Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Топочная=конденсационник+твердотопливный
DiM-Kiev
сообщение 2.3.2009, 1:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.2.2005
Из: Киев
Пользователь №: 470



Здравствуйте, коллеги!
Выношу на ваш суд принципиальную схему топочной с конденсационным и твердотопливным котлами, бивалентным бойлером ГВС и солнечным коллектором. Ранее таких насыщенных схем не делал.
Заранее благодарен за комментарии!

С уважением, Дмитрий

Сообщение отредактировал DiM-Kiev - 2.3.2009, 2:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  на_АВОК.pdf ( 133,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.3.2009, 11:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



По-моему, клапан переключения конденсатного котла с режима отопления в режим ГВ не в том месте - он по идее сразу после обратного клапана до вентиля выхода из котла.
Для защиты ТТ котла от низкой обратки можно применить значительно более простой термостатный клапан с внутренним термодатчиком типа Termowar.
А вообще, в рекомендациях Viessmann и др. есть достаточно подробные схемы. Скорее всего и ваша оттуда.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiM-Kiev
сообщение 2.3.2009, 12:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.2.2005
Из: Киев
Пользователь №: 470



Спасибо.
Да, я свою делал на основании Висмановской.
клапан переключения конденсатного котла встроен в котел таким образом.
А вообще схема нормальная, работать будет?

А что это за клапан Termowar, кто такие делает? Гуглом не нашел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.3.2009, 12:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



smile.gif
Капан переключения внутри у 2-контурных котлов. У 1-контурных ставиться сразу на выходе подачи из котла - у вас вынесен, потому и вопрос у меня возник...

Сообщение отредактировал jota - 2.3.2009, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 0:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных