Kat
сообщение 28.2.2009, 13:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568



Приветствую всех!
Знаю, что тема не новая и все-таки... Производители от MELCO позиционируют инверторную технологию ZUBADAN, как полноценную альтернативу традиционному отоплению. Значит ли это, что можно вот так смело отказаться от котлов, радиаторов и пр. "ненужных" девайсов? Насколько реалистичны подобные заявления? Сам по натуре скептик, по-этому хотелось бы узнать мнение участников форума. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 28.2.2009, 20:10
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Kat @ 28.2.2009, 13:14) [snapback]358134[/snapback]
хотелось бы узнать мнение участников форума. Спасибо.

Это мнение уже высказано всеми заинтересованными участниками дискуссии в обоих форумах в половине материалов о тепловых насосах за последние 2 года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kat
сообщение 28.2.2009, 20:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568



Цитата(Майкл @ 28.2.2009, 21:10) [snapback]358196[/snapback]
Это мнение уже высказано всеми заинтересованными участниками дискуссии в обоих форумах в половине материалов о тепловых насосах за последние 2 года.

Обратите внимание на предложения, в которых в конце стоит знак вопроса. Представьте себе, что к хозяину загороднего коттеджа (например), приходит манагер и говорит, что теперь есть Зубадан, по-этому можете смело отключать газовое отопление и наслаждаться жизнью. Вопрос имеет практический смысл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 28.2.2009, 22:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(Майкл @ 28.2.2009, 21:10) [snapback]358196[/snapback]
мнение высказано участниками дискуссии за последние 2 года.

To Kat
просто примкните к одной из сторон.
Только учтите, что дискуссии длились давно, а ЗУБАДАН появился только 5 мес. назад.
Мои соотечественники в таких ситуациях предпочитают "посмотреть своими глазами работающий объект". Что и Вам советую.
Михаил

Сообщение отредактировал kord - 28.2.2009, 22:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 28.2.2009, 22:49
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(kord @ 28.2.2009, 22:36) [snapback]358236[/snapback]
ЗУБАДАН появился только 5 мес. назад.

Ровно год назад видел его вживую на выставке в Москве.

Цитата
Мои соотечественники в таких ситуациях предпочитают "посмотреть своими глазами работающий объект". Что и Вам советую.

Думается мне, что фирме Mitsubishi неплохо было бы организовать эдакие шоу-объекты с Зубаданами, достаточно по одному в каждой столице, включая северную Российскую. Ей-богу, в самый морозный день не поленился бы съездить посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kat
сообщение 28.2.2009, 23:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568



Цитата(kord @ 28.2.2009, 23:36) [snapback]358236[/snapback]
To Kat
просто примкните к одной из сторон.
Только учтите, что дискуссии длились давно, а ЗУБАДАН появился только 5 мес. назад.
Мои соотечественники в таких ситуациях предпочитают "посмотреть своими глазами работающий объект". Что и Вам советую.
Михаил

Примкну с удовольствием. Вот только определиться не могу, к какой из них, по-этому и написал на форум. В Зубадане установлен инверторный компрессор с инжекционным впрыском. К сожалению, данных по наработке на отказ не приводится, технология "сырая", живьем бы увидеть - да негде. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 1.3.2009, 0:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(Kat @ 1.3.2009, 0:33) [snapback]358258[/snapback]
технология "сырая"
живьем бы увидеть - да негде. huh.gif

Скромнее надо быть, сударь!
Японская технология для Вас - "сырая". Для всей Европы - не сырая, сотнями устанавливают, а для Вас - "сырая"...
В Киеве эту зиму пережили 3 установки ЗУБАДАН - идите и смотрите. В журнале "М+Т" в марте будут фото и адреса объектов.
Это на тот случай, если Российские объекты в количестве двух десятков штук Вам - не указ.
А если Вас интересуют данные "наработка на отказ" - ждите 12 лет, когда этот самый отказ случится.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kat
сообщение 1.3.2009, 1:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568



Цитата(kord @ 1.3.2009, 1:22) [snapback]358279[/snapback]
Скромнее надо быть, сударь!
Японская технология для Вас - "сырая". Для всей Европы - не сырая, сотнями устанавливают, а для Вас - "сырая"...
В Киеве эту зиму пережили 3 установки ЗУБАДАН - идите и смотрите. В журнале "М+Т" в марте будут фото и адреса объектов.
Это на тот случай, если Российские объекты в количестве двух десятков штук Вам - не указ.
А если Вас интересуют данные "наработка на отказ" - ждите 12 лет, когда этот самый отказ случится.
Михаил

12 лет? Откуда дровишки? С выставки, или какой другой источник? Журнал почитаю, обязательно. А японцам вполне доверяю, но сомневаюсь иногда, дабы не казаться легкомысленным... На самом деле, обрисую реальный расклад: есть зак, в принципе приветствующий установку воздушного ТН в качестве системы отопления загородного дома. Есть также возможности для установки газового котла. Вариант бивалента - исключает, хочет что-то одно или газ или ТН. Вот я и рассматриваю варианты мотивации с целью продолжения разговора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.3.2009, 11:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Kat Дата Вчера, 1:04 Откуда дровишки?

Истимо. От менегера по продажам.

К стати, о дровах. Квитки за электризм и газ за январь разве не получали (иль не вьехали)? То ли есчо буде. Теперче альтернативнее ЗУБАДАНА дрова + глюколя + пара Рафшанов , получится дешевлее и экочищее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kat
сообщение 2.3.2009, 18:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568






К стати, о дровах. Квитки за электризм и газ за январь разве не получали (иль не вьехали)? То ли есчо буде.
[/quote]
Справедливо подмечено, с учетом того, что установка ТН очень скоро станет частью национальной программы по переходу на альтернативные источники энергоресурсов (и не только на Украине). Впрочем зак, (а дом еще строится) может позволить себе жечь газ по любой цене и достаточно долго. Вариант с дровами и Равшанами - исключается. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 3.3.2009, 13:40
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Kat @ 2.3.2009, 18:01) [snapback]358894[/snapback]
Справедливо подмечено, с учетом того, что установка ТН очень скоро станет частью национальной программы по переходу на альтернативные источники энергоресурсов (и не только на Украине).

Так вот, основной частью этой программы должен быть перевод на альтернативные источники энергии собственно электрогенерации. Задача видится чрезвычайно масштабной и требующей огромных инвестиций. В западной Европе (кроме, быть может, Франции с ее атомной энергетикой) и то продвигается очень туго. А внедрение тепловых насосов "на местах" - это вторично.
А увеличение сжигания углеводородов (тем более импортных) biggrin.gif в топках ТЭС для работы тепловых насосов - здесь национальной программой и не пахнет. Хотя "на месте" все выглядит очень экологично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kat
сообщение 4.3.2009, 15:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568



Цитата(Alex_ @ 3.3.2009, 14:40) [snapback]359217[/snapback]
Так вот, основной частью этой программы должен быть перевод на альтернативные источники энергии собственно электрогенерации. Задача видится чрезвычайно масштабной и требующей огромных инвестиций. В западной Европе (кроме, быть может, Франции с ее атомной энергетикой) и то продвигается очень туго. А внедрение тепловых насосов "на местах" - это вторично.
А увеличение сжигания углеводородов (тем более импортных) biggrin.gif в топках ТЭС для работы тепловых насосов - здесь национальной программой и не пахнет. Хотя "на месте" все выглядит очень экологично.

Так точно. Раз уж было сказано о национальной программе, альтернатива сжиганию углеводородов при получении электоэнергии - главная ее часть. Кстати, сжигать можно не только природный газ, но и мазут, уголь , отходы деревообработки, биогаз. Хотелось бы напомнить, что рассматривается как раз "вторичная" часть этой прогаммы, касающаяся конечного потребителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.3.2009, 16:24
Сообщение #13


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Kat @ 4.3.2009, 15:05) [snapback]359855[/snapback]
Хотелось бы напомнить, что рассматривается как раз "вторичная" часть этой прогаммы, касающаяся конечного потребителя.

А ее не будет без первичной biggrin.gif .
И будем, как сейчас, ставить ТН исключительно там, где нет и не будет газовой трубы, зато в достатке электричества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 8.6.2009, 0:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Цитата(Kat @ 28.2.2009, 19:23) [snapback]358199[/snapback]
Представьте себе, что к хозяину загороднего коттеджа (например), приходит манагер и говорит, что теперь есть Зубадан, по-этому можете смело отключать газовое отопление и наслаждаться жизнью. Вопрос имеет практический смысл.
Значит хозяин должен сообщить манагеру минимальную наружную Т вокруг его загороднего коттеджа, теплопотери которые должен покрыть при этом зубадан, тепловую мощность выделяемую зубаданом при этой самой Т. И если манагер после посчётов продолжит разговор то смело отключать газовое отопление и наслаждаться жизнью. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 8.6.2009, 21:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(hausmeister @ 8.6.2009, 0:43) [snapback]397203[/snapback]
Значит хозяин должен сообщить манагеру минимальную наружную Т

Вот как раз тот случай, когда "германский господин" несает полную чушь и надеется, что его слушать будут..
Где это видано, чтобы "хозяин коттеджа" что-то мог сообщить?
Все, что он может и хочет, это сказать: "скока стоит?"
А ВСЕ цифры, включая тепмпературы, расход электричества и газа, сравнение начальных затрат по газовому котлу и ТН доолжен дать именно манагер. И наши манагеры дают хозяину такую информацию.

Теперь относительно национальной программы энергосбережения.
В Украине в мае запущена установка в Донбасе, которая:
под землей газифицирует уголь, на полученном газе работает дизель, вырабатывающий электричество.
а тепрь несложные подсчеты:
из одного кубического метра полученного газа вырабатывают 4 кВт электричества
из 1 кВт электричества наш воздушный ТН вырабатывапет 4 кВт тепла
получается, что из 1 м.куб газа получаем 16 кВт тепла
а если сжигать газ напрямую, в котле, то получим 10 кВт тепла
электричество продается по существующм ценам
Получается, что государству выгоднее вндрять ТН. И частнику выгоднее внедрять ТН. Чем топить газом.
Это первая очередь установки газификации угля. вскоре еще запустят.
И для многих стран, в первую очередь для Украины (большое спасибо России за это!) нет другого пути, чем внедрять для отопления и ГВС тепловые насосы.
А ЗУБАДАН - единственная технология, которая позволяет получить полноценное отопление и ГВС от альтернативного источника энергии при:
- минимальных капитальных затратах
- минимальных эксплуатационных затратах
Михаил

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.6.2009, 22:44
Сообщение #16


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(kord @ 8.6.2009, 22:20) [snapback]397532[/snapback]
... несложные подсчеты:
из одного кубического метра полученного газа вырабатывают 4 кВт электричества
из 1 кВт электричества наш воздушный ТН вырабатывапет 4 кВт тепла ...

Несложные подсчеты, вестимо, получились с натяжками в нужную сторону biggrin.gif :
Из куба пиролизного газа невозможно получить 4 кВт*ч электроэнергии. Это возможно, если газ чистый (метан), и установка оочень продвинутая.
средний за сезон СОР "воздушного" ТН может быть равен четырем только на Кипре. Опять же есть еще электроэнергия на вентиляторы, насосы...
Цитата
получается, что из 1 м.куб газа получаем 16 кВт тепла

Если натяжечки убрать, то получим 11-12 кВт*часов, а это уже совсем другая песня.
Цитата
а если сжигать газ напрямую, в котле, то получим 10 кВт тепла

Котлы еще и конденсационные бывают, там КПД выше.

К чему это все? Да к тому, что преимущества цикла "тепловая генерация - тепловой насос
" в глобальном масштабе выглядят весьма сомнительно. Проще сжечь то же самое топливо в котлах на месте. Совсем другое дело, если электроэнергия вырабатывается на АЭС или ГЭС. Даже на "ветряке".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 9.6.2009, 1:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Цитата(kord @ 8.6.2009, 20:20) [snapback]397532[/snapback]
Вот как раз тот случай, когда "германский господин" несает полную чушь и надеется, что его слушать будут..
Да, действительно, хотел сострить по поводу технической подкованности манагеров, но вижу, что неудачно. Буду долго думать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 9.6.2009, 9:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(Alex_ @ 8.6.2009, 22:44) [snapback]397549[/snapback]
Из куба пиролизного газа невозможно получить 4 кВт*ч электроэнергии.
средний за сезон СОР "воздушного" ТН может быть равен четырем только на Кипре.

Цифры по установке на пиролизном газе взяты из сообщений прессы - сам я конечно их не проверял. Но было сказано, что установка - новейшая. Там еще и 3 кВт тепла фигурировало - для внутреннего употребления на шахте.
Если быть точным, то для ОТОПИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ СОР=3,8. Расчеты проведены для г. Киев, исходя из реальной температуры за последние 10 лет. В отопительную установку входят 2 воздушных тепловых насоса и 1 электрокотел. Все данные привязаны к конкретному проекту коттеджа 250 м.кв. Такие коттеджи даже сейчас успешно продаются.
И данная методика проектирования позволяет быстро расчитать показатели отопительной установки на воздушных тепловых насосах для любого объекта. Обязательное условие: требуются данные о теплопотреях и параметры климата. А добыть эти данные - и есть работа продающего менеджера.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.6.2009, 13:39
Сообщение #19


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(kord @ 9.6.2009, 10:47) [snapback]397672[/snapback]
Цифры по установке на пиролизном газе взяты из сообщений прессы - сам я конечно их не проверял.

Я знаком с реальным объектом, где на установках Deutz (считаются одними из лучших) замеренный в среднем за сезон КПД по электричеству 37%. Или, в других единицах, 3,5 кВт на куб газа. Газ - природный. Кстати, паспортный КПД - "до 41%"

Цитата
Если быть точным, то для ОТОПИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ СОР=3,8. Расчеты проведены для г. Киев, исходя из реальной температуры за последние 10 лет.

Ключевое слово здесь - расчеты. В них ведь тоже можно вольно или невольно поиграть цифрами, не так ли? Пример: Занижаются теплопотери, (не учитываются все факторы - мостики ходода, старения теплоизоляции), занижается Т подачи, повышается расчетный СОР. Завышается потребление ГВС летом, когда благоприятный сезон - опять-таки повышается СОР. А если еще подогрев летнего бассейна в расчеты добавить ... biggrin.gif
Цитата
... данная методика проектирования позволяет быстро расчитать показатели отопительной установки на воздушных тепловых насосах для любого объекта.

Методика есть одна - жил-был дом, и топился он электрокотлом. И поставили в него тепловой насос. Привычки хозяев, их распорядок жизни - ничего не изменилось. Насколько упало потребление? Это есть альфа и омега всех расчетов.
Так вот, опыт показывает, что для геотермального ТН хороший результат - 3, для воздушного - 2,3. Правда, для Москвы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 10.6.2009, 20:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Это есть горькая и печальная правда. Перевод существующей, пусть даже низкотемпературной СО на ТН, не даст желаемого выигрыша. Хотя снизить потребление энергии в 2 или 3 раза это тоже неплохо. Вопрос как всегда в сроках окупаемости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.6.2009, 22:37
Сообщение #21


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Сорри, в своем последнем примере я не упомянул про то, что помимо установки ТН идет переделка систем отопления, запроектированных, как правило, на 90/70С. Без переделки шансов нет вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 11.6.2009, 9:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(Alex_ @ 9.6.2009, 13:39) [snapback]397782[/snapback]
Насколько упало потребление? Это есть альфа и омега всех расчетов.

Вопрос как всегда в сроках окупаемости.

В этой фразе - самое большое заблуждение: КАК можно говорить о сроке окупаемости системы отопления?
Что, если срок будет велик, в доме не будем делать систему отопления?
Сейчас практически все понимают, что необходимо сравнивать разные системы по:
- начальные затраты
- эксплуатационные затраты
- комфортность
- другие показатели, важные для пользователя.
И на основани приоритетов пользователя производить выбор.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.6.2009, 15:51
Сообщение #23


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(kord @ 11.6.2009, 10:51) [snapback]398595[/snapback]
КАК можно говорить о сроке окупаемости системы отопления?

Можно говорить о сравнительном сроке окупаемости разных систем. Если тупо, то это срок, когда сумма начальных затрат и эксплуатационных затрат в том и другом случае сравняются. Если точнее, сюда бы добавить ставку по кредиту (депозиту?), ибо всместо того, чтобы нести большие начальные затраты, деньги можно было бы как минимум отнести в банк. Или найти им более выгодное применение smile.gif Естественно, имеет смысл сравнивать системы, похожие по комфортности и другим показателям, важным для пользователя. Так вот, ТН в этом смысле очень даже разумно сравнивать с электрокотлом. Но, например, ни в коем случае не с дровяным котлом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 11.6.2009, 21:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(Alex_ @ 11.6.2009, 15:51) [snapback]398828[/snapback]
Можно говорить о сравнительном сроке окупаемости разных систем.

Еще неплохо поговорить о сравнительном сроке окупаемости автомобилей...
Или колбасы: дешевая - выгоднее!
имхо: бессмысленно говорить о сроке окупаемости предметов первой необходимости, к которым и относится система отопления дома.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 12.6.2009, 0:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Цитата(kord @ 11.6.2009, 20:37) [snapback]398906[/snapback]
имхо: бессмысленно говорить о сроке окупаемости предметов первой необходимости, к которым и относится система отопления дома.
newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.6.2009, 7:48
Сообщение #26


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(kord @ 11.6.2009, 22:37) [snapback]398906[/snapback]
Еще неплохо поговорить о сравнительном сроке окупаемости автомобилей...

Если автомобили примерно в одной категории (по качеству, иным потребительским характеристикам) - сколько угодно. Чем вовсю и занимаются автомобильные эксперты и журналисты. Еще раз: ТН и электрокотел по потребительским характеристикам (периодичность обслуживания, надежность, безопасность) практически идентичны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_izhorec_*
сообщение 11.3.2010, 18:50
Сообщение #27





Guest Forum






добрый день всем. я купил т.н. зубадан puhz-hrp100vha в сентябре 2009года и использую его с водяным утилизатором тепла теплообменник swep фреон-вода.купил ещеконтроллер pacif021b-e он идет с пультом и двумя терморезисторами на фреон и воду. монтировали сами с сыном ,т.к. имеем некий опыт,прошлом году сваяли тепловой насос своими руками и соответственно пришлось покупать оборудование.за год с нуля въехали в тему. когда все смонтировали то решили проконсультироватса в москве но толком никто ничего не знает. просили позвонить если эта сковорода заговорит.сразу не заработала пришлось перепрограмировать контроллер ,он на заводе был настроен на работу в режиме воздушного утилизатора тепла.кода все заработало радости небыло конца. отапливаю я свой дом в деревне вярлево гатчинского района ленинградской области.зима выдалась удачной для испытаний.площадь дома около 300меров.150 м.-теплые вдяные полы-хозблок,гараж,зимний сад,туалет. 150м.радиаторное отопление.дом молодой 1924года постройки подвергнутый реконструкции.бревна сруба родные.обшит вагонкой без современных пленок.раньше отапливался дровами-финский котел с нижним горением и вентилятором загоняющим пламя вниз в керамическую камеру дожига.котел нагружен на теплоаккумулирующую емкость1150 литров а из нее в батареи и теплые полы.зубадан производит 32 литра в минуту теплой воды и насосом гонит в емкость.я оставил бивалентную схему.на зубадан поставил отдельный счетчик.работает со2 октября.за месяц жрал в среднем 2.2квт/час-это как батарейка на колесиках.вморозы жрет больше,при-20 5,5-6,5 квт/час.кстати при-30 тоже фурычитс коэф-2.Узубадана есть строгая зависимость-чем выше температуру воды,тем больше жрет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 11.3.2010, 20:36
Сообщение #28





Guest Forum






Вы по русски писать не пробовали?
Мозги можно повредить таким текстом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeoTeplo
сообщение 11.3.2010, 23:18
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336



Ну-у погнали... манагеры захватят мир...
Цитата(izhorec @ 11.3.2010, 19:50) *
добрый день всем. я купил т.н. зубадан puhz-hrp100vha в сентябре 2009года и использую его с водяным утилизатором тепла теплообменник swep фреон-вода.

Это необходимость, при построении класичесской системы отопления.

Цитата(izhorec @ 11.3.2010, 19:50) *
купил ещеконтроллер pacif021b-e он идет с пультом и двумя терморезисторами на фреон и воду.

Без него управлять этой "зверюгой" было бы нечем

Цитата(izhorec @ 11.3.2010, 19:50) *
площадь дома около 300меров.150 м.-теплые вдяные полы-хозблок,гараж,зимний сад,туалет. 150м.радиаторное отопление. дом молодой 1924года постройки подвергнутый реконструкции.бревна сруба родные.обшит вагонкой без современных пленок.раньше отапливался дровами-финский котел с нижним горением и вентилятором загоняющим пламя вниз в керамическую камеру дожига.котел нагружен на теплоаккумулирующую емкость1150 литров а из нее в батареи и теплые полы.

ух ты, в 1924 году строили дома с низкими теплопотерями. Соглашусь, если тощина стены не менее 1,5 метра. А так, поставив 10 кВт-ный зубадан обогреть 300 м2 - Ф А Н Т А С Т И К А!!!!


Цитата(izhorec @ 11.3.2010, 19:50) *
зубадан производит 32 литра в минуту теплой воды и насосом гонит в емкость.я оставил бивалентную схему.на зубадан поставил отдельный счетчик.работает со2 октября.за месяц жрал в среднем 2.2квт/час-это как батарейка на колесиках.вморозы жрет больше,при-20 5,5-6,5 квт/час.кстати при-30 тоже фурычитс коэф-2.
СОР =2 это при t воды на выходе в 20С? smile.gif Как 10 кВтная модель может иметь СОР - 2, если при минус 20С она, по вашим заявлениям кушает 6,5 кВт э\энергии?


Цитата(izhorec @ 11.3.2010, 19:50) *
Узубадана есть строгая зависимость-чем выше температуру воды,тем больше жрет.

Это исключительная особенность Зубаданов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_izhorec_*
сообщение 16.3.2010, 17:24
Сообщение #30





Guest Forum






добрый день.у меня по адресу-лен обл. гатчинский р-н деревня вярлево д 29 можно в живую посмотреть пощупать зубадан puhz-hrp100vha который я купил осенью 2009 года и он работает со 2 октября по сегодняшний день . тепловая мощность 4.5-14квт.я отапливаю дом площадью почти 300 метров.все заявленные параметры от митсубиши электрик подтвердились и даже больше при -30 он тоже работает.у меня 150 м теплые полы где поддерживается темп.5-15 град. и 150 м радиаторы,которые я неменял на низкотемпературные.все теретические выкладки на форуме мне до лампочки ,так как я сам монтировал эту технику и ежедневно наслаждаюсь тепло в доме.можете приехать ипосмотреть.тел 9995856 александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 9:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных