного "энергосберегающего" оборудования УЖЕ ВКЛЮЧЕНА БУДУЩАЯ ЭКОНОМИЯ. Есть страны, которые существенную часть своей потребноти в газе реализуют за счет продажи "энергосберегающего" оборудования в страны СНГ. Всегда есть порог цены оборудования, при котором оно (оборудование) из энергосберегающего превращается в источник потерь. По моим наблюдениям почти всеегда. Если только не приобретать его ТАМ по их внутренней цене. "Смешались в кучу кони, люди И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой" При чём тут ценовая политика и энергосбережение? И насколько хорошо вам известны отпускные цены оборудования, в конце концов? Но - не это суть. Берём спарку пластинчатых блоков. Срок службы ограничен только сроком жизни алюминиевого листа. Затрудняюсь определить. Эффективность возврата тепла - до 70% при отсутствии доувлажнения в помещениях и без необходимости байпассирования. То есть - весь сезон низких температур. Это не является энергосбережением? Вы, пмсм, путаете техническую характеристику оборудования и аппетиты посредников.
|
|
|
|
|
10.1.2010, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Нормальный человек будет считать окупаемость. Если окупается и приносит прибыль в существующем масштабе цен, тогда покупает....., но это нормальный...
|
|
|
|
|
10.1.2010, 18:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(jota @ 10.1.2010, 17:39)  Нормальный человек будет считать окупаемость. Если окупается и приносит прибыль в существующем масштабе цен, тогда покупает....., но это нормальный... Вот это - безусловно. Когда хозяин на дешёвых понтах требует поставить в доме два Gold, которые работать будут хорошо, если четыре-пять часов в сутки, но - хочется. Это пару лет назад, когда начал строить. А сейчас чуть не рыдает - нафига хватал. Пробовали объяснить - не окупится. Но это одно. А если имеем, к примеру, родильное отделение больницы с двумя машинами (рабочая-резервная) и работой 24 часа в сутки - совсем другое. Ну и что брать и ставить - совсем не последний вопрос. При равных характеристиках разброс цен по брэндам может и до трёхкратного дойти. Двукратный так легко.
|
|
|
|
|
10.1.2010, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(jota @ 10.1.2010, 14:34)  ...посадив конденсатный котёл на высокотемпературную систему никакого конденсатного режима не будет и котёл будет работать в обычном режиме с Т уходящих газов 170 - 200*С. Если речь идёт о температуре подачи 80 0С, то у многих конденсационных котлов температура отходящих газов будет примерно такой же. При более низкой температуре подачи (при переходе в конденсационный режим) температура продуктов сгорания градусов на 5-10 выше температуры подачи. Цитата Бойко Возьмите стоимость "денежного утяжеления системы" за счет рекуператора - "А". Это оборудование куплено на газ или нефть (другого источника валюты в России нет). Пересчитайте всю "сэкономленную" рекуператором, за реальный срок службы, энергию в стоимость газа по внутренним ценам -"Б". Некорректное рассуждение, на мой взгляд. Посчитайте сэкономленную рекуператором энергию и переведите её в стоимость газа по ЭКСПОРТНЫМ ценам. Ведь сэкономленное, не сожжённое в стране, будет продаваться за бугор не по внутренним ценам,не так ли?
|
|
|
|
|
10.1.2010, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(Skaramush @ 10.1.2010, 17:50)  А если имеем, к примеру... Или часто встречающаяся банальная нехватка газа или электричества.
|
|
|
|
|
10.1.2010, 19:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И вот тут мы возвращаемся к сути темы. Расчёт и подбор теплоутилизаторов должен выполняться при правильных исходных корректным методом. И только при соблюдении таких условий можно говорить о реальной эффективности, окупаемости, соотношении "цена-качество" и т.д. Увы, не знаю условий в России (пока, скоро собираюсь узнать на своей шкуре), но у нас на подборе оборудования по запросам сидят "манагеры". Или "шпецыалисты", для которых понятие скрытого тепла или воздушного баланса - "тайна великая".
|
|
|
|
|
10.1.2010, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(Гена @ 10.1.2010, 19:05)  Или часто встречающаяся банальная нехватка газа или электричества. Ну, по моим наблюдениям именно этот фактор у нас является решающим. Когда не хватает выделенных мощностей, тогда и начинают думать о сбережении, но не сбережения ради... А бывает даже наоборот, есть вдвое более дешёвое тепло по воде, но есть выделенное электричество, недобор которого (со слов заказчика) карается штрафами, и ставится электрический подогрев...
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
10.1.2010, 20:10
|
Guest Forum

|
Цитата(Skaramush @ 10.1.2010, 18:35)  "При чём тут ценовая политика и энергосбережение? И насколько хорошо вам известны отпускные цены оборудования, в конце концов? Но - не это суть. Берём спарку пластинчатых блоков. Срок службы ограничен только сроком жизни алюминиевого листа. Затрудняюсь определить. Эффективность возврата тепла - до 70% при отсутствии доувлажнения в помещениях и без необходимости байпассирования. То есть - весь сезон низких температур. Это не является энергосбережением?
Вы, пмсм, путаете техническую характеристику оборудования и аппетиты посредников. »И насколько хорошо вам известны отпускные цены оборудования, в конце концов?» -это существенная часть моей работы. А работу привык делать максимально хорошо или никак. "Срок службы ограничен только сроком жизни алюминиевого листа. " ОЙ ЛИ? «Эффективность возврата тепла - до 70% при отсутствии доувлажнения в помещениях и без необходимости байпассирования. То есть - весь сезон низких температур. Это не является энергосбережением?» При стоимости оборудования больше стоимости сэкономленного газа по внутренним ценам НЕТ!! Это так просто. Зачем тратить 100 руб при экономии 3 руб. «Нормальный человек» будет считать окупаемость. Если окупается и приносит прибыль в существующем масштабе цен, тогда покупает....., но это нормальный...» ?» Вот это уже серьезно. Серьезно если «Нормальный человек» живет в стране с нормализованной тарифной и энергетической политикой. Иначе интересы «Нормального человека» не совпадают с интересами страны, региона, города, соседей. Так сейчас и у нас. Но это не оправдывает неразумные технические решения. Примеры: 1.В Москве, из-за дурной тарифной политики, выгодно (для «нормального человека») строить собственные котельные в зоне действия теплофикационных сетей. Примерно в четыре раза. Для страны, города это минимум двухкратный ущерб. Он возвращается «нормальному человеку» маленькой пенсией, плохими экологией, мед. обесп., платным образоваием и т.д. 2.Отсутвие в тарифах на тепловую энергию понижающих коэф. делает выгодным установку рекуператоров тепловой энергии вытяжного воздуха при сбросе (уже упомянутой здесь) обратки Т2=70*. Последствия для «нормального человека»(не продовца такого оборудования) опсаны в приере один.
|
|
|
|
|
10.1.2010, 20:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Опять куча из всего подряд. Не копаясь во всём, прошу уточнить - чем ещё ограничен срок службы пластинчатого утилизатора? Без "ой"ев и "ли"ев, пожалуйста. И по последнему, какая связь между теплоутилизатором, который возвращает до 70% улетающего просто так в атмосферу тепла и стоящим за ним калорифером, который далеко не всегда водяной?
А на тему "нет" и сравнения 100 руб и 3 руб - сколько составит 70% от затрат на нагрев приточного воздуха в отопительный период, 3 рубля? Если кто-то, повторяю, хватает распиаренный брэнд - это проблемы не брэнда и не агрегата.
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
10.1.2010, 21:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Skaramush @ 10.1.2010, 20:24)  Не копаясь во всём, прошу уточнить - чем ещё ограничен срок службы пластинчатого утилизатора? Без "ой"ев и "ли"ев, пожалуйста. И по последнему, какая связь между теплоутилизатором, который возвращает до 70% улетающего просто так в атмосферу тепла и стоящим за ним калорифером, который далеко не всегда водяной? А на тему "нет" и сравнения 100 руб и 3 руб - сколько составит 70% от затрат на нагрев приточного воздуха в отопительный период, 3 рубля? Если кто-то, повторяю, хватает распиаренный брэнд - это проблемы не брэнда и не агрегата. Ув. Skaramush обычно в экономике срок службы техничесого изделия ограничивается 5 годами (для оптимистов) 10 лет. Принято считать, что за это время сама установка (или смежные с ней агрегаты) устаревают, исчезает необходимость в ней по технологии производства, невозможность прогнозирования тарифной ситуации на больший срок и т.п. В настоящее время "нормальный" инвестор, из-за высоких рисков в России, отсутствия и недоступности длинных денег (посмотрите стоимость кредита на желаемый Вами период), наличия возможности других (альтернативных) вложений, рассматривает проекты с сроком возврата максимум 1,5 года (и то по знакомству). Если затраты не признаны необходимыми по профильным вложениям. [ b]«И по последнему, какая связь между теплоутилизатором, который возвращает до 70% улетающего просто так в атмосферу тепла и стоящим за ним калорифером, который далеко не всегда водяной?»[/b] Это важный и серьезный вопрос. Постараюсь кратко. При желании поймете рассуждения, они не мои, а общеприятые в кругах близких энергетическому менеджменту. Ценность того или иного вида энергии определяется энергетическим балансом. Сначала станы, потом, не вступая в противоречие с первым, региона, поселения и отдельного домохозяйства. Так получилось, что в России приоритетную ценность имеет эл. энергия. Для обеспечения ей и сжигается энергетическое топливо. Формируется энергетическая стратегия страны. К стати, недавно(наконец) принятая в России. Почитайте. Исчезнут многие вопросы. Достигнутая степень совершенства выработки эл. энергии в России составляет 30%. Остальное (70% топлива) это потери цикла в виде тепловой энергии. Это тепло можно полезно использовать для отопления, нагрева приточного воздуха, получения холода. Можно просто сбросить в атмосферу или водохранилище. В СТРАНЕ ИЗБЫТОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. Поэтому, в общем случае, обратное преобразование - использование эл. энергии для получения тепловой в России, несовместимо с понятием энергосбережения. Это не исключает наличия регионов с отрицательной стоимостью эл. энергии. Ну а дальше просто. Технически проще и дешевле использовать уже имеющиеся в стране высокотемпературные ресурсы тепловой энергии. А уж потом остальные. Например, в Литве по другому. Эл. энергия сейчас поступает по кабелю из Европы. Надо сжигать топливо для получения тепла. Там экономическая эффктивность утилизаторов вытяжного воздуха другая.
|
|
|
|
|
10.1.2010, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата Бойко+ ...обычно в экономике срок службы техничесого изделия ограничивается 5 годами (для оптимистов) 10 лет. Принято считать, что за это время сама установка (или смежные с ней агрегаты) устаревают, исчезает необходимость в ней по технологии производства, невозможность прогнозирования тарифной ситуации на больший срок и т.п. У кого принято? У "теоретиков кунг-фу"? У практиков принято руководствоваться нормативными документами. Например: "СНиП 41-01-2003 6.1.4 Системы внутреннего теплоснабжения зданий следует проектировать, обеспечивая гидравлическую и тепловую устойчивость. Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет для жилых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных зданий.Вы, вероятно, путаете срок службы со сроком окупаемости или иным экономическим термином. Цитата Бойко+ ...В настоящее время "нормальный" инвестор, из-за высоких рисков в России... Видите ли, в России есть и, выражаясь вашей терминологией ненормальные инвесторы, государство, например. Не отбиваются роддома, больницы, школы, институты, библиотеки и т.д. и т.п. за 1,5 года. Но их почему то строят. Как строят и коммерческие объекты на более длительные сроки окупаемости. Вы конечно вправе пытаться всех нас убедить, что это не так, но многие из нас реально проектируют, монтируют, налаживают, ремонтируют, реконструируют эти объекты каждый день.
Сообщение отредактировал Гена - 10.1.2010, 23:55
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
11.1.2010, 2:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Гена @ 10.1.2010, 23:47)  У кого принято? У "теоретиков кунг-фу"? У практиков принято руководствоваться нормативными документами. Например: "СНиП 41-01-2003 6.1.4 Системы внутреннего теплоснабжения зданий следует проектировать, обеспечивая гидравлическую и тепловую устойчивость. Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет для жилых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных зданий. Вы, вероятно, путаете срок службы со сроком окупаемости или иным экономическим термином. Видите ли, в России есть и, выражаясь вашей терминологией ненормальные инвесторы, государство, например. Не отбиваются роддома, больницы, школы, институты, библиотеки и т.д. и т.п. за 1,5 года. Но их почему то строят. Как строят и коммерческие объекты на более длительные сроки окупаемости. Вы конечно вправе пытаться всех нас убедить, что это не так, но многие из нас реально проектируют, монтируют, налаживают, ремонтируют, реконструируют эти объекты каждый день. 25 лет для энергосберегающего оборудования? А за это время или эмир или ишак помрет…. В России более 500 000 ИТП. Как Вы думаете? Сколько в них работающих насосов со стажем работы пусть 20 лет? А систем автоматики? А сколько раз, начиная с 1985 года, поменялся собственник? А назначение здания и используемые технологии? Надеюсь на серьезный диалог. «…Не отбиваются роддома, больницы, школы, институты, библиотеки и т.д. и т.п. за 1,5 года. Но их почему то строят.«Генадий, ну скажите мне, какое отношение имеет несомненно благородное дело строительства школы, к наличию в ней роторного рекуператора вытяжного воздуха? Компьютеры и хорошую зарплату учителям туда бы. «…Вы конечно вправе пытаться всех нас убедить…» Уважаемый Гена! Где Ваш мандат? Кто делегировал Вас на выражение общей точки зрения? Давайте сначала каждый за себя. Иначе пахнет комсомольским собранием, а здесь диалог. Я аргументирую свою точку зрения. С ней работаю. Может быть, после обсуждения ее изменю.
|
|
|
|
|
11.1.2010, 4:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
" У практиков принято руководствоваться нормативными документами. Например: "СНиП 41-01-2003 ..."http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry473068Из разговора с человеком проработавшим много лет в МТК: -Да у нас боль головная, у нас избыток в 500Гкал/час, сколь вам надо, столь и берите,но не в 3, 6 и 12 районах(это проблемы транспорта, а не генерации)!!!! Чем больше , тем лучше. -Понял, вас В.М.
Сообщение отредактировал инж323 - 11.1.2010, 4:26
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|